  1. Na CAR ustawiasz temperaturę minimalną po niżej której kocioł nie zejdzie z podgrzewaniem czynnika. Nie ma to nic wspólnego z ustawioną temperaturą na kotle. Parametry S ustawia się zgodnie z indywidualnym projektem którego ja np nie mam, pewno Ty też. Z uwagi na to że Ty temp. Min i max masz fabryczne ustwiasz offset na zero. Biorąc pod uwagę efektywność kotła powinno ustawiać się min 25 i max 55. W tym zakresie kocioł kondensuje z tym że można temperaturę minimalną podnieś do np 29 st. Przy podobnych ustawieniach pasująć krzywa i offset z pliku. Oczywiście przy moduł off i autoadaptacji off oraz Build zgodnie z harakterystyką budynku. To jest standard. Twów offset zero bierze się z błędnego twierdzenia że kocioł oblicza krzywą z temperatury minimalnej z CAR
  2. Nie rozumiesz. Nikt nie krytykuje Twoich ustawień i nie podważa Twoich obserwacji dotyczących Twojego budynku. Musisz jednak wiedzieć że mieszasz w głowie użytkownikom którzy chcą szybko skonfigurować kocioł. Na początku warto korzystać ze standardowych ustawień i szukać własnych żeby dostosować kocioł do warunków klimatycznych oraz konstrukcyjnych budynku . Czytając Twoje ustawienia twierdzę że masz ustawioną na Car 29 st temp minimalną ale na kotle masz około 25 st. Możesz podać parametry z kotła max i min?
  3. Też obstawiłbym moduł on. Właśnie tak aktualnie się zachowuje u mnie kocioł po włączeniu modul
  4. Mam już kilka lat kocioł, moja przedłużona gwarancja już dawno się skończyła i doradzając coś nowym użytkownikom to najpierw ustawić kocioł według instrukcji montixe. Tak można najszybciej odnaleźć się w tym bałaganie jaki nam włosi sprzedają. Reszta to delikatne korekty w celu dopasowania do warunków, pogodowych i konstrukcyjnych. Ja od wczoraj testuję MODUL ON bo spodobało mi się że kocioł sobie mieli na 31 st - taką temperaturę uzyskałem małą korektą offset ale nikomu tego nie proponuję. Chcę za kilka dni sprawdzić ile gazu pójdzie.
  5. Za każdym razem gdy bawiłem się minimalną temp zasilania zastanawiałem się czy kocioł sobie sam oblicza zmianę offset bo na CAR pozostaje ustawiona manualnie. W pliku samoczynnie się ustawia. . Dobrze że nasz GURU o tym przypomniał. Każda zmiana ustawień równa się z korektą wszystkich pozostałych lub kontrolnym sprawdzeniem. Nie wiem czy to coś wnosi do rzeczy ale jeszcze wyłącz, włącz kocioł - jak z windows oraz ze dwa dni na widoczne zmiany
  6. Ja nastawiłem na zimę 52 st, powód to przyzwoita temperatura pod prysznic przy wyziębionym zbiorniku. Jak dobrze pamiętam różnica to 10 st od maksymalnej temp. Kiedyś miałem ustawione dogrzewanie po spadku o 4 st, zużycie gazu na samo c.w.u się nie zmieniło za to jest mniej startów c.o. co daje nawet około 1 m3 dziennie podczas mrozów.
  7. W zasobniku masz zanurzony czujnik. Myślę że jest za nisko opuszczony.Wskaźnik na zbiorniku wskazuje dane z górnej części.
  8. Sprawdzałem na liczniku zużycie gazu i w takim zakresie temperatur kocioł schodzi do minimalnego. Z poziomu CAr za pomocą parametru CH MIN ustawiasz minimalną temperaturę do jakiej zejdzie kocioł. Nie ma to nic wspólnego z krzywą. Jeśli chcesz zmieniać nachylenie krzywej to robisz to z poziomu menu kotła
  9. osobiście mam sprzęgło własnej roboty na razie na 2 obiegi osobno podłoga osobno kaloryfery, w planie rozbudowa o osobny układ na piętro które w tym momencie nie ogrzewam. Zaznaczam to żebyś nie zrozumiał że jestem przeciwny sprzęgłom. Przy dobrym rozstawie rur wystarczy nawet przepływ 0.8 l/h , więc możesz delikatnie zmniejszyć prędkość pompki w kotle i zobaczysz co się stanie. Za sprzęgłem mam założone 2 pompki Vilo które pokazują przepływ i na podłogę mam ustawione 0.8 m3/h przy podobnym metrażu rurek jak Ty. Pompka na kotle pracuje na 2 biegu (stary typ) i daje sobie radę bez problemu.
  10. Szukaj piecyka z jak najmniejszym zużyciem gazu przy mocy minimalnej, bo żeby podłogówka przy takim metrażu nie przegrzewała to musi "pyrkać" na małej temperaturze zasilania. Do Ciebie jak by wrzucić rekuperację to kocioł by tylko cwu grzał.
  11. Nie wiem z jakiego powodu zagotował Cię mój komentarz, nie mam na celu nikogo obrażać 1. Według instrukcji producenta rozdzielacza jaki został zakupiony 2. Każda instalacja jest zasilana pompą a oprócz tego istnieją rozdzielacze z dodatkowym układem pompowym 3. Nie pisałem nigdzie że tak twierdzisz. Proponuję melisę
  12. Przy serwisie zgłoś że masz różnicę ale musisz wiedzieć że te termometry przylgowe też przekłamują, trzeba je kalibrować. Zależy też do jakiego materiału są przyczepione. Również czujniki w sondach będą źle podawać odczyt z uwagi na materiał do jakiego są przymocowane. beton komórkowy, styropian, wełna wszystko przekazuje własną temperaturę. Przy Ytong mam czasami nawet 2 st mniej. Nie reguluję tego bo przy dużych mrozach jest idealnie
  13. Przede wszystkim przepływy ustawia się według instrukcji z danym rozdzielaczem. Zasadę którą podajesz stosuje się w rozdzielaczach z układem pompowym. W dzisiejszych czasach mało kto robi pętle po 100 mb. Przy pomocy przepływu można regulować temperaturę pomieszczenia ale zależy to też od rozstawu rurek oraz od głębokości osadzenia w wylewce. Osobiście przy płytkach utrzymuję w salonie 2,4 l wtedy mam temperaturę płytek około 25 st przy zasilaniu 33 st, w łazience mam prawie 3l, w sypialniach przepływ około 1 l. wystarczy się zaopatrzyć w taki termometr: https://allegro.pl/oferta/haxe-bezdotykowy-termometr-na-podczerwien-gratis-6700801398?bi_s=ads&bi_m=listing%3Adesktop%3Aquery&bi_c=NmQxZmMxYTEtYjliZS00ZDk5LTg2M2UtMzVjNjgyY2M3NDM0AA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=7f7d318c-df0d-45bb-9130-59980e574748 Znąjąc rozkład pętli można się pobawić w ustawiając większą temp w miejscach gdzie siedzi się bez ruchu, np przed telewizorem, komputerem. u siebie zabawę rozpocząłem od ustawienia 1l/h na każdej pętli obserwując zmiany temperatur i co dzień zmieniałem delikatnie ustawienia. Po tygodniu można to ogarnąć. U mnie niestety napotkałem błędy wykonawcze typu zawór 3d z zbyt małym przepływem, kilka zwężonych kolanek. Na początku nie mogłem wykręcić więcej niż 0.8 na każdej pętli
  14. Kiedyś jak naprawdę próbowałem ograniczyć spalanie to zszedłem do 5 m3 ale płytki miałem zimne bo podłoga się nie nadążała zagrzać. Przy podobnym metrażu wychodzi mi czasami około 6,5 m3 ale teraz wszystkie podłogi mam zawsze ciepłe. Nie liczę pierwszej zimy gdy nie miałem kaloryferów i sondy zewnetrznej to i zdarzało się że schodziłem nawet do 3,5 m3 dogrzewając kominkiem którego teraz prawie nie używam gdy kocioł przełączony w tryb zima.
  15. Tu raczej nikt nie jest zorientowany co do twojej instalacji. Nie szukałbym w ustawieniach kotła, tylko sprawdził poprawność instalacji pod kontem czy czegoś nie brakuje. jest takie forum https://forum.info-ogrzewanie.pl. Jak Ci si chce to załóż tam temat w odpowiednim dziale. Nie wtajemniczaj nikogo w ustawienia kotła tylko opisz swoją instalacje i Twój problem. Jest tam kilka osób które sprawdzą poprawność montażową podzespołów. Ja nie mówię że masz coś źle ale warto sprawdzić. Tylko uważaj bo tam czasem wypowiadaja się laicy, sprawdzaj poprzednie posty zawodników. Mi tam pomógł niejaki sambor. Tylko jak pisałem, niech nie wnikają w ustawienia kotła bo to tutaj potem dograsz
  16. Zmień temperaturę minimalną na kotle o 1 st niżej, na 21 st. Jak dobrze pamiętam można maksymalnie do 20 st. Zobacz też czy na Car nie masz ustawionęj temperatury minimalnej na sztywno. Temp min na kotle służy do ustalenia krzywej a na Car blokuje że po niżej zadanek kocioł nie zejdzie. Generalnie przejrzyj wszystkie ustawienia od zera bo mi się zdazyło np włączyć autoadaptacje. Przy zmianach wszystko notuj bo się nie połapiesz. Nie piszesz nic o instalacji, ustawienie zaworu 3d, jaki rozdzielacz
  17. Ciężko na odległość. Ja jeden sezon spędziłem na ustawianiu osobno obiegów, miałem się bawić w sterowniki i siłowniki po wifi ale ostatecznie zmniejszyłem przepływy w sypialniach a zwiększyłem na salon. Przez siłowniki będzie Ci kocioł czasami taktował. Niestety przy podłogówce zużycie jest zawsze troszkę większe. Nie do końca się sugeruj tym co inni piszą o zużyciu bo niektórzy grzeją tylko wieczorem i podpalają w kominku. Ja miałem teraz 210 m3 za listopad, po podłodze mam 230 m2 plus poddasze 30 m2 nad garażem które jeszcze nie dociepliłem. Dopytaj serwisanta czy u Ciebie to taktowanie czy tak ma być. Wszystko zależy jak często na dobe występuje. Myślę że nie masz się co martwić, za komfort trzeba zapłacić
  18. To zła strona siłowników. Ja jestem zwolennikiem zmiany tylko temp min na kotle a dopiero jak to nie pomoże to krzywą.
  19. Myślę że 218 m3 za 2 miesiące to jest wynik REWELACYJNY. Nie masz się tu co doszukiwać bo około 1 m3 dziennie to woda użytkowa a reszta to ogrzewanie. Policz sobie średnią. Gdy się wyświetli Hr tmp to odczekaj chwilę, powinna się po pewnym czasie pokazać temperatura powrotu. Tego się bezpośrednio nie ustawia. Z tego co widzę u mnie to kocioł utrzymuje powrót około 6 st niżej zasilania i wtedy jest tylko świeczka na wyświetlaczu. Jak jest więcej to kocioł mocniej grzeje. oczywiście chodzi o okres dogrzewania tylko bo jak są mrozy duże to bywa różnie. Generalnie oblicz dokładnie średnią spalania na dobę.
  20. Podczas imprez delikatnie uchylam okno i w ten sposób mam świeżo i ciepło bo kocioł normalnie grzeje. Dla potrzeb ciepłej podłogi na kaloryferach mam ustawione głowice na temperaturę 2 st niższą od zadanej na Car. Mam beton komórkowy i gdybym tak nie robił to podłoga bardzo by się ochłodziła. Generalnie tak nie powinno się robić bo rośnie delikatnie zużycie gazu ale dla mnie komfort ciepłej podłogi jest ważniejszy. 90% płytki.
  21. Coolio0202, pobaw się plikiem wpisując dane. Jeżeli wiesz że np wystarcza Ci 33 st przy temperaturze na zewnątrz 0 st to odpowiednio ustawiaj temperaturę temp max i min. Możesz w pliku zobaczyć jak stroma będzie krzywa. Jeżeli znasz jeszcze temp zasilania przy -5 zewnetrznej to będzie łatwiej ogarnąć przy dwóch punktach. Tak jak pisał Teres, temp max masz raczej za wysoką. Ja żeby swoją krzywą utrzymać stabilnie mam 55 st
  22. Im mniejszy build tym mniejsza bezwładność budynku, spróbuj dać na 20. Pobawiłbym sie też podbijaniem o 1 st temperatury minimalnej na kotle. Pamiętaj też że im częściej się załączy palnik tym większe spalanie gazu.
  23. Drodzy państwo, za dużo kombinujecie. Wystarczy na Car ustawić parametry jakie proponuje montixe a na kotle pozostawić temperaturę minimalna 25 st, maksymalną np 55 st. Jeśli kocioł nie będzie dawał rady można na Car podnieść temperaturę minimalną np do 27 st. i więcej do czasu osiagniecia odpowiednich parametrów. Nie ma też sensu zmniejszania mocy palnika, większość serwisantów ustawia ją za nisko , przez co kocioł dłużej pracuje na ustawionym maxie. W moim przypadku serwisant ustawiał na początku 18 a teraz rozkręca na 24 i nie mam żadnej różnicy w spalaniu mimo dołożenia 7 kaloryferów. Jeżeli temperatura powrotu jest za niska według Was to raczej wina samej instalacji czyli duża pojemność układu. Sam przerabiałem, dokładałem sprzęgło i 2 pompki. Mam teraz pełną kontrolę nad całym domem. W tym temacie zostały przerobione wszystkie problemy i wystarczy dobrze poczytać.
  24. Na to pytanie nie odpowiem ale jeśli chodzi o zejście z temperaturą to sprawdź ustawienie pompki za sprzęgłem. Może za duża prędkość i woda nie zdąży oddać temperatury. jeśli masz na rozdzielaczu od podłogówki rotametry to sprawdź czy są na pełnym przepływie czy ograniczone. Wszystko zależy jak ktoś ma zrobioną podłogówkę ale z reguły 0.8 l/h wystarcza. Nie wiem czy wszystko doczytałem ale myślę że jak ogarniesz te prędkości to będzie ok.
  25. Nie chodzi mi o zbiornik C.W.U tylko o układ ogrzewania wody w zbiorniku. 3.20 COROCZNA KONTROLA I KONSERWACJA URZĄDZENIA. Przynajmniej raz w roku należy wykonać nastę- pujące czynności kontroli i konserwacji. - Skontrolować wzrokowo brak wycieków wody i śladów rdzy z/na złączkach - Sprawdzić czy załadowanie zbiornika wy- równawczego, po odprowadzeniu ciśnienia instalacji ustawiając ją na zero (możliwy do odczytania na manometrze kotła) wynosi 1,0 Bara. - Sprawdzić, czy ciśnienie statyczne instalacji (gdy instalacja jest zimna i po załadowaniu instalacji przy pomocy kurkowego zaworu napełniania) zawiera się między 1 i 1,2 Bara. Jeśli to sprawdziłeś i jest wszystko ok to zwróć uwagę czy nie masz przymkniętego jakiegoś zaworu który by blokował przepływ. Może zawór 3 d się przycina? Nikt Ci na odległość nie pomoże to trzeba stać i "grzebać"
×
×