Zawartość dodana przez milsa666
-
Zboża = zbizz
-
Tak jak napisał zboża. Tą przystawką programuje licznik jak chcesz. Stwierdziłem że bez przesady i nie będę dokupywal kolejnych gratow. Podłączyłem pod pv monitor i mam odczyt przez www.
-
Ja ma ORNO. Nastawiłem się na 2 taryfowy, ale je programuje się np. na G12W specjalną przystawką optyczną w jakiejś zabojczej cenie. Dołożyłem PVMonitor i nie łażę już do kotłowni.
-
Zużycie za maj: 121 kWh. Z czego: CO 11kWh, CWU 110kWh. Wszystko II taryfa. Cała kotłownia.
-
Ups. Nie zauważyłem, że Andrzej gdzieś zadał podobne pytanie.
- 20 591 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Bobrow. 30k PLN. Czy warto się tak szarpać? Ile więcej wyjdzie klasyczny split z montażem "instalatora"?
- 20 591 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Z tym pytaniem czy grzałka pobiera więcej prądu to sobie jaja robisz?
-
Kiedyś powiedziałem miłej Pani czy się nie obawia działać na niekorzyść swojej firmy
-
Dzisiaj zadzwoniła do mnie Energa i zaproponowala stałe koszty kWh na 2020. Oczywiście wyższe niż obecne. Mam G12w i na szybko sprawdziłem, że cena w drogiej z 70 gr/kWh wzrosła do 80, a w taniej chyba mniej niż 10 gr. Ciekawe czy inni operatorzy też już was kuszą? Oczywiście zostałem poinformowany że ceny pewnie wzrosną więcej... To dzwonił sprzedawca, a co z dystrybutorem? Oni też podniosą ceny? Czy po prostu OSD podnoszą ceny dla sprzedawcow (dla nas nie), a oni przerzucaja to dopiero na nas. Co reguluje URE? Tylko Dystrybutora?
-
Kwiecień 224kWh cała kotłownia. Z czego CO około 110, CWU reszta czyli jakieś 114kWh. 100% w taniej taryfie. W domu nie mniej niż 23*C.
-
Fajnie, ale 6,6kWp nie wyprodukuje 6800kWh. Musisz zainstalować, strzelam, 7,2kWp. Tutaj fajny kalkulator (niezależny!!!) https://blog.poradnik-budowlany.com/panele-fotowoltaiczne-czy-warto-kupic-panele-fotowoltaiczne/ uwzględnia m. in. roczny spadek wydajności paneli.
-
Ale ja też jestem w Energa. Więc opis mojego "rozumienia" podałem właśnie na przykładzie Energii.
- 402 odpowiedzi
-
- ciepła
- fotowoltaiczny
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
...to nie jest tak, że najpierw w drogiej, tylko jak leci... A dlaczego nie? Jeżeli z poprzednich 2 miesięcy po rozliczeniu zostało mi 400kWh nadwyżki (niech będzie już z opustem) i jeżeli w obecnie kończącym się okresie okaże się że przekazałem do sieci 1000kWh (z opustem 800kWh). To razem mam do dyspozycji nadwyżkę 1200kWh. Jeżeli w tym kończącym się okresie zużyłem 300kWh w I taryfie i 200kWh w II, to i tak w kolejny okres wejdę z nadwyżką 700kWh. Mylę się? Jeżeli na koniec grudnia okaże się, że jestem na styk - czyli nie mam już prawie w ogóle kWh to używam G12W zgodnie ze sztuką i cała przesłana do ZE produkcja (powiedzmy 100kWh już z opustem) bilansuje mi zużycie, ale pewnie już tylko w drogiej bo i tak w całości jej nie pokryję. Bo powiedzmy zużyję 150kWh w I i 800kWh w II.
- 402 odpowiedzi
-
- ciepła
- fotowoltaiczny
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
No mieszasz mi z tą dobą... Rozliczenie jest 2 miesięczne. Z 80% nadwyżki najpierw idzie na pokrycie I strefy potem II. To nie rozumiem opini, że G12 jest nieopłacalna z PV. Mając jakaś G12 np. od kwietnia zużywamy prąd tak jakbyśmy mieli G11. Przeciez kWh pralki o 11.00 to taka sama kWh o 13. Potem monitorujemy sobie zapas z lata i np w styczniu (lub lutym w zależności czy mamy jeszcze kWh w "akumulatorze") zaczynamy używać G12 zgodnie ze sztuką. Wtedy jeżeli w pierwszej kolejności schodzi z drogiej to i tak się opłaca, bo pewnie produkcja nie pokryje zużycia drogiego pradu w zimie. No tak mi się przynajmniej wydaje.
- 402 odpowiedzi
-
- ciepła
- fotowoltaiczny
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Cześć Chcę wrócić jeszcze do tego co napisałeś o rozliczaniu dobowym. Podałeś przykład w korespondencji z Energa i tam posłużyles się okresem 2 miesięcznym. Co do mnie trafia. No i teraz nie bardzo rozumiem skąd masz informację, że bilansuja strefy dobowo. Przecież oni i tak rozliczają algebraiczne to skąd by wiedzieli o dobowym zużyciu.
- 402 odpowiedzi
-
- ciepła
- fotowoltaiczny
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
milsa666 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Nooo całe 0,75kWh/doba. Oczywiście pierdoła (no chyba?), ale tak z ciekawości czemu pobiera więcej w trybie czuwania, jak poświeci na nią słońce. W nocy pyka sobie 0,02 do 0,04 kW.- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
milsa666 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Pytanie do kumatych userow/instalatorów (CNC?) Co jest przyczyną poboru prądu przez "wyłączoną" PC. W stanie czuwania pompa pobiera sobie chwilowo 20-40W. Jednak gdy poświeci na nią słońce albo jak teraz robi się na prawe ciepło to piki mam do 80W. Rozumiem, że elektronika coś bierze, że jakieś grzanie oleju, ale do czego pompie ciepła piki 80W gdy wokół niej 20*C? Nie żeby mnie to po kieszeni biło, ale zawsze warto wiedzieć co maszyna "odwala".- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa ciepła wysokotemperaturowa Hitachi Yutaki S80
milsa666 odpowiedział emigrus → na topic → Pompy ciepła
Widzę kolega z tych z wiedzą od 0-10 to poziom 2, ale agresja 10. Poczytaj forum pełno jest tematów PC i grzejniki. Jest nawet wątek z zużyciem w takiej konfiguracji. Jasne grzej do 65*C, potem na podstawie twojej opinii beda powstawac kolejne artykuly, że PC powietrzne są nieopłacalne no i nie mogą być jedynym źródłem ciepła. -
Legionella - jak uchronic sie przed nimi majac PCi?
milsa666 odpowiedział Pyxis → na topic → Pompy ciepła
To chyba jakieś wcielenie/ kolejny byt "Arturo". 6 lat ma pompę i dopiero teraz się uaktywnił Tiaaa -
Zdarza się że sterownik pompy jest wyciagany z jednostki wewnętrznej. Puscisz sobie kabelki i konfigurujesz pompę z salonu. Często też ten sterownik może pełnić rolę termostatu pokojowego więc nie musisz nic więcej dokładać.
- 19 odpowiedzi
-
Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan / Power Inverter - Mercedes już w przystępnej cenie!
milsa666 odpowiedział NC_PC → na topic → Pompy ciepła
Szacunek do twojego podejścia. Załóż osobny wątek lub dołącz do tematu "tymi recami" i podziel się doświadczeniem. Z chęcią poczytam.- 659 odpowiedzi
-
- ciepła
- mitsubishi
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Marzec 454kWh cała kotłownia. Z czego CWU jakieś 110kWh. 100% w taniej taryfie. W domu nie mniej niż 23*C. Podgrzewam nawet jak w domu ciepło - wnerwia mnie zimna podłoga...
-
Samsung EHS Split - doświadczenia użytkowników
milsa666 odpowiedział Tulisko → na topic → Pompy ciepła
Wyluzuj. U mnie będzie pewnie okolo 450kWh. Choc podłogi mam trochę więcej. Nie przejmuj sie "rekordzistami". Co za różnica czy zapłacisz za 1 miesiąc o 70PLN więcej niż mistrz oszczędzania? Komfort masz i to jest najważniejsze. Jak włącza Ci się grzałka to po wyeliminowaniu tego zjawiska będziesz miał mniej.- 836 odpowiedzi
-
- doświadczenia
- samsung
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
milsa666 odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Dokładnie. Tak ja pisałem takich amplitud w normalną zimę nie ma za często.. -
Jaka pompa ciepła? Jakie koszty użytkowania
milsa666 odpowiedział donkacper → na topic → Pompy ciepła
Ale gdzie tak jest, że 0 noc i 15 dzień. Przecież nie w normalną zimę. Różnica jest chyba max 10C. Ja i tak włączam pompę w nocy działając na sterowniku pogodowym, to naładuje mi ciepło w podłogę i ciepło jest przez cały dzień (+ zyski ze słońca). Jakbym grzał sterownikiem pokojowym to pompa w ogóle by się nie włączyła w dzień i chodzenie po zimnych podłogach jak ciepło w domu - dziękuję.