    Panasonic Aquarea

    cytuje co pisze ...."Tak mam na 1 cala, miało być na 5/4 ale nie będę zmieniał rur do rozdzielaczy, musiałbym wszystko kuć w kotłowni. ...." po co wciskać szersze rury skoro rury do rozdzielaczy u mnie też mają też 1"
  2. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    prosiłem cie przykład dla matołów P= CW* M* nic mi nie mówi sory mógł byś wstawić moje dane w wzór?
  3. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    jak ty to obliczasz że mój dom odbiera 3,6kw daj jakiś prosty przykład. (dla matołów) jakie potrzebujesz dane z mojego PC ? Dom wygrzany 22* Odczyty PC ostatnie 12DNI 24/24H temp.zew.-6 stabilne rano i wieczór od 12 dni KG -sztywno 26* pobór Energi ok 1,2kwh/h 24h/24 na PC zasilanie 26* powrót 23-24* 13 pętli po 95mb z przepływem 2l/min w całym domu stabilne 22* i trzyma nie spada ani nie rośnie PC nie taktuje w ogóle 12dni czas pracy 288godzin pobór 358kwh
  4. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Jesteś w błędzie, ponieważ od samego początku było i jest ( w moim założeniu) sterowanie krzywą PC i temp.wew bezwarunkowo (komfort) , ale zanim założę mu kaganiec , muszę sie upewnić że pc działa poprawnie bez termostatu pokojowego .PC pracuje super bardzo szybko dogrzewa dom jak widać sam nie wiem dlaczego tak szybko przy niskich nastawach w pokojach robi się ciepło za ciepło ,a PC ciśnie mimo iż mam bardzo małą DELTE 2-3*. Próbuje rozkminić dlaczego moja PC nie taktuje to tyle .pozdr.
  5. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    24.6 to temp. W pokojach bez drzwi i w dodatku parter nie grzany dla testu czyli w normalnych warunkach pewnie było by grubo ponad 25*
  6. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Moje rozumowanie odbioru ciepła zPC przez dom (tym nośnikiem jest podłoga) jest tak jeżeli z zasilania PC np płynie woda 32* przepływa przez 1240 mb rurek w podłodze gr.6 i powraca 29*30* dT 2-3* to odbioru ciepła przez dom już od dawna niema czy już w takiej sytuacji PC od dawna powinna się wyłączyć aż do następnego uruchomienia aż spadnie T powrotu 5-6*.czy nie tak działa algorytm w Pc? Więc po co jest pisane że PC dąży do delty 5* ?
  7. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Andrzej dzięki za info wiem doskonale jak wygląda uproszczona wersja kotłowni do bulu i masz racje wszystko gra jak się będzie polegać tylko na temp.zew. i ew. Ter.pok. Pytanie czy przy moim sterowaniu czyli na poddaszu każdy pokój sterowany pokojowo i elektrozawory i parter sterowany 1szt termostatu podpięty pod Pc ipompki wilo bez sprzęgła który równoważy ciśnienia na obu piętrach i ciągłej pracy On/off elektrozaworów na piętrze .nie będą warjowały przepływy w innych pętla kiedy elektrozawory będą zamykały poszczegulne obiegi ? Bo pompka obiegowa w pc Sdc9kw nie ma samoregulującą moc
  8. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Ok wię tak ,nie wiedziałem że kiedyś będe z utęsknieniem czekał na błąd H42 i wreszcie znajde przyczyne braku taktowania PC. I NIC KG32* sztywno Tz-7 po 8godzinach grzania górnych pokoji sauna 24.6* a PC CIŚNIE , trudno jak skończy się sezon przerabiam rury na min 1" i bajpasy na pompy wtórne narazie co mogę zrobić to kaganiec (termostat pokojowy ) to tyle
  9. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Ok krótko DUPA chyba fałszywy alarm po 3 godzinach obserwacji i 3x defrostach błędu nie wywaliło nawet zwiększyłem KG z 26* do 32* PC ładnie zaczęła cisnąć fr77 aż w końcu w 21min osiągnęła na zasilaniu 32* a powrót miał 29-30* potem znudziło mi się patrzenie w ekran minimalnie zmniejszyłem przepływy z 2l/m na 1.8l/min pompa docisła na chwile do 33* i po staremu zwolniła do fr67 i tak trzyma . w pokojach zrobiło sie już z 21,8 * 23.3* czyli po staremu.Kolejny AS z rękawa w pi.....du . Dobra nie męcze was ide spać .pozostawiłem te 35* zobacze jutro pewnie się obudzę trochę bogatszy o kolejne niepotrzebne Kwh . pozdro. ps. przynajmniej pierwszy raz zobaczyłem jak PC zrobiła defrost bez grzałki owszem odpaliła bo spadło potem poniżej 27* ale czasówka nieco ponad 5 min. aż sie milej patrzy ale jakim kosztem nara
  10. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Ok Pc musiało być off udsło się usunąć teraz czekam aż Pc uruchomi sprężarka ale pc czeka teraz aż spadnie Tpowrotu mam teraz p 20* jeszcze 1* i ruszy fr sie zobaczy
  11. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Wiem co on oznacza i dziwi mnie to że pc mimo to działa . Hu....wo bo HU....wo ale działa. Error reset nic nie daje błąd dalej jest zrobił sie reset Pc i wciàż błąd a to H...j będzie dym
  12. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    pisze na fonie i nie widze tekstu a puźniej nie mogę edytować sory nie wiem czemu
  13. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Słuchajci ma na pc od samego początku last error h42 i on już nył od samego początku jak uruchamiał PC i nie usunoł go nie wiem czemu nie zwracałem na to uwagi bo jeśli serwisant się tym nie przejoł to ja też . Luu....wa jak kasuje się błędy wtedy zobacze czy wyskoczy ponownie.
  14. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    A czy PC wywali bąd jak jest zbyt mał ilość czynnika chłodzącego ? Może to to?
  15. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Jest mały plus defrosty się skruciły do 7min z czego co zaobserwowałem to tylko etap samego odszraniania 2min reszta to start grzałki i ostatni etap grzałki dobijanie Tz 3min reszta po staremu ciśnie dalej . Jak ta dalej będzi cisnąć to niezłą kupe będe sprzątał z pod PC
  16. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    21:00 fr30 z26/p24 w pokojach na piętrze już 22,9* Pc ciśnie dalej przy decie2*
  17. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    No to za......cie cnc zabrałeś mi ostatniego asa z rękawa jak tu prz.....ć hydraulikowi szpile już nie wiem . Przepływy na pompkach wilo na maxa przy 6v wyciskam ok 2,9l/min operowanie czy to pompkami wtórnymi czy biegami w Pc nic nie daje to znaczy daje większe użycie Kwh
  18. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    21:00 Fr30 z26/p24 w pokojach już 22,9* ciśnie dalej deta 2*
  19. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Prosze o wyrozumiałość i nie nabijania sie z instalacji tylko o merytoryczne wskazania moich kłopotów i czy cała historyjka jest związana z złą hydrauliką . zdjęcie jeden tu wydaje się że jest w pożądku poza brakiem filtra na powrocie zdjęcie 2 zaczynamy polewka (chyba) tu jest zwężenie , zawór odcinający DN20 3/4" i rurka miedziana idąca do zaworu trójdrożnego zdjęcie 3 połączenie tejże rurki do zaworu 3d w dół leci do cwu a góra leci do sprzęgła zdjęcie 4 połączenie sprzęgła 3d z sprzęgłem zdjęcie 5 wylot z sprzęgła zasilanie idące do obu pomp wtórnych tu już idą rury grubsze nie wiem z czego, są pomalowane jakąś farbą kolor rudy ta rura idzie dalej i rozgałęzienie do obu pompek wtórnych potem za pompkami rury pex też grube do rozdzielaczy .na powrocie jest to samo zawór dn20 3/4" i ta rurka miedziana połączona z sprzęgłem. czy te zwężenie rurek na odcinku PC-sprzęgło , sprzęgło-PC ma aż tak wielki wpływ na sprawność całego systemu ,pytam bo widzę że zawór 3d ma chyba przyłącza 3/4" więc jak to miał inaczej połączyć czy da sie w taki zawór 3d wpiąć ryry 1" czy 5/4" ? jaki to mam sęs jeśli sam zawór 3d sam w sobie jest zwężeniem ,nie znam się na hydraulice tak tylko sobie luźno Myśle. Panasonic pisze że wersje split 9kw mają na zasilaniu i powrocie R 1 1/4"
  20. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Andrzej zaraz ci puszcze foty z instalacji i będzie polewka raczej daj mi 30min
  21. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    Szypki test dla teori złej izolacji na parterze . Dane startowe Tz -7 KG26* sztywno w pokojach (bez dzwi)na piętrze 21*. Zamykam cały parter chwilowy sko T pc ale po paru sekundach spowrotem z/26 p/22 . START 17.00 nic fr45 17:20 fr45 z27/p24 hurra jest światełko w tunelu +1 ,dalej 17:36 fr 36spada z26/p24 i dupa , dalej 18:15 bez zmian w pokojach z 21* zrobiło się 22,4 PC ciśnie dalej z dT 2* jaki wniosek dokładnie tak samo się zachowuje jak grzałem razem z dołem z tym że dT był 2*-4* no ale miała do pociągnięcia 2x więcej rurek . Daje ręke uciàć że jutro będzie pyrkać na fr20-30 i nie dobije +2 i zeżre pewnie ok 1.2kwh/h pozostawie do rana to sie okaże
  22. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    grubość rurek nie wiem jaka jest może to ocenisz na oko pod izolacją tuż za pierwszym zaworem motylkowym na zasilaniu i powrocie cała instalacja pod izolacją przechodzi na miedź ale jaki przekrój nie wiem ściągnę izolacje wieczorem i zrobię fotki to ocenicie czy sa gdzieś niepotrzebne zwężenia i przekroje narazie mam taką fote wiem wiem nie mam filtra przy powrocie mimo iż mam 2szt na zasilaniu C.O i w sprzęgle odmulacz , ponoć musi być ale to już po sezonie grzewczym każe wstawić. Hydraulik twierdzi że nie musi być bo mam 2szt i w sprzęgle:eek:
  23. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    zgadza sie 0,33w/m2k .ale temp.wew.22* przy niskiej KG26* i długość trzymania Tw bez włączonej PC zaprzecza w praktyce tym wyliczeniom . Więc mam prosty sposób na sprawdzenie teorii zdu.....j izolacji parteru jest prosty. zamykam parter 75m2 i robię testy na piętrze 75m2 tam strop raczej nie ma strat i itp. wtedy sie zobaczy czy PC będzie dochodzić do zadanej +2* i OFF. Zgadza się?
  24. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    wiem wiem:p próbuje zrozumieć pieprzony algorytm inwertera po prostu u mnie to nie działa pozostaje tylko jedno wyjście założyć kaganiec na PC termostat pokojowy który będzie wyłączał pompki wtórne i PC to tyle .Dziwny ten mój przypadek żaden z powyższych które opisujesz to dziwne zjawisko które Panasonic i na tym forum nie zauważyłem. jest wiele podobnych przypadków ale albo mają problem z dT albo z Tw .ja ich nie mam a nawet w prost przeciwnie więc wielkie dzięki zdaje sie że zostanę z nierozwiązaną zagadką z Archiwum X . od przyszłego tygodnia wchodzę z G11 na G12w i wpieprzam termostat .to tyle .Dziękuje wszystkim za uwage . ale jak są jeszcze jakieś uwagi i spostrzeżenia do dziwnej sytuacji chętnie przeczyta pozdr.
  25. jogi1978

    Panasonic Aquarea

    widzę że masz rurki co 20cm trochę mało jak na pokój z dużym oknem ale jeżeli robiłeś z projektu a nie na oko i wyszło takie a nie inne zapotrzebowanie to instalacja zasadniczo niczym sie nie różni czy to będzie gaz czy PC. Ale widzę przygotówkę pod kominek więc nie ma co się martwić jeśli chodzi o ciepełko
×
×