Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Kmil_

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    285
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Kmil_

  1. Ludziska, offtopy offtopami, ale takie akcje w temacie o zużyciu prądu przez PC, to już lekkie przegięcie. Ciężko się potem przez taki bajzel przekopuje wertując stronę po stronie tematu.. Pozdrawiam.
  2. Data prod. to pewnie zeszły rok, ale nie sądzę żeby tak wielkie zmiany zaszły, więc te zworki zapewne odpowiadają za to samo. Teraz CWU ustawiona na 44*C, a grzeje się do 47*C (zawsze 'dogrzewała' o 3K lepiej) i ciepłą wodę mam zawsze (czujnik temp. mam na środku zasobnika). CWU grzeję 1x/dobę o 21ej.
  3. Zworka oznaczona jako nr 1, z pozycji OFF na pozycję ON. Pozostałe 3 zworki nie ruszone.
  4. W mojej SDC przestawiłem zworkę na płycie głównej pompy odpowiadającą za wielkość histerezy dla CWU. z 8+1K przestawiłem na 3+1K i jest o niebo lepiej. Pozdrawiam.
  5. A to świadectwo, to kto robił? Rozumiem, że to jest ten świstek dopięty do projektu domu? Zleć sobie konkretne OZC.
  6. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    No właśnie nie kojarzę, czy jest jakaś min. temp. do której idzie defrost z podłogi, a potem tylko para?
  7. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    35*C na wyjściu widziałem tylko przy -16*C. Troszkę uściślając, bo się zagubiłem z lekka, jeśli z KG wynika mi, że aktualna temp. powinna być np. 32*C, to jest to temp. wyjścia z PC, czy temp. IN? Druga rzecz, przy tych -16*C PC oczywiście dawała radę, w podłodze ~31*C praktycznie przez cały czas, a ja zaobserwowałem (w sumie tylko raz), awaryjne rozmrażanie 'gorącą parą'. Why? Gdzieś ktoś tu wypisywał warunki i rodzaje defrostów, ale nie mogę znaleźć.
  8. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    thxluk, u mnie też mam wrażenie że gdyby nie okna w TIMERze, to PC napieprzałaby non-stop. Ale w domu przy notorycznym ~-10*C po nocy ponad 23.5*C, a w dzień nie mniej niż 21.8*C. Ale PC pożera kWh jak dzika
  9. Powrót 31-32*C W jakim czasie osiągnęła te 36*C - niestety nie do końca kojarzę, ale na pewno nie tragicznie długo.
  10. Sprzed chwili. Zużycie dziś 8.00-22.00: 22kWh bez grzałki oczywiście. Pozdrawiam
  11. I jak wynika z obliczeń w moim OZC - sporo spieprza przez WG. Dla mojego domu: Zapotrzebowanie na ciepło WG - 16.8MWh/rok. Projektowa strata ciepła 6.8kW Zapotrzebowanie na ciepło WM - 12MWh/rok. Projektowa strata ciepła 5.6kW
  12. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    Chłodno coś. Moja KG obecnie to -10/36 15/26. Rano o 6.30 podłoga ma/powrót 29-30*C, w domu ok. 22.5-23*C. O 6.00 PC kończy grzać.
  13. W Panasonicu domyślna delta dla CWU to 8+1K, więc spora. W takim wypadku trzeba grzać wyżej, żeby zawsze woda zdatna to kąpieli/mycia była. Ja w swoim P zworką na płycie głównej przestawiłem deltę na 3+1K i grzeję wodę do 47-48*C.
  14. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    I to jest ten feler grzania tylko w II taryfie, moim zdaniem. PC na nowo musi startować z 21*C, gonić i nierzadko od razu (w przypadku Panasonica, po 30-paru minutach) się odmrażać, a tu nie ma z czego..
  15. Zużycie CO + CWU 25.11 - 25.12.2016: 689kWh I taryfa 139kWh - II taryfa 510kWh Średnia Tz dla tego okresu dla moich okolic, to 1.7*C. W domu 21.5-22.8*C
  16. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    To seria F. Pozdrawiam.
  17. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    Mam podlicznik na grzałkę i cały czas wskazuje 0kWh, więc u mnie takiego wspomagania na pewno nie ma. Było podobno we wcześniejszych modelach Panasonica.
  18. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    Ale przecież ja Tobie nie każę rozbierać PC W menu ustawiasz od jakiej Tz grzałka ma wspomagać system. Podbij tę wartość na maxa żeby wzbudzić grzałkę. Pozdrawiam.
  19. Takiego czegoś właśnie szukam! Chcę opomiarować swoją pompę ciepła - temp. zasilania, powrotu, zużycie energii elektr., temp. zewnętrzna, wilgotność itd. i z tego co powoli czytam, to to wszystko bez problemu da się odczytać przy pomocy Domoticz + ImperiHome na iOS (iPhone/iPad). Wiadomo, że zacząć muszę od zakupienia Raspberry PI. A gdzie najlepiej kupować wszelakie czujniki? Czym czytać zużytą en. elektr.? Pozdrawiam.
  20. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    Zmniejsz temp., w której PC wspomaga się grzałką. Pozdrawiam.
  21. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    Masz model F i używa Ci do defrostu grzałki?
  22. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    U mnie też 4-5K różnicy między zasilaniem i powrotem. 5 bieg p.o.
  23. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    Przez 3h grzało Tobie zasobnik? No to coś nie halo. A ile zjadło Ci na to kWh? Przy takich jak teraz temperaturach, czyli -1*C-1*C przykładowo z 39*C -> 47*C zagrzewa mi CWU w jakieś 35-40min i pożera ~2kWh.
  24. Kmil_

    Panasonic Aquarea

    U mnie wczoraj ok 23ej -7*C i defrost trwał z 5-6 minut. W podłodze było 28*C. Ale faktycznie okolice 0*C i z wychłodzoną podłogą PC goni defrost w trybie awaryjnym. Jednak u mnie nie ma to wpływu na temp. w domu, absolutnie. Nie wiem ile takich awaryjnych rozmrożeń mam.
×
×