Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
w tym kotle moc minimalna jest na tyle wysoka, że nie ma zagorzenia uszkodzenia palnika zatem monitorowanie przeplywu nie jest potrzebne. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Nie ukrywamy żadnych problemów bo takowych nie ma. Kociol został tak zaprojektowany że w przypadku wykrycia zaburzeń przepływu powietrza w kanale dolotowym może zwieszyc chwilowo moc minimalna by chronić palnik. I to jet działanie zamierzone i calkowicie poprawne. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
dobrze znam konstrukjce tych kotłów i ten nie ma takiego czujnika. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
temat nie dotyczy kotła Vitoddens 100-W ten ma na tyle wysoką moc minimalnąm że nie musi jej dodatkowo podnosić. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
kocioł Vitodens 200 nie ma żadnej wady i jest najlepszym kotłeem wiszącym w sojej klasie na rynku. Aby zagwarantowac bezpeczeństwo pracy ma zainstalowane cała gamę zabezoieczeń i ponoszenie mocy jest jednym z nich. Dokłądne algorytmy pracy są własnością intelektualna firmy. W danych technicznych podajemy, że kocioł może pracować w zakrsie mocy od... do... i kocioł w tym zakresie pracuje. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
odpowiedź padła już wiele razy: kocioł tak ma pracować, ten system tak zaostał zaprojektowany. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Oczywiście że firma wie o takiej pracy kotła bo tak urządzenie zostało zaprojektowane i nigdy tego nie ukrywaiśmy więc prosze niekłamać. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Czujnik jest umieszczony na wlocie powietrza do bloku gazowego. -
Wybór kotła gazowego i zasobnika
Konsultant Viessmann odpowiedział LukaszK1984 → na topic → Ogrzewanie
każdy zasobnik ma w danych technicznych podane parametry pozwalajace dobrać pojemność. Pierwszy to wydatek chwilowy (10io minutowy) w litrach na minutę - określa ile wody dostaniemy przez pierwsze 10 minut od odkręcenia kranu. Wążne jeśli mamy kilka łzienek które będą pracowały w tm samym czasie. Drugim parametrem jest wydatek ciągły (dużo mniejszy od wydatku chwilowego - mówi ile wody otrzymamy jak odkrecimy kran z cieplą wodą na stałe. oba wydatki sa bardzo ważne szczególnie gdy ktoś chce stosować deszczownice z dużymi poborami. Trzecim parametrem jest współczynik NL tu wchodzi w zycie statystyka: NL=1 oznacza ze zasobnik obsłuży statystyczną rodzinę czyli 3,5 osoby z prysznicem, umywalką i zlewem w kuchni. polecam wytyczne projektowe: https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/PL/pl/VPA/5724729VPA00014_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit gdzi ejest opisana dokładnie metodyka doboru zasobnika. -
serwisant odpowiada za urzadzenia to raczej problem z którym nalezy się zgłosić do instalatora który robił instalację.
-
Miejmy nadzieję, że jednak nie cieknie gdzieś w ścianach/podłodze gdyż tak mały ubytek będzie nie zauważalny jeśłi chodzi o wyciek wody z instalacji. Można też sprawdzić zaworek od striony gazowej na naczyniu wzbiorczym. Albo poczekać do końca sezonu grzewczego i odcinać poszczególne sekcje i kontrolować czy nadal ciśnienie spada.
-
Net-billinng opłacalność
Konsultant Viessmann odpowiedział Patatay → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Bardzo ciekawa jest ta propozycja. W tym tygodniu ustawa ma być w Sejmie, więc zobaczymy co z tego wyniknie -
Klub użytkowników kotła Vitodens
Konsultant Viessmann odpowiedział revalidon → na topic → Ogrzewanie
błąd oznacza problem z wykonaniem kalibracji, prosze wezwać serwis do skontrolowania urządzenia. -
Na instalacji raczej nie powinno być spadków ciśnienia, Dopuszczalne są spadki na nowo urychomionej instalacji która ma zamontowane odpowietrzniki automatyczne do czasu gdy instaalcja bedzie się odpowietrzać
-
Klub użytkowników kotła Vitodens
Konsultant Viessmann odpowiedział revalidon → na topic → Ogrzewanie
błąd EB czy E8??? bardziej prawdopodobne że E8 i jest to błąd oznaczający konieczność wymiany elektrody jonzacyjnej - czyszczenie nic nie da. Skskanie ciśnienia to oznaka probelmu z naczyniem wzbiorczym.Czy było w nim sprawdzana ciśnienie i właściwie dopasoane do instalacji.? -
Program Czyste Powietrze - Co warto wiedzieć ?
Konsultant Viessmann odpowiedział robos2234 → na topic → CZYSTE POWIETRZE i INNE DOTACJE
Już obowiązuje nowa edycja programu Czyste Powietrze! Zachęcam do poczytania na ten temat na naszym blogu firmowym: https://www.viessmann.pl/pl/budynki-mieszkalne/program-czyste-powietrze.html -
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
Konsultant Viessmann odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W celu znalezienia sprawdzonych firm instalacyjnych, które mają w ofercie nasze urządzenia grzewcze zachęcam do skorzystania z naszej sieci sprzedaży: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/siec-sprzedazy.html Wystarczy wpisać kod pocztowy lub adres, by znaleźć naszą firmę partnerską w swojej okolicy. Zapraszam- 4 268 odpowiedzi
-
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
-
Pompa ciepła, jaka moc? jaką polecacie?
Konsultant Viessmann odpowiedział Lumena → na topic → Pompy ciepła
Zachęcam do złożenia u nas zapytania ofertowego: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html Nasi specjaliści przygotowują indywidualną wycenę dostosowując ją do potrzeb budynku oraz inwestora. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Zapraszam -
Zachęcam do złożenia u nas zapytania ofertowego: https://www.viessmann.pl/pl/uslugi/zapytanie-ofertowe.html Nasi specjaliści przygotowują indywidualną wycenę dostosowując ją do potrzeb budynku oraz inwestora. To nic nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje! Zapraszam
-
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Informujemy jak działa kocioł czego przykłądem jest choćby ten temat. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
temat dotyczy kotłów Viessmann i tylko na ich temat się wypowiadam, w przypadku urzadzeń firm konkurencyjnych proszę pytać ich doradców w ich tematach. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
jeżeli nie msz wiedzy to prosze nie wprowadzać w bląd. Kotły nie mają możliwości regulacji mocy startowej. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
Konsultant Viessmann odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
prosze czytać ze zrozumieniem, mówie o pracy kotła a nie ukladu ogrzewania podłgowego. Oczywiście, że automatyka zacznie zamykac mieszacz a w tym samym czasie kocioł zacznie obniżac moć ale w pewnym momencie dojdzie do mocy minimalnej i wtedy zacznie się opisana przeze mnie praca. -
Piec kondensacyjny - jak ustawić temp. w niezamieszkałym domu do remontu.
Konsultant Viessmann odpowiedział muhozol → na topic → Ogrzewanie
zamiast zakręcać zawory lepiej obnizyc temeparturę zasilania -
viessmann vitodens 050 Zawór elektryczny i Nest termostat
Konsultant Viessmann odpowiedział Mtt → na topic → Ogrzewanie
pod styki 1 i 2 mozna podpiąć sterownik po szynie opentherm lub dowolny termostat działający na zasadzie zwarte/rozwarte.