  1. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Też pierwsze słyszę żeby moduł takie rzeczy robił. Ale kolega plusfoto dysponuje większą wiedzą Natomiast co do samego modułu to komunikacja działa. Wyłączyłem na noc internet, ale rano, po ok. 30 minutach moduł się połączył i można zdalnie zarządzać. Widać są dwie grupy: ci co im nie działa harmonogram na off i ci, którym w ogóle.
  2. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Szkoda, że nie podają użytkownikowi informacji co zostało zaktualizowane. W korpo obowiązuje zasada, że ten najniżej ma niewiele do gadania
  3. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    A to Panasonic za pomocą modułu instaluje jakieś aktualizacje naprawiające? No i słusznie. W końcu to nie instalator włada serwerem Panasonica, a niewątpliwie tam jest problem. Nie wiem po co męczyć instalatora. Jedyne co może zrobić to przeforwardować maila i rozłożyć ręce.
  4. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Jak możesz widzieć rozwiązanie skoro go nie ma? I dopóki Panasonic nie naprawi tego co schrzanił, raczej nie będzie.
  5. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Jak już musieli coś sp.... to mogli odwrotnie.
  6. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Tak, ustawię z pulpitu pompy. Ale to naprawdę niepoważne ze strony Panasonica. Aplikacji na androida do dziś chyba nie ma, a to zdaje się już standard....
  7. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Faktycznie są jakieś szopki harmonogramem w module. W czasie okienka 13-15 nie włączył się program. Zrestartowałem moduł, włączyłem ręcznie i niby działało. Teraz patrzę - biała dioda już nie miga. Ustawiłem 18:10-18:15, włączyło się ale już nie wyłączyło. Strach zostawić program na noc, bo zamiast wyłączyć mi się o 2-giej pewnie sam będę musiał o 9-tej. A to trochę kosztuje.
  8. Autor pisząc "ledy" miał pewnie na myśli żarówki albo halogeny. One mają już wbudowane rezystory ograniczające a nawet całe sterowniki obniżające napięcie. Wpięcie rezystora (jakiego?) po stronie 230V prosi się tylko o duże kłopoty (o ile nie spali się zaraz po podaniu napięcia). Oczywiście rezystory się wpina chcąc obniżyć moc taśmy LED, ale wątpię aby kurnik w ten sposób oświetlano
  9. Dobre rady wujka Henia.... Opornik to się wpinało w stanie wojennym. Miałem to z samo z plafonami LED w łazience w mieszkaniu sterowanymi czujnikiem ruchu, nawet wstawiłem stycznik odcinając całkowicie L i N ale cholerstwo dalej się żarzyło.
  10. Większej bzdury dawno nie czytałem. Będąc pracownikiem Wykonawcy po czyjej stronie KB stanie? Temu, kto mu płaci. W jakiej to firmie szef pozwoli, aby pracownik mu wytykał błędy? Właśnie zrobiłem ten błąd - wziąłem KB poleconego przez Wykonawcę. Jaki to on miał być sumienny i dokładny.... A Wykonawca miał być szczęśliwy, bo taki skrupulatny KB będzie mu patrzył na ręce.... Efekt - KB na budowie był może z 5 razy przez 2 lata - (Dziennik wypełniał w domu na podstawie relacji Wykonawcy), a Wykonawca pierniczył robotę. A że naganiał mu robotę, to KB bał się Wykonawcy podskoczyć. Nigdy w życiu nie bierzcie KB mającego powiązania z Wykonawcą, bo możecie tego żałować. Oczywiście, że można zatrudnić Inspektora Nadzoru pilnującego KB i Wykonawcy, ale kto za to zapłaci? Oczywiście nie mówimy o wielkich budowach, bo te rządzą się zupełnie innymi prawami i skalą wydatków.
  11. Zadzwoń do wróżki, może ona ze szklanej kuli lub kart odpowie Ten sterownik musi mieć podłączone 3 przewody. Więc właśnie - nie "odłączyć" a "przełączyć". Gdzieś w puszcze pewnie jeden przewód wystarczy. A że nie masz bladego pojęcia o elektryce, zostaw to osobie obeznanej. PS. Podłączenie czerwonego do niebieskiego spowoduje zwarcie. A bardzo możliwe, że i spalenie czujki. Ale miłej zabawy, oby bez ofiar w ludziach....
  12. Skąd idzie zasilanie do sterownika? Jeżeli na sterowniku jest cały czas napięcie (faza na czarnym i brązowym) to obstawiam, że zrobiony jest gdzieś mostek albo konieczne jest odpowiednie podpięcie przewodów. Skoro nie widać go przy czerwonej łączówce, trzeba szukać na drugim końcu. Bez dostępu do instalacji nikt tego nie powie na 100%. Może i znajdę. To będzie coś takiego: https://allegro.pl/oferta/kabel-zasilacz-przedluzacz-do-wentylatora-4pin-pwm-7593063739?fromVariant=7593074519 lub http://www.gimbu.eu/przedluzacz-4-pin-wentylator-m-f-100cm-delock Ale czy te konkretnie wtyczki podpasują, to trzeba zabrać moduł do sklepu i sprawdzić.
  13. Ale czy w tej chwili to podświetlenie działa czy nie? Dochodzi napięcie do sterownika? Do sterownika muszą dochodzić 3 przewody więc zastanawiam się co to za myśl była z odłączeniem? Może gdzieś jest ten sterownik zmostkowany i o to chodziło? Przedłużenie samej czujki to żaden problem dla ogarniętej osoby z lutownicą. Tam jest niskie napięcie. Kawałek przewodu np. 4x0,5 załatwia sprawę.
  14. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Oczywiście, że straci na tym firma, a konkurencja pewnie to wykorzysta. Jeżeli Panasonic chce uważać klienta za bezmyślną istotę, która tylko potrafi pompę włączyć i wyłączyć czy ustawić podstawowe parametry to trudno. Przecież nikt chyba sobie nie wyobraża kontaktowania się z instalatorem, aby odczytał jakieś parametry pracy. To biznes sprzedażowy a nie deskhelp. Wielu z nas korzysta z wykresów w Service aby ustawić optymalne warunki pracy czy podejrzeć podstawowe parametry siedząc w fotelu zamiast sterczeć przy panelu. Ma to być wiedza tajemna? A co to za aplikacja? Chętnie potestuje.
  15. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Jeżeli zakładasz grzanie 24/7 to tak, choć harmonogram może się przydać do określenia okienek grzania ciepłej wody. Ale też możesz nagrzewać cwu praktycznie na okrągło. Metoda prób i błędów pewnie nie ominie raczej każdego. Podejrzewam, że po pierwszym rachunku za prąd zmienisz założenia
  16. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Najpierw musisz się zdecydować czy grzejesz harmonogramem czy regulatorem. Harmonogram to grzanie w określonych godzinach (często bez oczekiwanego efektu temperaturowego). Regulator to grzanie do zadanej temperatury. W przypadku harmonogramu też można ustawić górną granicę grzania, ale w wielu modelach fabryczny termostat pokojowy jest niewiele wart. Oczywiście można połączyć jedno z drugim, tylko trzeba najpierw określić cel i ustalić możliwości pompy. Parę stron było to zresztą dokładnie wyjaśnione.
  17. A wystąpiłaś w ogóle o warunki podłączenia? Wiesz którędy poprowadzić i jaki kabel? Przydzielona moc, parametry sieci? Nie, to nie będzie tak że elektryk z elektrowni przyjdzie z kablem i licznikiem. Oczywiście że można spiąć dwa domy - tylko właśnie, czy istniejąca instalacja to wytrzyma?
  18. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Wracając do tematu - żadne zmiany prędkości nie pomogły. Pompa pracuje z dT 8-10 st. i żadne zmiany parametrów nie pomagają. A pytając wprost. Ma ktoś na tyle dobry kontakt z serwisem Panasonica aby zapytać czy jest jakaś opcja blokady tego parametru np. poprzez kombinację klawiszy na panelu? W statystykach jest parametr "Kontrol. przepływu SHP (zakaż dT) 1 lub 2 (u mnie 0) więc może faktycznie można ustawić pomijanie dT? PC to trochę za droga zabawka aby kombinować w ciemno. Chyba, że ktoś ma pomysł co się dzieje - bo na 100% rok temu mi to działało.
  19. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Powtórzyłem odpowietrzanie - ok. 23, potem praca 16,9-17,3.
  20. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Chodzi o filtr w dolnej części jednostki, zamocowany na ukos pomiędzy dwoma zaworkami? Wyczyściłem, ale zapchany na pewno nie był. W pierwszej chwili było 25, potem 17 l/min po czyszczeniu i odpowietrzeniu. Wykres 7d pokazuje właśnie 25 jako max.
  21. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    sdc09h3e8. Odczytałem z wykresu z 7 dni - utrzymuje się na niecałe 17 - przepust pompy. A może spróbować odpowietrzyć układ, jest taka opcja widzę. Ale boję się kombinować.
  22. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Po włączeniu na krótki czas w zakresie 15,8-16,3.
  23. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    Jeśli odczytałem właściwy parametr to: max wyd. 0x7C, przepust. 0,1 l/min. I naprawdę nic tam od nowości nie zmieniałem.
  24. Pablo_11

    Panasonic Aquarea

    No właśnie. A masz może pomysł co może być przyblokowane, że różnica we/wy przy CO jest zawsze ok. 8 st. bez względu na ustawienie dT w menu instalatora? Jakaś przypadkowa blokada kombinacją klawiszy na panelu? Wszystko inne działa....
×
×