Można powiedzieć, że sezon grzewczy powoli się kończy a to pierwszy sezon w nowym domu i wyszło tak na rachunkach za prąd - samo ogrzewanie: Wrzesień 2018 - 80 kWh Październik 2018 - 83 kWh Listopad 2018 - 549 kWh Grudzień 2018 - 569 kWh Styczeń 2019 - 611 kWh Luty 2019 - 630 kWh Marzec 2019 - 508 kWh Kwiecień (do 23.04) 2019 - 288 kWh Licząc po 0,59 PLN za kWh + 300 PLN/roczny przegląd pompy to za sezon wychodzi 2 235 PLN. Nie mam pojęcia czy to dobry czy zły wynik bo to pierwszy sezon w nowym domu i nie mam porównania.
-
Podsumowanie efektów ustawiania pompy. Ustawienie jakie się najlepiej sprawdziło: - Krzywa grzania ustawiona na płasko na 38*c - Sterowniki w każdym pokoju ustawione wg. preferencji od 19 do 24*c w zależności od pomieszczenia. - Pompa obiegowa ustawiona na 3 bieg (zauważyłem, że jak jest na 1 lub 2 pompa częściej się włącza) Dodatkowo w domu były wstawione dwa przemysłowe osuszacze powietrza przez 8 dni. Wilgotność w domu się ustabilizowała i teraz mieści się w przedziale 45-57% Pompa działa poprawnie, rachunki za prąd na bardzo przyzwoitym poziomie. Dodatkowo zauważyłem znacznie lepszą kulturę pracy pompy - chodzi wolniej i ciszej, niekiedy tylko "przyspiesza" (wchodzi na wyższe obroty). Jestem bardzo zadowolony.
- 87 odpowiedzi
-
Tak zrobię i dam znać o efektach.
- 87 odpowiedzi
-
Bardzo dziękuję za wszystkie rady i podpowiedzi. Sprawdzam kolejno co da najlepsze efekty. Poniżej dzielę się pierwszymi obserwacjami. Jak wiecie borykam się z dużą wilgotnością w domu i wczoraj zrobiłem tak: Ustawiłem krzywą grzania na płasko na 40 C by dać wyższą temperaturę na podłogę. Rozszczelniłem wszystkie okna w domu (mikrowentylacja) - dosłownie wszystkie włącznie z dachowymi. Na termostatach ustawiłem 24 c w każdym pomieszczeniu - przez mikrowentylację dobiłem do 23 Częstotliwość pompy zmniejszona na 50% Jakie obserwacje: Pompa chodziła kilka godzin bez przerwy - nie taktowała. Bardzo wyraźnie było słychać modulację (raz szybciej raz wolniej pracowała) Wilgotność powietrza w pomieszczeniach spadła do 55% i tak się utrzymywała. Wilgotność po nocy wzrosła do 75% - wtedy były zamknięte wszystkie okna a temperatura na sterownikach ustawiona na 19 C - Po zatrzymaniu grzania i wróceniu do wcześniejszej krzywej pompa załączała się raz na 3h - pewnie przez drabinki o których pisze kolega TwojPan. Wszystkie pętle były zamknięte. Temperatura zew. w dzień 5-6C w nocy 3-4
- 87 odpowiedzi
-
Zostawiam zwiększoną temperaturę w 3 pomieszczeniach. Rozszczelniłem okna by była delikatna cyrkulacja powietrza. Rozumiem, że w tym czasie nie powinienem zwracać uwagi na taktowanie pompy? Pomieszczenia. Mam termostaty w większości pomieszczeń.
- 87 odpowiedzi
-
Zwiększyłem temperaturę w 3 pomieszczeniach. Termostat otwiera pętle i jak są otwarte pompa taktuje 10 min pracy i 3 min przerwy i zjawisko ze spadającą szybko temperaturą jest.
- 87 odpowiedzi
-
Też mam termostat i histereza 0,5 i jak termostat da sygnał do grzania to pompa się uruchamia i chodzi w cyklach 10 min pracy 3 min przerwy. Gdzie po tych 10 min osiąga zadaną temperaturę wody i się wyłącza. Po czym w 3 min temperatura wody spada o 4 i znów start. Jak termostat nie daje sygnału do grzania i wszystkie pętle są zamknięte to nie ma taktowania. Wkurza mnie ten szybki spadek temp. ale o tym już wcześniej pisałem.
- 87 odpowiedzi
-
Z serwisem jest słabo. Jeszcze nie ma oficjalnego w PL. Będę szukał kogoś do corocznych przeglądów. Spróbuję. Do czego ma to doprowadzić? Pytam o cel by lepiej zrozumieć.
- 87 odpowiedzi
-
Ustawione po nowemu i sprawdzam co będzie dalej. Nie wiem gdzie to sprawdzić Tak już mieszkamy. Znalazłem coś takiego do pompy Czy to oznacza, że pompa ma moc przy +7 od 4,52 kW do 11,3 kW i iverter sobie moduluje ile mocy potrzebuje? (już pytam z czystej ciekawości choć nie chce zamglić wątku.)
- 87 odpowiedzi
-
To prawda. Wylewka nie była wygrzewana. Grzeje dopiero od połowy września. Bardzo długo trwało zanim się "doprosiłem" o uruchomienie CO... Dodam, że wilgotność mam bardzo dużą (75 - 85%) i nie mogę się tego pozbyć. Ile czasu powinienem dać sobie na nowych ustawieniach? To są dni/tygodnie/miesiące? Chodzi o to po jakim czasie szukać nowych/innych ustawień?
- 87 odpowiedzi
-
WOW! ale szczegółowe pytania. Już spieszę z odpowiedziami. Zredukowałem do 50% Wieczorem jak szedłem spać 6C jak wstałem rano o 6:00 4 C Z danych pogodowych 5 C Mam wrażenie, że wszystkie tak samo. Nie ma znaczenia która sekcja się otwiera. Która by to nie była tak wpływa na zachowanie pompy jak w opisanej sytuacji 1 Z tego co wiem nie ma. Dom jest dość dobrze i jednorodnie ocieplony. Nie mam miejsc, które mógłbym zidentyfikować jako duże mostki cieplne. Tak jest jeden balkon od północnego wschodu. 3 metry na 1,5m brak brak Dodam jeszcze, że różnica między temperaturą zasilania a powrotu to zawsze 10 C
- 87 odpowiedzi
-
Pierwsze obserwacje: Sytuacja 1: Wszystkie sterowniki pokojowe ustawiona na max = wszystkie pętle otwarte. Krzywa 15/28 -10/40. Pompa pracuje w cyklach: 10 min pracy = osiągnięcie zadanej temperatury. 3 min przerwy = spadek temperatury o 4 C = uruchomienie pompy 10 min pracy = osiągnięcie zadanej temperatury = osiągnięcie zadanej temp. 3 min przerwy - spadek temperatury o 4 C = uruchomienie pompy i tak w kółko. Sytuacja 2: Sterowniki ustawione na oczekiwaną temperaturę w pokojach. Temperatura osiągnięta wszystkie pętle zamknięte przez siłowniki. Spadek temperatury o 4 C w 2,5 - 3h = załączenie pompy na 10 min i znowu przerwa ok 3h Sytuacja 3: Sterowniki ustawione na oczekiwaną temperaturę w pokojach i otwiera się jedna dowolna strefa. Pompa zachowuje się tak jak w Sytuacji 1. Co robić dalej?
- 87 odpowiedzi
-
Robię pierwszy krok i ustawiam, krzywą zgodnie z waszymi podpowiedziami. Obserwuję i podzielę się obserwacjami za parę dni bo myślę że wtedy będą dawały jakiś obraz. Ustawiam krzywą 15/28 -10/40 Nie mam reku. Wietrzę bo wilgotność w pomieszczeniach mam w okolicach 75-80%. Wietrzenie kilka razy dzienni po 3-5 min - przewiew i zamknięcie.
- 87 odpowiedzi
-
Wylewki były robione w tym roku na wiosnę. Grubość chyba 10 lub 15 cm (ta część wylana na rurki ogrzewania podłogowego) dokładnie nie wiem.
- 87 odpowiedzi
-
Dokładnie tak samo u mnie to działa. Czasami pracuje bardzo, bardzo delikatnie i wolno a czasami tak na maksa np. jak grzeje CWU. To prawda wygrzewam dom bo ogrzewanie to pierwszy sezon i to od połowy września.
- 87 odpowiedzi
-
EDIT: Dodam, że niezależnie czy sterowniki są czy ich nie ma to zachowanie pompy jest dokładnie takie samo choć... założenie sterowników spowodowało, że przerwy w pracy pompy są dłuższe jak zamknięte są pętle. Wtedy nie ma problemu. Pompa nagrzeje do 36 C i trzyma godzinami i mam wrażenie, że sterowniki pomogły bo przerwy w startach pompy są dłuższe. NAJWAŻNIEJSZE PONIŻEJ Potrzebuję podsumować. Może dla kogoś jeszcze będzie to użyteczne i wartościowe i znajdzie też rozwiązanie swojego problemu. Aby domknąć temat ważna jest da mnie odpowiedź na ostatni dylemat. Jak zadana temperatura na wyjściu jest w okolicach 24-26 C a na zewnątrz jest dość ciepło 14-16 C to pompa działa tak, że uruchamia się kila razy na dobę + na grzanie CWU. Rozumiem, że wtedy jest małe zapotrzebowanie na ciepło więc nie są potrzebne częste starty i dogrzewanie. Dobrze rozumiem? Jeżeli temperatura na zewnątrz spada i pompa po krzywej potrzebuje większej temperatury to zaczyna się pojawiać 1-2 uruchomienia na godzinę. Zauważyłem, że dzieje się to jak pompa potrzebuje więcej niż +30 na wyjściu. Widzę też, że jak na wyjściu temperatura jest większa to szybko spada mi temperatura w pętlach. Wygląda to tak: - Pompa bez problemu nagrzeje wszystko do +36C na jednym cyklu pracy. Czyli pracuje tak długo aż nie osiągnie zadanej temperatury i nie ma przerw. Czasami potrzebuje na to 10min a czasami 40 w zależności od temp. zewnętrznej i wewnętrznej (przy minusowych temperaturach nie miałem jeszcze możliwości sprawdzić) - Temperatura szybko spada do +33-34 C i pompa się załącza i dogrzewa. Taki spadek temperatury czasami jest widoczny w 3 min a czasami trwa to 120 min w zależności ile pętli jest otwartych im więcej jest otwartych tym szybszy spadek. Różnica na zasilaniu i na powrocie u mnie to 10 C. Jak odłączam sterowniki i wszystkie pętle są otwarte to spadek temperatury jest zbliżony do 3-6 min i ponowne załączenie pompy, która pracuje aż nie osiągnie zadanej temperatury (bez przerw) i się wyłączy i znowu szybki spadek temperatury. Zastanawiam się co jest tego przyczyną. Pojawiły się głosy, że za mocna pompa tylko nie rozumiem czy mocna pompa ma związek z szybkim spadkiem temperatury i sygnałem załączenia pompy. Gdyby pompa była słabsza to temperatura by tak szybo nie spadała i pompa by się tak często nie załączała? Wydaje mi się, że spadek byłby taki sam tylko pompa dłużej by nagrzewała do zadanej temperatury nie 10 a 20 min. Trochę jak z gofrownicą która ma 500W i robi gorfa w 15 min i gofrownicą która ma 1500W i robi gofra w 5min. W takim razie: Czy zmniejszenie liczby uruchomień polega na wydłużeniu pracy pompy tak by pracowała np 3h i miała 1h przerwy i wtedy mam 6 uruchomień na dobę i 18h pracy pompy? Czy jak mam 12-13 ale krótszych uruchomień na dobę i łączny czas pracy pompy w ciągu doby 10h to gorzej niż w w/w przypadku? Jak tak to dlaczego? Najważniejsze: ile załączeń pompy na godziną/dobę jest wartością poprawną/prawidłową/zalecaną? Szukam zakończenia zdania: nieprawidłowa praca pompy powietrze-woda inverter jest wtedy gdy liczba załączeń na godzinę/dobę jest większa niż... Ostatni element to odpowiedź na pogrubiony tekst Jest ktoś, kto potrafi prezyzyjnie odpowiedzieć na tak zadane pytania? Bardzo szanuje wszystkie odpowiedzi. To co jest dla mnie trudne to interpretacja niektórych i wyciągnięcie z nich wniosków. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
- 87 odpowiedzi
-
Dziękuje za wszystkie wcześniejsze porady, być może pomogą. Na dziś jest jak jest i muszę temat jakoś ogarnąć. Szukam dalej rozwiązania.
- 87 odpowiedzi
-
W pokojach jest od 21,00 do 22,5 + łazienka 23,5 Jak ustawię na maksa to - jak dobrze rozumiem - tak jakby ich nie było bo nie będą kontrolowały temperatury w pomieszczeniu bo obieg cały czas będzie otwarty a temperaturą będzie sterowała krzywa na pompie? P.S. co może być powodem tego zjawiska o którym pisałem:
- 87 odpowiedzi
-
Ustawiłem tak jak Pan napisał. Podnosić o 2 C co jaki czas? Np. jutro obserwować jak działa i jak nie będzie poprawy to wtedy ponosić? +2 na +10 i +2 na -10? czy tylko na jednym parametrze? Jeszcze tylko się upewnię czy dobrze rozumiem: Czyli pomimo tego, że mam sterowniki w każdym pokoju, które po osiągnięciu zadanej temperatury w pokoju odcinają całkowicie pętle ustawić krzywą tak jak Pan pisze a nie na "płasko" czyli +10 C = +36 i -10 C = 36 C? Jak to wszystko zadziała to podsumuje by było dla innych z wdzięcznością za pomoc.
- 87 odpowiedzi
-
Panie Andrzeju bardzo dziękuje za zaangażowanie i odpowiedzi. Tak to wygląda: https://drive.google.com/open?id=1qQ8lQvWBG-YNj_f9gusCFxa5gyguEOoF Co do grubości wylewki nie mam pojęcia 10-15cm? Może uda mi się sprawdzić u ekipy, która to robiła.
- 87 odpowiedzi
-
Dziękuje za konkretne wskazówki. W pokojach mam sterowniki pokojowe, które po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu zamykają pętle. Krzywą mam ustawioną na płasko na 36* minimalna i 36* maksymalna temp. bo podobno tak ma być przy sterownikach pokojowych.
- 87 odpowiedzi
-
Dziękuję za Twoją odpowiedź. U mnie pompa osiąga zadaną temperaturę bardzo szybko i dlatego się wyłącza. Teraz mam 12-15 załączeń na dobę. Zauważyłem, że zadana temperatura bardzo szybko spada w buforze, który robi za sprzęgło hydrauliczne i pompa znów się załącza w cyklach które opisałem. Podkreślę, że pompa bez problemu osiąga zadane temperatury w błyskawicznym tempie. Widzę, że powodem ponownego załączenia jest spadek temperatury na pętlach (bardzo szybki). Nie wiem czemu się tak dzieje? Pierwszy sezon i wygrzanie? (domysły). np. wszystkie pętle są zamknięte przez sterowniki pokojowe. Przepływ idzie na małe grzejniki drabinkowe w łazienkach (szt. 2). Zadana temperatura jest osiągana bez problemu. Utrzymuje się przez ok 90-120min i spada o 3-4* i to powoduje ponowne załączenie pompy, która pracuje kilka minut by dobić tą temperaturę. Jak sterownik pokojowy otworzy pętlę, to zadana temperatura potrafi błyskawicznie spaść o 5-10* i to znowu powoduje złączenie pompy i działa ona tak długo aż nie osiągnie zadanej temperatury, która... znowu błyskawicznie spada i pompa dogrzewa... Niby normalne ale jak zrobić by zadana temperatura na pętlach tak szybko nie spadała i nie powodowała tak szybkiego załączenia pętli? Osoba. która zakładała - że tak powiem - "wyparowała".
- 87 odpowiedzi
-
Co to znaczy tak łopatologicznie? Ograniczam moc pompy czy jak jest za mocna co sugerują wcześniejsze posty to wpłynie to na poprawność pracy pompy i nie będzie się tak często zaliczała?
- 87 odpowiedzi
-
A jakie byłoby normalne?
- 87 odpowiedzi
-
Pompa ciepła to Carrier 38AW115H7 Więcej tu: https://drive.google.com/open?id=1qQ8lQvWBG-YNj_f9gusCFxa5gyguEOoF Czemu taka? Tak doradzili i już tego nie zmienię. Kwestia zapewnienia prawidłowej pracy. W opcjach mam coś takiego "value of the Outdoor unit frequency reduction in %". Czy to oznacza, że mogę zredukować moc? W ustawieniach jest od 50 do 100%. Jak piszecie, że za mocna to może ograniczyć o 50% i będzie 6kW? Dobrze myślę/kombinuje?
- 87 odpowiedzi