Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Klimon

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    153
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Klimon

  1. Lokalizacja powinna być tutaj czynnikiem decydującym. Za te 2-3 ary dodatkowej ziemi raczej nie warto codziennie dodatkową godzinę spędzać w aucie na dojazdach. Na 5 arach spokojnie można zbudować dom i mieć jeszcze kawałek ogródka do wypoczynku.
  2. Zrób lepiej na zapas "siłę". Nawet jak w przyszłości wstawisz tylko 1 fazową pompę. W późniejszej fazie budowy może być to dość trudne.
  3. Myślę, że bardziej realne ceny to 33-35 tysięcy netto, a nie 45-80. Jak chcesz to możemy też zrobić wycenę.
  4. Po wymianie licznika mieszkaniec powinien podpisać protokół wymiany i stan licznika z momentu jego zdjęcia. W innym wypadku mogą sobie wpisać co chcą.
  5. Podejrzewam jak inni ze średnica rur za mała. Ostatnio przerabialismy podobny przypadek. Fachowcy zasilanie główne na oba rozdzielacze poprowadzili rurka w której trójniki i luki były z takim zwężeniem ze średnica wynosiła 10mm. Na sugestie ze maja wyciąć trójnik była obraza że oni tak zawsze robią. Jedyne co Ci pozostaje to spróbować mocnejsza pompę np 25-80.
  6. Murarz pewnie nigdy nie robił płyty to i jej nie poleca Na zwykłych fundamentach tez może być tanio jako będą dobrze zrobione. COP rzeczywiście będzie niższy w nocy ale nie na tyle żeby nie opłacało się grzać w 2 taryfie. Dodatkowo masz tańszy prąd 2h w ciągu dnia (np od 13 do 15) i w tych godzinach tez grzejesz z lepszym COP. Ogólnie lepiej zrobić dobrze tradycyjny fundament niż zepsuć płytę fundentową. Kwestia jeszcze jaki grunt, działka itp. Może okazać się że lepiej wziąć inna firmę i zrobić płytę.
  7. Zapotrzebowanie 3kw, pompa 9kw, trzeba grzać w drogiej taryfie bo w taniej nie daje rady. Gdzie takie rzeczy się dzieją? Daj spokój z takimi teoriami.
  8. Jak nie obawiasz się dewastacji i kradzieży to nie trzeba zabijać.
  9. Jak może być coś innego niż Panasonic czy Atlantic to my jesteśmy z kuj-pom i chętnie pokażemy nasze instalacje na żywo.
  10. Klimon

    Panasonic Aquarea

    Wybacz, ale również uważam, że bufor jest zbędny. Szkoda pieniędzy. W tych warunkach polecam to co map78. Pompa od razu pod podłogówke i duży zasobnik CWU. Ogrzewanie i CWU 100% w taniej taryfie jak będzie dobrze zrobione.
  11. A w niektórych przypadkach nie musisz mieć w ogóle wężownicy. Oj wtedy to dopiero się robi ciekawie
  12. Oj możesz mieć problemy przez te dokumenty. Lepiej kilka razy się zastanów. Lepiej niech doprowadzi je do porządku sprzedawca. Do odbioru nie musi być poddasza wykończonego. Zgadzam się z przedmówcą ze jak będziesz chciał nowe pozwolenie to będzie na nowych zasadach i może się okazać że pol domu do poprawki. Ostatnio miałem na handel taki budynek w trakcie budowy z podobnymi brak ami w dokumentach. Rok trwało zanim to wszystko w tym kraju dało się naprostować i dokonać odbioru przez nadzór budowlany. Stracony czas i nerwy nie do wycenienia.
  13. Na to bym uważał. Architekt chce szybko skasować swoje i iść dalej - przynajmniej my na takich trafiliśmy. Każdy szczegół trzeba było analizować bo architekci bez polotu i wizji. Każdy projekt który realizujemy praktycznie cały sam rysuje i dopiero potem architekt ma to wprowadzić sobie so komputera. Dzięki czemu koszty budowy małych domków są takie ze stan deweloperski bez problemu mieści się w 200.000
  14. Klimon

    pompy ciepła Ecoforest?

    Jak ma uszkodzenie sprężarki to chyba wystarczy wymienić sprężarkę, a nie od razu kupować całą nową pompę.
  15. Odpowiedź naszego inżyniera: Nominalnie 2,6 m^3/h (jeżeli mówimy o wydajności pompy). Jak trzeba mniej mocy to mniejszy przepływ, wszystko zależy od konstrukcji wymiennika. Pozdrawiam
  16. Klimon

    Jakie i ile grzejników?

    Skoro będzie to od razu grzejniki docelowe. Ciężko powiedzieć nie znając szczegółów ale jak dasz 4x 1.8-2m to powinno wystarczyć.
  17. Folie kładziesz na chudziaku i łączysz z folią która powinna być pod ścianami. Na to kładziesz pierwsze 5cm styropianu. Na tym układa instalacje wodną. Rury + otuliny dadzą około 5cm. Całość uzupełniasz druga warstwa styropianu i masz 10cm. Gościa , który chciał je kłaść na chudziaku bym wywalił. Przewody mogą być na ziemi to żaden problem tylko muszą być zabezpieczone bo każda ekipa ma w nosie to co robili poprzednicy. I nie ma problemu ze to folia, tylko nie jakiś chłam z budowlanego o grubości 0.15 lub 0.20. Absolutne minimum to 0.30. Osobiście polecam 0.50 ale to już sporo gotówki. Jedyna uwaga, że jak fachowiec ma to zrobić byle jak to szkoda pieniędzy na dobra folie.
  18. Zanim podloga zacznie oddawać ciepło minie kilka dobrych godzin. Nagrzeje się w nocy i cały dzień powinno być w domu ciepło. Gdyby miało okazać się że to nie wystarczy to w tych dodatkowych 2 godzinach pomiędzy 13-15 włączy się ponownie. Z mojej praktyki wynika ze w tych godzinach włączy się tylko w duze mrozy, ale wszystko zależy od mocy jednostki oraz tego jaką jest wylewka na podlogowce i jaka grubość. Im grubsza tym dłużej będzie oddawać zgromadzone ciepło. Nie trzeba żadnych buforów. Do tego jak dobrze będzie zrobiony zbiornik CWU o dużej pojemności to tez będzie dogrzewać tylko w taniej taryfie.
  19. W zależności od regionu G12 to czas od 22.00 do 6.00 i od 13.00 do 15.00 (Enea). Spokojnie można grzać dom i CWU cała zimę tylko w taniej taryfie wystarczy nieco przewymiarowana jednostka (chociaż przy obecnych zimach nawet tego nie trzeba). Jak juz zakładać jakieś ceny to lepiej: I 66gr, a II 29gr Różnica COP pomiędzy powietrzna a gruntową na poziomie 1 jest OK.
  20. Na pompie ciepła już możesz odjąć około 5 tysięcy. Podłogówka z ułożeniem i rozdzielaczem max 5 tysięcy a pompa z kotłownią około 25. Razem 30. Reszta pewnie jakoś wyjdzie bo na wylewkach bym odjął ale na ociepleniu dodał. Wszystko zależy od materiałów. Rekuperator 12.000 to już górna granica.
  21. Skoro już są odwierty i wszystko gotowe to takie kombinacje nie mają sensu. Od razu montować gruntową. Jak nie masz ocieplonego poddasza to i tak nic dobrze nie wygrzejesz a w domu będzie zimno bo całe ciepło ucieknie dachem.
  22. Pompę ciepła też 100% w taniej. Innej opcji nie ma. Docieplenia będą z korzyścią zarówno dla pompy jak i prądu. Pompa bez kotłowni (którą w przypadku prądu też trzeba zrobić) to wydatek około 21.000zł - 22.000zł. Te 10.000zł założone przy prądzie to trochę dużo (zależy co ma być w tej cenie).
  23. Powinieneś się zmieścić w limicie. COP możesz założyć spokojnie 3,0. Nie sugerowałbym się tylko tą zniżką od spółki energetycznej, bo ona dziś jest a jutro może jej nie być.
  24. Na wiosnę zaczynamy kolejną budowę. Stan deweloperski, ogrzewanie powietrzną pompą ciepła. 127m2 powierzchni użytkowej. Dwa niezależne mieszkania pod wynajem (każdy będzie miał osobne sterowanie ogrzewaniem), każde o powierzchni 63,5 m2 + 2 tarasy po 9m2. Parterowy. Projekt własnego autorstwa. Bez działki koszt budowy wyniesie nie więcej jak 220.000zł.Do tego trzeba doliczyć wykończenie wnętrza, ale to każdy już pod siebie musi policzyć. Cena nie uwzględnia takich elementów jak zagospodarowanie podwórza czy ogrodzenie. W związku z tym mały domek do 100m2 można pobudować w cenie 200.000zł. Wszystko zależy od projektu, użytych materiałów i zaangażowania własnego.
  25. Powietrzna z montażem i kotłownią o mocy 24kw to wydatek około 35.000 brutto za jednostkę standardową lub około 40.000 za jednostkę przemysłową o lepszych parametrach. Osobiście uważam, że 12.000 różnicy zwrócić się może w ciągu 10 lat, ale to zależy od kilku istotnych czynników jak np. jaka będzie ta powietrzna i gruntowa i jaka będzie pogoda zimą. Jak zimy nie będą srogie to może się zwracać 15 lat a jak będą to 5.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...