  1. Tak jak pisałem na PW, bez wizyty przy kotle ciężko jest cokolwiek wyrokować. Może to być źle ustawiona temperatura różnicowa (instalatorzy bardzo często błędnie ustawiają ją na 0), mogą to też być problemy z przepływami - czego potwierdzeniem może być opis, że są zawory odcinające przepływ. Kocioł po starcie ustala moc na podstawie różnicy temperatur między wymaganą a rzeczywistą temperatura zasilania. Im większa różnica tym kocioł pracuje z większą mocą. I teraz kocił widzi chłodna wodę więc dobiera stosunkowo wysoką moc. Odcięte elektrozawory powodują, że tej mocy nie ma jak przekazać z kotła do instalacji więc kocił szybko się wygrzewa i wyłącza. Ponieważ kotły wiszące mają bardzo małą pojemność wodna następuje szybkie wychłodzenie. Niestety kocioł ma tzw. blokadę taktu czyli minimalną przerwę w pracy więc mimo wychłodzenia nie startuje dopóki ten czas nie minie. W tym czasie instalacja wychładza się jeszcze mocniej więc po starcie kocioł widzi jeszcze większą różnice temperatur i problem narasta. Serwis w firmie TGL jest bardzo kompetentny więc proszę jemu zgłosić problemy, może wystarczy zostawić włączony obieg grzejnikowy z otwartymi 2-3 grzejnikami a może trzeba będzie zdemontować elektrozawory a może zamiast sprzęgła należy postawić bufor bo przy instalacji z zaworami wł./wył. takowy powinien być celem optymalizacji pracy kotła. (w tym przypadku obieg grzejnikowy pełnił jego funkcję). Warto by tez porozmawiać z osobą co robiła wyliczenia i projekt instalacji.
  2. i tu bym się z nim akurat zgodził, gdyż przy ogrzewaniu płaszczyznowym dysponujemy bardzo dużą pojemnością cieplną, więc jak kocioł osiągnie górną odchyłkę i wyłączy palnik a następnie poczeka do osiągnięcia dolnej odchyłki i ponownie go załączy to cykl pracy powinien być wystarcajaco długi.
  3. ZAstosowany algorytm własnie powoduje, że kociol nie ma problemów z pracą. Stosowanie jakis oslon czy nakładek nie ma sensu gdyż sa one przeznaczone do układów atmosferycznych gdzie zą bardzo małe ciśnienia w porównaniu z układami gdzie za przepływ powietrza i spalin odpowiada wentylator.
  4. prosze Państwa, taka zasada dzialania kotła gwarantuje bezpieczną pracę. Zdecydowaliśmy się na zaprojektowanie kotła który jest najlepszym kotłem gazowym obecnie dostępnym na rynku (czego potwierdzeniem sa zarowno niezalezne testy jak i liczne nagrody ktore kociol otrzymał). Tak szeroki zakresmodulacji wymaga jednak pewnych dodatkowych zabezpieczeń i to jest własni ejedno z nich. Nie ukrywamy zasady pracy i kazdy zainteresowany może się bez probelmu o tym dowiedzieć.
  5. tak jak jużpisałem na grupie facebookowej pompa wytworzyła ciepło (ponad 270kWh) które zostało wepchnięte do instalacji i rozporowadzone po budynku. Niestety to konstrukcja budynku, słaba izolacja, odpowiada ze tak duże zużycie ciepła.
  6. W przypadku sterowania pogodowego nie ma czegoś takiego jak histereza, to co zostalo opisane to parametry (kat i przesunięcie) krzywej grzewczej. Krzywa 0.5 jast jak najbardziej prawidłowa dla ogrzewania płaszczyznowego to raczej krzywa 0.3 sugeruje, że instalator "naciągnął" inwestora wpychając w podłoge zbyt dużą ilośc rury...
  7. Na pewno chętnych jest mniej niż w poprzednich edycjach, natomiast być może wsparcie na magazyny energii było zbyt małe, by faktycznie napędzić ich rozwój, a dziś jest to bardzo ważne
  8. Słyszeliście już o planowanych zmianach w programie Mój Prąd? Mają one zostać wprowadzone 15.12.2022 r. i dotyczyć beneficjentów czwartego naboru. Zgodnie z zapowiedziami, kwota dotacji na mikroinstalację PV wzrośnie z 4 tys. do 6 tys. zł (z 5 tys. zł do 7 tys zł w przypadku rozszerzenia inwestycji o dodatkowe komponenty), a dotacja na magazyn energii wzrośnie z 7,5 do 16 tys. zł. Osoby, które otrzymały już dotację na konto, dostaną różnicę wynikającą ze zmian, bez konieczności składania nowego wniosku
  9. Słyszeliście już o planowanych zmianach w programie Mój Prąd? Mają one zostać wprowadzone 15.12.2022 r. i dotyczyć beneficjentów czwartego naboru. Zgodnie z zapowiedziami, kwota dotacji na mikroinstalację PV wzrośnie z 4 tys. do 6 tys. zł (z 5 tys. zł do 7 tys zł w przypadku rozszerzenia inwestycji o dodatkowe komponenty), a dotacja na magazyn energii wzrośnie z 7,5 do 16 tys. zł. Osoby, które otrzymały już dotację na konto, dostaną różnicę wynikającą ze zmian, bez konieczności składania nowego wniosku
  10. nowy budynek, to masz m3 wody w ścianach, wylewkach, stropach... to wszystko musi odparować a na to potrzeba duuużo ciepła. Zawsze możesz doraźnie podnieć temprature na zasilaniu podłogi. W kolejnym sezonie powinno byc lepiej. Co do 0 przepływów to juz instalator musi szukać czemu woda nie płynie.
  11. kociol pracuje na dT=20K ogrzewanie podłogowe na dT= miedzy 7 a 10K co oznacza że dla przeniesienia tej samoej mocy potrzebuje ponad 2x wiekszy przepływ. Skoro w sprzegle po stronie kotłowej jest przeplyw x a po stronie instalacji 2x to normalnym jest, że następuje podmieszanie wody z powrotu i bnizenie temperatury zasilania. Nalezy w sprzęgle zamontowac czujnik tempratury i kociol na jego podstawie odpowiedni skoryguje temperaturę swojej pracy.
  12. Błędy zdarzają się każdemu ale projektant jest ubezpieczony więc łatwiej wyegzekwować kasę na pokrycie kosztów ew. poprawek. A a niestety poziom porad udzielanych przez "domorosłych doradców" na tym forum jest wyjątkowo niski i nikt z nich nie weźmie odpowiedzialności za swoje rady.
  13. - mniejsza średnica rur to mniejszy wydatek więc instalacja może mieć zbyt małą moc - mniejsza średnica rur to wieksze opory a co za tym idzie wyższe zużycie pradu przez pompę wiec oszczędności na "cieńszej" rurce mogą sie okazać pozorne i na koniec czy jelsi lekarz zaleci kurację to też pytasz napotkanych przypadkowo ludzi na ulicy czy nie proponuja innej?
  14. teoretycznie im dłusza wspólna droga spalin i powierza tym lepiej. Gdyż zasysyane powietrze odbiera dodatkowo ciepło od spali, a im bardziej podrzejemy powietrze dolotowe tym mniej trzeba będzie go potem podgrzewać w kotle w procesie spalania. Oczywiście ze względu niską napojemność cieplną gazów to tylko zagadnienia akademickie.
  15. Można - opcja 3 w podstawowym poziomie dofinansowania i opcja 2 w podwyższonym i najwyższym: Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych Tylko wtedy w budynku musi być już efektywne źródło ciepła
  16. jelsi kociol pracuje w trybie stałotemperaturowym to temepratura musi byc ustawiona na parametr obliczeniowy (tempertura jaka zapeni komfort trmiczny przy -20*C na zewnątrz). Przy sterowaniu pogodowym krzywa grzewcza wg projektu.
  17. w kotłach można jedynie ograniczyć moc maksymalną i automatyka jak najbardziej uwzględnia to ograniczenie.
  18. czujnik sprzęgła podłączasie do modułu nie do kotła.
  19. udzieliłem juz odpowiedzi. podpiąć można ale jak to bedzie pracowało i czy z czasem układ nie zacznie zgłaszać błędów nie wiem, bo nie testujemy takich rozwiazań.
  20. patrząc na okablowanie jest to moduł mieszacza. Nie bedzie on sterował predkością obrotową pomp obiegowych.
  21. Jeszcze raz, temperatura podłogi musi się zmieniać odwrotnie proporcjonalnie to temperatury na zewnątrz jeśli ma być utrzymana stabilna temperatura w pomieszczeniu.
  22. jest taka mozliwość podłączenie modułu bez podpięcia do niego zaworu to jak posadzić kierowcę w samochodzie ale zabrać mu kierownice. silnikiem powarczy ale nigdzie nie skręci. Póki droga prosta będzie ok.
  23. przepraszam, staram się zrozumieć co chciałeś przekazać ale nie w ząb nie mogę dojść do tego sytuacja 1 skoro jest wyliczona temperatura to czemu kocioł ma nie pracować??? będzie pracował tak by utrzymać wymagane na zasilaniu 24*C sytuacja 2 jak wyżej skoro nowe nastawy i wymagana teraz temp 28*C to sytuacja analogiczna jak ptk1 sytuacji 3 zupełnie nie rozumiem to ile wymagane 24 czy 28*C???? ciężko mi to wszystko wytłumaczyć bez odpowiednich grafik a coś się zepsuło na forum i wklejanie rysunków nie działa. spróbuję sytuacja pierwsza (czysto hipotetyczna) mamy kocioł ze sprzęgłem ale bez czujnika w sprzęgle i 3 obiegi grzewcze wymagane temperatury zasilania obiegów obieg1 - 50*C obieg2 - 42*C obieg3 - 28*C automatyka kotła wybiera najwyższy parametr tj. 50*C i taka zostaje ustawiona wymagana temperatura na wyjściu z kotła. Obiegi 2 i 3 potrzebują niższą temperaturę więc automatyka przymknie tu zawory mieszające. Kocioł jest projektowany do pracy na dT=20K i jeżeli wszystkie obiegi by pracowały cały czas na takiej samej dT nie było by problemu. temat w tym miejscu byłby zamknięty. Niestety dT dla grzejników teraz to jakieś 10-15K a dla podłogówki nawet mniej co oznacza, że aby przenieść wymaganą moc po stronie obiegów grzewczych będzie większy przepływ niż po stronie kotła. Skoro tak to część wody z powrotu z instalacji w sprzęgle zostanie zawrócona z powrotem na zasilanie instalacji. Skoro zimna woda zostanie podmieszana to na wyjście ze sprzęgła (mimo iż kocioł podaje 50*C) będzie niższa temperatura niż wymagana. Obiegi 2 i 3 nie będą widziały problemu - otworzą zawory mieszające ale już obieg 1 będzie niedogrzany. i tu dochodzimy do drugiej sytuacji. mamy kocioł ze sprzęgłem z czujnikiem w sprzęgle i 3 obiegi grzewcze jeśli chodzi o przepływy wszystko jak w sytuacji pierwszej ale tym razem kocioł utrzymuje wymaganą temperaturę nie na swoim wyjściu a na sprzęgle hydraulicznym. Czyli jeżeli w sprzęgle ma być 50*C to kocioł będzie zwiększał swoją temperaturę tak długo aż te 50*C w sprzęgle osiągnie. Krzywą ustawia się dla obiegów grzewczych, nie modyfikuje się jej ze względu na procesy w sprzęgle hydraulicznym. Z powyższego widac również, że zawory mieszajace termostatyczne nigdy nie będa zapewniały prawidłowej pracy instalacji. PS Proszę o poprawne słownictwo PIEC - urządzenie przekazujące ciepło w sposób bezpośredni (piec kuchenny przekazuje ciepło bezpośrednio do podgrzewanych produktów, piec hutniczy - przekazuje ciepło do wytapianej surówki) KOCIOŁ - urządzenie podgrzewające czynnik grzewczy, który to jest przesyłany do odbiorników i dopiero w odbiornikach następuje przekazanie ciepła do otoczenia.
  24. sterownie prędkością obrotową pompy kotłowej w funkcji temepratury zewnętrznej ma duzy sens. Chodzi o zachowanie jak największej różnicy temperatur na wymienniku głownym celem stabilniejszej pracy źródła ciepła. 60% jest to wartość minimalna prędksci jaką moze kocioł uzyskać i przy takicy temepraturach na zewnątrz jakie mamy obecnie to calkiem prawodopodobne ze tak pracuje.
  25. Im mniejsza rożnica między dolnym a gornym źródlem tym pompa pracuje bardziej ekonomicznie. Czyli jak na zewnątrzw miarę ciepło a w domu ogrzewanie podlogowe to napewno bedzie lepiej niż gdy na zewnątrz wielki mróz a w domu grzejniki z wymaganą temperaturą 55*C....
×
×