Hej! Sporo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Wydaje mi się, że mój temat jest nieco zbliżony do tego o czym piszecie. Czy działanie mojej pompy jest normalne? Często czytam o taktowaniu ale tak naprawdę nie znalazłem informacji kiedy mówimy o taktowaniu a kiedy jest to normalna praca pompy. No właśnie co to znaczy normalna praca pompy ciepła? Mam pompę ciepła powietrze - woda 12kW. Podłogówka na całej powierzchni domu 104m2 Dom ocieplony styropianem 20cm lambda 0,031 Dach 20cm piany PUR Podłoga 10 cm styropianu lambda 0,040 Dzisiaj mocno przyglądam się pracy pompy i wygląda to tak: 7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy. 8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy. 9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy. 10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy. 11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy. 12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy. 13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy. 14:00 - 15:00 - 0 uruchomień / 0 min pracy. Na zewnątrz 13* w domu 22-22,5* a w łazience 23-23,5* Czy to jak pracuje moja pompa to normalne działanie?
- 308 odpowiedzi
-
Hej! Sporo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Wydaje mi się, że mój temat jest nieco zbliżony do tego o czym piszecie. Czy działanie mojej pompy jest normalne? Często czytam o taktowaniu ale tak naprawdę nie znalazłem informacji kiedy mówimy o taktowaniu a kiedy jest to normalna praca pompy. No właśnie co to znaczy normalna praca pompy ciepła? Mam pompę ciepła powietrze - woda 12kW. Podłogówka na całej powierzchni domu 104m2 Dom ocieplony styropianem 20cm lambda 0,031 Dach 20cm piany PUR Podłoga 10 cm styropianu lambda 0,040 Dzisiaj mocno przyglądam się pracy pompy i wygląda to tak: 7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy. 8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy. 9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy. 10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy. 11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy. 12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy. 13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy. 14:00 - 15:00 - 0 uruchomień / 0 min pracy. Na zewnątrz 13* w domu 22-22,5* a w łazience 23-23,5* Czy to jak pracuje moja pompa to normalne działanie? P.S. Dodam, ze to pierwszy sezon w domu.
- 87 odpowiedzi
-
Ocena działania pompy ciepła powietrze-woda Carrier - wątpliwości.
dusk odpowiedział dusk → na topic → Ogrzewanie
Dzisiaj bardzo uważnie przyglądam się działaniu pompy i wygląda to tak: 7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy. 8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy. 9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy. 10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy. 11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy. 12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy. 13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy. Temperatura na zewnątrz 13* / Temperatura wewnątrz 22-22,5* Można to uznać za prawidłową pracę pompy w pierwszy sezonie grzania? -
Ocena działania pompy ciepła powietrze-woda Carrier - wątpliwości.
dusk odpowiedział dusk → na topic → Ogrzewanie
Ktoś coś jeszcze pomoże? -
Ocena działania pompy ciepła powietrze-woda Carrier - wątpliwości.
dusk odpowiedział dusk → na topic → Ogrzewanie
Połowy albo i więcej z tego co napisałeś nie zrozumiałem. Kompletnie się na tym nie znam. Grzałkę ma, tylko skąd skąd wniosek, że nie wyrabia sprężarką? Ogrzewam budynek już*ponad 2 miesiące i podłoga już chyba raczej nie jest wychłodzona. Jest wyraźnie ciepła i w pomieszczeniach utrzymuje się temperatura 22,5-23*. Czy po takim czasie i takich temperaturach w pomieszczeniu podłoga dalej jest wychłodzona? W buforze nie ma grzałki. To zwykły 200l zbiornik, gdzie woda jest ogrzewana przez pompę ciepła a nie grzałkę... przepraszam ale nie rozumiem i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie o grzałce. Nie wiem czy też dobrze zrozumiałem z histerezą. Zmieniałem ustawienia na krzywej grzewczej - minimalna temperatura w obiegu i maksymalna w zależności od temperatury zewnętrznej. Czy zmiana tego parametru zmienia histerezę tak jak podałeś z 18 na 8*? to wpływa na to, że jak ustawię temperaturę podłogi na 30* to dużo szybciej ona spada do 26-27*(w 3 min) a jak ustawię na 24* to jakoś dłużej się trzyma? To oznacza, że powinienem ustawić na 30* i jak chce wygrzać to, tak grzać przez np. miesiąc i dopiero wtedy się ustabilizuje? Długa historia z tą pompą ciepła. Dla zaspokojenia ciekawości tu kilka informacji, zdjęć i danych technicznych. Ja mam model 38AW115H https://drive.google.com/drive/folders/1qQ8lQvWBG-YNj_f9gusCFxa5gyguEOoF?usp=sharing -
Ocena działania pompy ciepła powietrze-woda Carrier - wątpliwości.
dusk odpowiedział dusk → na topic → Ogrzewanie
Zauważyłem, że przy takim działaniu pompy ciepła bardzo wzrosło zużycie prądu. Przez 5 dni całościowo na dom (nie tylko pompa ciepła) poszło 114 kWh. Wydaje mi się, że bardzo dużo. Potrzebowałbym odpowiedzi na pytania: 1. Czy tak częste uruchamianie się pompy jest poprawne/normalne? 2. Czy tak szybki spadek temperatury w buforze jest czymś normalnym? 3. Czym może być spowodowany tak szybki spadek temperatury w buforze? 4. Dlaczego pompa jak ma osiągnąć*temperaturę w buforze w okolicach 24-26 stopni to chodzi "normalnie" (nie tak często się załącza) a jak ma ustawione na 30 stopni i więcej to wpada w takie cykle 10 min pracy + 3 min przerwy i drastycznie rośnie zużycie prądu? -
Ocena działania pompy ciepła powietrze-woda Carrier - wątpliwości.
dusk dodał a topic → w Ogrzewanie
Witam, posiadam pompę ciepła powietrze woda firmy Carrier. Model 38AW115H. Pompa została uruchomiona we wrześniu tego roku. Nie mam pewności czy działa poprawnie. W całym domu 114m2 mam ogrzewanie podłogowe w pętlach po 70-75m. Pompa jest w parze z buforem 200l. Przepływy w zależności od pętli pokazują 1,5-2l/m - w sumie 18 pętli (9 parter + 9 poddasze). Nie mam projektu podłogówki. Nie mam założonych żadnych dodatkowych sterowników. Od bufora idzie pompa GRANDFOS ustawiona na III bieg. Jakie obserwuje zachowanie pompy co do którego mam wątpliwości: Jak minimalna temperatura wody jest ustawiona na 20-22 a maksymalna na 38 to pompa załącza się kilka razy na dobę i w sumie pracuje ok 6-8h w ciągu całej doby. To wszystko przy temperaturze zewnętrznej 4-6 stopni. Wtedy w domu utrzymuje się temperatura 21,5 a na buforze oscyluje między 22-24 Gdy ustawię minimalną temperaturę wody na 30 a maksymalną na 38 pompa zaczyna pracować w bardzo krótkich cyklach tj. 9-10 min pracy i ok 3-4 min przerwy i tak całą dobę bez wyjątków. W tym przypadku obserwuję bardzo szybki spadek temperatury wody w buforze. Wystarczy kilka minut by ta temperatura spadła z 30-31 na 26-27 i to powoduje ponowne uruchomienie pompy - 1. czy tak częste uruchamianie się pompy jest poprawne? 2. Czy tak szybki spadek temperatury w buforze jest czymś normalny? Podobne objawy obserwuję przy każdej wyższej od 30 stopni temperaturze. Oczywiście pompa osiąga te temperatury bez problemów i błyskawicznie tylko wpada w takie cykle pracy (10min pracy, 3-4 min przerwy). Dodam, że ustawiłem wyższą temperaturę bo zależy mi na odparowaniu wilgoci z tynków - położone w sierpniu tego roku (grzanie, wietrzenie, grzanie, wietrzenie) - ale tu nie o tym. Piszę o tym tylko dlatego, gdyby ktoś chciał zapytać po co mi taka temperatura na podłogówce jak na zewnątrz tak ciepło. Proszę powiedzcie czy zachowanie mojej pompy jest poprawne (tak częste i krótkie uruchomienia). Jeżeli nie to jak sądzicie co może być przyczyną i jak sobie z tym poradzić? -
Dzięki za odpowiedź Jak to wyliczyć lub gdzie takie info uzyskać?
- 16 odpowiedzi
-
- czy ta pompa jest ok?
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
A jak to wyliczyłeś? W tabeli to jest parametr q l/s? (litry na sekundę?) Chodzi o pompę 38AW090H7 bo jeżeli tak to mi wychodzi 12,96l/min do 45 C przy -15 C
- 16 odpowiedzi
-
- czy ta pompa jest ok?
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hej! Od producenta dostałem coś takiego: https://drive.google.com/open?id=0B74UIMlbb6fSMDc2MGl1OFFuaWs Tylko kompletnie nie wiem czy to dobrze czytam... z tabeli wynika, że przy -15 to 2,32kW? Wydaje się trochę mało. Czy mając te dane jesteście wstanie odpowiedzieć na moje pytania z pierwszego posta? Dokładnie będzie to model bo wykonawca jednak poleca ten do opisywanego domu 38AWH 090H7
- 16 odpowiedzi
-
- czy ta pompa jest ok?
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam! Mój generalny wykonawca poleca mi do zamontowania powietrzną pompę ciepła Carrier 38AW065H7 Inverter. Dodam, że daje dobre warunki finansowe. Podał mi taki link: http://www.kelvintech.pl/prodView,1022,155,sprezarkowy-agregat-zewnetrzny-carrier-38aw065h7-inverter-56-kw-pompy-ciepla-inverter,PL#a Zastanawiam się nad jej efektywnością a co za tym idzie dalszymi kosztami eksportacji. Podobno moc pompy będzie dobierana odpowiednio do domu. Jakie mam wątpliwości: 1. Czy wystarczy do efektywnego ogrzania domu? Zależy mi aby utrzymać temperaturę 22 stopnie w pomieszczeniach dzień i 19,5 noc 2. Wykonawca rekomenduje tylko ogrzewanie podłogowe - czy to będzie ok aby uzyskać takie temperatury? Czy może jednak iść w tradycyjne grzejniki? 3. Z informacji jakie podał mi generalny wykonawca pompa pozwala na: uzyskanie temperatury wody bez grzałki od +35 do +50. Do tego podaję informację, ze bez grzałki można uzyskać temperaturę wody +28 przy zewnętrznej temperaturze -20. Czy to będzie wystarczające by ogrzać dom? 4. Jaką temperaturę wody powinienem uzyskiwać by ogrzewaniem podłogowym ogrzać dom do +21,5 - 22? taka informacja może pozwoli mi na określenie kiedy dodatkowa grzałka będzie musiała wspomagać pompę. 5. Jaka powinna być moc samej pompy ciepła dla domu, którego parametry podaje poniżej? 6. O co powinienem jeszcze zapytać generalnego wykonawcę w kwestiach rekomendowanej przez niego pompy ciepła? Do toj pory pytałem o: 1. Rodzaj ogrzewania - będzie podłogowe. 2. Rodzaj pompy ciepła - powietrzna. 3. Temperatury uzyskiwane przez pompę bez załączania dodatkowej grzałki - podałem wyżej Jaki będzie dom, bo to może ułatwi udzielenie odpowiedzi: - 118m z mieszkalnym poddaszem - Ocieplenie styropian grafitowany 20 cm z lambdą 0,033 w tym ocieplony strop. - Standardowe okna 5 komorowe z szybami 1,0 - Bez piwnicy. Z góry dziękuję za informację.
- 16 odpowiedzi
-
- czy ta pompa jest ok?
- pompa ciepła
-
(i 1 więcej)