  1. posky

    Panasonic Aquarea

    No i poszła. Dzięki za podpowiedzi, bo rozpędzam ją tak jak doradzacie - powoli. Z kronikarskiego obowiązku dodam, że padła grzałka. W Panasie nie mogli uwierzyć, więc miałem wizytację przedstawiciela . Okazuje się, ze to pierwszy przypadek w PL i jeden z pierwszych w EUR, że spaliła się grzałka. I zabrali ją do zbadania: dlaczego zabezpieczenia nie zadziałały? Teraz czeka mnie suszenie chałupy...
  2. posky

    Panasonic Aquarea

    Pewnie tak, ale obawiam sie, że błąd h 70 zatrzymałby proces grzania w nocy i tak musiałbym zaczynać wszystko od początku. Przepływ ustawiony na 25,5 przez instalatora przy wszystkich otwartych pętlach. Potem były zamykane wszystkie i obecne 15 l/m wynika z tych otwartych.
  3. posky

    Panasonic Aquarea

    Temp zasilania mialem dziś max 14 stopni powrot 10-11.Filtr czyszczony.
  4. posky

    Panasonic Aquarea

    Nie wiem czy nie popelniam błędu. Otworzylem 4 petle w sumie 300 metrów podlogówki. Dało mi to przepływ 15 l/m. Ale nie wiem, czy nie za mało wody w obrocie. Mimo przesunięcia granicy włączania grzałki na -10 raz wywaliło mi zabezpieczenie i roznicowkę. Wyskoczył błąd h70. Może powinienem otworzyć 2 pętle więcej a prędkość przepływu zmniejszyć na pompie? Generalnie pompa pracowała 3 godz aż ostatecznie pojawił się błąd h70 i wszystko stanęło. Zanim tak się stało pompa mozolnie w tempie 1,5 stopnia na godzinę podnosiła temperaturę. Jutro cd. walki
  5. posky

    Panasonic Aquarea

    plusfoto, Twój pomysł jak najbardziej do zastosowania. Tyle że tak czy siak grzałkę muszą sprawdzić bo każda próba jej włączenia kończy sie wywaleniem zabezpieczeń. Problem podstawowy jest taki, że póki co nie osiągnąłem na powrocie nawet 20 stopni a pompa chce ruszyć z defrostem i nie ma jak, bo sięga po grzałkę i wywala bezpieczniki. Rotametry mam otwarte. Pętle otwarte daja możliwość przepływu ok 20 l/m. Nie wyskakuje błąd przepływu.
  6. posky

    Panasonic Aquarea

    Dzięki za linka. Pomysł z zastosowwniem ciepła ze zbiornika CWU przy podniszeniu temperatury podłogówki chodził mi po głowie, a tu widzę, że jest stosowany. Dla mnie będzie to rozwiązanie backupowe, bo po serii testów z instalatorem na telefonie wyszło na to, że jest problem z grzałką. Czeka mnie więc serwis i chuchanie na posadzki by woda w podłodze nie zmieniła stanu na stały
  7. posky

    Panasonic Aquarea

    Pewnie przyczyną jest niska temperatura powrotu. Tyle że: 1.Czytalem, że min temperatura powrotu by pompa działała to 18 stopni. 2. Nie ma problemu, by osiągnąć ten cel wspierała się grzałką - co jakis czas skutecznie to robiła 3. Może ostatecznie chodzić jeśli musi na samej grzałce by osiągnąć wystarczającą dla defrostów temperaturę powrotu, tyle że wywala zabezpieczenia jak pisałem 4.. By osiągnąć 27 na powrocie musi u mnie upłynąć pewnie trochę czasu bo wylewki zimne. Jako że jednostka zewnętrzna jest zalodzona to sam dokonam jej defrostu z wykrzystaniem cieplej wody. Zostawię tylko 2 krotkie pętle i zobaczę co dalej. Zastanawiam się tylko czy muszę jakoś zmienić krzywą czy zostawić jak jest? I co z obiegowką? Instalator ustawił ją na maxa. A to przy 2 pętlach chyba trochę bez sensu. Dzięki za Wasze podpowiedzi.
  8. posky

    Panasonic Aquarea

    [Witam, może coś doradzicie, bo mam problem z błędem h70. Od razu nadmienię, że pompa jest na jednej fazie, a grzalka na osobnej. Obie nieobciążone jesli nie liczyć kilku lamp roboczych led w budynku. świeża instalacja SDC 9 KW 1 faza, twa proces uruchamiania podlogówki . Krzywa ustawiona przez instalatora -15/35\+15/25. Na początku odkrecone tylko 2 krótkie pętle i 2 po ok 100 m. Pompa dość szybko dawła 25st a na powrocie 18 max. 20, ale tu już wspierała sie grzałką. Na początku było ok, ale po kilku godzinach pracy na tych 4 pętlach coraz trudniej było z tymi 25 stopniami, a 18 na powrocie się ustabilizowało. Wsparcie grzałką zamieniło się na pracę głównie w oparciu o nią. Spadła liczba defrostów. Aż w końcu wywaliła zabezpieczenie grzałki u siebie, różnicówkę i stanęła. Próby restartu kończyły się tak samo: pół godz pracy standardowej max wy20/we17 próba dogrzania grzałką, brak defrostu i finito. Bezpiecznik, różnicówka i h70. Instalator póki co nie ma pomysłu. Kazał wyłączyć pompę.
  9. tak spoglądam na Twoje pomysły rozwiązania mocowań do żaluzji i zastanawiam się jaki to będzie miało udźwig? nie wiem ile ważą żaluzje plus skrzynka (rzecz jasna wszystko zależy od wielkości okna) ale pewnie jakiś max zakładasz. U mnie nie będzie żaluzji a okiennice przesuwne. Z tego co widzę - szyny mocowane w podobny sposób jak skrzynki. Też szukam alternatywy dla profesionalnych mocowań szyn by zminimalizować mostki termiczne. pozdrawiam posky
  10. witam, szukam namiarów na sprawdzonych (polecanych) instalatorów pomp ciepła PW z południowych okolic Warszawy. Za naprowadzenie będę wdzięczny. posky
  11. posky

    Płyta pir na dach

    Nie wiem jakie są kryteria wypasu a jakie lipy ale płyty są OK. Mam je na dachu. Cenowo myślę, że przystępne.
  12. Gratuluję powiększonej rodziny i postępującej budowy. patrząc na dziennik budowy prawdopodobnie potomstwo odcięło Ci resztke wolnego czasu, który poświęcałeś na robienie wpisów Chciałbym wrócić do Twoich okien. Ze względu na powierzchnie szklane w moim domu w grę wchodzą wyłącznie ALU. Możesz powiedzieć, na jakie profile się zdecydowałeś i jakiego producenta? pozdrawiam posky
×
×
  • Dodaj nową pozycję...