Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

pawelek321

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    176
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez pawelek321

  1. Robię u siebie podobną przeróbkę, tyle, że reku będzie w piwnicy. Obie łazienki mam podpięte pod komin 10x26. Z łazienek reku będzie zasysać bezpośrednio przez komin rurą spiro 160 (bez rozdzielacza, regulacja anemostatami). W bliższej łazience mam anemostat na rurę fi 110, żeby wszystko nie szło bliższą drogą. Z dalszej łazienki dużo większy otwór. Dodatkowo w tym kominie pójdą 2 rury 75 z nawiewem do jednego z pomieszczeń. W drugi komin upcham 3 rury 75. Na początku nie robię wcale wyciągu z kuchni. Robię w sumie 8 rur nawiewu i wyciąg bezpośrednio ze 160. Do pomieszczeń 1 osobowych 1 rura, do sypialni 2 osobowej i salonu 2 rury. Lubię takie eksperymenty. Do łączenia spiro 160 z kominem 10x26 wykorzystałem łącznik przekrojów zmiennych https://sklep-wentylacyjny.pl/pl/p/Art.-970-Lacznik-przekrojow-zmiennych%2C-220x90mm-fi-150mm/216 Dla 110x55 na pewno też coś znajdziesz. Można robić bilans nawiew= wywiew, ale chyba tylko na papierze, bo wątpię, że jest możliwość, aby ustawić, np z wiatrołapu wywiew10m3/h...
  2. 6000zł za wanasa 350 v2 ?
  3. Strasznie dużo skroili za samą centralę! Nie można kupić np uszczelki do okien za 3zł i przykleić po obwodzie tych nieszczelnych filtrów? To co pisałeś o zbyt rzadkim odświeżaniu pomiarów temperatury dotyczy zarówno sterownika jak i odczytu z modułu na smartphonie?
  4. To mnie trochę zasmuciłeś, bo mam właśnie taki zamówiony... Jak to filtry nie są szczelne? Po zamontowaniu są luźne? 8500zł to już chyba z modułem internetowym?
  5. Ja planuje wykorzystać kamionkowe fi 180, ale do reku na 160. W kominie jak jest ciąg to mimo zwężenia powinno samo ciągnąć.
  6. Jak budynek nowo budowany to musi do końca roku 2019 spełniać warunki techniczne obowiązujące od 1 stycznia 2021 (izolacja, okna). Od 2020 roku chyba nie będzie dofinansowania dla nowych domów. W budynku może nie być nikt zameldowany. Wniosek składa właściciel działki nawet jeśli w tym domu mieszka syn z rodziną, itp.
  7. Ja bym zrobił kratkę na holu z regulacją. W wiatrołapie nie ma co wentylować, a na holu zawsze będzie można zamknąć jak będzie za mocno wiało zimnem, itp.
  8. Co sądzicie o zrobieniu z komina wentylacyjnego (systemowy schiedel) rozdzielacza wywiewnego? Komin powinien być szczelny- jest otynkowany. Część spalinowa używana 4 lata zostanie wyłączona z użytku i zatkana. Część wentylacyjna ma 10x26cm. Obie łazienki są pod niego podłączone. Jedna parter, druga piętro. Bliżej centrali dałbym trójnik i dołączył przewód 1x75 kuchenny. Da się ustawić anemostatami tak, aby nie ciągnęło wszystkiego z dolnej łazienki ? (reku będzie w piwnicy). Wiadomo, że w dolnej łazience będzie trzeba znacznie przydławić przepływ- nie będzie gwizdać? Planuje wentylować 100m3/h. Inna opcja to wepchnąć w komin 2x75 dla górnej łazienki i zapiankować poniżej i powyżej. Kolejne 2, albo 3 rury wtynkować w komin "na styk" i ciągnąć powietrze z dolnej łazienki bezpośrednio kominem. Oczywiście trzeba wtedy kupić rozdzielacz. Co będzie rozsądniejsze? Przy wariancie z rozdzielaczem nie mam fizycznie możliwości dołożenia większej ilości rur niż 5x75 dla obu łazienek.
  9. Skoro producent ma dokument o spełnianiu wymogów programu to powinien udostępnić dokument o zbadanej sprawności, itp. Rozmawiałem z handlowcem wanasa to powiedział, żeby przy zamówieniu poinformować o tym, ze kupuje na czyste powietrze. Wówczas dostarczą razem potrzebną dokumentację. Masz już wybranego faworyta?
  10. Rurę mam zakopaną na ok 140cm, ale od góry zasypałem dodatkowo odpadami styropianowymi. Wchodzi do piwnicy pod ławą i później idzie ok 2,3m do góry. Na holu kratkę mam jakieś 30cm od podłogi. Czerpnie mam w skalniaku między roślinkami.
  11. Wiem, że niektórzy napiszą, że to barbarzyństwo, ale mam zwykłą pomarańczową 160 kanalizacyjną. GWC kosztowało tyle co rura + dodatkowo może ze 4 litry ropy do ciągnika z koparką. 5 lat temu też tak myślałem o wentylacji mechanicznej, bo nikt jej nie miał w okolicy. Na dzień dzisiejszy w dalszym ciągu to jednostkowe przypadki. Przy grzaniu gazem i kominkiem straty ciepła przez wentylację może i nie są takie istotne- nie wiem.
  12. Dom parter+ poddasze 130m podłogi. Mam jeszcze wentylacje grawitacyjną (albo jak ktoś woli wyporową). W każdym pomieszczeniu pod sufitem jest kratka wywiewna, a w parterze na holu mam nawiew z GWC. W zimę okien nie trzeba otwierać i jest ok. GWC z rury 160 jakieś 15m ale z dużym spadkiem i nawet w lato jest ciąg. Ponadto rura przez jakieś 8m idzie obok rury kanalizacyjnej i myślę, że przez to zyskuje parę ładnych stopni w zimie. Z racji, że mam dofinansowanie i robię pompę ciepła będę zmieniać też wentylacje. Chodzi oto, żeby złotówki nie uciekały przez komin, bo do tej pory paliłem darmowym drewnem, więc nie miało to znaczenia. Teraz bym nie robił tego błędu i nie budował kominów, itp. Od razu bym robił instalację pod rekuperator. Jaki sens wstawiać szczelne okna i je otwierać zimą? Czym będziesz ogrzewać?
  13. wanas 250 i 350, jan-gaz 350, provent mistral smart 300- info na na ich stronie www o spełnieniu wymagań programu. na @ przysłali mi info o spełnianiu wymagań programu przez brink renovent 300 , kinetic advance oraz alnot ministar i premair czyli te powyżej pewne na 100%
  14. wanas 250 i 350 thessla green air/home wszystkie modele jan-gaz 350 provent mistral smart 300 brink renovent exellent 300 kinetic advance s alnor ministair 250 oraz premair 350 aeris 350 next ja wybieram z tej listy i nie mogę się zdecydować, ale chyba wezmę wanas 350 lub kinetic advance s
  15. To chyba zdecyduje się na kinetic advance. Filtry wystarczą mi najsłabsze, bo u mnie brak smogu. Sama centrala kosztuje najtaniej jak znalazłem 6058zł. Za 450zł można dokupić moduł wifi. Warto mieć takie sterowanie? Centrala będzie w piwnicy, przez którą przechodzę kilka razy dziennie. Centrala ta z wyjściami na 125 poradzi sobie z 7x63 nawiew i 6x63 wywiew? Czy lepiej zrobić 6 do 6? Jakie w swoich centralach montowaliście rozdzielacze? Póki co nie potrafię znaleźć pasujących rozdzielaczy.
  16. Interesowałem się centralą IZZI 300. Kupuje na dofinansowanie, a ta centrala niestety nie spełnia wymagań. Kinetic advance to niezbyt pewny sprzęt? Lepiej dołożyć do np wanasa?
  17. Cześć. Jest tu jakiś użytkownik centrali kinetic advance s? https://ventaxia.lindab-polska.pl/pl/produkty/centrale-rekuperacyjne-z-wymiennikiem-krzyzowym-przeciwpradowym/vent-axia-kinetic-advance/informacje-ogolne.html Można go nabyć za nieco ponad 6000zł. W porównaniu do wersji 250 ma modulowaną nagrzewnicę 2kW oraz max wydajność 350. Dla zimnych Suwałk chyba lepiej kupić urządzenie z nagrzewnicą?
  18. Czytałem kiedyś o nawodnieniu deszczówką kolektora poziomego w celu zwiększenia temperatury glikolu. Na dniach będę miał robione odwierty. Jeden będzie znajdować się około 2m od rynny z dużego budynku gospodarczego. Co myślicie, żeby podłączyć pod rurę spustową z rynny żółty dren melioracyjny i wpuścić go np 6m w odwiert? Mam możliwość podłączenia zbiornika 1000 litrowego z którego powoli sączyłoby się do gruntu. W lato do grzania CWU myślę, że byłaby znacznie wyższa temperatura na wejściu do pompy. Ale co zimą? Jak woda w drenie się skończy i będzie w nim powietrze to wtedy ta pusta przestrzeń nie będzie działać raczej negatywnie? Co o tym myślicie? W jakimś stopniu szybciej zregeneruje się dolne źródło i będą chociaż minimalne oszczędności? Czy raczej szkoda zachodu? pzdr
  19. Co masz na myśli porównując do sklepu? Będzie głośno? Fizycznie mam możliwość puścić drugą rurę do kuchni, ale tu na forum piszą, żeby zdecydowaną większość powietrza wyciągać łazienkami !? Tak w ogóle w moim przypadku to kuchnio salon 31m2. Poza tym okap kuchenny mam wyprowadzony na zewnątrz. Jak zostawić na kuchnie 1x63 to na parterze będzie 4 do 4. Robić ten drugi przewód?
  20. Czytałem przepisy. Okna mam wszystkie otwierane:) Uda mi się zrobić bez szkód, bo 6 kanałów zmieszczę w kominy wentylacyjne, kolejne 4 przewody wyjdą pod schodami, a kuchenny schowam w ścianie w wiatrołapie. Dlaczego 2 kanały w salonie to mało? Raz na miesiąc jak będzie większa impreza nie można rozszczelnić okna? Jaką masz centrale i ile osób?
  21. Również myślałem o tej jednostce, ale jej minimalna prędkość to 105m3/h. W zimę może być za dużo. Z tego co czytałem to ma bardzo duży filtr co oczywiście jest wielkim +. Ilu masz mieszkańców i jaka wielkość domu?
  22. Grzejniki mam 4 letnie 2x100cm, 2x80cm, 1x70cm wszystkie wysokość 60cm i grubość 9cm oraz 2 typowe drabinki w łazienkach. Zapotrzebowanie na ciepło to między 6 a 7kW. Podłogówka co 20cm, ale w dwóch łazienkach gęściej. Sterowanie w pompie? Chyba standardowe. Będzie vitocal 222-g 7.5kW Grzejniki już są, więc wywalać ich nie będę. Najwyżej wcale nie używać?
  23. Komfort w sensie, że będzie za głośno przy większym przepływie? Na tym forum czytałem, że dla sypialni 2 osobowej nawiew 2x63 jest wystarczająco? Do pokojów 1 osobowych planuje 1x63, salonu 2x63. Do łazienki pierwszej wywiew 3x63, drugiej natomiast 2x63. Do kuchni wywiew 1x63. Nie przewiduje większej wymiany niż 100m3/h. Mieszkam, gdzie nie ma smogu i zawsze można otworzyć okno. Tylko takie coś wchodzi w grę, bo więcej przewodów nie pochowam w istniejące kominy. Wobec tego lepiej zostać przy grawitacyjnej i nic nie przerabiać? Zamiast robić 7x63 nawiew i 6x63 wywiew? Zakładam pompę ciepła i chciałem przy okazji zrobić wentylacje, aby uciekało kominem mniej ciepła. Poza tym mam dofinansowanie 80%, więc koszt naprawdę mały.
  24. Nastawiam się na bufor 300 litrów. Jak mam wszędzie podłogówkę (ale co 20cm) i chciałbym móc korzystać z grzejników to trzeba dać w bufor mieszacz na podłogówkę, a bufor grzać do wyższej grzejnikowej temperatury? Jeśli tak to chyba w moim przypadku znacznie ekonomiczniej nie używać wcale grzejników?
  25. Możesz odp na wcześniejszy post: "Czy w instalacji z buforem można zrobić bypass? Po to, aby gdy jest ciepło nie grzać niepotrzebnie 200-300 litrów wody? Chodzi o bufor połączony szeregowo na końcu, aby zwiększyć zład wody. " Teraz jest u mnie +9 i trzeba było przepalić w piecu. Jak będzie pompa to po co grzać wtedy 70 litrów w podłodze i 200 litrów w buforze? To chyba niezbyt ekonomicznie? Przy odciętym buforze pompa popracowałaby (strzelam) 2h i dość. A z buforem dla tego samego efektu pewnie trzeba grzać ze 3,5h ?
×
×
  • Dodaj nową pozycję...