Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

thxluk

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    259
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez thxluk

  1. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Tak , cały czas DT=6 teraz jest już - 18 OUT31/IN 25 Modulacja 62HZ.
  2. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Skad 5KW? 60/24 daje niecałe 3 KW dokładnie 2,5 na h. Grzałka sie nie włącza, wykańczam kotłownie i nie zauwążyłem po prawej stronie heater!! Nie mam na grzałce pod licznika więc nie za bardzo wiem jak sprawdzić jej działanie? EDIT Teraz zauważyłem błąd .Pobór był w 24H.
  3. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Po 12 h pracy PC w temperaturach -12/-16 DT max 6.Out 31/32 IN 25/26 przy KG 10/26 -15/38. Modulacja ok 60HZ. Co tutaj nie tak działa, wg KG temp. na wyjściu powinna być ok 36(teraz mam -14st a OUT 31) Pobór 60KW w 12H. Przepraszam Pobór 60KW w 24H.
  4. W 24h - 60KW. Temperatura -wew. 22/23st -zew. -12/-16st
  5. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Mam ktoś z Was informacje jakie jest ciśnienie akustyczne pompy obiegowej w modelu SDC 3F przy poszczególnych biegach.
  6. thxluk

    Panasonic Aquarea

    U mnie KG +10/26 -15/38 .Temperatura parter 22,5 pietro 21,5/ 21 . Także z tym jest ok , tylko ta DT:/ temp. na powrocie 25 max 26 stopi Andrzeju rzeczywiście jeśli "rozhulam " Pc przez 24 h ciągłej pracy to DT zbliża się do 5 ale sprawdzałem to przy temp. około 0 st Wtedy wg KG 31/32 OUT 25/26 IN. W sobotę ma być najzimniejszy dzień .Od piątku wyłącze timer. Zobaczymy czy przy zasilaniu około 35 powrót dojdzie do 30. pozdr
  7. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Jacku, masz racje z tą prędkością obiegówki. Też nie zauważyłem przy podniesieniu predkości DT spadała. Dziś przed samym wyłączeniem PC(22-7) na wyjściu miałem 34 , prawidłowo, na powrocie 25:/ DT =9 sprężarka pracowała z 57HZ. Nie mam pomysłu . Dziś w nocy ma być poniżej 10 , może przy nizszych temp. , rzadszych defrostach, będzie lepiej. Dodam jeszcze ze u mnie jest zupełnie inaczej jak u Ciebie tj. temp. na wyjściu dość szybko kilkanaście minut dochodzi do 30 st , powrót startuje od 21/22 .I to raczej powrót "goni" wyjście. pozdr
  8. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Hej , na jakiej modulacji pracuje Ci sprężarka, przy defroście , przy takiej KG jest w trybie awaryjnym zakładam. U mnie dochodzi do 78HZ.Pobór 0,5 - 0,8 KW za defrost:/
  9. thxluk

    Panasonic Aquarea

    rydzadam, mamy takie same model PC.Piszesz że grzałka włącza się automatycznie przy każdym defroscie. W jaki sposób to odczytujesz?Migającym heaterem po prawej stronie? U mnie grzałka sie nie włącza , mało tego , kilku bardziej zaawansowanych użytkowników tego forum pisało iż w tym modelu grzałka "nie pomaga " w procesie rozmrażania. Więc pytam , co z tą grzałką przy defrostach w PC Panasonica 3f SDC??Wspomaga czy nie? pzdr
  10. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Jeszcze jedno pytanko, przepływy nominalne w wersji F(SDC) wynosi 1,5m3/h co daje 25l/min. Kilkanaście stron wcześniej jeden z użytkowników pisał iż najlepsze parametry tj. COP osiąga się przy 10%-20% zawyżonym przepływie czyli miedzy 27,5 a 30l/min.Czy w wypadku jeszcze większych przepływów COP spadnie ?Jeśli tak to jak znacząco i czy jeszcze mogą wystąpić jakieś "negatywne " skutki.? Czy istnieje jakiś wykres który uzależnia COP od prędkości przepływu?
  11. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Chcę sprawdzić czy działa. Czy nie powinno byc tak że jasli zadam temp. minimalną w ustawieniach ogólnych np. 0 , nie włączy się z "automatu" czy dopiero jak zabraknie mocy. Czy mogę jej sprawdzić teraz tj. w lekko minusowych temperaturach?
  12. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Panowie, zbilżają się mrozy. Dziś włączyłem grzałkę tj. nacisnąłem Heater .W lewym dolnym rogu wyświetlił się napis . W ustawieniach ogólnych dałem na +5 st(Heater OUT).Puściłem pompę i z tego co wiem napis powinien migać . U mnie cały czas świeci , niezmiennie. Czy to oznacz iż grzałka nie "działa" ??Czy może coś jeszcze przeoczyłem w ustawieniach dodatkowych?
  13. thxluk

    Panasonic Aquarea

    ..... przy ok 20.5 stopniach w salonie bez CWU mam średnio 45-50kwh dziennie. Dziwi mnie fakt, ze w podłogę idzie ok 33stopnie a podłoga nie jest ciepła, ale i nie jest zimna. 33 masz na powrocie czy na wyjsciu/?
  14. U mnie za grudzień Łącznie: 1 taryfa 383KW 2 taryfa 1000KW PC- podlicznik- 1080KW Odczyt z PC : CO 1065 CWU 130 pozdr
  15. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Witajcie, u mnie dalsza "walka z DT" Dziś rano po 12 h pracy OUT/In 34/26. Tak się zastanawiam jak jakie mogą być przyczyny takiej DT: 1.Zbyt długie pętle w wykonanej intsalacji U mnie 2 obwody mają ponad 100mb tj. 100 oraz 110.Reszta poniżej 90mb . 2.Mostki termiczne U mnie np pokój na garażem , pod pętlami tylko 3 cm mata.Sufit w garażu jeszcze nie ocieplony. 3.Predkość pompy obiegowej. Nie zauważyłem znaczącej zmiany miedzy 3 a 6 predkościa.Czy to może oznaczać że obiegówka "daje rade " na 3 prędkości? Czy ktoś z Was ma jeszcze jakiś pomysł, czy może istnieć jeszcze jakaś przyczyna dość wysokiej DT? pozdrawiam Korzystając z okazji , życzę wszystkim jak najniższego zużycia w roku 2017!!
  16. Witaj, z KG bawię się juz 3 miesiąc:/ -15/ miedzy 34 a 42. Przy temp. zew. "do około" - 2st jest bardzo dobrze.DT =4/5 obiegówka na 3. Przy nizszych temperaturach DT dochodzi do 8.Nie udało mi się podnieść temp. powrotu więcej niż 28st , nawet przy -15/42. Wtedy OUT 35 IN 28 MAX(i to pod koniec pracy ). Przyczyny wg mnie są dwie: 1.Nie do końca poprawne wykonanie płyt KG przy oknach dachowych 3szt.Do poprawy. 2.Brak płyt w górnej łazience.Pc dodatkowo musi grzać poddasze.!Dodatkowo kilkadziesiąt m3. Po nowym roku uporam się z brakami /wadami ... dam znać czy pomogło. pozdrawiam P.S. wczoraj/dziś po 12h pracy przy modulacji około 20HZ TZ=4st, zużycie 8KW.Obiegówka=3bieg
  17. thxluk

    Panasonic Aquarea

    "GZ = 32.8 - 0.48 * Tzewnętrzna co przy -4 daje powrotu 34.72 C." Mam rozumieć że przy mojej KG PC będzie dążyła do 34st na powrocie(GZ)?? bo wydaje mi sie że jesli x= TZ to y=temp . zadana czyli temperatura wyjścia z PC a nie wejscia.??
  18. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Witam, tak do dobry początek dnia:) w przypadku gdy mam KG -15/40 i +10 /28 jaka temp. powinna być na wyjsciu PC przy np - 4 st. Jak to obliczyć , jaka to jest krzywa(wzór) po9zdr
  19. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Kilka tygodni temu był podjety temat defrostu i uzycia do tego procesu grzałki. Zdania były podzielone.Tak więc chciałbym rozwiać wszelkie wątpliwości. Czy do defrostu w trybie awaryjnym jak i normalnym uruchamia sie dodatkowo grzałka.? U mnie po prawej stronie panela nie świeci napis heater. pozdrawiam
  20. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Kamil,chodzi o to że ja nie wiem czy grzałka została podłączona prawidłowo . Mam zaplombowaną jedn. wew. Wiec ściągniecie obudowy odpada. Z tego co wyczytałem to w tym modelu nie "swieci" sie heater przy jej pracy . Jakiś pomysł.??
  21. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Jak w modelu SDC 3F sprawdzić czy grzałka podłączona jest prawidłowo tj. czy działa?
  22. Hej, 4 średnia 6,5:) i tak w sumie jest.DT około 6. PC odpalona 25.02.2016 Zamieszkałem 07.06.2016.
  23. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Hej, to jaka Ty masz KG.? No chyba że poszło z CWU? Daj znać. pozdro
  24. thxluk

    Dobór pompy wg OZC

    U mnie jest też dotacja niesety tylko na panele słoneczne i zbiornik 300l C.W.U. Aktualnie nabór na liste rezerwową. Wygląda to tak iz po stronie gminy jest kompletne urządzenie i jego montaż , inwestor musi przygotować instalacje. Brak ponoszonych kosztów w okresie 5 lat.Po tym terminie gmina proponuje odsprzedaż urządzenia , jesli inwestor nie wyraża zgody , gmina zabiera na własny koszt "swój" sprzęt. Niestety nie wiadomo za ile będą chciali odsprzedać urządzenie po okresie 5 lat.No i sa to tylko panele, które pokryją tylko zapotrzebowanie na C>W>U i to nie zawsze.:/ Raczej zrezygnuje.
  25. thxluk

    Panasonic Aquarea

    Wczoraj o 13 zmieniłem bieg pompy obiegowej na 5. Rano gdy TZ osiągnęła 0 st , DT=4 32/28.Około 6 temp. OUT 34 przy -3 st.Wtedy DT =6. Zapytam. Kiedy powinna wyłączyć sie sprężarka?Gdy dt=0? Zakładam oczywiście brak termostatu pokojowego , sterowanie tylko KG. pozdr
×
×
  • Dodaj nową pozycję...