Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

adam998

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    206
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez adam998

  1. Witam Odkręć głowice na grzejnikach na full to tak jakbyś jechał samochodem na ręcznym.....odkręć na full głowice jak za ciepło to obniż temperaturę zasilania na kotle. Ale według mnie ten kocioł do wymiany nie wiem czy ten kocioł ma modulację mocy ?
  2. Witaj Szukaj kotła z jak najniższą mocą minimalną osobiście na chwilę obecną nie znam kotła który ma niższą moc minimalną niż Immergas victrix x 2 12KW moc minimalna tego kotła 1,9KW ale nie wiem czy i to dla Ciebie nie będzie za dużo.
  3. Mówiąc krótko jeżeli kocioł taktuje to są dwie podstawowe przyczyny, temperatura na zasilaniu kotła jest za wysoka albo kocioł ma za dużą moc do aktualnie panujących warunków temperaturowych na zewnątrz i jego moc minimalna i tak jest za wysoka (nie znam się na kotłach wiessmana ale chyba moc minimalną mają coś koło 4,5KW) Co zrobić, obniżyć krzywe grzewcze do minimum i wtedy sprawdzić czy kocioł da radę nagrzac pomieszczenie do temperatury zadanej na sterowniku pokojowym. Jeżeli krzywa będzie na minimum a kocioł nagrzeje pomieszczenie do temperatury zadanej oznacza to ze minimalna moc kotła jest dla tych warunków zewnętrznych za duża. Mogłbyś podać jakie masz w tej chwili temp. zasilania.
  4. Witam Nie do konca rozumie dzialanie tej krzywej grzewczej niby wszystko jasne ale......w dzien krzywa na 5 ustawiona, na kotle 33 st (temp na dworze 7 st) w nocy ta sama krzywa na 5 na kotle 42st (temp na dworze 6st) czyli co myślalem że jak ustawie krzywa na okreslonym poziomie to temp zasilania bedzie na stalym poziomie mniej wiecej. Oczywiście Auto adaptacja wyłączona. Jeszcze jedno pytanie czy w sterowniku CARv2 można ustawić max temp zasilania przy krzywej grzewczej ?
  5. Witam Mam pytanie jezeli mam wlaczona Autoadaptacje to rozumie ze krzywa grzewcza dobierana jest automatycznie przez elektronike. I moje zmiany krzywej grzewczej recznie nic nie daje ?
  6. Witam Miałem taki sam zestaw. Ustaw temperaturę na -7 tym pokrętłem na panelu daje to niska temperature zasilania i w miare ekonomiczne ogrzewanie....jeżeli temperatura na zasilaniu będzie zaniska zeby osiagnąć zamierzaną temp w pomieszczeniach ustaw na -6
  7. Immergas victrix 12KW model 2011 moc minimalna 1,9 KW
  8. Witam Zaobserwowałem dziwne zachowanie kotła rano ustawiony był na Auto temperatura ekonomiczna 21st. na CAR pokazywało 21,1 -21,2 st nagle sie załączył i grzeje jak głupi 44 st na kotle i jak podgrzał to 21,5 st to dopiero sie wyłączył. Teraz wieczorem to samo w trybie ręcznym zadana temperatura 21st załączył sie temp na kotle 47st i dopiero przy 21,5 sie wyłączył. Nie rozumię takiego zachowania może ktos wie co jest grane ? Dodam ze kocioł ogolnie pracuje na niskiej temperaturze 30-37st. Po cholere grzeje na 47st i do 21,5 jak ma zadane 21 ?
  9. adam998

    Gaz

    Rozumię ze wewnetrzna instalacje masz już wykonaną ? bo jeśli tak to tak jak kolega wyzej pisal odbior kominiarski tzw. po wykonawczy oraz protokól z próby szczelnosci instalacji. Z tymi dokumentami do gazowni i podpisujesz umowę wtedy kwestia 1-2 dni zakladaja licznik i mozna kozystac. Może sie troche przeciagnac jezeli firma wykonujaca przylacze nie zda szybko dokumentow do gazowni. U mnie przeciaglo sie to 2 tygodnie Pozdrawiam
  10. adam998

    grzejnik

    to moż nic nie dać, odkręć głowicę termostatycznę i zobacz czy ta iglica od zaworu pracuje tzn sprobuj ja czymć wcisnąć i zobacz czy wraca spowrotem jak nie to złap ja np kombinerkmi i poruszaj trochę
  11. adam998

    grzejnik

    Może zawór termostatyczny się zawiesił lub w jakiś sposób ma minimalny przepływ.....miałem u siebie taki przypadek Pozdrawiam
  12. Witam Zna ktoś wzór jak obliczyć moc grzejnika dla różnych parametrów zasilania. W tabeli producenta jest podana moc dla parametrów 75/65/20 i 70/60/20 a ja chciałbym obliczyć moc tego grzejnika dla parametrów 55/45/21. Jak to policzyć ? Pozdrawiam
  13. Tak sobie w duchy myślałem że to może być efekt autoadaptacji, tylko czekałem aż kto inny to powie he he no zobaczymy co dalej będzie Zrobiłem jeszcze test podgrzewania CWU temp. początkowa 28st. końcowa 45st. 160l zasobnik czas grzania 13minut. Przez 6 min kocioł na pełną moc doszedł do 85 st na kotle ale już po 2 minutach obniżał stopniowo moc. Zużył 0,367m3 gazu.
  14. Bardzo nam miło
  15. Właśnie zaobserwowałem coś ciekawego. Mam ustawionę temperature pomieszczenia ekonomiczną 21,1 st. na CAR pokazywało 21,4 st i wcześniej przy tej temperaturze sie wyłączał.Taka temp.utrzymywała się od dluższego czasu kocioł był w spoczynku czyli ani pompa obiegowa nie chodziła ani palnik nie pracował. Jak temp. na CAR w pomieszczeniu spadła na 21,3st załączył sie obieg i palnik pochodził z 5 minut i koniec obieg i palnik wyłączył się na CAR nadal 21,3 st. co dało sygnał kotłu STOP ??? to jest pytanie....?
  16. to jest bardzo ciekawe pytanie tez mnie to interesuje
  17. Witam Na wyświetlaczu CAR mam temp. w CWU ale dopiero jak wejdę w INFO-naciskając na przycisk info - T EST / EXT T: temperatura na zewnątrz budynku (jeżeli jest zainstalowana sonda zewnętrzna); -MAM - T MAND / HF TEMP: temperatura zasilania obiegu grzewczego; -MAM - RITORN / HR TEMP: temperatura powrotu obiegu grzewczego; -NIE - TI SAN / DWIN T: temperatura wody na wejściu zimnej wody; -NIE - TO SAN / DHW T: temperatura c.w.u. -MAM - TC SOL / PAN T: temperatura kolektorów słonecznych -NIE POSIADAM - PRESSI / CH PRS: ciśnienie w instalacji c.o.; -NIE - MANUTZ / SERVIC: ilość dni pozostałych do przeglądu serwisowego -OFF nie wiem czy można to załączyć ? -VER PI = IMG-Bus -1.0 -ZONE -OFF ?????????(ktoś wie) Trochę więcej tych parametrów powinno być dostępnych według mnie........... Świstak a Ty masz podłogówkę? jak z zużyciem gazu u Ciebie? Pozdrawiam
  18. Witam Widzę że rodzinka immergasowców się powiększa Parametry domu 180m2 z tym że ogrzewam aktualnie tylko parter 100m2, piętro tylko na minimum jak narazie. Ściany ocieplone 10cm styropianem okna plastik U=1.1 Nie powiem jeszcze ile pali na dobę ponieważ dopiero wczoraj wieczorem został odpalony były próby na max itd...ale do chwili obecnej z tymi wszystkimi próbami spalił 5m3 sądzę że z 2m3 spalił serwisantowi jak go testował. Ale mam zamiar prowadzić statystykę dobową i temperaturową i w tedy napiszę ile spala.
  19. Witam Dzięki za odpowiedź w tym temacie. Ja akurat grzeje grzejnikami, tak jak piszesz podłogówka ma dużą bezwładność i napewno trudniej się ja kontroluje. Ale w funkcjach specjalnych jest parametr DIMENS/BUILD przy podłogówce powinien być ustawiony na 20 ja mam na 10 ale zastanawiam się nad przestawieniem na 7-8. Jeśli tego nie testowałeś możesz spróbować w trybie automatycznym jak to wtedy będzie działać i z autoadaptacją. U siebie ograniczyłem temperature czynnika grzewczego min. 30st. a maksymalnej nie ograniczyłem ponieważ nie mogę się doszukać jak to zrobić, fabryczna chyba jest ustawiona na 85st. Jeśli chodzi o temperature min. i max. dla sondy też nie wiem gdzie to ustawić czy to jest ten parametr OFFSET ? Ale OFFSET gdy włączamu autoadaptację zmienia się automatycznie. Temperaturę w CWU ustawiłem na 45st (komfortową) ale przedziały czasowe w jakich ma mi nagrzać nie działają nie wiem chyba caś żle jeszcze ustawiłem. Pozdrawiam Jeszcze jedno mogę się mylić ale nie jest przypadkiem tak że jeśli wlączasz autoadaptację to wtedy kontrolowanie temperatury czynnika grzewczego przejmuje grzywa grzewcza ?
  20. Witam Właśnie serwisant uruchomił u mnie kocioł jak w temacie. Kocioł 24KW+CARv2+pogodówka, kocioł współpracuje z wymiennikiem CWU Wiessmana 160l pojemności. Zakładam ten temat z nadzieją że wypowiedzą się tu użytkownicy tych kotłów i podzielą się swoimi opiniami, spostrzeżeniami, ustawieniami parametrów kotła aby jak najekonomiczniej ustawić ten kocioł. Na początek napiszę jak na gorąco ustawiłem kocioł. Tryb pracy Auto Temp. Komfortowa - 21,7st. od 15.00 do 22.00 Temp. Ekonomiczna - 21,1st. od 22.oo do 15.00 Temp. CWU 45st. Komfortowa 6.00 do 6.30 i 19.00 do 19.30 Autoadaptacja ON Krzywa grzewcza - 5,5 To na razie tyle, może ktoś podzieli się swoimi ustawieniami może ktoś przetestował różne warianty i sprawdzał stan licznika i wie kiedy jest najbardziej ekonomicznie ? Pozdrawiam
  21. Dzięki za odpowiedź a mogłby kolega wyjaśnić te skróty laikowi....
×
×
  • Dodaj nową pozycję...