  1. Ale jak otworze tą jedną pętle to odpwierznik na belce rozdzielacza okręcony tak? Nie zaszkodzi pracy pompy ciepła otwarta tylko jedna pętla?
  2. Pompa Atlantic 9KW, typu split. Reguluje temperaturą wody w podłogówce.... nie wiem czy na tym polega krzywa? Ustawiam tylko na ekraniku docelową temperaturę podłogłowki. Nawet nie wiem czy to jest na powrocie czy dobiegach? Pyxis przed wyborem pompy byliśmy jeszcze u sąsiada który ma Samsunga EHS i jakoś tak ciszej sie wydawało a ponoć te pompy to jedno to samo jest. Może to wynikało z tego żę on mieszka przy ruchliwej ulicy i auta niwelują hałas pompy. Nie liczyłam na cichą lodówkę ale jakoś tak wszyscy zapewniali że hałas w ogóle nam nie bedzie przeszkadzać.
  3. W wątku tym piszecie żeby odpowietrzać podłogówkę po jednej pętli. Czyli jeśłi mam dwa rozdzielacze to zakręcam jeden całkowicie i odkręcam na drugim tylko jedną pętle? I przy tej jednej pętli odkręcam odpowietrznik na belce? Czy jak ? A może jeden rozdzielacz normalnie pracuje a otwieram tylko jedną pętle na drugim i tak po kolei wszystkie pętle? Na dwóch rotametrach widać bąbelki powietrza... Najpierw odpowietrzam parter czy piętro? Na razie rurki dobiegowe na parterze mam sporo cieplejsze niż te na piętrze. Rozdzielacz na dole jest 1.5m od pompy ciepła a ten na górze jakieś 10m.
  4. Instalator przyjedzie za dwa tygodnie bo tak działa. Montują pompę, przyuczają przez chwilę obłsugi i dają nam czas na zabawe. Po dwoch tygodniach przyjeżdzają i odpowiadają na wszystkie pytania i ewentualnie coś przestawiają. Nie wiem czy to ma sens ale tak działają. ad2. Jak jeszcze wycenialiśmy pompę to wiekszosc sprzedawców porównywała jej pracę do cichej lodówki, zresztą tu na forum też znalazłam takie porównania. Jeśli ktoś ma pompę przy salonie albo nie ma wentylacji mechanicznej i w zimę będzie uchyłać okna to ja współczuje i pompę powietrzną odradzam. ad3. Nie wiem. Bez cwu wydaje sie sporo. To 35zł za 3 dni czyli miesiecznie 350zł, z cwu będzie 450... w domu jest na razie 17C. Sąsiad grzeje gazem prawie identyczny domek i w mrozną zimę płacił za gaz 300zł miesiecznie. Ale może to kwestia wilgoci w budynku i nie kompletnego ocieplenia. ad4. Rurki sprawdziłam ręką, różnica jest bardzo wyraźna, na dole są wyczuwalnie ciepłe jak letnia herbata a na górze praktycznie nie czuć żeby było w nich coś ciepłego. Zapytam jeszcze w osobnym wątku jak odpowietrzyć podłogówkę bo nie wiem czy było to zrobione dobrze.
  5. Jestem 3 dni po montażu PC i mam kilka pytań. 1.Czy to normalne że nawet przy plusowych temperaturach (+7C) jednostka zewnątrza szybko sie obladza i włącza sie defrost? Na razie ustawione 30C na podłogowce. Co jakąś godzine albo mniej włącza sie defrost. 2. Głośna jest ta pompa, nie sądziłam że aż tak. Słysze ją wyraźnie przez lekko uchylone okno na piętrze prawie 10m od pompy. Ludzie pisali że to taka cicha lodówka... no cóż, dla mnie to jest to 5 razy głośniejsze od lodówki ale chodzi na razie na pół gwizdka bo do minusowych zimowych temperatur troche brakuje. 3. Przez 3 dni pompa zjadła 60KWh, pierwszy dzien 25C, drugi i trzeci 30C na podlodze. CWU wyłączone. Wydaje mi się to dużo. 4. Czy to normalne że regulacja na rotametrach na wiekszosci petli jest tylko od połowy skali w górę? Czasami nawet od 2/3 skali w góre ? Nie wiem czy mam dobrze zrobioną i ustawioną podłogówkę.... do tego rurki dopływowe na piętrze są sporo chłodniejsze od tych na parterze ale jeszcze nie miałam jak zmierzyć ich temperatury. Czy to normalne? Czy też może pompa obiegowa w pompie nie daje rady? Na parterze jest 40m2 do ogrzania a na piętrze 65m2.
  6. Ostatecznie puscimy rurki nad ziemią tylko sie zastanawiam jak je zabudować (osłonić) żeby nikt przechodzący miedzy pompą a murem nie zniszczył ich. Dzieciaki lubią skakać po takich przeszkodzach. Pompa stanie ponad metr od muru. Kiedyś powstanie tam komórka na narzędzia no ale teraz bedzie to pusta przestrzeń z rurami na dole.
  7. A jak leci nad ziemią w powietrzu to jest lepiej? Rura pod ziemią mogłaby być przecież perforowana tak żeby wilgoć jeśli sie dostanie nie utrzymywała się w środku. Chodzi o to że pomiędzy pompą a ścianą budynku musi być przejście bez przeszkód.
  8. Odcinek 2m. Szczelna rura osłonowa? Z czego miała by być ? Jakieś PE dużej srednicy? czy kanalizacyjna pomaranczowa sie nada?
  9. Witajcie W poniedziałek lub wtorek montują nam pompę powietrze woda typu split. Można prosić o jakiś poglądowy schemat co taka kotłownia powinna posiadam niezbędnego ? Nasłuchaliśmy sie na targach jak to instalatorzy oszczędzają na zaworach, filtrach, manometrach, pompach obiegowych... Bardzo przydałby sie prosty schemacik tak, żeby przy odbiorze sprawdzić że na pewno wszystko co niezblędne zamontowali. Na co jeszcze zwrócić uwagę przy montażu? Czy rurki z gazem z urządzenia na zewnątrz mogą biec do budynku pod ziemią? Bo taki mamy plan. Jak sie je prawidłowo izoluje ?
  10. Odświeże bo nie potrafie znaleźć odpowiedzi na forum... stawiamy ogrodzenie panelowe. Słupki ok 90cm w ziemie, otwory w gruncie (głownie glina z piaskiem) robimy świdrem 220mm. Teraz pytanie o beton. Czy jest konieczny taki tradycyjny ze żwirem? Czy wystarczy sam cement z piachem. Piachu mamy sporo bo został po wylewkach 0-4mm. Żwiru brak. Jesli jest jednak konieczny to zamowimy ze dwie tony. Słupków do zrobienia 22sztuki na razie. Ogrodzenie 155cm wysokie i lekkie. Jesli już zamówie ten żwir to lepiej o granulacji 2-8mm czy 8-16mm?
  11. Panowie jak duży ząb powinna miec paca zębata do nakładania kleju? pod siatkę? 8mm? 5mm ?
  12. Słyszałam że pochłaniacze w ogóle nie zdają egzaminu a na filtry wydaje sie kupe kasy. Nie chciałam płyty bezpośrednio przy lodówce, mogłaby tam być miedzy nimi wąska szafka np 20cm... tylko wtedy problem bo nie za bardzo jest gdzie dać słupek z kuchenką...eh
  13. Kleiliśmy coś tą pianką w okolicach zera i po 2 godz to ona nic nie trzymała jeszcze...
  14. Dzięki za projekciki. A gdyby zamienić miejscami zlew i zmywarke? Byłby wieszy blat roboczy po lewej stronie kuchni. Kanalizacje mam własnie w miejscu gdzie pokazałaś zmywarkę. Nie chcieliśmy też robić podwieszanego sufitu i rury przez całą kuchnie. Niepotrzebne koszty a kuchnia się obniży i będzie jeszcze mniejsza. Bez podwieszania też moglibyśmy zrobić szafki az po sufit?
  15. Bardzo proszę o pomoc w projekcie i rozstawieniu sprzętów w małej kuchni jak na rzucie poniżej. Jeśli ktoś poświeciłby mi trochę czasu to nawet zapłace za pomoc i projekt, chociaż wolałabym żeby to by mniejsze pieniążki niż w biurze projektowym Na rzucie zaznaczonym pokazałam lodowkę i ona raczej musi zostać w tym miejscu (wykonane gniazdko zasilające i uwzględniono to miejsce w podłogówce - brak rurek). Poniżej lodówki na rysunku powinna być płyta bo tam jest komin i doprowadzona siła do płyty. Pozostałe rzeczy dowolnie. Przy wąskim oknie wymyśliliśmy taki barek (półwyspe) bo fajnie by było schować pod nim dodatkowe szafki na których nam zależy. Chciałabym mieć też przynajmniej 2mb blatu roboczego. Fajnie by było mieć też przynajmniej jeden słupek i piekarnik wyżej. Bardzo dziękuje za wszelkie sugestie i pomysły. Jeśli ktoś chce zająć sie projektem komercyjnie to prosze o info na priv.http://wgrajo.pl/img/kuch1.png Przerywaną linią orientacyjna granica między aneksem kuchennym a salonem.
  16. To co robić? gładź na całości? Sąsiad miał podobną sytuację i wiem że czymś szpachlował miejscami i potem szlifował ale na pewno nie robił gładzi na całej powierzchni.
  17. Są dostepne takie programy do OZC free?
  18. A co polecacie do wygładzenia tynków które sa w miare ok ale jest pełno ubytków, rysek, nierówności, niedotarte w rogach itp. Nie chcemy robić gładzi na całości, jedynie miejscami i po prostu wyrównać te ubytki. Jaki materiał na takie coś? CZy jednak robić cieniutką gładź na całości jeśli sciana posiada wiele takich miejsc ?
  19. Jeśli na tym zarobisz to podatek dochodowy na pewno musisz. A założe się że nie bedziesz miał faktur na wszystko więc... może być sporo do zapłacenia :/
  20. Aaricia23

    Zamarzanie rurek PP

    Zamknięte poddasze i macie tam -5? to ile jest na dworze teraz ?
  21. Ile metrów masz tej drogi? Przyjmuje się że porządne utwardzenie 1mb drogi o szerokosci 5m to okolo 100zł. Takie mieliśmy wyceny jak z sąsiadami chcieliśmy utwardzać nasza drogę prywatną, ale nas było 7 włascciceli i 100m drogi. Niestety żeby zaczać budowę droga musi być dość mocno utwardzona bo musi tam wjechać wywrotka minimum 10 lub 12ton. Nikt ci nie przywiezie piasku po 3 tony, chyba że zapłacisz za to jak za zboże. Podobnie przy zalewaniu fundamtów czy stropów, gruszka swoje waży... Gmina ci nie pomoże, tymbardziej że jestes tam sam i nikomu więcej nie zależy na tej drodze. Geodete też musisz raczej sam opłacić, nie rób drogi na oko bo potem może się okazać że utwardziłes czyjeś pole. Aha i lepiej zrób przyłącza przed budową tej drogi bo potem wszystko od nowa rozryjesz. Nie wiem czy juz masz media bo nic nie posałeś.
  22. Blat min na 86cm bo nie wejdzie sprzet typu zmywarka, max ustala się własnie metoda 15cm poniżej zgiętej ręki dla osoby która bedzie z tego blatu częściej korzystała, zwykle jest to pani domu. Nie robi się raczej blatów powyżej 100cm, Najwyżej jak widziałam to 98cm. Jeśli mamy dzięci to też trudno je karać tak wysokim blatem to jednak dzieciaki też chca sobie czasem kanapki zrobić albo pomoc mamie przy gotowaniu. U nas blat będzie na 93cm, takie optimum ale oboje jesteśmy wysocy.
  23. fi25 to chyba byłaby przesada, na dole jest tylko kuchnia i zlewozmywak na ciepłą wodę. Kibelka nie liczę bo ciepła woda poleci tam pare razy dziennie przez kilkanascie sekund. Czyli dając trojnik 16x20x16, nie odczujamy raczej różnicy w stosunku do zastosowania 16x25x16.
  24. Sprzedam po budowie dwa kręgi betonowe - wysokośc jednego 50cm, średnica ok 140cm. Pokrywa betonowa z otworem na włas gratis. Nam słuzyła jako studnia na wodomierz i jednocześnie zbiornik wody na budowę. Jeden krąg kosztował kiedyś prawie 400zł. Teraz oddam dwa za 200zł. Transport i załadunek po stronie kupującego.
  25. Witam Sprawa dość pilna bo w poniedziałek musze mieć skonczoną instalacje wodną w łazience a wyszedł problem. Wcześniejszy hydraulik zrobił nam podłączenie ciepłej wody z zasobnika rurką pex. Dzisiaj po zdjęciu izolacji okazało sie że ma ona średnicę tylko 16mm. Facet się pomylił bo według jego własnego rysunku powinna być do pierwszego trójnika rurka 20mm. Dzisiał był inny instalator i przypadkiem zagadnął czemu daliśmy taka cieńką rurkę. Powiedział że przynajmniej do tego pierwszego trójnika który rozdziela wode na parter i piętro powinna być średnica o rząd większa czyli 20mm. Ponoć jak ktoś odkręci wodę w kuchni na parterze to pod prysznicem na piętrze może spaść ciśnienie do minimum przy tej srednicy. Przesadza czy koniecznie to trzeba poprawić? Wymiana na 20mm nie byłaby aż taka problematyczna bo całość idzie w styropianie na podłodze a wylewek jeszcze nie ma... Zmieniać czy olać ? Cyrkulacja jest na 16mm ale ponoć to dobrze. Dodam że u nas w dzielnicy ciśnienie wody z wodociągów jest tragicznie niskie, czasami poniżej 2bar.
×
×