  1. Zmniejsz czas podawania na podtrzymaniu do 10s I wydluz przerwe do 12min,palenie 10s podawanie 55 przerwa,nadmuch obserwuj plomien ma byc jasny zolty,jak bedzie bardzo jasny to zmniejsz jak ciemny pomaraczowy do zwieksz
  2. Witam,nie da sie optymalnie ustawic kociolka,trzeba to robic pod dane paliwo,ja z każdą dostawą musze korygowac więc stale ustawienia nie zdadza egzaminu,ja pale bez pid bo jakos wiecej groszku spalal
  3. I jeszcze histereza 3 st? Powinno byc 1 zeby kociol sie nie wychladzal,temp spada o 3 stopnie i zanim kociol zacznie 100% pracy to juz jest 10 mniej,ludzie nie wypisujcie takich glupot bo jeszcze ktos u sb takie rzczy bedzie testowal,czy ktokolwiek czytal instrukcje?
  4. Panowie spieki od wilgotnego goszku najczesciej sie robią,wogole to co.to za ustawienia?to jest piec pracy ciągłej,mam go 2lata i jak jest paliwo suche to najgorsze gowno bedzie sie palic,
  5. Miałem wesołą ,tylko ze mokra z ekoal,dupy nie urywa,teraz mam ekoret,tez z ekoal,osiagi jak brunatny z castoramy
  6. Witam,chcialbym zacząć troche inaczej,moj teść zakupil piec z podajnikiem jakies 12 lat temu,nie bede podawal nazwy,chodzi do dzise nie o tym mowa,ekogroszek kosztowal wtedy jakies 300-350zl,robil zawsze wieksze zakupy jako ze nie bylo wielu dostawcow,przywozil gosc luzem 3 tony i lezaly sobie pod wiatka,wieczorem wsypywalem dwa wiadra,musialem je niesc jakies 150m,gdyz owa wiatka byla na sasiednim podworku,te dwa wiadra można bylo nieść ze spiewem na ustach,a teraz?na prawie kazdym skladzie gryzarka krusza wegiel i sprzedaja jako ekogroszek,zarobek niezly to sie liczy dzis prawdziwego ekogroszku juz sie nie kupi kazdy leje wodą,zeby waga byla,ja najlepszy jaki mialem to pieklorz ale czy wart tej ceny?
  7. Witam,widze ze palisz na pidzie,domyslam sie ze turbo na max mocy,widac nie dopalony groszek,zasobik na 3 dni to za dużo,nie mamy srogiej zimy,zmien na srednia moc,silowniki zainstaluj jak najszybciej spora oszczędność w gorszku,masz metraz i wykonanie domu bardzo zblizone do mojego,u mnie spala 25 kg na dwa dni przed montażem siłowników tyle na dobe starczyło,pid wylaczylem bo pracowal ciągle bez podtrzymania,teraz lapie 65 st i rzadko spada ponizej 60 tyle ma zadane
  8. Witam,a wiec groszek wesola 850 zl t,30Mj temp spalania ponad 33,zawartosc popiołu max 4%,coz ladnie brzmi ale groszek mial byc suchy a nie byl,popiołu duzo wiecej niz w Pieklorzu (z tej samej firmy)spalanie przyzwoite 25 kg na dwa dni wystarcza
  9. A jeszcze informacja dla korzystajacych z ogrzewania podlogowego,temp komfortowa jest na podlogowce o dwa st nizsza niz na grzejnikach,tak wiec jezeli bedzie temp zadana 20st przy podlogowce to odczuwalna bedzie 22,wiec spokojnie mozna o dwa stopnie obnizyc dla oszczednosci,przy dobrym komforcie,u mnie jest tem obiebu podlogowki omolo 26 st wiec podloga nie jest goraca i temp nie skacze jak szalona
  10. Witam ponownie,zmieniam groszek na wesola,choc teraz przy takiej temp spalanie okolo 25 kg na trzy dni przy zamontowanych silownikach,zastrzeglem w.firmie ze groszek ma byc suchy,musialem troche czekac,ale zapewniaja ze teraz suchy 100%,jezeli teraz takie efekty to musze czujnik zew zamontowac,moze bedzie jeszcze lepiej bede na bierzaco na forum informowal,jak sie sprawdzi to podam firme u ktorej kupuje groszek
  11. Powiem ci ze moze nie przechodzic w stan podtrzymania na pidzie poniewaz moze kociol jest za slaby,u mnie podlogowka ciagnie i tez na pid tak mialem,dopiero na recznych przechodzi i podtrzymuje
  12. Witam,spalanie u mnie na poczatku wynosilo okolo 25 kg na dobe,teraz jest to okolo 20kg po wylaczeniu pid,mam takie ustawienia. Czasz podawania 8s Przerwa 55s Korekta paliwa 20% Korekta nadmuchu 10% Ale zaznaczam że musisz obserwowac co sie dzieje po okolo pol godziny bedzie wiadomo czy wydluzyc czy skrocic czas podwania,pozdro i czekam na efekty A i pale piklorzem ktory ma ponoc 29kcal ale cos nie chce mi sie wierzyc
  13. Witam ponownie,w sobote wylaczylem pid,spore zaskoczenie oszczednosciami groszku,piec pracuje praktycznie na podtrzymaniu zasypalem do pelna zasobnik jak sie skonczy groszek to napisze co i jak Pozdrowienia
  14. Witam,musisz sprawdzic jaka moc pid masz ustawiona u mnie tak sie dzialo przy pid standard,teraz mam turbo moc średnia i jest ok,korekty o ktore pytasz to tylko czas w ktorym bedzie podawwny wegiel,albo czesciej jezeli ustawisz na plus,lub przerwa bedzie dluzsza jezeli na minus,proponuje zebys wlaczyl moc maksymalna az kopczyk sie ladny ulozy a pozniej przełącz na srednia i obserwuj u mnie jest na minus 20 i żar utrzymuje sie na powierzchni retory
  15. Witam,zaczne od poczatku,wiec domek 130m2 parter + poddasze caly parter ogrzewany tylko podlogowka 66m2 450mb przewodow,na poddaszu 4 grzejniki + podlogowka z powrotu w lazience,domek nowy docieplony 15tka sciany 20cm welna dach,piecyk wyposażony w dwie pompki,zawor czterodrozny do podlogowki jutro maja byc zamontowane silowniki i sterownik pokojowy,temp 22-23 st,spalanie srednio 25kg na dobe groszek pieklorz 29tkcal,pale na pid turbo ze srednia moca,paliwo na -20%,nadmuch +10 generalnie kociolem mial straszny problem ze zlapaniem temp zadanej gdyz jak sadze podlogowka dawala mu w kość,ale jak już wystartowal to daje rade pozdrawiam
×
×