wsp went 0
wsp mocy kotła 0
menu servis tylko to zmieniłem
-min przerwa podajnika 40s na 45s
-max przerwa podajnika 90s na 120s
to mam teraz na zdjeciach
5162 w necie gdzies wyczytałem jedynie tylko ten
paliłem na nastawach
wsp went +25
wsp moc kotła -30
ale wiało wtedy jak w kieleckim nie wiem czy pod palnik nie pójdzie palenisko spróbuje
chciałbym dostać wykres poziomy w granicach 63stopnie +- 2 stopnie nie musi wchodzic w nadzur
te spadki temp na wykresie to otwieranie 4d da sie to jakos wyregulować ?
wiem ze jak mocno przekrece zawór to tak spadnie temperatura
ale wzrośnie... i wtedy utrzymac daną moc w kranicach właśnie 63stopnie jak na wykresie tez to widać
witam
problem z ustawieniem pieca
180m2 ocieplona piętrówka + bojler
sterownik zpid k1pv2
temp.kotła 60stopni
klapka na dmuchawie otwarta na maksa
nastawy
współ. wentylatora +5
współ. mocy kotłą -30
menu servis
-min praca podajnika 1s
-max praca podajnika 3s
-min przerwa podajnika 40s
-max przerwa podajnika 90s
-min wentylator roboczy 13
-max wentylator roboczy 25
-min obroty 900
-max obortu 1750
chodzi mi głównie o ten węgiel niedopalony
piec nie przekracza 60stopni i spada to też mnie martwi...
jesli macie jakies sugestie chętnie wysłucham