cytuje co pisze ...."Tak mam na 1 cala, miało być na 5/4 ale nie będę zmieniał rur do rozdzielaczy, musiałbym wszystko kuć w kotłowni. ...." po co wciskać szersze rury skoro rury do rozdzielaczy u mnie też mają też 1"
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
prosiłem cie przykład dla matołów P= CW* M* nic mi nie mówi sory mógł byś wstawić moje dane w wzór?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
jak ty to obliczasz że mój dom odbiera 3,6kw daj jakiś prosty przykład. (dla matołów) jakie potrzebujesz dane z mojego PC ? Dom wygrzany 22* Odczyty PC ostatnie 12DNI 24/24H temp.zew.-6 stabilne rano i wieczór od 12 dni KG -sztywno 26* pobór Energi ok 1,2kwh/h 24h/24 na PC zasilanie 26* powrót 23-24* 13 pętli po 95mb z przepływem 2l/min w całym domu stabilne 22* i trzyma nie spada ani nie rośnie PC nie taktuje w ogóle 12dni czas pracy 288godzin pobór 358kwh
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jesteś w błędzie, ponieważ od samego początku było i jest ( w moim założeniu) sterowanie krzywą PC i temp.wew bezwarunkowo (komfort) , ale zanim założę mu kaganiec , muszę sie upewnić że pc działa poprawnie bez termostatu pokojowego .PC pracuje super bardzo szybko dogrzewa dom jak widać sam nie wiem dlaczego tak szybko przy niskich nastawach w pokojach robi się ciepło za ciepło ,a PC ciśnie mimo iż mam bardzo małą DELTE 2-3*. Próbuje rozkminić dlaczego moja PC nie taktuje to tyle .pozdr.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
24.6 to temp. W pokojach bez drzwi i w dodatku parter nie grzany dla testu czyli w normalnych warunkach pewnie było by grubo ponad 25*
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Moje rozumowanie odbioru ciepła zPC przez dom (tym nośnikiem jest podłoga) jest tak jeżeli z zasilania PC np płynie woda 32* przepływa przez 1240 mb rurek w podłodze gr.6 i powraca 29*30* dT 2-3* to odbioru ciepła przez dom już od dawna niema czy już w takiej sytuacji PC od dawna powinna się wyłączyć aż do następnego uruchomienia aż spadnie T powrotu 5-6*.czy nie tak działa algorytm w Pc? Więc po co jest pisane że PC dąży do delty 5* ?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Andrzej dzięki za info wiem doskonale jak wygląda uproszczona wersja kotłowni do bulu i masz racje wszystko gra jak się będzie polegać tylko na temp.zew. i ew. Ter.pok. Pytanie czy przy moim sterowaniu czyli na poddaszu każdy pokój sterowany pokojowo i elektrozawory i parter sterowany 1szt termostatu podpięty pod Pc ipompki wilo bez sprzęgła który równoważy ciśnienia na obu piętrach i ciągłej pracy On/off elektrozaworów na piętrze .nie będą warjowały przepływy w innych pętla kiedy elektrozawory będą zamykały poszczegulne obiegi ? Bo pompka obiegowa w pc Sdc9kw nie ma samoregulującą moc
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok wię tak ,nie wiedziałem że kiedyś będe z utęsknieniem czekał na błąd H42 i wreszcie znajde przyczyne braku taktowania PC. I NIC KG32* sztywno Tz-7 po 8godzinach grzania górnych pokoji sauna 24.6* a PC CIŚNIE , trudno jak skończy się sezon przerabiam rury na min 1" i bajpasy na pompy wtórne narazie co mogę zrobić to kaganiec (termostat pokojowy ) to tyle
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok krótko DUPA chyba fałszywy alarm po 3 godzinach obserwacji i 3x defrostach błędu nie wywaliło nawet zwiększyłem KG z 26* do 32* PC ładnie zaczęła cisnąć fr77 aż w końcu w 21min osiągnęła na zasilaniu 32* a powrót miał 29-30* potem znudziło mi się patrzenie w ekran minimalnie zmniejszyłem przepływy z 2l/m na 1.8l/min pompa docisła na chwile do 33* i po staremu zwolniła do fr67 i tak trzyma . w pokojach zrobiło sie już z 21,8 * 23.3* czyli po staremu.Kolejny AS z rękawa w pi.....du . Dobra nie męcze was ide spać .pozostawiłem te 35* zobacze jutro pewnie się obudzę trochę bogatszy o kolejne niepotrzebne Kwh . pozdro. ps. przynajmniej pierwszy raz zobaczyłem jak PC zrobiła defrost bez grzałki owszem odpaliła bo spadło potem poniżej 27* ale czasówka nieco ponad 5 min. aż sie milej patrzy ale jakim kosztem nara
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok Pc musiało być off udsło się usunąć teraz czekam aż Pc uruchomi sprężarka ale pc czeka teraz aż spadnie Tpowrotu mam teraz p 20* jeszcze 1* i ruszy fr sie zobaczy
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wiem co on oznacza i dziwi mnie to że pc mimo to działa . Hu....wo bo HU....wo ale działa. Error reset nic nie daje błąd dalej jest zrobił sie reset Pc i wciàż błąd a to H...j będzie dym
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
pisze na fonie i nie widze tekstu a puźniej nie mogę edytować sory nie wiem czemu
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Słuchajci ma na pc od samego początku last error h42 i on już nył od samego początku jak uruchamiał PC i nie usunoł go nie wiem czemu nie zwracałem na to uwagi bo jeśli serwisant się tym nie przejoł to ja też . Luu....wa jak kasuje się błędy wtedy zobacze czy wyskoczy ponownie.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A czy PC wywali bąd jak jest zbyt mał ilość czynnika chłodzącego ? Może to to?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jest mały plus defrosty się skruciły do 7min z czego co zaobserwowałem to tylko etap samego odszraniania 2min reszta to start grzałki i ostatni etap grzałki dobijanie Tz 3min reszta po staremu ciśnie dalej . Jak ta dalej będzi cisnąć to niezłą kupe będe sprzątał z pod PC
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
21:00 fr30 z26/p24 w pokojach na piętrze już 22,9* Pc ciśnie dalej przy decie2*
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No to za......cie cnc zabrałeś mi ostatniego asa z rękawa jak tu prz.....ć hydraulikowi szpile już nie wiem . Przepływy na pompkach wilo na maxa przy 6v wyciskam ok 2,9l/min operowanie czy to pompkami wtórnymi czy biegami w Pc nic nie daje to znaczy daje większe użycie Kwh
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
21:00 Fr30 z26/p24 w pokojach już 22,9* ciśnie dalej deta 2*
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Prosze o wyrozumiałość i nie nabijania sie z instalacji tylko o merytoryczne wskazania moich kłopotów i czy cała historyjka jest związana z złą hydrauliką . zdjęcie jeden tu wydaje się że jest w pożądku poza brakiem filtra na powrocie zdjęcie 2 zaczynamy polewka (chyba) tu jest zwężenie , zawór odcinający DN20 3/4" i rurka miedziana idąca do zaworu trójdrożnego zdjęcie 3 połączenie tejże rurki do zaworu 3d w dół leci do cwu a góra leci do sprzęgła zdjęcie 4 połączenie sprzęgła 3d z sprzęgłem zdjęcie 5 wylot z sprzęgła zasilanie idące do obu pomp wtórnych tu już idą rury grubsze nie wiem z czego, są pomalowane jakąś farbą kolor rudy ta rura idzie dalej i rozgałęzienie do obu pompek wtórnych potem za pompkami rury pex też grube do rozdzielaczy .na powrocie jest to samo zawór dn20 3/4" i ta rurka miedziana połączona z sprzęgłem. czy te zwężenie rurek na odcinku PC-sprzęgło , sprzęgło-PC ma aż tak wielki wpływ na sprawność całego systemu ,pytam bo widzę że zawór 3d ma chyba przyłącza 3/4" więc jak to miał inaczej połączyć czy da sie w taki zawór 3d wpiąć ryry 1" czy 5/4" ? jaki to mam sęs jeśli sam zawór 3d sam w sobie jest zwężeniem ,nie znam się na hydraulice tak tylko sobie luźno Myśle. Panasonic pisze że wersje split 9kw mają na zasilaniu i powrocie R 1 1/4"
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Andrzej zaraz ci puszcze foty z instalacji i będzie polewka raczej daj mi 30min
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Szypki test dla teori złej izolacji na parterze . Dane startowe Tz -7 KG26* sztywno w pokojach (bez dzwi)na piętrze 21*. Zamykam cały parter chwilowy sko T pc ale po paru sekundach spowrotem z/26 p/22 . START 17.00 nic fr45 17:20 fr45 z27/p24 hurra jest światełko w tunelu +1 ,dalej 17:36 fr 36spada z26/p24 i dupa , dalej 18:15 bez zmian w pokojach z 21* zrobiło się 22,4 PC ciśnie dalej z dT 2* jaki wniosek dokładnie tak samo się zachowuje jak grzałem razem z dołem z tym że dT był 2*-4* no ale miała do pociągnięcia 2x więcej rurek . Daje ręke uciàć że jutro będzie pyrkać na fr20-30 i nie dobije +2 i zeżre pewnie ok 1.2kwh/h pozostawie do rana to sie okaże
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
grubość rurek nie wiem jaka jest może to ocenisz na oko pod izolacją tuż za pierwszym zaworem motylkowym na zasilaniu i powrocie cała instalacja pod izolacją przechodzi na miedź ale jaki przekrój nie wiem ściągnę izolacje wieczorem i zrobię fotki to ocenicie czy sa gdzieś niepotrzebne zwężenia i przekroje narazie mam taką fote wiem wiem nie mam filtra przy powrocie mimo iż mam 2szt na zasilaniu C.O i w sprzęgle odmulacz , ponoć musi być ale to już po sezonie grzewczym każe wstawić. Hydraulik twierdzi że nie musi być bo mam 2szt i w sprzęgle:eek:
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
zgadza sie 0,33w/m2k .ale temp.wew.22* przy niskiej KG26* i długość trzymania Tw bez włączonej PC zaprzecza w praktyce tym wyliczeniom . Więc mam prosty sposób na sprawdzenie teorii zdu.....j izolacji parteru jest prosty. zamykam parter 75m2 i robię testy na piętrze 75m2 tam strop raczej nie ma strat i itp. wtedy sie zobaczy czy PC będzie dochodzić do zadanej +2* i OFF. Zgadza się?
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
wiem wiem:p próbuje zrozumieć pieprzony algorytm inwertera po prostu u mnie to nie działa pozostaje tylko jedno wyjście założyć kaganiec na PC termostat pokojowy który będzie wyłączał pompki wtórne i PC to tyle .Dziwny ten mój przypadek żaden z powyższych które opisujesz to dziwne zjawisko które Panasonic i na tym forum nie zauważyłem. jest wiele podobnych przypadków ale albo mają problem z dT albo z Tw .ja ich nie mam a nawet w prost przeciwnie więc wielkie dzięki zdaje sie że zostanę z nierozwiązaną zagadką z Archiwum X . od przyszłego tygodnia wchodzę z G11 na G12w i wpieprzam termostat .to tyle .Dziękuje wszystkim za uwage . ale jak są jeszcze jakieś uwagi i spostrzeżenia do dziwnej sytuacji chętnie przeczyta pozdr.
- 20 531 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
widzę że masz rurki co 20cm trochę mało jak na pokój z dużym oknem ale jeżeli robiłeś z projektu a nie na oko i wyszło takie a nie inne zapotrzebowanie to instalacja zasadniczo niczym sie nie różni czy to będzie gaz czy PC. Ale widzę przygotówkę pod kominek więc nie ma co się martwić jeśli chodzi o ciepełko