  1. Nie jestem przekonany do piany. Slyszalem ze łatwo palna i z czasem traci na współczynniku u. Celuloza ma jak dla mnie lepsze właściwości.
  2. Ta belka to wlasnie wiazar, narysowalem tylko tak zeby nie zasłaniać rysunku, ona idzie na całą szerokość pod osb. Dziękuję Ci fotohobby za Twoj dziennik budowy bo mój dom w dużej mierze oparty jest na Twoich rozwiazaniach, z tym że mam dach kopertowy. Też myślę że 60 cm celulozy to trochę przesada i bał bym się o wytrzymałość konstrukcji sufitu. W wariancie II rozwiązał bym problem z ciężarem na suficie, ale znowu ta pustka mi się nie podoba. Zgadzam się z Tobą fotohobby i po prostu zrobię wariant I, po woli ale dokladnie. Może żeby choć trochę sobie ułatwić dam styropian pionowo wysuniety nad wieniec 25 cm a w powstałą rynnę nasypie celuloze.
  3. Witam, Zwracam się z prośbą do Forumowiczów o pomoc i doradztwo w wyborze sposobu ocieplenia stropu mojego domu. Dom jest parterowy bez stropu monolitycznego, tylko będzie sufit podwieszany z uwagi na dach w konstrukcji wiązarowej. Pierwotnie w planach była izolacja 2x5cm wełną skalną, a na to nasypane 30 cm celulozy. Jednakże pojawił się problem co z wieńcem wystającym ponad planowaną izolację. Myślałem żeby obłożyć go styropianem, jednak nie wiem czy bym się wyrobił do końca roku "rzeźbiąc" izolacje pomiędzy belkami. rys. Wariant I: Wieniec mam do wysokości 3,3 m gdyż początkowo strop miał być lany, ale ostatecznie został zamontowany wiązarowy. W związku z powyższym stwierdziłem że może podnieść izolację do wysokości wieńca co pozwoli zasypać go i zapewnić ciągłość izolacji. I znowu pojawiło się zapytanie czy ekonomiczne jest robić pustkę powietrza pomiędzy izolacją a sufitem domu. Dodatkowo pojawia się pytanie czy akustyka z pomieszczenia gdzie nie ma wieńca a jest tylko ścina działowa nie będzie się przenosić na pokoje POM1 i POM2 (w celu niwelacji rozdzieliłem wełnę w warstwie na podkład pod celulozę zawieszoną na sznurku, oraz na warstwę wstępnie wygłuszającą) Wariant II: Proszę o o opinię, czy wariant II jest sensowny, czy też jeszcze inaczej rozwiązać problem? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź!
  4. PanSiny

    Panasonic Aquarea

    Witam, mam problem z doborem odpowiedniej pompy do mojego domu. Mam oferty od 3 dostawców i każdy dobrał inną. Dom parterowy o powierzchni grzania 130 m2. Dodatkowo chcę pompę wykorzystywać latem poprzez nagrzewnicę kanałową jako schładzacz powietrza nawiewanego przy użyciu wody lodowej. Oferty to : 1) Panasonic Aquarea C WH-SDC09F3E5 +WH-UD09FE5 o mocy grzewczej 9kW, 230V 2) Panasonic Aquarea T-CAP 9kW - KIT-WXC09F3E5 –Komplet ( zewnętrzna + wewnętrzna + czujnik PAW-TS1 ) 3) Panasonic Aquarea HP „Generacja H” KIT-WC09H3E5 (WH-UD09HE5, WH-SDC09H3E5) Będę wdzięczny jeżeli ktoś pomoże mi w wybraniu odpowiedniej pompy. Moje OZC: Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 134,7 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 357,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4035 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1374 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 5403 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 5406 W Wskaźniki i współczynniki strat ciepła: Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 40,1 W/m2 Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 15,1 W/m3 Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego: Powietrze infiltrujące Vinfv: 33,3 m3/h Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 107,1 m3/h Powietrze nawiewane mech. Vsu: 190,0 m3/h Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 190,0 m3/h Powietrze usuwane mech. Vex: 190,0 m3/h Średnia liczba wymian powietrza n: 1,2 Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 424,9 m3/h Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 11,1 °C Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790 Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 240,0 m3/h Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 38,11 GJ/rok Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 10585 kWh/rok Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 135 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH: 357,0 m3 Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 282,8 MJ/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 78,6 kWh/(m2·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 106,7 MJ/(m3·rok) Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 29,6 kWh/(m3·rok)
  5. PanSiny

    Co to za membrana

    Witam, byłem w hurtowni i okazało się że pomylili dostawę. Przepraszam za panikę. Temat do zamknięcia.
  6. PanSiny

    Co to za membrana

    Witam, Jak w temacie potrzebuję pomocy. Firma, która dostarcza mi materiał na dach wyceniła mi membranę MDM Ventia Q 230 i za taką zapłaciłem. Dziś została przywieziona i coś mi się nie zgadza. Na naklejce opakowania widnieje: Membrana wygląda tak: . Proszę o informację czy to jest membrana którą zamawiałem?? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź.
  7. Witam, wspólnie z żoną mamy ciekawą sytuacje do rozwiązania. Chodzi mi o układ łazienki przy sypialni. Chcieliśmy mieć duży prysznic z taką półką żeby można było myć się na siedząco, duży blat przy umywalce i ja chciałem wannę, ale mi odradzono na rzecz bidetu. Poniżej załączam sugestie układu łazienki. Będę wdzięczny za wszelakie sugestie i z góry dziękuję.
  8. Hej, tylko że jeżeli ja zniweluje tak jak Ty to będę miał działkę (dom) poniżej drogi. Jak jest u Ciebie?
  9. Witam, Dziękuję za poprzednią dyskusję. Jednakże mam trochę inny problem. Po wytyczeniu budynku okazało się że mam duże nachylenie działki, która jest na górce. Wcześniej tego nie było tak widać , jak po wytyczeniu:) Moje pytanie: Czy w takim wypadku warto nadal robić płytę? Z jednej strony będę musiał wybudować ścianę oporową na ok 1,3 m i nie wiem czy warto brnąć w ten temat?
  10. PanSiny

    Panasonic Aquarea

    Witam, Dziękuję za zainteresowanie się moim pytaniem. Nie wiedziałem do końca co jest potrzebne przy doborze . Moje dane. Podstawowe wyniki obliczeń budynku: Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 134,7 m2 Kubatura ogrzewana budynku VH:357,0 m3 Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 3574 W Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV:1374 W Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 4948 W Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 4953 W
  11. PanSiny

    Panasonic Aquarea

    Dom budowany w wielkopolsce koło Konina. Ogrzewanie to oczywiście 100% podłogówka bez drabinek itp. Aktualnie jest nas dwoje, oczywiście planujemy powiększyć w przyszłości rodzinę i skorzystać z programu 500+. Z tego co pamiętam to instalator mi mówił że T-CAP 9kw to za duża pompa dla moich potrzeb.
  12. Witam, to może w takim przypadku w ogóle zrezygnować z płyty fundamentowej? a dlaczego II taryfa przy powietrznej pompie ciepła to przesada?
  13. PanSiny

    Panasonic Aquarea

    Witam, Uprzejmie proszę o sprawdzenie czy mam dobrze dobraną pompę. Dom parterowy, ściany silka 24 cm +25cm styro, płyta fundamentowa (12cmXPS/20cmpłyta/10cmEPS). OZC wyliczone- zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd:8730kWh/rok. Dom zamieszkały w 3 osoby. Dostałem ofertę na: -Panasonic Aquarea z serii SDC wersja F, zasilanie 230V, 9kW. - zasobnik 300l z odpowiednią do pompy ciepła wężownicą. Z góry dziękuję za sugestie. Pozdrawiam
  14. Witam. Po przeczytaniu wątku o płycie fundamentowej (6miesięcy) zdecydowałem się ją wykonać przy budowie swojego domu. Bardzo jestem wdzięczny, że jest to forum i ten temat gdyż osoba bez doświadczenia jest w stanie podjąć świadomie decyzję. Mój dom to parterówka ok 130 m2 pow. użyt z korytarzami i pom. technicznymi. Ściany z silki 24 cm i 12cm, a strop podwieszany - dach wiązarowy. Początkowo płytę miałem w planach posadowić na 20 cm xps i wykorzystać akumulację płyty, ale ostatecznie chcę zrobić na 12 cm, potem na płytę dać 10 cm EPS i na to podłogówka. W związku iż nie posiadam gazu w okolicy zdecydowałem się na grzanie domu powietrzną pompą ciepła (VI klasa gruntu - suche piaski). OZC obliczone 9000 kWh/rok Pytanie: Czy akumulacyjność ścian wystarczy aby grzać dom w II taryfie, czy niezbędny będzie dodatkowy bufor? Z góry dziękuję za odpowiedz.
  15. Witam! W sumie to też się nad tym zastanawiałem, ale jak wyrzuciłem wywiewy to muszę zmniejszyć ilość powietrza w małych pokojach. Czy tak może być? Jakiej wydajności centralę powinienem dobrać? Dziękuje za odpowiedź.
  16. Witam. Uprzejmie proszę również o sugestie dla mojego projektu wentylacji mechanicznej. Planuję ją zrobić na kanałach Smartflex PER-Flex fi75. Przyjąłem zasadę, iż jeden przewód fi75 ma wydajność 25m3/h gdyż ciężko mi zrozumieć jak ustawić wydajność przewodu dla np. garderoby 15 m3/h gdy długość kanałów jest miarę taką samą dla wszystkich pomieszczeń. Ilość osób zamieszkałych 2 docelowo 4 . Dobrałem centralę wentylacyjną AirPack 300. Z góry dziękuję za wszystkie uwagi.
×
×