Sam nie wiedziałem jak będzie pracowała pompa na instalację grzejnikową. Instalator którego wybrałem nić mi nie sugerował to moja decyzja, a on to wykonał. Nie mam możliwości porównania identycznej instalacji bez bufora hm (mogłem zrobiś bypas zbiornika ).To co zauwazyłem to, że w okresach przejściowych bufor wydłuża cykl pracy PC od momentu załączenia, bez bufora pojemność wodna instalacji i grzejników powodowałaby większe taktowanie (mniejsze gromadzenia energii cieplnej), Ponadto mam włączony w układ kocioł gazowy (awaryjne źródło) moc min 10,5kw (vitopend 100), któremu taki układ też wydłuża cykl pracy.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie mam katalogu pod ręką , faktycznie gdzieś kojarzę takie parametry. Ale z podawanych przepływów dla mocy 9kW i 12kW to by sugerowałoby dla mocy nominalnych, chyba. pozdr
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hey dobrow skąd masz dane odnośnie nominalnego przepływu 1,5m3/h , ja w instrukcjach spotkałem przepływ min 15 litrów na minutę tj 0,9m3/h w innej była mowa o 20l na min tj,1,2m3/h. Czy przepływ podany przez ciebie jako nominalny odnosi się do mocy nominalnej PC czyli 9kW? pozdr
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam, czy ktoś posiada opomiarowanego licznikiem energii elektrycznej panasonica z rocznika 2015 czyli wersję F. Jeżeli tak to prosiłbym o informację na temat wskazań licznika pobranej energii w PC w stosunku do podlicznika. Czy się pokrywają czy są różnice.Pozdrawiam.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przeczytałem tą odpowiedź i jak bym usłyszał wyrok skazujący usłyszał. Ty jesteś fachowiec z doświadczeniem (bez cudzysłowiu) spróbuj doradzić jak odpowietrzyć instalację grzejnikową z podłogówką po dołożeniu pompy ciepła, bo jak nie ty to kto.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hey bobrow, wspominałem ci, że od początku montażu masz w instalacji powietrze, instalator prawie nigdy nie usunie wszystkiego. Instalacja będzie się sama odpowietrzała przez odpowietrzniki, większość użytkowników nawet nie jest tego świadoma. Jak też miałem ten problem. U ciebie jest trochę podłogówki, pewnie na jakimś mieszaczu, to w niej zostało powietrze, teraz krąży po instalacji. Pompka obiegowa jest na nie wrażliwa. Pisałem ci jak ja pozbyłem się powietrza. Jak usłyszysz bulgotanie dobij ciśnienie do około 2,5bara i delikatnie upuszczaj zawór spustowy w PC (ten do kanalizy), po chwili dobij ciśnienie i upuść ponownie. Moim skromnym zdaniem w odcinku przewodu pomiędzy pompką obiegową a tym zaworem masz powietrze, powietrze jest sprężyste, gdy masz ciśnienie 3bary to jest ściskane i podnosi się wyżej, gdy obniżysz ciśnienie to jego poziom obniża się do wirnika pompki, spróbuj i daj znać, powodzenia
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Czego tu nie rozumieć, od przeróbki instalacji nie zostało dobrze odpowietrzone.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tylko płytowce i drabinki. Przepływ na pompie na I biegu mam około 1,3m3/h na bufor. Cały zeszły sezon cop mi wyszedł około 3,7 ale to z CWU. Powiedz mi co to za symulator o którym wspomniałeś?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam pompkę wtórną willo stratos 25/4-1 (prawie to samo co ty), ustawiłem ją na 2,6m bierze 20W, przepływ nie wiem. Pc jest sterowanie pokojowym programatorem. Poniżej +2C puszczam ją 24h na dobę. Jak jest cieplej to chodzi krócej tam mniej więcej około 12-17 godzin na dobę. Krzywą ustawiłem H= -15/41st , L=2/36 st. Na pokojowym mam zadaną 23,5C ,( mało kiedy ją osiąga , w domu tak około 22,5-23C )nie obniżam na noc. Wydaje mi się taka jest dobra praca w efekcie niska temp zasilania, grzejniki cały czas ciepłe , stabilna temperatura, lepszy komfort termiczny. Mniej rozruchów czyli takie wypośrodkowanie żywotności spręzarki pomiędzy czasem pracy a jej męczeniem na wysokich parametrach pracy. Przy temp.+2C praca ciągła 24h na dobę bierze na dobę około 26kWh produkując ciepła około 100kWh cop wychodzi 3,84 czyli lepiej niż katalog ale to na częściowym obciążeniu.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U mnie pompa chodzi prawie nonstop. Delta t na grzejnikach to około 3,5C, i taka sama delta wyjście -wejście PC. Temp na wyjściu z PC 37C przy zewnętrznej 0C . I tak stabilnie może pracować nawet tydzień bez wyłączania się do temperatur około +5 - +7C. Powyżej zaczyna okresowo taktować ale to w cyklach kilkugodzinnych. U ciebie delta 7C to zasilanie - powrót na grzejniku czy wyjście -wejście PC?
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy odszranianiu rośnie przepływ wody na pompce też to mam. Przy gwałtownym zwiększeniu przepływu faktycznie rośnie ciśnienie na tłoczeniu pompki co pokazuje manometr. Tak jak mówisz nawet do 1 bara przyrost. Być może wieksze ciśnienie pomaga pompce przepchnąć powietrze ale ono cały czas pozostaje w układzie, musisz dobrze odpowietrzyć. Co do większych przepływów na pompce, to co zauważyłem że przy ustawieniu pompki na trzeci bieg szybciej przyrasta moc PC, co powoduje to szybsze nagrzewanie bufora (powrót z bufora), grzejniki nie są w stanie oddać tej mocy i PC wyłącza się szybciej od temperatury powrotu. Jest to widoczne przy temperaturach powietrza > +7C. Ja ustawiłem niski przepływ 1 bieg, PC szybciej moduluje sprężarkę czyli moc co wydłuża cykl pracy. Ponadto praca PC z dłuższą ale niższą mocą powoduje rzadsze defrosty. Spowodowane to jest wolniejszym przepływem powietrza przez duży parownik. PC i tak jak potrzebuje się to się rozkręca do 9kW ale robi pracując na CWU (duża delta T). A pracując na CO daje moc 3 do 6-7 kW w długich cyklach czasowych.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sezon 2013/14 zużycie gaz 2100m3 razy 1.95zł tj ok.4200 + opłaty ok 600zł tj razem 4800zł CO+CWU a teraz prąd 2014/15 PC 4600kWh X 0,40zł (liczni II taryfy zużycie pól na pół I taryfa 0,52zł II taryfa 0,28zł ceny brutto więc srednia to 0,40zł) razem 1840zł +60 opłaty stałe czyli CWU + CO razem 1900zł
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Vitopend nie pracował. Cały zeszły sezon tylko PC pracowała, Kocioł gazowy został jako głęboka rezerwa. Sterowanie nim mam z termostatu pokojowego czyli ręcznie. Pc nim nie steruje. Panasonic ma taki sterownik który umożliwia współprace Pc z kotłem (ale koszt około 2tys zł moim zdaniem nie warto). Kocioł jest wpięty w bufor więc jest możliwość równoległej jednoczesnej pracy obu urządzeń, ale jak wspomniałem nie było takiej potrzeby.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. W odpowiedzi na pytanie, ja utrzymuję ciśnienie 1,2 bara. Ale pompa jest umieszczona w pomieszczeniu na piętrze. Po instalacji w październiku 2014 jeszcze przez kilka miesięcy krążyła pewna ilość powietrza, która się pomału odpowietrzała. Odpowietrzałem odpowietrznikiem na buforku. W końcu było ok. Aż do teraz ponieważ wpiąłem w instalację CO nagrzewnicę wodną, znowu dostało się powietrze. Parokrotnie słyszałem zapowietrzenia pompki obiegowej w PC (takie bulgotanie). Odpowietrznik w PC jest otwarty ale to nic nie daje mimo, że jest najwyższym punktem instalacji. Wtedy wyłączałem PC, podnosiłem ciśnienie w instalacji i odpowietrzałem układ otwierając zawór upustowy bezpieczeństwa. Zrobiłem tak ze trzy razy i jest OK. Co do kawitacji to faktycznie jest możliwa przy zdławionym ssaniu pompki obiegowej i ustawiony dużym przepływie. Ja mam ustawiony pierwszy bieg (PC pracuje na bufor więc opory przepływu są minimalne). Po za tym kawitacja nie dostarcza do układu powietrza. Pęcherzyki powietrza ( w zasadzie próżnia) jakie się wytwarzają na ssaniu są gwałtownie likwidowane po stronie wtórnej (powstają takie mikroimplozje). Zjawisko to degraduje łopaty wirnika pompy.Pozdrawiam
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ale ja porównuje t-cap 9kW za 19800zł z All in One T-cap 9kW za 26800zł tj.7000zł
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Różnica miedzy zwykłym t-cap 9kW a wersja all in one t-cap 9kW jest około 7-8 tys. zł (ceny z allegro) , a przecież wyposażenie all in one jest takie samo dla wszystkich modeli. To skąd takie różnice? Pozdrawiam.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A czy przypadkiem nie masz obniżonej temperatury w stosunku do krzywej? A ile masz zadanie np. przy -15 skoro ustawiłeś przy +15 38C
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja wypośrodkowałem pomiędzy czasem pracy a sprawnością (jak najmniejsza temperatura zasilania która daje zadawalający komfort cieplny. Uważam że lepiej jak dłużej pracuje.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak jest, ustaw jak najwiekszy przepływ obiegu wtórnego i pomierz temperaturę powrotu z niego , powinna wzrosnąć.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja mam przy H=2,6 20W wilo stratos 1-4, czyli wychodzi że mam większe opory. 6W różnicy pomiędzy H 2,6 a H 4 da to proporcjonalnie około 35% więcej ale z drugiej strony ze wzrostem przepływu rośnie opór w kwadracie, więc wypadkowa może wynosić około 25-30%. Większy przepływ da na pewno większe szumy na grzejnikach, pozdr.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sam siebie cytuje, nieżle. Podałeś gdzieś charakterystykę swojej pompy, krzywa która tam pokazana jest dla mocy max i min i pokazuje tylko jaką ma max wysokość podnoszenia w funkcji przepływu,
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To jest nie tak, nie patrz na charakterystykę, zwiększając moc pompki na maxa ma największy przepływ i wysokość podnoszenia ale przy zerowym przepływie (tj właśnie charakterystyka), natomiast wypadkowy przepływ przy tej mocy zależy od oporów instalacji , których nie znamy chyba że mamy przepływomierz. Ustawiając moc 12W przy tych samych oporach masz mniejsze przepływy jak dla 20W. Wysokości podnoszenia to nic innego jak biegi w normalnych pompach, z tym że tutaj elektronika zjedzie z mocą pompki przy przymykaniu się części instalacji i nie przekroczy zadanej wartości podniesienia, pozdr
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Odnośnie pompki obiegowej mam wilo stratos pico 1-4, ustawiłem ją na 2,5m bierze 20W tj.max. Pci ma przepływ około 1,3m3/h. Przepływ zaś zależy od oporów instalacji których ni jak się nie pomierzy (można szacunkowo wyliczyć). Ustaw u siebie podobnie to pompka zwiększy przepływ na grzejniki oddając więcej ciepła ze sprzęgła. Bobrow czy przy takich twoich ustawieniach przepływu PCi 1,8m3/h a pompa wilo około 0,8m3/h 12W nie powoduje większego taktowania.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bobrow gdzie masz umieszczony ciepłomierz przed buforem czy za, pozdrawiam
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A możesz podać takie wartości przy obciążeniu np. ok 9kW i przy częściowym obciążeniu n.p około 4kW 22hz energię pobraną i wyprodukowaną tą metodą jak opisujesz. Jak się bawiłem watomierzem i ciepłomierzem to mi wychodził lepszy cop przy częściowym minimalnym obciążeniu dla 22Hz. pozdrawiam.
- 20 536 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: