  1. posky

    Panasonic Aquarea

    Miałem podobną sytuację. Puściła uszczelka pod nakrętką pętli przy listwie rozdzielacza podłogówki. Okazało się, że prawdopodobnie podwinęła się w czasie skręcania instalacji. Też nie miałem żadnych mokrych śladów na podłodze, a wycieku nie było widać, bo zasłaniała go niebieska rurka naciągnięta na rurkę podłogówki. Sprawdź dokładnie.
  2. posky

    Panasonic Aquarea

    mam Panasa 9 jednofazowego. defrosty na wyłączonej grzałce drugi sezon, powroty poniżej 27 stopni bo do grzania budynku potrzebuje max 30 stopni. przy defrostach temp wody spada w rejon 18-19 stopni. defrost bezproblemowy, szybki, nie zauważyłem, by sprężarka wkręcała się mocniej niż z użyciem grzałki.
  3. posky

    Panasonic Aquarea

    podłączę się do pytania, bo widzę, że na rynku jest kłopot z pogwarancyjnym przeglądem pompy .Dzwoniłem do mojego instalatora, ale ma tyle instalacji, że "nie da rady. Może ktoś z okolicy?" Tak BTW czy jest jakiś spis czynności serwisowych, które można zrobić samemu? Wiem wiem czyszczenie filtra, mycie jednostki zew. ale np czym myć parownik o ile trzeba go myć czymś extra? Co jaki czas i czy trzeba sprawdzać ilość czynnika w układzie skoro PC nie wyrzuca żadnych błędów? pozdrawiam posky
  4. posky

    Droga gminna

    Myślę, że nic nie wskórasz u właściciela gruntu, bo masz dostęp do drogi publicznej od strony jej części gminnej. A że jest "wąska"? Ale wypełnia ustawowe "dostęp do drogi publicznej". Ruch moim zdaniem jest po stronie gminy, która powinna wykupić pas działki sąsiada, by drogę poszerzyć.
  5. mam od 4 lat HS ALU 600x255. pakiety 3 szybowe. na dodatek w czarnej ramie, a okno od południowego-zachodu. Faktycznie, że potrzeba siły, by oknem ruszyć z miejsca, ale nie przesadnej. nie wiem czy dziecko otworzy - bo mam dorosłe dzieci ale generalnie zero problemów z przesuwem. jedyny mankament to przy nagrzanej ramie w słoneczne dni nieco kłopotu z domknięciem okna. ewidentnie profil nieco się wygina i nie trafia na swoje miejsce. wystarczy lekkie dopchnięcie i wszystko gra. żadnych kłopotów z wózkami. staram się przy każdym odkurzaniu podłogi czyścić "tor" wózków. posky
  6. pracuje u mnie autoodkurzacz z funkcją mopowania Xiaomi Mop Pro. używam go standardowo, co oznacza standardową siłę odkurzania i standardową ilość wody na mopa..generalnie jest OK, choć podłogi mocniej zabrudzone trzeba mopować więcej niż raz. czasem wolę sięgnąć po mopa parowego, bo efekty są znacznie lepsze (ale jak podkreślam ustawienia w MOP PRO mam standardowe, a da się je zmieniać). jednak jako odkurzanie i przetarcie podłogi jest OK. nie wlewałem żadnego detergentu do zbiornika, zdania są mocno podzielone czy to robić czy nie (kwestia zapychania się dysz - podobno). posky
  7. coś tu jest nie tak. napisałeś: to rosną na prywatnych działkach wchodząc na drogę czy na działce drogowej, której jesteś współwłaścicielem? jeśli rosną na "obcych" działkach możesz przyciąć gałęzie drzew wchodzących nad drogę, ale drzew "czyiś" wyciąć nie możesz. jeśli to są drzewa na wspólnej działce - urzędnik jeśli nie będzie formalistą pewnie klepnie wycinkę (o ile nie będzie innych formalnych przeszkód). generalnie możesz dotrzeć do danych współwłaścicieli wspólnej działki. to nie jest trudne, o ile formalnie jesteś współwłaścicielem. takie dane ma gmina, a na pewno powiat. takie dane przydadzą się przy prowadzeniu instalacji w drodze, bo tu bez zgody współwłaścicieli (o ile nie ma służebności) niewiele załatwisz. posky
  8. tak czy siak - porozmawiałbym na ten temat z pozostałymi właścicielami drogi. będziesz wiedzieć czy stawią się u notariusza i jak podejdą do tematu służebności. może się okazać, że u notariusza wszyscy się nie stawią, ale dadzą Ci zgody na piśmie. jeśli nie wszyscy - przynajmniej Ci, którzy mają połowę udziałów w drodze. To daje punkt wyjścia do dalszych działań. jest jeszcze droga 3 czyli postępowanie administracyjne via Starostwo o ustalenie takiej służebności. to jednak potrwa. rozmowa z pozostałymi właścicielami jest też istotna dlatego, że np. wiele spółek wodociągowych nie buduje sieci wod-kan na prywatnym gruncie, a takim tu jest droga To oznacza, że wybudowanie przyłącza do Twojej działki (a we wspólnej drodze będzie to sieć) będzie za Twoją kasę. I albo pozostali właściciele będą chcieli w tym partycypować, albo nie, co rodzi dodatkowe kwestie w przyszłości. posky
  9. posky

    Wyciszenie połaci

    też szukałem rozwiązania i znalazłem tylko "włochatą membranę", która powinna iść między deski a blachę. kosztowne rozwiązanie. mam też "słyszalny dach": płyty PIR nakrokwiowo, membranę, kontrłaty i łaty i blachę na rąbek. Od wnętrza w celu wygłuszenia mam wełnę między krokwiami 10 cm plus deski boazeryjne. W części poddasza wełna plus KG na stelażu. Tu jest wyraźnie ciszej niż w pomieszczeniach z widocznymi krokwiami. Generalnie drgania z blachy przenoszone są na konstrukcje drewnianą. Działa to jak pudło rezonansowe. Po zastosowaniu wełny jest wyraźnie ciszej niż bez niej, a zdecydowanie ciszej mam tam, gdzie konstrukcja dachu jest schowana (pod GK). posky
  10. posky

    Panasonic Aquarea

    Szanowni, czy możecie mi rozjaśnić zapisy z instrukcji dotyczące działania przy grzaniu zbiornika CWU. Chodzi o ustawienia w Panelu Instalatora. Co zmieniam manewrując w zakładce "max. czas działania ogrzew. podłog"? Interwał czasu działania CO w czasie nagrzewania CWU? Rozumiem, że to działa wyłącznie w trybie HEAT/TANK. "Max. czas wygrz. zbiornika" oznacza długość jednorazowego nagrzewania wody? W którym trybie: TANK czy HEAT/TANK? Czy skracając ten czas zmuszam PC do mocniejszego grzania, a wydłużając czas do pracy np. na 20% mocy? I wreszcie "Temp. ponown. wygrz. zb." to innymi słowy delta T dla CWU? W trybie TANK czy HEAT/TANK? szczerze powiem, że ta instrukcja w całości to jakaś pomyłka. posky
  11. posky

    Panasonic Aquarea

    Wyrzuciłem tryb Tank+Heat. Ustawiam albo Heat albo Tank. Trochę to komplikuje sprawę, bo wystarczy, że w okienku Tank CWU nie wymaga jeszcze grzania i pompa mogłaby grzać CO - a tak się nie dzieje. Więc przy takim ustawieniu PC działa dużo lepiej - działa z wyższą mocą, szybciej zdecydowanie szybciej grzeje CWU. Spróbuje więc robić tak że będę startował w timerze z poziomu Tank np 60 min plus będę dodawał Tank+Heat przez np. 30 min. zmieści się w 60 min to wystartuje z CO, jak będzie musiała jeszcze popracować przy CWU to dam jej chwilę, Potem twardo Heat i czuwanie przez termostat.
  12. posky

    Panasonic Aquarea

    I nijak nie można tego zmienić? Wychodzi na to, że 300 l CWU można grzać w około godzinę tylko TCAPem W moim przypadku grzanie przy -3 zew w warunkach jakie opisałem to ok. 2,5 - 3kw "grzałki". Dlatego to tyle trwa.
  13. posky

    Panasonic Aquarea

    Podrzucę fotkę, ale ustawienie miałem standardowe. Uruchomiony timer: 22-6 Tank+Heat, 12-16 Tank+ Heat. Piszę: miałem , bo z racji tego, że Tank działa strasznie długo czas nagrzewania budynku mam skrócony co powoduje, że budynek nie łapie tyle ciepła ile powinien. Opcja Tank+Heat jest rzecz jasna wygodna, gdy faktycznie nagrzewanie zbiornika 300 l o 10 st C nie trwa "wieczności". Wczorajsza obserwacja: ustawiłem w timerze sztywne okno na grzanie CWU tyle, że temp. w zbiorniku nie spadła o tyle, by grzanie się włączyło. Wstawiłem więc w timerze kolejne okienko - ograniczone do 60 min. Pompa wystartowała. Temp. w zbiorniku 36 stC. Temp na zew -3 stC. I znów to samo: sprężarka doszła do 44 Hz. Temp zasilania trochę wyższa niż ta w zbiorniku, pompa obiegowa mieli wodę w tempie 11-12 l/min. COP w okolicach 3. Pobór prądu 1,2 kwh. Sprawdzam po godzinie: temp w zbiorniku wzrosła o 3 stopnie. Stan bez zmian. To wcisnąłem jej wymuszone grzanie CWU. Pobór prądu 3 Kwh. Sprężarka na wysokości 81 Hz. Pompa wodna w ok. 13 l/mln. Temperatura zasilania poszła zdecydowanie w górę, ale po kilkunastu minutach traf chciał że trafił się defrost. A po defroście... Sytuacja wróciła do niechcianej normy: sprężarka 52 Hz, temperatura wody powoli, mozolnie idzie w górę. No to znów wymuszam grzanie CWU spod palca i ostatecznie osiągam cel: 47 st C w zbiorniku. Całość trwała.... 2 godziny. Koszmar. Zastanawiam się, czy cała ta sytuacja może mieć związek z przejściem na sterowanie systemem timer plus pokojówka. I co sterownik pokojowy CO miałby mieć wspólnego z grzaniem CWU? Czy wysokość krzywej grzewczej ma coś wspólnego z grzaniem CWU? posky
  14. posky

    Panasonic Aquarea

    no ok. tylko jak sprawdzić co? Mam ustawienia od czasu wykonania ich przez instalatora. Co? Gdzie zmienić żeby tryb TANK+ HEAT działał normalnie czyli TANK ok 40 min a nie 1,5 godz. To co napisał wyżej PanSiny jest u mnie jota w jotę.
  15. posky

    Panasonic Aquarea

    A to muszę sprawdzić, jak PC zacznie cykl grzania CWU. u mniej jest nastawa max 1:00 godz. pytanie tylko czy skoro nagrzewanie trwa dłużej to co ten parametr oznacza? i za co odpowiada? po prostu nie wiem. może ktoś pomoże? a gdzie mogę znaleźć tę nastawę? nie rzuciło mi się w w oczy CWU w trybie inteligentnym, ale może coś przeoczyłem. za wszelkie podpowiedzi dzięki
  16. posky

    Panasonic Aquarea

    O i może u mnie jest tu pies pogrzebany. Delta na CWU standardowo to 8 stopni? Jeśli tak to by pasowało u mnie, że temp. zjeżdża do 39 pompa wtedy daje impuls do grzania, temp na zasilaniu jeszcze spada bo wężownica wychłodzona. Tylko nadal nie kumam, dlaczego PC nie chce w tempie 68 Hz grzać wody w 40 min tylko robi to 1,5 h przy 41-44Hz.
  17. posky

    Panasonic Aquarea

    po 1,20 h grzania z poziomu 37/32 mam 52/46 plus 3 zew i 41 hz. Mogłaby to zrobić krócej nie ma 2 zdań. KG +10/26 -15/33
  18. posky

    Panasonic Aquarea

    nie sprawdzałem, czy czas grzania CWU w trybie TANK jest taki sam jak w trybie TANK plus HEAT. Biorę pod uwagę fakt, że do zbiornika wpada teraz chłodniejsza woda.Stąd może widoczny spadek temperatury zasilania gdy obiegówka zaczyna mielić wodę. Ale nadal pojąć nie mogę dlaczego PC nie zwiększy mocy i nie skróci czasu grzania? W trybie wymuszonym przy 82 Hz robi to w 20 min.
  19. posky

    Panasonic Aquarea

    Ukłony, mam niemal identyczną sytuacje z czasem grzania CWU jak opisywana kilkanaście postów wyżej przez PanSiny. Pompa Aquarea 9kw 1f wersja H tyle że zbiornik Elektrometu WGJS 300 Fit. Sprawdziłem, że pow. wymiany to 3,1 m2. A pompa grzeje mi cwu z 35 st do 47 st okolo 2h. Pyrka sobie w tempie 40-44 Hz i jej sie nie spieszy. Jeśli dobrze zauważyłem to startując z podgrzewaniem CWU na zasilaniu temp. spada jeszcze o kilka stopni wiec w sumie PC musi jechać na zasilaniu z poziomu jakiś 32 stopni do 52 by podciągnąć ostatecznie wodę w zbiorniku do zadanych 47 st. Całe okno T2 schodzi na grzanie CWU. Słabo trochę. Jak pompie nakazać nieco dynamiczniejszą a więc i krótszą pracę? posky
  20. posky

    Panasonic Aquarea

    Szanowni, możecie mi podpowiedzieć pod które "zaciski" w płycie głównej podpiąć kable do eurostera? szukam pół dnia jakiegoś schematu i mało skutecznie... external sensor? czy po podłączeniu w ustawieniach muszę mu wskazać termostat by wszystko działało w trybie on-off w dedykowanych "okienkach" T2? z góry dzięki za podpowiedzi posky
  21. Podbijam. Tyle, że betonowy sufit chcę zaimpregnować. Tylko pytanie czym? Może coś doradzicie? Preparat bezbarwny, niewyblyszczający, raczej lekko rozjaśniający niż idący w mocną szarość. Posky
  22. dużo pytań wylewki 8 cm. cześć powierzchni domu (garaz) nieogrzewany izolowany od domu plytą pir 5cm. po waszych postach mam wrażenie, że cierpliwie muszę wygrzewać dom. pewnie, że chciałbym grzać głównie w 2 taryfie, ale nie zamierzam być jej zakładnikiem. od wczorajszego wieczoru mam 32/27. znów odkręcam kolejne pętle, ale powoli. PC nie sięga po grzałkę. dzięki i pozdrawiam
  23. witam, nie mam wprawdzie TCAPa, ale temat o ustawieniach 9 kW:) jestem w trakcie ładowania podłóg ciepłem (trwa to ok tygodnia). W domu ciepło, wilgoć w wylewkach w szczątkowych ilościach. PC chodzi 24/24 na krzywej +15/28\-15/35. Tyle, że nie wdrapała się jeszcze nigdy na 28 stopni, stabilizując się na 25/20. Chciałem zmniejszyć czas pracy PC tyle, że jej wyłączenie na kilka godzin spowodowało, że miałem 16 stopni na powrocie. I w zasadzie zaczynałem zabawę z rozbujaniem PC od początku. Korzystając z Waszego doświadczenia chciałem spytać: 1. może zostawić na pętlach przepływ w okolicach 17 l/m a nie na 25,5 jak zaleca instrukcja? Wtedy chyba łatwiej będzie osiągnąć zakładane temperatury? 2. kiedy jest ten moment, gdy spokojnie można PC wyłączyć na kilka godzin i będzie ona ruszać z takiego poziomu, że nie będzie potrzebowała kilku godzin na wejście choćby na poziom 25/20? Jaki musi być poziom temp. wody w podłogówce, by PC ruszała i działała sprawnie w okolicach 2 Taryfy? Na razie ładuję ciepło w wylewkę. Nie ogrzewam CWU bo nie mam jeszcze takiej potrzeby. Pozdrawiam
  24. posky

    Panasonic Aquarea

    u mnie interweniował instalator z Siedlec.
  25. posky

    Panasonic Aquarea

    tak jak napisałem - pompa działa czyli grzałka wymieniona od ręki po przeprowadzeniu śledztwa "dlaczego się spaliła" czyli pewnie czy w tym nie maczał palców inwestor ? Jako właściciel pompy, w której padło coś "poważniejszego" i to na samym starcie przygody z PC - stwierdzam, że w pelet nie wszedłbym nigdy: nie chciałoby mi się targać worów (młodszy nie będę a siłownię wolę sobie serwować z przyjemności niż z obowiązku), interwencja serwisowa sprawna i skuteczna co jest tylko na plus, a argument kosztów czy serwisu "po gwarancji" jest poza dyskusją bo np. skąd wiesz czy Twój producent kotła na pelet nie zaprzestanie ich produkcji w miesiąc po Twoim zakupie, bo się przebranżowi na pompy ciepła? I zostawi swoich klientów w ogóle bez serwisu i części? Inwestycja życia moim zdaniem to jest w ziemię czy mury - na pewno nie w piec taki czy siaki. Ale to ma się nijak do wątku o PC Panasa
×
×