  1. zastanawiam się nad zmianą sterownika
  2. sterownik TermoTech ST-37
  3. teraz zauważyłem że choćbym nie wiadomo co robił to i tak mój piec nie będzie chodził prawidłowo i nie wiem co jest przyczyną zauważyłem to że mam zadaną temperaturę 60 st max osiągam 58 i piec chodzi non stop nie odpoczywa więc zmieniam na 56 bo myśle osiąga 58 to przynajmniej bedzie miał odpoczynek piec a tu widzę że jak jak zmieniam na 56 temperatura max 53-54 i piec dalej chodzi nie odpoczywa co jest grane nie rozumiem z ciekawości ustawiłem zadaną na 50 st dochodzi max do 48
  4. pozostało mi tylko czekać aż jakiś hydraulik znajdzie czas aby przyjechać i sprawdzić czy wszystko zrobili mi dobrze bo niestety mój hydraulik nie ma zamiaru się pofatygować według niego zrobili bardzo dobrze
  5. zakrywam bo temperatura mi spada bardziej teraz od tygodnia jadę na pompie 3 przy 1 owszem mniejsze spalanie ale temperatury nie jestem w stanie osiągnąć
  6. :confused:Siedziałem teraz całe 3 dni w piwnicy przy piecu żeby dojść do tego co jest grane wiem tylko tyle że odkąd mam nową instalację grzewczą mam problem ostatni sezon zimowy nie był taki zły jeśli chodzi o ustawienia i spalanie. W tym sezonoie mam kłopot ze wszystkim i spalaniem nie umiem ustawić sterownika nie mogę uzyskać temperatury zadanej jeśli nawet już uda mi się że osiągam max 57 stopni to grzeją mi wszystkie grzejniki ale czym tu się cieszyć jak w wtorek załadowałem cały zbiornik 110 kg dziś czwartek a tam prawie pusto.Problem mam z ustawieniem nadmuchu 1-10 jeśli mam poniżej 5 spalanie jest ok ale temperatura spada mi do 51 -52 i wtedy te moje dwa grzejniki nie grzeją jeśli ustawie nadmuch wyżej to rośnie ale spalam w szybkim tempie podajnik to mija się z celem 1 t na pól miesiąca od połowy listopada spaliłem już 2,5 tony i w cholere drewna.Zgłaszałem problem hydraulikowi,który mi robił instalację na temat tych nie grzejących kaloryferów że jest problem i może coś źle zrobili i żeby przyszedł sprawdzić to on mi mówi że nie ma po co iść bo wszystko jest ok ja tylko muszę osiągnąć temperaturę 60 stopni żeby wszystko mi grzało dzwoniłem do innych hydraulików opowiadając mój problem każdy mi powiedział że podejrzewają że nie wszystko zostało dobrze zrobione ale żaden na razie nie jest w stanie przyjść i sprawdzić bo mają kupe roboty,czy to może być wina sterownika czy pieca piec mam z stąporków sterownik termotech st37 teraz to już sam pogubiłem się w tych ustawieniach szkoda że nie zapisywałem co i jak.Pamiętam ,że w tamtym sezonie przysłonę nadmuchu miałem otwartą na maxa nadmuch ustawiony na 3 i wszystko grało choć temperatura na piecu była do 55 bo wszystkie kaloryfery grzały dobrze była jeszcze stara instalacja znajomy teraz mi powiedział że przysłona powinna być otwarta na 1-2 cm próbowałem tak i w żaden sposób się nie sprawdza nawet jak nadmuch na sterowniku ustawię na 10.
  7. jeszcze jedno pytanie ten wiatrak dmuchawa czy jak to sie nazywa powinien być w całości otwarty czy tylko troche otwarty bo ja chyba już nic nie kapuje z tego
  8. miej powietrza czyli mam zmniejszyc nadmuch biegu teraz mam 4 czy przysłone na wentylatorze czy to i to zwiększyć?
  9. Tak jak ktos tutaj mi poradził zmieniłem na pompie CO z 1 na 3 i w ty,m momencie musiałem zmienić podawanie i przerwę bo kiedy miałem 5/40 temperatura niby rosła ale zaraz szybko spadała wczoraj zmieniłem na 8/50 i temperatura cały czas się utrzymywałą 55-56 i wszystkie kaloryfery były ciepłe problem w tym,iz rano jak zeszłem do pieca to wyleciało mi pełno nie spalonego groszku i zeszło więcej tego opału więc jestem już na dobrej drodze temperature mam ale cozrobić żeby nie było tych spieków bo to szkoda węgla teraz mam ustawienia takie 8/50 pompa CO3 pompa CWU2 temp.załaćzonych pomp 41 hstereza CO2 histereza CWU5 siła nadmuchu 4 nadmuch odsłonięty na 10% co jeszcze tu zmienić?/
  10. a to zdjecie moich termostatów
  11. komin przy piecu musze zaslaniac bo inaczej temperatura mi spada i w tym momencie nie grzeja mi wszystkie kaloryfery
  12. z pewnością nie są zapowietrzone sprawdzane juz pare razy
  13. jeśli chodzi o pompkę Co miałem na 3 i jest tak samo
  14. predzej źle zrobione bo faktycznie przy temp.na piecu 55 stopni 2 kaloryfery mi nie grzeją jeden jest dość istotny bo to duzy salon i praktycznie jak on jest w nocy zimny to całe mam jedno piętro chłodne bo to salon odkryty dopiero jak uzyskam te 60 dokładając palenka drewna to wtedy grzeja wszystkie sprawdzane juz i nie są zapowietrzone i jestem wściekły bo to sąsiad mi robił z swoją ekipą pracują na co dzień w tym zawodzie a teraz nie moge sie doprosic żeby przyszli i sprawdzili twierdzą,że mam taki piec i nic tu ponich teraz muszę poszukać kogoś innego żeby przyszedł i sprawdził mi cała instalację którą mi kładli i piec montowali również oni.
  15. Witam ostatnio nie miałem czasu już opisywałem swój problem ale opiszę jeszcze raz bo nie mam juz siły do tego pieca piec stąporków 15 kw sterownik termotech st37 miałem problem zbyt dużym spalaniem ekogroszku do tego juz w miarę doszedłem ale nadal nie jestem w stanie zdobyc żądanej temperatury a potrzebuje mieć 58 do 60 gdyz jeśli jest poniżej to dwa najważniejsze kaloryfery w domu mi nie grzeją miałem wymienianą ostatnio całą instalację kaloryferów,rurki itd. nie znam sie może mi coś źle zrobili nie wiem dzwoniłem i pytałem że nie grzeja mi wszystkie kaloryfery to własnie usłyszałem odpowiedź że na piecu muszę osiągnąć temperaturę 60 stopni ale problem w tym że nie jestem w stanie uzyskać nie rozumiem czy piec na ekogroszek nie może uzyskać takiej temperatury albo wybrałem zły piec, dom 35 letni częściowo ocieplony wszystkie nowe okna 110 m2 do ogrzania może ustawienia mam do bani :pompa Co1 pompa CWU2 ,podawanie 5/40s ,temperatura załączonych pomp 41 Histereza CO 2 Histereza CWU5 ,siła nadmuchu 5 przerwa w potrzymaniu 30min ,nadmuch odsłonięty na 10% ,komin zamknięty na 80% ekogroszek Anmag gold 25-27 jak były te mrozy to musiałem na awaryjne żeberka podrzucać drweno żeby osiągnąć temp 60 stopni ale to mija się z celem bo trzeba non stop schodzić do pieca i w tym momencie więcej spalam drewna a ekogroszku mało a to nie na tym polega piec z podajnikiem miał być "luksusem" a ja jestem ciągle w piwnicy już myślałem żeby zmienić na inny sterownik że z tym jest coś nie tak choć nie mam pojęcia czy mogę jestem w tym temacie zielony może ktoś coś doradzi bo mam ochote mój piec rozwalić :mad:pozdrawiam
  16. U mnie jakoś ciut lepiej już 4 dzień a nie dosypywałem jeszcze do podajnika problem dalej nie moge uzyskać zadanej temperatury i zauważyłem dziś że przestały mi grzać 4 kaloryfery nie wiem co jest przyczyną może histereza CO na 1 to za mało dodam że pompa CO tez jest na 1
  17. o to zdjęcia
  18. po dzisiejszej nocy stwierdzam że tym razem spaliło mi mniej niż do tej pory teraz mam ustawienia takie 5/47 podtrzymanie 30min nadmuch 3 hist.CO 1 hist.CWU2 dalej nie mogę uzyskać temperatury np.55 stoi na 51-52
  19. Z tą koroną palnika to nie wiem nawet, mi montowala wszystko firma ja jestem w tym zielony że glowa boli zdjęcia dokładnie czego zrobić? Będę wdzięczny za każdą pomoc
  20. dom stary 120 m2 częściowo ocieplony nowe okna, ogrzewanie i instalacja w tym roku wymieniona na nowe temperatura zadana ok 55 stopni i tykle chciałbym miec ale niestety nie daje rady tyle wyciągnąć albo mam piec do kitu albo czeka mnie długa droga jak narazie tona węgla na 3 tyg dziennie spalam około 50 kg masakra teraz mam ustawienia 5/50, nadmuch 2 bieg ,podtrzymanie 30min ,komin 80%Histereza CO 2,Histereza CWU 3 pompa CO 1i pompa CWU 2 dym z komina mało widoczny
  21. A więc zmieniłem tak jak napisaliście i problem teraz w tym że temperatura mi nie rośnie stoi max52 stopni dalej nie pojdzie może ten nadmuch na 2 biegu to za mało może dodam jeszcze że pompa Co ustawione na 1 wczesniej mialem na 3 i to juz wogole byla porażka pompa CWU 2,wentylator odkryty w całości
  22. dzieki sprawdzę oraz zrobie zdjecia
  23. Witam mam duży problem z ustawieniem pieca w ciągu 2 dni spalami 110 kg ekogroszku mój piec to Stąporków 15 kw, dom on 120 m2 częściowo ocieplony wszystkie nowe okna mohe ustawienia to 6s/18s Temperatura załączonych pomp 41 histeza co 2 histeza cwu 3 nadmuch 5 Podtrzymanie 5 minut komin 80% Miałem już mnóstwo ustawień nie wiem co robię źle to niemożliwe żeby tyle mi spalało opału proszę o porady z góry dziękuję
×
×