  5. Mareks77, mam techniczne pytanie odnośnie podłączenia VR91 po kablu. Mam możliwość przebić się przez strop piętra na parter w okolicy przewodu idącego do VRC700 i zastanawiam się czy w takiej sytuacji byłoby możliwe ( techniczne ok?) podłączyć się nowym kablem od vr91 do tego przewodu od VRC700? Czy trzeba go doprowadzić do sterownika na parterze i tam je jakoś połaczyć? Na schemacie Vaillanta nr S174 te regulatory własnie jakoś tak są połączone na przewodach "po drodze" dzięki
  6. Mareks77, wielkie dzięki, jak zwykle odp. kompletna. Dołożenia VR91 nie skreślam, jeśli nie uda się wyregulować tak, żeby utrzymywać na piętrze stałą komfortową temp (chociaż już niewiele brakuje) to zainstalujemy sterownik na piętrze. Na razie spróbujemy regulacji wg Twoich wskazówek.
  7. Drodzy, opisywany przeze mnie problem na poprzednich stronach z niskimi przepływami został rozwiązany zgodnie ze wskazówkami jakie tu otrzymałem. Została dołożona druga pompa , zawór 3d z siłownikiem, całość podłączona do automatyki i rozdzielone na 2 osobne obiegi (parter/piętro). VRC700 (wersja przewodowa ) mamy na parterze, żeby dołożyć VR91 na piętro musielibyśmy wymienić VRC700 na wersję bezprzewodową z odbiornikiem radiowym ponieważ nie mamy na piętrze możliwości podłączyć teraz VR91 po kablu. Zobaczymy czy da się mimo wszystko w jakiś sposób sterowac temp na piętrze, jak będzie problem to dołozymy serownik na piętro. W każdym razie pytanie mam następujące - jak najlepiej/efektywniej/oszczędniej ustawić obieg piętra? Chodzi mi o tryb pracy. Aktulanie jest ustawiony na termostat pod VRC700 na parterze. No i wiadomo, jak na parterze osiągnie zad temp to wyłącza też piętro pomimo, ze tam jest inna faktyczna temp. Ale jak ustawie tryb BRAK to piętro będzie grzało nonstop? Jak to ugryźć? W celu wyrównanie temp parter - piętro ( ze względu na niskie przepływy wcześniej piętro było niedogrzane) KG ustawiliśmy 0,4 narazie na piętrze , parter jest 0,3. Temp na piętrze się podniosła, jest zdecydowanie lepiej. Mareks77 - pomożesz?
  8. Mareks77, a czy regulator w wersji bezprzewodowej VR91f się sprawdzi i będzie pasował?
  9. A co nam własciwie to da? Czy dołożenie VR91 na piętro pozwoli np. na pracę tam w trybie termostat? Czyli np. na VR700 na parterze ustawiam 20 a na piętrze 21? Od strony technicznej - czy musimy do VR91 ciągnąć jakiś kabel ( połączenie z VR700) ? Bo to może być problem w tym momencie..
  10. Rozmawialiśmy z instalatorem - sytuacja zostanie rozwiązana dokładnie tak jak sugerowałeś, czyli rozdzielamy na 2 obiegi, dojdzie druga pompa + zawór trójdrogowy z siłownikiem. Jako ciekawostka, przykład jak powinna wyglądać dbałość o klienta i odpowiedzialność za wykonaną usługę - ta przeróbka będzie całkowicie na koszt wykonawcy
  11. Dokładnie własnie u nas jest ta druga sytuacja. Sporo nam się rozjaśniło po Waszych wpisach jeśli chodzi o możliwości rozwiązania. Instalator jest poważnym człowiekiem i zapewnił już nas, że sytuacja zostanie rozwiązana, bo musi być dobrze i kropka. Wspominał tez o tym, że od razu mogli dołożyć osobną pompę na piętro. Instalacja miała być prosta i zapewniająca oczywiście komfort. W naszej konkretnej sytuacji być może zbyt prosta i nie do końca się to sprawdziło ale liczę, że zostanie to poprawione.
  12. Panowie dzięki za komentarze, przydadzą się w rozmowach z hydraulikiem. Ogrzewanie jest jako jeden obieg i i KG jest ustawiana dla całości, nie mam osobno grzejników i podłogi. Evosta to 180 Czyli najsensowniej dołożyć: - mocniejszą pompę? ( czy tą zostawić?) - zawór trójdrogowy i to pozowli rozdzielić parter i piętro i rozwiązuje problem? Dobrze rozumiem? -
  13. Temp zasilania była zwiększana poprzez podnoszenie KG ale tak jak pisałem na KG 0,2 jest najlepiej. Regulacja przepływu, którą zrobiłem polegała na zkryzowaniu dolnego rozdzielacza. Przepływy na górze wzrosły ale kosztem tych dolnych i efekt finalnie słaby... (zamienił stryjek siekierke na kijek ) Ewidentnie widzę, że min przepływy które zapewniają komfort to 1,5l/min. Jaka obiegówka wg Ciebie mogłaby się sprawdzić w mojej sytuacji?
  14. Mareks77 , aktualnie KG jest ustawiona na 0,2. Przetestowaliśmy już rożne ustawienia od 0,2 do 0,4 i własnie 0,2 daje najlepszy komfort. Czy te dwie pompy powinny być w rozdzielaczach ( tam nie ma żadnych kabli do podłączenia zasilania ) czy w kotłowni? Czy wymieniając aktualną pompę na jakąś wydajniejszą ( wyższa wydajność ) czy o wyższym podnoszeniu jest szansa pokonać opory instalacji? Druga sprawa jak miałaby wyglądać regulacja aktualnej pompy?
  15. Drodzy, mam prośbe o pradę co może być przyczyną w mojej sytuacji dość niskich przepływów w podłogówce. Otóż, sytuacja wygląda następująco: - ogrzewane 2 piętra, osobne rozdzielacze na każde piętro ( parter 10 obiegów, piętro 8 obiegów), 100% podłógówka + 3 drabinki zasilane niską temp na osobnych obiegach skręcone do 0,5l/min - pętle długosci w przedziale 80-100m - kocioł Vaillant, sterowanie pogodowe - kotłownia w garażu, oddalona od dolnego rozdzielacza o ok 5 metrów, od górnego pewnie z 10m - pompa co DAB Evosta 40-70/180 Przy całkowicie rozkręconych rotometrach - na dole przepływy max 1,5l/min, na piętrze max 1l/m ale i mniej na niektórych obiegach. Efekt wyraźnie chłodniej na piętrze (2-3 stopnie różnicy), podłoga wyraźnie chłodniejsza. Przy takich przepływach i rozkręconych na max rotometrach nie jestem w stanie w żaden sposób tego wyregulować. Kryzując zawór w dolnym rozdzielaczu przepływy na górze rosną i robi się tam cieplej ale znowu komfort spada na parterze. Nie da rady ustawić np wszędzie 1,5l/min a w łazienkach np 2 l/min Pytanie co może być powodem, że tak to wygląda? Co sprawdzić? O co pytać hydraulika i czego wymagać? Czy zamontowana pompa co powinna to opędzić czy może być za słaba ( pracuje na max ) ? W zał zdjęcia kotłowni:
  16. Nikt, nic? No cóż, wydaje mi się to sensowne i chyba zamontuje te kratki ograniczajcie niekontrolowany wywiew
  17. Pytasz konkretnie o na nasz przypadek czy ogólnie o sytuację z WG? Wiadomo, ze taka wentylacja latem nie działa. Natomiast w naszym przypadku w lato korzystamy z otwieranych okien Lato w tym roku jakie było każdy wie i pomimo własnie otwartych okien w domu ( zarówno na parterze jak i piętrze ) temp. w domu nigdy nie była wyższa niż 23,5 stopnia. Krótko mówiąc dyskomfortu z posiadania WG nie odczuliśmy.
  18. Wiem, że w obecnych czasach czy też na FM temat WG jest mało sexi czy wręcz traktowany jak herezja W każdym razie, świadomie ( znając plusy/minusy zarówno WG i WM ) podjęliśmy decyzję o wykonaniu WG w naszym domu. Właściwie mogę powiedzieć, ze decyzję uważam za trafną, went. Działa bardzo wydajnie, grzyba nie ma;) a woda nie cieknie po oknach mimo bardzo dobrego ocieplenia. Wilgotność na prawidłowym poziomie. Niestety pewnych błędów nie udało się uniknąć, pojawiły się one na etapie projektu, co wynika z faktu, że nikt tak naprawdę nic nie wylicza w przypadku WG. U nas finalnie zostało zaprojektowane zbyt dużo kanałów wywiewnych vs nawiew oraz jeden sporo krótszy przewód kominowy. Ale wiem, że i w przypadku WM również zdarzają się pewne „problemy”. Przechodząc do meritum (po tym przydługawym wstępie) rozważam kwestię czy da się w miarę wyregulować WG jeśli chodzi o wartości usuwanego powietrza przez dany kanał ? Weźmy po rozważanie następujący przypadek: - dom piętrowy, dobrze docieplony - 11 kanałów wywiewnych zlokalizowanych w pomieszczeniach: łazienki, garderoby, pralnia, kuchnia, spiżarnia - 7 nawiewników w pomieszczeniach czystych Ciąg kominowy w większości kanałów bardzo mocny, jednak wartość powietrza dostarczanego przez nawiewniki zbyt mała co powoduje zasysanie (ciąg wsteczny) najkrótszym kanałem. Ile m3/h wyciągają pzostałe kanały i każdy z osobna nie wiem ( może 100m3/h a może 10m3/h? ) i teraz dochodzimy do sedna. A jeśli każdy otwór wywiewny miałby swoją maksymalną wartość usuwanego powietrza zgodnie z lokalizacją w jakiej się znajduje? W sprzedaży znajdują się ciśnieniowe kratki wywiewne samoregulujące o określonej maksymalnej wartości usuwanego powietrza ( np. 15/30/60/75m3/h) - nie wrzucam linków, ale do znalezienia w sieci bez problemu. Czyli, wyglądało by to tak, ze np. w łazience byłaby kratka o max wydajności 60m3/h, w kuchni 50m2/h a w garderobie np. 15m3/h itd. Czy taka sytuacje nie prowadziłaby defacto do wyregulowania WG, która nie usuwałaby niepotrzebnie zbyt dużo powietrza z miejsc z których to jest az tak niepotrzebne ? Teoretyzując dalej - 7 nawiewników o max przepływie 30m3/h daje łącznie dla całego domu 210m3/h. Instalując w każdym kanale kratkę o max przepływie dostosowanym do danego pomieszczenia mam 200m3/h. Dodatkowo te kanały gdzie jest naturalnie wyższy ciąg będą „stłumione” na czym zyskają te z gorszym ciągiem. Dobrze kombinuję? Będzie to działać? Zapraszam do dyskusji
  19. Absolutnie jest to dla mnie logiczne co napisałeś, dzięki za utwierdzenie mnie w tym. Serwisant był i przy kotle i przy CM470 i przy rozdzielaczach ( prosiłem o sprawdzenie przepływów ) Całość odłączałem od zasilania - bez zmian. Rozmawiałem już z nim, ma przyjechać zobaczyć o co kaman. 100% to podłogówka + 3 drabinki w łazienkach ale też na niskiej temp, CM470 w pokoju na ścianie Poniżej zdjęcia kotłowni: Temat rozwiązany - okazało się, że coś było częściowo zapowietrzone. Teraz elegancko grzeje.
  20. Mareks77 , nie mówię o temp. zadanej w pomieszczeniu. Chodzi mi o dwa parametry widziane w menu jeden pod drugim dla CO poziom instalatora: - temp. zasil. zadana - temp. zasil. rzeczywist U mnie sytuacja jest następująca: - temp zadana w pomieszczeniu 22 stopnie - temp. zasil. zadana (poziom instalatora) 32 stopnie - temp. zasil. rzeczywist (poziom instalatora) 21 stopnie Te dwie powyższe nie zmieniają się w ogóle niezależnie czy zmieniam KG, czy podnosze temp w pokoju, czy zmienia sie temp na zew, maksymalna ustawiona temp zasilania CO to 40 stopni. Faktyczna temp w pomieszczeniu 21 stopni, kocioł nie może dogrzać do 22, dodam, ze stało sie to po przeglądzie kotła, wczęsniej dogrzewał do zadanej temp i na 99% jestem pewny, że temp zasilana zadana i zasil. rzeczywista były zblizone/takie same.Dodatkowo na wyśietlaczu kotła widze, ze np grzeje z temp 40 stopni a w CM470 te temp sie w ogóle nie zmieniają.
  21. Czy temperatura zasilania zadana co i rzeczywista ( widziana z poziomu instalatora w CM470 ) powinna być taka sama czy może byc inna? U mnie zadana jest wyższa o ok 8 stopni od rzeczywistej. Czy KG ma tu jakies znaczenie? Mam ustawioną 0,3
×
×