Ostatnio uzyskałem tutaj bardzo sporo cennych wskazówek jednak chciałbym dopytać o kika dodatkowych rzeczy.
Dom jednorodzinny 3 osoby o średnim zużyciu wody 8m3. Obecnie zainstalowane szambo bezodpływowe ale nie wykluczone że w przyszłym roku skuszę się na oczyszczalnie. Studnia głębinowa o głębokości 17m pompa zainstalowana sq5-50.
Badanie wody wskazuje że manganu nie jest dramatycznie dużo ale w ostatnim miesiącu okazało się że nie da się zrobić prania jaśniejszych ubrań...białe to dramat. Dodatkowo na armaturze zaczeły pojawiać się brązowe zacieki.
Badanie wody jest następujące
[[table=width: 500, class: grid, align: center]
[tr]
[td] Badany parametr [/td]
[td] MWA [/td]
[td] Jednostka miary [/td]
[td] Metoda [/td]
[td] WYNIK [/td]
[td] Niepewność
rozszerzona [/td]
[td] NDW*1 [/td]
[/tr]
[tr]
[td] Barwa [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] <5 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Zapach [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] akceptowalny [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Odczyn (pH) [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] 7,0 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Przewodność elektryczna właściwa (PEW) [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] 646 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Mętność [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] 0,4 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Jon amonowy (NH4+) [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] <0.021 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Azotyny (NO2-) [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] <0.015 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Żelazo (Fe [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] 16 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Mangan (Mn) [/td]
[td][/td]
[td] µg/l [/td]
[td][/td]
[td] 295 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Escherichia coli [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] 0 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Enterokoki kałowe [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td]0[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Azotany (NO3-) [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td] <4 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Bakterie z grupy coli [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td]0[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td][/td]
[td]<10[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[td] Sumaryczna zawartość wapnia i
magnezu
[/td]
[td][/td]
[td] 1 mgCaCO3/l [/td]
[td][/td]
[td] 356 [/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]
Dodam że mam 80litrowy zbiornik przeponowy i raczej w kotłowni dość mało miejsca na duży ocynk;)
Filtr na wejściu instalacji mam 20um i praktycznie co tydzień go wymieniam. Proszę zerknąć na zdjęcia tak wygląda po tygodniu .
Czy jest jakieś ryzyko „zabicia” złoża jeśli będę wymieniał regularnie filtr??
Poprosiłbym o jakieś sugestie w doborze złoża katalitycznego. Wiem że głowica jest bardzo istotnym elementem wiec raczej będe kierował się wyborem Clack bądz tej klasy.
Z góry dziękuje za podpowiedzi