Hey Bobrow ja mam instalację PV 5,5kW, 3kW na zachód, na wschód 2,5kw (około 30 stopni) produkcja rok 2015 5080kWh (pierwszy rok instalacji) w 2016 4700kWh. Zużycie przez dom około 8500 kWh (razem z PC). Moim zdaniem nie warto przy tych cenach instalacji PV dobierać na 100% pokrycia energii, lepiej dobrać instalację na pokrycie zużycia w drogiej taryfie. Realne straty z położenia wschód-zachód do południa szacuj na 20% ( mam porównanie z identyczną instalacją u sąsiada) plus 20% bilansowania przez sieć. W roku automatycznie bilansuje się u mnie około 1700kWh reszt wrzucana jest do sieci.
-
Czy ktoś z użytkowników T-cap 9kW oprócz mnie miał wymienianą płytę główną właśnie ze względu na nieprawidłową pracę pompy wodnej czyli błąd H20. Czy forumowi instalatorzy znają ten problem?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To wszystko wyjaśnia, w taki razie nie masz błędu H20, nie dogadaliśmy się .
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Temperaturę powrotu sprawdzasz chek, wyświetlanie błedu H20 na głównym ekranie powoduje, że nie możesz uruchomić PC.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zajrzełem do instrucji trochę namieszałem bład przepływu to H62, błąd H98 to wysokie ciśnienie, H76 to błąd komunikacji prawie każdy to ma po uruchomieniu. Żeby skasować H20 zdejmij zasilanie z rozdzielki, z przycisku się nie da. Przechodziłem to, winna była płyta główna (pewna partia t-cap to miała - wada fabryczna, po wymianie Ok). Jak to zrobisz i odpowietrzysz to posłuchaj pracy pompki obiegowej, powinna równo pracować (nierówna praca, spadki prędkości obrotowej tak jakby się nie mogła rozkręcić sugeruję płytę główną, u mnie tak było), pozdr.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sorry mój błąd H76 to zabezpieczenie od wysokiego ciśnienia w instalacji freonowej, H68 to błąd przepływu. Postępuj jak wyżej.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć błąd H20 to nieprawidłowa praca pompki obiegowej, H76 to nieprawidłowy przepływ. Zacznij od porządnego odpowietrzenia układu. Błąd H20 możesz skasować tylko wyłączając zasilanie pompy. Wyłącz pompę, odpowietrz i włącz ponownie i obserwuj. I pisz jak efekty.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To nie jest wina bufora. Sprawdź połączenia gwintowe instalacji freonowej (zaolejone to nieszczelność). Sąsiad miał podobną sytuację, pompa nie mogła osiągnąć temperatury zadanej. Instalator stwierdził ubytek gazu. Nabił ponownie i jest OK. Pozdr.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem czy wcześniej, nie podawałem swojego cop, to podam cały rok sezon 2014/2015 cop 3,7 na grzejnikach. Pompka obiegowa w PC pracowała na I biegu (na bufor 200l), teraz podniosłem bieg najpierw na III teraz mam IV i widzę większą sprawność układu także myślę że uzyska lepszy cop w tym sezonie (zima porównywalna),pozdr.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Producenci PC podają optymalną deltaT górne źródła jako 5C, rozumiem że wyższa delta jest niewłaściwa. Czy delta T im mniejsza (np. 2-3C) tym lepsze ma warunki pracy sprężarka i cały układ PC. Jeżeli się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu, pozdrawiam.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hey ja też mam drgania wskazówki manometru jest nabite 1,5bara, H98 nigdy nie miałem a to jest chyba zabezpieczenie wysokiego cisnienia 4,0Mpa. Też ustawiłem prędkość pompki na 4 bieg zgodnie z twoimi sugestiami i widzę poprawę copa. U mnie widzę wahania przepływu na ciepłomierzu na tym biegu tak gdzieś od 1,66 do 1,90m3/h. bobrow czy u siebie też coś takiego zaobserwowałeś. Wydaje mi się że to jest właśnie zmienna wydajność pompki obiegowej pracującej w opcji zmiennej delta P.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To jest błąd H20 i wymiana płyty pomogła (to jest związane z optymalizacją pompki obiegowej), też mam PC z 2014r. O jakim przełączniku histerezy cwu piszesz?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hey gall86, jakie problemy miałeś wcześniej z obiegówką. A jaki błąd ci wyświetliło H62 czy H20, pozdrawiam.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Masz rację, to jest powiązane z przepływem.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Błąd przepływu to jest h62, natomiast H98 Zabezpieczenie przed wysokim ciśnieniem jednostki zewnętrznej
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ewidentnie masz zapowietrzoną obiegówkę, ja tez tak czasami mam (nawet głośniej). Odpowietrzam i jest ok. U mnie PC jest najwyższym punktem w instalacji CO. Na pietrze mam moją "kotłownię". I stąd trudności w pozbyciu się powietrza po niedawnym dołożeniu nagrzewnicy wodnej do rekuperacji.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hey bobrow, czy możesz mi wysłać też na priva. Porównam u siebie. pozdr.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Można, z poziomu menu instalatora. Parametr sr02 to biegi obiegówki.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A przy tych parametrach ile Hz rozkręcił?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A do ilu Hz sie rozkręcił? Oczywiście masz racię taką moc osiągnie tylko przy jakim poborze mocy?pzdr
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To mamy bardzo podobnie u mnie w tej chwili -7C 40HZ ciepłomierz 6.1kW na grzejniki 40C przepływ I bieg 1,15m3/h . Wcześniej trochę podbiłem Temperaturę i było -7C 60Hz ciepło 9,6kW T grzejniki 42C przepływ I bieg 1,2m3/h (zauważyłem , że pompka obiegowa sama moduluje przepływ od 1,05 do 1,25m3/h oczywiście wszytko na I biegu)
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hey bobrow jeszcze do ciebie (masz duże doświadczenia użytkownika) powiedz mi jaki masz cykl pracy PC w temperaturze +7C i temperaturze wody na grzejniki +37C. Bo u mnie jest to tak od załączenia PC jakieś 2-2,5 pracy następnie off i 30min postoju start i tak w kółko.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Do stam222 to zależy od instalacji , jeżeli podłogówka to jestem jak większość bez bufora . Natomiast przy grzejnikach to zależy jakiej mocy grzewczej są te grzejniki przy niskich parametrach. Po za tym częste defrosty wysysają dużo ciepła z instalacji , z buforem nie tracą temperatury. Ale to jest tylko moja opinia i doswiadczenie użytkownika.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hey bobrow ty masz też nieduże sprzęgło, powiedz mi przy takich przepływach jakie utrzymujesz , jaką masz deltę T na PC, bo u mnie mocy rzędu 4-5 kW z ciepłomierza delta wacha się około 3-4C, przy większych przepływach maleje to logiczne bo moc zostaje taka sama.