zaobserwowałem dziś jeszcze jedną rzecz przy sterowaniu sterownikiem pokojowym ku mojej radości (tego sie spodziewałem) PC ciśnie -termostat Tw 22* wyłącza PC i obiegówki .temperatura po ponad 1godz w pomieszczeniu początkowo spada dość szybko o te 0.5* i Uruchamia pompki i PC to znaczy nie sprężarkę. tylko same czuwanie i obiegówkę w PC bo to za wcześnie dla PC powrót jest zbyt ciepły około 23* , gdy wychłodzi się tj 20-21* wtedy dopiero po ok. kolejnej 1godziny ( w moim przypadku) odpaliła sprężarkę na termostacie było 0,6* mniej, to idealnie by było jak by to tak działało zapobiegnie to zbyt częstym zał/wył PC to tylko 2 godziny obserwacji 1 dnia testu więc....... zobaczę jakie są minusy i plusy narazie jestem zadowolony .pozostała tylko sprawa baboli w PC i błąd h42
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
twoja bierze 3kwh przez 10godzin prawie ciągłej pracy przykład 1 moja bierze teraz 4kw przez 10godzi z czego około 3 godziny pracuje pewnie pobiera te 1,3kw/godz i 7 jest off (termostat) Tw 21-22* 1 dzień testów za wcześnie na optymizm. przykład 2 moja bierze 13kw przez 10godzin czego 10 GODZIN PRACUJE 0 wyłączeń ( nie ma termostatu ) Tw 22* widzisz różnice twoja PC bez porównania jest leprza pewnie co jakiś czas się wyłącza nie wiem.bo musi z moich obserwacj wynika że nawet jak pc pracuje na najniższym FR19-20 to pobiera mi około 900w/h coś koło tego
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
pisałem ale odpowiem dom stan surowy zamknięty/2014 . wiosna lato tynki i wylewki 2015 / grudzień 2015 montaż PC chodziła może kilkadziesiąt godzin (ciepła zima) i cały sezon off. listopad 2016 do dziś z małymi przerwami, większość rolet zewnętrznych pozamykane poza dachowymi i. średnio trzymam 21-22 wilgotność 22% trochhe mnie to kosztowało 4000kwh (testy i kombinowania ) bo pompa ciskała 24h jak bym od początku wiedział że wystarczy mi na zasilaniu tylko przy Tz -6 KG 26* to bym nie uwierzył sam ale teraz były idealne warunki do testów przez ostatnie 12 dni było stabilne -6 -7 dzień i noc i sie kapłem że wystarczy 26* ale zjadoło przy okazji około 1,3 KWh/godz. bez wpiętego termostatu. Teraz wiem że przy tych Tzew. przy 26* nie wicisne więcej w domu jak 22,3* nie wiem jak to sie dzieje wiem że np. jak na parterze mam ciepło 22* i odpalę jeden z pokoi na poddaszu z 18* niegrzanego od 2dni pokoju zażanie o do 22* zajmujące 1godz +2 kolejne 2 godziny kolejne +2 jakoś tak. dom sam wiesz wykończony paremostków do usunięcia i drzwi wew.do wstawienia.jeszcze nie robiłem testów dokładnych testów wychładzania się domu bo nie mieszkam ale termostat da mi jakiś zbliżony zarys ile pracowała PC szkoda że teraz zmieniają sie warunki i są niestabilne temperatury A może gdy robili po omacku PC wymyślili jakiś cudowny system hydrauliczny i przeskoczyli samych uczonych z Panasa. a ja niepotrzebnie psiocze na nich
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Od pierwszego dnia kiedy mi to pisaliście chciałem to zrobić instalacja (automatyka) była w domu jeszcze przed PC lecz nie podpięta. Ale czułem i Musiałem najpierw się przekonać przed wpięciem sterowania że PC działa poprawnie bez term.pokoj. Po to zostały stworzone inwertery.Wiem już że Pc nie działa jak ma działać . Gdybym odrazu wpioł automatyke to do tej pory był bym nie świadomy baboli PC. i pewnie sprężarka wyzionie ducha za 2lata albo dzień po gwarancji . Teraz rozumiesz moją logike działań .pierw sprawdzić czy wszystko działa tak jak pisze w książkach i za co zapłaciłeś a dopiero wpinać swoje wynalazki i sterowania . Ps. Nie wspomne o wiedzy która topornie wchodziła mi do głowy (sami wiecie:bash:)ale coś tam nauczyliście mnie w sprawie PC DZIĘKI wszystkim i wybaczcie mi że nie rozumiałem pewnych zagadnień .zobaczymy teraz jak sie rozwinie temat serwisu dam znać jak co będe prosił o pomoc inne firmy
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W tych całych nerwach i wykryciu wielu wad w PC dzięki wam i spuźnionego oświecenia z błędemH42 ,wpiołem dziś termostat w PC I w pompi obiegowe i powiem wam że rewelacja po 10 godz. Zjadło tylko 4kw czyli pracowała ok nieco pond 3 godz. I wdodatku dogrzewam góre bo była wychłodzona mam 22* wiadomo że nie chodzi o to że sie wpieprzy termostat i zamaskuje się tym niedoróbi w Pc ale ona ma mi służyć np. 8 lat a nie 2lata w takim stanie jak jest teraz Ps tak swoją drogą czy ktoś z was miał błąd H42 i mimo to PC pracowała? No bo jak zwykły użytkownik ma wiedzieć że ma błąd nie zagłębiając sie w menu .błąd niczym się nie wyróżnia nie widać go normalnie nie migają światełka i nie ma żadnych fajerwerków i sygnałów dzwiękowych .urzytkownik widzi że PC działa i tyle jedynie co do niego należy to ustawienie temp. Dziwi mnie że mimo tak poważnego błędu PC działa sobie ot tak jak by cic jej nie dolegsło
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
To znaczy co ?mówisz o firmie z krakowa? Jeśli tak to gość tylko zdaje sie kupił samą pc od nich ,a kotłownie sam sobie robił.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kurcze ta lista firm Panasonica to głównie firmy od klim czy ktoś zna firme godnej zaufania z certyfikatami panasonica . Do ekspertyzy i ewentualnej poprawki . kotłowni tak na zapas pytam bo czekam, aż się odezwą pseudo fachowcy. proszę na PW małopolska /śląsk
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A to ok
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
usuń wnumery zapisałem
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Sndrzej usuń numery zapisałem
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
punkt 11 umowy ...Instalator zobowiązany jest do montażu przedmiotowej instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i ZALECENIAMI PRODUCENTA oraz udzielenia gwarancji na prawidłową prace instalacji .... Punkt 20 umowy ... Wykonawca udziela 5 lat rękojmi na wykonaną usługę . Podbite i podpisane
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Mam fakture na 23760zł na montaż z pieczątkom i podpisem ,mam też umowe na mintaż z pieczàtką i podpisem Pc było z z dotacją BOŚ karty gwarancyjnej nie mam do tej pory
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No ale mam umowe spisaną gdzie jest jasne napisane i podpisane że jest odpowiedzialny za serwis i gwarancja 5lat to nic nie znaczy ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dziesiątki godzin przesiedziane w kotłowni siwe włosy na głowie i szukanie przyczyn dzwnych zjawisk 4000 kwh w pi....du męczenie was pytaniami i zastanawianie się czy to ja tak H...wo zaizolowałem dom czy Pc zie dobrane czy to wady instalacyjne . A tu babol BŁĄD H42 który mogłem już na samym początku rozwikłać.ale to jest tak że sie ufa bezgranicznie tz. " serwisantom "to jego zadanie a nie moje było ocenić cz Pc jest wykonane prawidłowo . Ehh szkoda słów
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Dzwoniłem i nic nie odbiera napisałem mu sms cytuje ...."Bogdan wiesz że od samego początku nie podobała mi się praca pompy . Chodziła na okrągło nie mogła dojść do zadanej temp. I cisła 24h . Zaczełem grzebać w instrukcjach panasonika. Ponieważ nie dawało mi spokoju na wyświetlaczu bardzo poważny błąd H42 "małe ciśnienie w sprężarce który świecił sie od pierwszego dnia uruchomienia serwisant go nie usunął (penie nie wiedział jak ) na moje pytanie co to , nic takiego norma przy uruchomieniach więc Ok pomyślałem wkońcu to on jest fachowcem . Lecz kurwa po zjedzeniu mi 4000 kwh prądu i wysokim rachunku dostałem furii pompa pracowała może wsumie ponad 2,5 -3 miesiące bez cwu. Więc po wyczytaniu w instrukcji z netu panasonica jak się kasuje błędy udało sie go skasować i po 20 godzinach pracy znów wyjebało błąd . Czyli Albo pc nieszczelna albo filtry zajebane. Instalacja hydrauliczna też nie jest zgodna z DTR panasonica PIOTREK już wie . Mam teraz w domu PC Z ZAJECHANĄ sprężarką która pracowała na pół gwizdka ja już nie chce tej sprężarki . Składam reklamacje masz tydzień PC ODŁĄCZAM robi się cieplej na zewnątrz ale jak chałpa się wyziębi ...... Przyśli mi serwisanta z certyfikatem panasonica (sprawdze) .nie tego który uruchamiał i pozostawił rok temu Pc z tak poważnym błędem na wyświetlaczu brak profesjonalizmu kompletnie . Czekam na szybką odpowiedŹ Serwisantowi opisałem sytuacje i sie nie odzywa. Nie interesuje mnie taki serwis. ..." Koniec cytatu. I co teraz jak sie nie odezwie ?przypomce że jeszcze nie otrzymałem karty gwarancyjnej bo myślałem ze jeszcze kotłownia nie skończona (jeszcze nie ma uruchmomionego cwu czekam aż podłączą wodę) nie miszkam więc nie naciskałem mam fakture sprzedaży i umowę
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No i rewelacja po 2dniach od skasowania błędu H42 "ciśnienie sprężarki za niskie" wywaliło błąd !!! Czyli co PC czy to jest mój główny winowajca mojej STORY z brakiem taktowania i że nie przekracza te+2 od zadanej? Jakim cudem PC DZIAŁA od samego początku miałem ten błąd od uruchomienia
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok kapuje tego nie wiedziałem że słabo akumulują
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
jak to ? u mnie wychodzi: BK termalika 25cm + styro 12-17 U= 0,19w/m2K A POROTERM 25CM P+W + STYRO U=0,24w/m2K temp.ścian działowych teraz to ok 15,5* a zewnętrzne około 0,5* mniej
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
TARA !!!! wygrałeś I nagrode za rozkminienie dlaczego czasami u niektóry ch (jak JA) termostaty pokojowe są konieczne . właśnie dla tego . Bo się nagrzewa błyskawicznie dlatego mam ( narazie) niską KG ,żeby nie doszło do niepotrzebnego przegrzania domu bo inaczej termostat będzie zbyt często wył/zał PC .Ale to już oddzielny temat jak dostosować KG I termostaty pokojowe tak aby uniknąć zbyt częstych zał /wył PC w domach gdzie dom sie szybko nagrzewa. z drugiej strony 6cm myślałem że to optymalna gr. i wnioskowałem że PC szybko dogrzeje dom i sobie dychnie na jakiś czas ,ale tego nie robi więc pozostają termostaty to tyle.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
w wcześniejszych postach pytałem i dałem schemat czy sie nadają do sterowania PC i pompek wtórny ,ale nikt nie odpowiedział .trudno
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Myślałem że na tak małym obwodzie w którym nie ma żadnych oporów nie ma żadnej różnicy dla pracy PC ale ok co mi zależy żaden koszt i tak wszystkie rury z miedzi to te właśnie na odcinku PC -sprzgło, sprzgło-PC 3/4", a odcinek sprzęgło-pompki wtórne 1" i puźniej ,rury do rozdzielaczy 1" zostawić ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
jak to czym ? mam już pomontowane termostaty pokojowe w pokojach na piętrze ESCO T-920 i elektrozawory + listwę slalus na dole 1 czujnik pokojowy teraz czekam na gościa jak to wszystko podepnie do PC i pompek wtórnych.Na razie sam sobie podpoiłem całą góre i fajnie wszystko pracuje pilnują temp.19* z chistezą 0,5* a dół narazie samopas czekam na połączenie z PC
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
dzięki