Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

wayne2mike

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    193
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez wayne2mike

  1. Wystarczy chyba podnieść minimalną temp zadaną na kotle?
  2. Jak etapami na 100% się nie da to ja proponuję jak kolega wyżej wspomniał ocieplić to co nie jest, czyli możliwie zlikwidować mostki termiczne jak na balkonach, wokół okien pewnie też nie masz ocieplenia. Okna możesz sprawdzić jakie masz, pomiędzy szybami na ramce aluminiowej powinien być nadruk jakie jest U=x. Dobrze szukaj bo napis może być już słabo widoczny po tylu latach i te okna z największym U jako pierwsze do wymiany. Jak kociol wymienisz na ekogroszkowy a najlepiej myślę żeby była możliwość spalania miału to z kosztów na opal i tak zejdziesz i nie będziesz musiał tyle czasu poświęcać na rozpalanie i wyrzucanie popiołu.
  3. Spalanie z ostatnich 9dni wyszlo srednio 20kg na dobe Temperatury od -4 w nocy do +2 w dzien Kalorycznosc opalu okolo 23MJ Koszt dobowy 11,40zł
  4. Paililem w zeszlym sezonie Bartexem z OBI https://www.obi.pl/kominki/phu-bartex-ekogroszek-20-23-mj-20-kg/p/6234629?template=PDP&box=box3 Szalu nie robil, dosc gruba frakcja, podajnik glosno chodzil ale zawleczki nie zerwal. Tylko tym opalem palilem przez 3 dni pozniej mieszalem go z mialem zeby bylo bardziej kalorycznie. Jak dla mnie cena w stosunku do jakosci oceniam na 4-
  5. wayne2mike

    Wycinka drzew 2017

    Czyli potrzebne jest tylko zgloszenie ze bedzie wycinka na dzialce czy mozna ciac bez obaw??
  6. Temp na zewnatrz sa w miare stale (przynajmniej w moim regionie). Oproznij bagaznik, jedz do marketu i kup po pare workow opalu, moze zamow tez kilka workow Rubina, syp do zasobnika i obliczaj koszty. Przynajmniej ja tak robilem, dzis pale mialem z lokalnego skladu i mieszam go z eko z Castoramy https://www.google.pl/search?q=ekogroszek+castorama&biw=1093&bih=506&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwjFq-SEzqXRAhVlAcAKHYcEDtcQ_AUIHigB#imgrc=c7A5boV_njtQmM%3A Wszystko spala sie na ladny popiol i nie ma problemu z osiagnieciem temp
  7. Kolega mial pewnie na mysli zebys spalal ekonomiczniej. Tak na pałe liczac montujac do twojego domu z w/w ociepleniem kociol zasypowy bedzie kisił opal. Strzelam spalanie miesieczne wegla przy 100m2 450kg x 6 miesiecy da ci 2,7t, mozliwe ze zakupisz tone wegla za 600zl co da kwote 1620zl na okres zimowy, przez 10lat zaplacisz 16200zl. Przy kotle z podajnikiem spalisz srednio 300kg miesiecznie, przez 6 miesiecy 1800kg, opal za 600zl da ci kwote 1080zl na okres zimowy, przez 10lat wyjdzie 10800zl. Roznica w kosztach wyjdzie 5400zl. Przy kotle zasypowym zaplacisz za ogrzewanie wiecej bo bez odpowiednich urzadzen bedziesz przez wiekszosc czasu spalal nieekonomicznie. Porownujac ze zapalacisz za kociol z podajnikiem 4500zl wiecej to przez ten okres 10 letni zwroci sie to no i przez ten okres bedziesz mial stałą temp w domu i mniej czasu poswiecisz na jego obsluge. Moge sie mylic ale na moje spostrzezenia kotly z podajnikiem sa bardziej efektywne i oszczedniejsze od kotlow zasypowych.
  8. Jak nie osiąga zadanej temp zwiększ podawanie d=7 b=43 i nadmuch U=25 Jak nie będzie jeszcze osiągał zadanej temp to zwiększasz czas podawania,ale po 1 sekundzie lub 2, nie szalej z nastawami. Jak już będzie osiągał zadaną temp to reguluj nadmuchem. Za duży nadmuch to kolor płomienia biały wpadajacy w jasną żółć. Za mały nadmuch płomień ciemno żółty. Szkalowanie także objawem za dużego nadmuchu.
  9. Tak ustaw d=5, b=45, bedzie to zblizone do Twoich ustawien, podawanie bedzie krotsze ale czestsze. Mozesz podeslac pare fotek ukladu wokol kotla?
  10. Ten opal ktorym palisz ma zdolnosc spiekania sie co nie idzie na Twoja korzysc. Ustaw podawanie 5s co 45s i nadmuch U=22 Podawanie musi byc czestsze zeby rozbijac spieki Ten termostat auraton zmienia temp zadana kotla czy moze steruje jakims zaworem
  11. Realny to na każdy indywidualnie w zależności od straty ciepła przez budynek. Żeby dłużej wchodził w podtrzymanie to jak kolega napisał zmniejsz temp do minimum, na noc możesz zamykać na termostatach albo wymienić na elektroniczne. Zaworem 3d też ograniczyć. Zwiększyć podawanie dzięki czemu qowcwj opału zostanie na fajce co przyczyni się do dłuższego przestoju
  12. Wiec tak, skoro wystepuja spieki powinnas zmniejszyc parametr U czyli nadmuch przy tym podawaniu d=18 i cyklu b=100. Podajnik podaje 18s co 100s. Zbyt duzy nadmuch powoduje spieki jak rowniez szybkie wypalanie sie opalu. Jakiej mocy kociol (piec) masz zamontowany? znajdziesz to na tabliczce znamionowej. Termostat na ktorym masz ustawiona temp to coz to za urzadzenie??
  13. To w tym przypadku zawor 3d jest zbedny skoro pompa CO zamontowana jest przed zasilaniem CWU ktory moze pracowac tak samo jak 3d, czyz tak nie moglo by to dzialac??
  14. I mnie również występuje ten sam problem. Zauważyłem że: - występuje na rurkach z ciepła woda(rurki pex) tylko tam gdzie rurki nie są przymocowane do sciany i mają luz nawet niewielki - tam gdzie płynie zimna woda mam częściowo rurki stalowe i pex które są zatynkowane i nie mają luzu - największy hałas rozchodzi się zaraz za bojlerem właśnie tam gdzie te rurki cieplej wody nie są zamocowane na sztywno Możliwe ze woda ma za duży pęd bo rurka jest w całości bez żadnych kolan i nie ma jak zwolnić.
  15. Zawór 3d jest wstawiony na moje za wcześnie, tzn powinien być za zasilaniem grzejników w tym przypadku
  16. Tylko że to nie jest rozwiązanie problemu i ktoś bardziej kumaty pomoże zaradzic
  17. Nie jestem zbyt kumaty z instalacji ale jak grzejniki są ciepłe tylko do połowy od góry i są otwarte na maksa to jest za mały przepływ wody przez nie. Jak to jest możliwe że mając zawor 3d na zasilaniu przymykajac zawor od bojlera który jest przed zaworem 3d na górze robi się cieplej? wniosek z tego taki ze pompa powoduje największy przepływ tylko przez bojler. Przymknij zasilanie bojlera do połowy to woda rozejdzie się bardziej po układzie grzewczym.
  18. Masz sporo uchybien w opisie tzn jakiej mocy masz kocioł,jest napisane na tabliczce znamionowej kotla. Jak duży dom ogrzewasz? Dobrze ogrzany tzn dobrze ocieplony?tzn jak dobrze, jaki materiał i jaka grubość na ścianach, dachu lub stropodachu. Ustawienia sterownika podalas ściśle pod niego więc nie znajac tego sterownika będzie ciężko cokolwiek ustalić. Napisz dokładnie wszystkie potrzebne parametry bo w przeciwnym razie sam Chuck Norris będzie musiał zająć się sprawa. A tak na marginesie to 20kg na dobę to nie ma paniki choć pewnie można coś zdjąć z ilości spalania. Spieki mogą być przyczyną za dużego nadmuchu, więc zacznij od tego by go zmniejszyć
  19. Jak zrobisz podawanie 10s co 42s to bedziesz mial minimalnie wieksze podawanie niz miales wczesniej ustawione czyli 16s co 70s. 10s co 42s daje podawanie 857s w godzinie 16s co 70s daje podawanie 822s w godzinie bardzo prosto liczy sie to, czas godziny w sekundach dzielisz przez dlugosc cyklu podawania razy czas podawania mozesz zastosowac sume czasu podawania + dlugosc cyklu zeby lacznie mialo np 50 czyli podawanie 8s co 42s, 9s co 41s zastosowanie do 60 czyli 7s co 53, 8s co 52s itd
  20. Jaki kociolek z defrowatych spelnia Twoje oczekiwania?? A tak z ciekawosci dlaczego Defro??
  21. wayne2mike

    Rynna PCV czy metal ?

    Minusem plastikowych jest właśnie to że po oparciu drabiny może ulec peknieciu jak drabinę oprze się zbyt płasko. Kilka lat temu dekarz zakładał mi metalowe, plastików nie polecał ze względu na to iż mogą wyblaknac
  22. Nie jeden by Ci pozazdroscil. Jaki opal sypiesz, jak masz ocieplony domek, jakie okna, moze wynik z cieplowlasciwie.pl ??
  23. Spróbuj ustawić czas podawania możliwie najkrótszy zacznij np od podawanie 8s cykl co 42s i pod to ustaw nadmuch
  24. Zmniejsz nadmuch bo deflektor ci zrzuci:p Wyeliminuje to spieki
  25. wayne2mike

    Grzejnik problem

    A najlepiej bedzie jak pozamykasz wszystkie grzejniki i sprawdzisz przelyw przez ten slabo grzejacy
×
×
  • Dodaj nową pozycję...