morus666

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    47
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez morus666

  1. Witam, nie będę zakładał nowego tematu. Mam taki sam problem. GWC jeszcze nie uruchomiony. Ułożone około 70m rur rehau 200 w układzie Tichelmana. Poziom wód gruntowych niski i generalnie jesień, wiosna i zima GWC jest pod wodą. Na końcu mam zainstalowany trójnik, około 0,5m w dół zatkany deklem i czerpnia do góry. Zaglądając tam widzę że jest pełno wody. Kupiłem pompkę która wchodzi mi akurat w ten trójnik jakoś to będę musiał odpompować tylko zastanawiam się czemu to nie jest szczelne. Czy te uszczelki nie trzymają? Czy może ten dekiel u dołu studzienki jakiś nieszczelny? Czy to normalne?
  2. I co? Jak się sprawy mają??
  3. Witam, jako nowy użytkownik pompy ciepła po pierwszym sezonie mogę stwierdzić że nie są potrzebne żadne elektrozawory itp. Instalację mam pod to przygotowaną tzn rozdzielacze z możliwością instalacji siłowników. Nie instalowałem ich. Może z tydzień czasu trwała i mnie regulacja przepływów. Codziennie kręciłem przy rozdzielaczy aby ustawić odpowiedni przepływ i koniec. Mam 1 termometr dallasa w salonie ustawiony na 21 stopni podłączony do linuxa który w razie potrzeby uruchamia co trzeba. Temperatura w całym domu jest równa. W łazience trochę cieplej - ustawiony większy przepływ.
  4. Witam, Jako że nie mogę znaleźć sterownika który by mi odpowiadał postanowiłem zrobić sam. Ma on kilka zadań, między innymi: sterowanie nawadnianiem ogrodu sterowanie oświetleniem sterowanie kominkiem sterowanie pompami CO sterowanie rekuperatorem sterowanie siłownikami do bram itp sterowanie roletami pomiar temperatur pomiar zużycia energii pomiary wilgotności itp itd, zależy co mi jeszcze do głowy przyjdzie Stanąłem na zaworach mieszających. Mam pompę ciepła i w 90 procentach czasu te zawory są zamknięte ale jak żona napali czasami w kominku to muszę je otworzyć. W tej chwili steruje mi tym Euroster ale jak już zrobię swój sterownik to nie będzie przydatny. Chodzi mi o algorytm sterowania takim zaworem. Nie mogę nigdzie znaleźć w internecie jak utrzymywana jest temperatura. Potrafię oczywiście programowo otworzyć go, zamknąć, ustawić w jakiejś konkretnej pozycji przy pasującej temperaturze Zaprogramowałem 6 pozycji, mój zawór zamyka się w 60 sekund. Załóżmy że musi obniżyć temperaturę w obiegu z 60 do 40 stopni. Otwieram go przez 10 sekund, czekam 10 sekund, sprawdzam temperaturę, jeśli jest 40 zostaje w takiej pozycji. Jeśli nie otwieram go przez kolejne 10 sekund. Jeśli grzanie się zakończy to zamykam go do pozycji zerowej przez 43 przesuwałem go sekundy aż siłownik zawarczy. (tak jest w Eurosterze) No i ok, to jakoś działa. Problem mam taki że mój program w nieskończoność może ustawiać te 40 stopni bo generalnie jak zawór znajdzie już pozycję to te 40 stopni może być przez kilka sekund a za chwilę może być już 41 albo 39. I teraz pytanie, ma ktoś pojęcie jakim algorytmem sterowane są takie zawory? Czy tam jest jakaś tolerancja +- 5 stopni? Że jak już stanie na 40 to nie kręci w lewo i prawo co parę sekund? Czy jest to jakieś opóźnienie kilku minutowe postoju w danej pozycji?? Z góry dzięki i pozdrawiam
  5. Kominkowe t o sobie daruj. Przez 2 miesiące tak z żoną jechaliśmy i nie polecam. Niby mamy kominek z płaszczem, 22 kw, wszystko git tylko coś tam musi cały czas się dziać. Trzeba dorzucać, rozpalać, czyścić, drewno, pomieszczenie na nie, bez sensu, Kominek, tylko dla klimatu albo wspomagania innego urządzenia grzewczego
  6. Witam. Ja mam zrobione tak 5 ścian. W połączeniu z podłogówką jest super. W sypialni, gdzie nie mam podłogówki tylko 2 ściany grzejne mam temperature około 19 st. Do snu idealna. W ogóle nie mam sterownika. Ogarnia to czujnik w salonie i jest tak jak jest. Na pewno nie ogrzejesz tego tak jak podłogówką lub kaloryferem. Ściany są ciepłe w dotyku, w sumie przy pogodówce bywa tak że są zimne ale nie tak jak ściany nie ogrzewane. Robotę w każdym bądź razie robią ale sypialnie mam około 15 m2. Ocieplenie takie jak Ty, 15 cm 0,33. na stropie 15 . Na ściany nigdy nie dałem temp powyżej 35 stopni ale wydaje mi się że jakby poszło tam tyle ile dopuszczalne to hmm...
  7. morus666

    Problem z ogrzaniem domu

    Cały listopad głowiłem się, kombinowałem z pompą ciepła, kręciłem rotametrami, bawiłem się pompami. Nie mogłem nagrzać do 20 stopni. Dom był ocieplony, podłoga 15 cm, ściany 15 0,33. Nie miałem ocieplonego stropu i poddasza. Na początku grudnia dałem 10 cm wełny między krokwie oraz ułożyłem 15 cm styropianu na strop bez wylewania posadzki. Jak ręką odjął. Śmiało mogę nagrzać do 23 stopni nawet jak były ostatnio mrozy po -20 stopni. Także te ciepło gdzieś ucieka
  8. 22kwh na dobę, 4 kwh na cwu (wszystko w nocnej taryfie). 70 % Co w nocnej. Podbicie do 22 stopni. w dzień 21, załącza mi się taryfa dzienna około 11 i 18 na godzinę. Dom 130m2 użytkowej, studio nagrań 50m2 (tam grzeję tylko w nocnej bez podbicia, pompa załączana jako konfiguracja cyrkulacji). Jak było -23 to dobiłem do 28kwh.
  9. 5.7/3.2. Jak było -20 to podobnie 5 / 1.9. Termometry zewnętrzne jak i z pompy, wskazania różnią się o 0.2, Czy ta różnica nie jest za mała? Aby uzyskać wyższą deltę powinienem zmienić wydajność pompy DZ?
  10. Witam ponownie. Doszedłem co jest nie tak. Mój błąd. Miałem wyłączony czujnik pokojowy w EUROSTER na jednym obiegu i nie wyłączał on pompy CO gdy osiągnięta została zadana temperatura przez co opróżniał bufor na bieżąco. Algorytm tego stibela w przypadku włączonej obsługi bufora działa tak że bufor ma być cały czas naładowany bez względu na temperaturę w pomieszczeniu.
  11. Witam. Mam taki problem. Pompa ciepła. Do niej podpięty bufor 300l (mam kominek). Od bufora kilka obiegów grzewczych - na razie 3. 1. Podłogówka, 2. pomieszczenie z dużymi kaloryferami, 3. Ogrzewanie ścienne. Próbuję ustawić pompę tak aby załączała się kiedy ja chcę a nie kiedy jej się podoba bo takie mam wrażenie. Sterowanie pogodowe, 1 czujnik wewnętrzny pomieszczenia. Ustawienia pompy: temperatura pomieszczenia komfort: 21 temperatura pomieszczenia eko: 20 krzywa 0.4 W sterowniku pompy mam ustawiony program grzewczy. Od 22 do 6 uruchamia się program komfortowy i nagrzewa pomieszczenia do zadanych 21 stopni. oo 6 rano uruchamia się program eko, widzę na wyświetlaczu pompy że temperatura zadana to 20 stopni, widzę że temperatura aktualna pomieszczenia to np 21,2. Pompa jednak załącza się. W sterowniku pompy jest parametr wpływ czujnika pomieszczenia. Nastawa wył lub od 0-20. Kombinowałem z tym na wszystkie sposoby i zachowanie pompy takie same. Następny parametr który widzę w informacjach na sterowniku to temp. zadana bufora i temp rzeczywista. Tu jest rozjazd oczywiście i nie wiem czy tu właśnie nie leży problem bo wydaje mi się że pompa załącza się aby osiągnąć temperaturę zadaną bufora mimo tego że w pomieszczeniu aktualnie występuje wyższa temperatura od zadanej. Czy jest to możliwe? Czy ja mogę wyłączyć obsługę bufora w sterowniku (jest taka opcja) bez szkód? Ten bufor jako że jest mały jest opróżniany przez pompy obiegowe CO w kilka minut, nawet na bieżąco bo temperatura powrotów z CO jest równa tem powrotu z bufora. Sterowanie CO to sterownik Euroster UNI2. Również pogodowe. Krzywa dobrana tak aby temperatura wymagana zasilania była zawsze taka jak przyjdzie z bufora żeby nie grzać bez sensu i nie mieszać powrotu z zasilaniem mieszaczami. Mieszacze w sumie uruchamiają się tylko jak napalę w kominku i podgrzeje bufor do większej temperatury pompa to Stiebel wpc13
  12. Witam. Zadzwoniłem do serwisu, przyjechał miły serwisant. Wytłumaczył co i jak. Wspomniał że te pompy mają blokady w taryfach G12. Nie uruchomią się w godzinach w których jest drogi prąd. Założył zworkę z kabelka i poszło. Jak to możliwe że taka pompa wie że to G12 - nie mam pojęcia. Jak kogoś to interesuje mogę dokładnie podpytać. Także z serwisem 0 problemów. Oczywiście wszystko darmowe
  13. Witam, odświeżę trochę temat. Ktoś pomoże ustawić mi optymalne parametry pracy pompy które ewentualnie będę mógł skorygować? Pompa to Stiebel Eltron WPC13. 100 procent podłogówki. Problem jest taki że mam wpięte to w bufor 300 litrów ze względu na kominek z PW. Jest to tak wpięte że gdy napalę w kominku pompa wyłącza się gdy osiągnie daną temperaturę powrotu. Chcę zrobić sobie obejście tego bufora za jakiś czas ale na razie zostaje. Mieszacze mam ustawione tak że nie mieszają nic, jeśli palę w kominku i temperatura osiąga około 35 stopni to przestawiam je ręcznie. W tej chwili można pominąć kwestie mieszaczy. Na pompie mam temperaturę zadaną 35 stopni, powrotu 29. I jest ok, przez ten bufor do podłogówki dolatuje około 30-31 stopni. Mam wrażenie że ta pompa załącza się kiedy chce bo czasami powrót jest dużo chłodniejszy niż 29 stopni. NP rano. Podejrzewam tu ustawienie krzywej grzewczej i wpływu czujnika pomieszczenia. Krzywą grzewczą próbowałem ustawiać na 0.4, 0.6. Serwis stiebla ustawił mi na początku na 0.99 ale działało to podobnie. Ktoś może coś zasugerować? W instrukcji odnośnie wpływu czujnika pomieszczenia jest tyle: "WPLY W CZUJ POM Nastawa standardowa 5, z możliwością nastawienia za pomocą kresek ----, od 0 do 20 Kreski (----) na wyświetlaczu: Przy podłączonym zdalnym sterowaniu FE7 czujnik pomieszczenia służy tylko do rejestrowania i wskazywania temperatury rzeczywistej pomieszczenia, nie ma wpływu na regulację. Zdalne sterowanie pozwala zmieniać temperaturę pomieszczenia dla obiegu grzewczego 1 lub 2 o ± 5°C tylko w trybie automatycznym. Zmiana wartości zadanej ma wpływ na aktualny czas grzania, nie zmienia jednak czasu obniżania temperatury. Równocześnie nastawienie „0 do 20” służy do sterowania obniżaniem nocnym na podstawie temperatury pomieszczenia. Oznacza to, że przy przełączeniu z fazy grzania na fazę obniżania pompa obiegu grzewczego wyłącza się. Pozostaje wyłączona do chwili, aż temperatura rzeczywista pomieszczenia po raz pierwszy obniży się do wartości zadanej pomieszczenia. Dalsza regulacja odbywa się zależnie od pogody. Jeśli temperatura pomieszczenia zostanie uwzględniona w obwodzie regulacji, współczynnik wpływu czujnika pomieszczenia należy nastawić na wartość > 0. Wpływ czujnika pomieszczenia ma takie samo znaczenie dla temperatury powrotu jak czujnik zewnętrzny, jednak jest on o 1 do 20 razy większy w zależności od nastawionego współczynnika. -- Temperatura powrotu / zasilania zależna od temperatury pomieszczenia z uwzględnieniem temperatury zewnętrznej Przy takim sposobie regulacji tworzona jest kaskada regulatorów obejmująca regulację temperatury powrotu / zasilania zależną od pogody i temperatury pomieszczenia. Regulacja powrotu / zasilania zależna od pogody powoduje wybór nastawienia temperatury powrotu / zasilania, która jest korygowana przez nadrzędny regulator temperatury pomieszczenia zgodnie z następującym wzorem: ΔϕR = (ϕRZAD − ϕRRZECZ) * S * K Ze względu na to, że istotna część regulacji jest już realizowana przez regulację zależną od pogody, wpływ czujnika pomieszczenia K może być nastawiony na niższą wartość w porównaniu z samą tylko regulacją temperatury pomieszczenia (K = 20). Wykres przedstawia sposób regulacji przy nastawionym współczynniku K = 10 (wpływ pomieszczenia) i krzywej grzewczej S = 1,2 -- Regulacja temperatury pomieszczenia z uwzględnieniem pogody Ten tryb regulacji ma dwie istotne zalety: Błędnie dobrane krzywe grzewcze są korygowane na podstawie wpływu czujnika pomieszczenia K, mniejszy współczynnik K zapewnia stabilniejszą regulację. Przy każdym sposobie regulacji ze współczynnikiem wpływu czujnika pomieszczenia należy uwzględnić następujące punkty: -- Czujnik pomieszczenia musi dokładnie rejestrować temperaturę pomieszczenia. -- Otwarte drzwi i okna mają bardzo duży wpływ na efekt regulacji. -- Zawory grzejników w pomieszczeniu prowadzącym muszą być zawsze całkowicie otwarte. -- Temperatura w pomieszczeniu prowadzącym jest miarodajna dla całego obiegu grzewczego. Jeśli temperatura pomieszczenia zostanie uwzględniona w obwodzie regulacji, współczynnik wpływu czujnika pomieszczenia należy nastawić na wartość > 0."
  14. można usunąć temat, przyjechał ktoś z serwisu następnego dnia.
  15. Witam, wiem że do uruchomienia tej pompy przyjeżdża za darmo serwis. Niestety nie mogę czekać, zimno, nie mam ciepłej wody a już mieszkam. Proszę o pomoc kogoś kto miał do czynienia z tym sprzętem. Wszystkie podłączenia mam już wykonane, dolne źródło nabite. Pompę mam podłączoną ze zbiornikiem buforowym. Powrót z bufora do pompy. Za pompą są mieszacze i pompki cyrkulacyjne. Bufor dlatego że mam kominek. Pompa uruchamia się, pokazuje się menu ale za cholerę nie mogę dojść jak to wszystko prawidłowo ustawić. Temperaturę zasilania ustawiam na 35 stopni, powrotu na 30. Sprężarka w pompie się nie włącza. Może mnie ktoś naprowadzić jak zmusić tę pompę do działania?? Z góry dziękuje
  16. Czy taki można całkowicie zamknąć aby nie mieszał czy zamyka się tylko częściowo??
  17. Witam. Mam pewne dylematy, może ktoś coś poradzi. Jako że zbliża się zima muszę "uporządkować" trochę instalacje CO. Mieszkam od lipca, w tej chwili grzeję dom kominkiem z płaszczem. I mam to zrobione w ten sposób że w kotłowni zainstalowany jest bufor, chyba 300l. Mam podłogówkę więc zainstalowane są zawory mieszające. No i ok, to działa. Lecz kominkiem nie zamierzam grzać w zimę. W kotłowni stoi sobie pompa ciepła Stiebel Eltron WPC13. Jak to podłączyć do obecnej instalacji? Wydaje mi się że najprościej byłoby podłączyć ją pod bufor i reszta działałaby tak jak do tej pory. Ale jako że informacji w internecie na temat bufora ciepła i pompy ciepła jest mnóstwo, różnych, zastanawiam się czy nie zrobić sobie zaworów które by ten bufor ominęły bo większość opinii jest takich żeby nie używać bufora z pompą. Jeśli zrobię sobie obejście bufora to co wtedy z zaworami mieszającymi w instalacji? Czy można je ustawić tak aby nie mieszały powrotu z zasilaniem? Zawory to wita Minimix 3. Nie mogę doszukać się jak działa pokrętło ze skalą. Wydaje mi się że takie rozwiązanie byłoby najbardziej optymalne gdyż pompa nie musiałaby grzać wody do tych 50-60 stopni. Bez sensu to później mieszaczami chłodzić Przy takim rozwiązaniu oczywiście pojawia się problem kominka. Żona sobie czasami w nim lubi rozpalić i wtedy musiałbym wyłączać pompę. Czy istnieje może jakieś sterowanie które w przypadku rozpalenia w kominku i osiągnięciu w buforze ciepła zadanej temperatury wyłączyłoby mi pompeę, załączyło mieszacze? (mam siłowniki do nich, nie zainstalowane jeszcze bo nie mam do czego tego wpiąć) Od razu napiszę że instalacja nie jest ukończona przez człowieka, który to zaczął bo okazuję się strasznie niesłowny i nieterminowy. Zbliża się zima i muszę to jakoś podłączyć rozsądnie a człowiek ten wybiera się do mnie już pół roku. Z kolei nie chcę brać kogoś innego bo po 1. Pieniądze mi się już skończyły 2. Wiem jak to jest kończyć/poprawiać coś co ktoś inny zaczął/zepsuł. Pozdrawiam i z góry dziękuje
  18. tak jest, dzięki wielkie za pomoc
  19. Dzięki wielkie, zrobię te podparcie przed ułożeniem styropianu i dokręcę. Czy ja mogę je dokręcić na maxa? Wróci wtedy ta murłata czy nie da rady takiego ciężaru nakrętkami cofnąć?
  20. Witam, na wstępie chciałbym się przywitać, to mój pierwszy post na forum aczkolwiek użytkuje je już długo. Czytałem tu wiele o podobnych problemach ale rozwiązania nie znalazłem. Mam taki problem że odeszła mi murłata od ściany kolankowej i tak zastanawiam się teraz czy jest opcja jej dokręcenia. Śruby są na tyle luźno że można je spokojnie kręcić. Mam już położoną blachę na dachu i nie wiem czy coś mi się nie rozjedzie. Myślę że brakuje jej około 1 cm aby wróciła na miejsce... Na zdjęciu może tego nie widać ale zewnętrzna dolna część murłaty odeszła do góry. Próbować do dociągnąć? Nic mi się na łeb nie zwali? Oczywiście drewno było mokre, zeschło się, murłata popękała z każdej strony i podejrzewam że to jest powodem. Kierownik budowy radzi mi aby ten dach podeprzeć skracając ścianę kolankową o około 1m, czyli zrobić taką konstrukcję aby przenieść na nią trochę obciążenia ale jakoś mi się to nie uśmiecha. Dach 2 spadowy, krokwie mają po 7m. Mój dach wygląda tak jak na tym zdjęciu lecz bez tych podórek przy ścianach kolankowych http://www.wiazarymt.pl/budownictwo-mieszkaniowe Dzięki z góry i pozdrawiam
×
×