  1. Hej! Sporo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Wydaje mi się, że mój temat jest nieco zbliżony do tego o czym piszecie. Czy działanie mojej pompy jest normalne? Często czytam o taktowaniu ale tak naprawdę nie znalazłem informacji kiedy mówimy o taktowaniu a kiedy jest to normalna praca pompy. No właśnie co to znaczy normalna praca pompy ciepła? Mam pompę ciepła powietrze - woda 12kW. Podłogówka na całej powierzchni domu 104m2 Dom ocieplony styropianem 20cm lambda 0,031 Dach 20cm piany PUR Podłoga 10 cm styropianu lambda 0,040 Dzisiaj mocno przyglądam się pracy pompy i wygląda to tak: 7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy. 8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy. 9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy. 10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy. 11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy. 12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy. 13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy. 14:00 - 15:00 - 0 uruchomień / 0 min pracy. Na zewnątrz 13* w domu 22-22,5* a w łazience 23-23,5* Czy to jak pracuje moja pompa to normalne działanie?
  2. Hej! Sporo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi. Wydaje mi się, że mój temat jest nieco zbliżony do tego o czym piszecie. Czy działanie mojej pompy jest normalne? Często czytam o taktowaniu ale tak naprawdę nie znalazłem informacji kiedy mówimy o taktowaniu a kiedy jest to normalna praca pompy. No właśnie co to znaczy normalna praca pompy ciepła? Mam pompę ciepła powietrze - woda 12kW. Podłogówka na całej powierzchni domu 104m2 Dom ocieplony styropianem 20cm lambda 0,031 Dach 20cm piany PUR Podłoga 10 cm styropianu lambda 0,040 Dzisiaj mocno przyglądam się pracy pompy i wygląda to tak: 7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy. 8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy. 9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy. 10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy. 11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy. 12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy. 13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy. 14:00 - 15:00 - 0 uruchomień / 0 min pracy. Na zewnątrz 13* w domu 22-22,5* a w łazience 23-23,5* Czy to jak pracuje moja pompa to normalne działanie? P.S. Dodam, ze to pierwszy sezon w domu.
  3. Dzisiaj bardzo uważnie przyglądam się działaniu pompy i wygląda to tak: 7:00 - 8:00 - 1 uruchomienie pompy / 20 min pracy. 8:00 - 9:00 - 2 uruchomienia pompy / 38 min pracy. 9:00 - 10:00 - 1 uruchomienie pompy / 10 min pacy. 10:00 - 11:00 - 3 uruchomienia pompy / 26 min pracy. 11:00 - 12:00 - 2 uruchomienia pompy / 35 min pracy. 12:00 - 13:00 - 1 uruchomienie / 10 min pracy. 13:00 - 14:00 - 1 uruchomienie / 5 min pracy. Temperatura na zewnątrz 13* / Temperatura wewnątrz 22-22,5* Można to uznać za prawidłową pracę pompy w pierwszy sezonie grzania?
  4. Ktoś coś jeszcze pomoże?
  5. Połowy albo i więcej z tego co napisałeś nie zrozumiałem. Kompletnie się na tym nie znam. Grzałkę ma, tylko skąd skąd wniosek, że nie wyrabia sprężarką? Ogrzewam budynek już*ponad 2 miesiące i podłoga już chyba raczej nie jest wychłodzona. Jest wyraźnie ciepła i w pomieszczeniach utrzymuje się temperatura 22,5-23*. Czy po takim czasie i takich temperaturach w pomieszczeniu podłoga dalej jest wychłodzona? W buforze nie ma grzałki. To zwykły 200l zbiornik, gdzie woda jest ogrzewana przez pompę ciepła a nie grzałkę... przepraszam ale nie rozumiem i nie potrafię odpowiedzieć na pytanie o grzałce. Nie wiem czy też dobrze zrozumiałem z histerezą. Zmieniałem ustawienia na krzywej grzewczej - minimalna temperatura w obiegu i maksymalna w zależności od temperatury zewnętrznej. Czy zmiana tego parametru zmienia histerezę tak jak podałeś z 18 na 8*? to wpływa na to, że jak ustawię temperaturę podłogi na 30* to dużo szybciej ona spada do 26-27*(w 3 min) a jak ustawię na 24* to jakoś dłużej się trzyma? To oznacza, że powinienem ustawić na 30* i jak chce wygrzać to, tak grzać przez np. miesiąc i dopiero wtedy się ustabilizuje? Długa historia z tą pompą ciepła. Dla zaspokojenia ciekawości tu kilka informacji, zdjęć i danych technicznych. Ja mam model 38AW115H https://drive.google.com/drive/folders/1qQ8lQvWBG-YNj_f9gusCFxa5gyguEOoF?usp=sharing
  6. Zauważyłem, że przy takim działaniu pompy ciepła bardzo wzrosło zużycie prądu. Przez 5 dni całościowo na dom (nie tylko pompa ciepła) poszło 114 kWh. Wydaje mi się, że bardzo dużo. Potrzebowałbym odpowiedzi na pytania: 1. Czy tak częste uruchamianie się pompy jest poprawne/normalne? 2. Czy tak szybki spadek temperatury w buforze jest czymś normalnym? 3. Czym może być spowodowany tak szybki spadek temperatury w buforze? 4. Dlaczego pompa jak ma osiągnąć*temperaturę w buforze w okolicach 24-26 stopni to chodzi "normalnie" (nie tak często się załącza) a jak ma ustawione na 30 stopni i więcej to wpada w takie cykle 10 min pracy + 3 min przerwy i drastycznie rośnie zużycie prądu?
  7. Witam, posiadam pompę ciepła powietrze woda firmy Carrier. Model 38AW115H. Pompa została uruchomiona we wrześniu tego roku. Nie mam pewności czy działa poprawnie. W całym domu 114m2 mam ogrzewanie podłogowe w pętlach po 70-75m. Pompa jest w parze z buforem 200l. Przepływy w zależności od pętli pokazują 1,5-2l/m - w sumie 18 pętli (9 parter + 9 poddasze). Nie mam projektu podłogówki. Nie mam założonych żadnych dodatkowych sterowników. Od bufora idzie pompa GRANDFOS ustawiona na III bieg. Jakie obserwuje zachowanie pompy co do którego mam wątpliwości: Jak minimalna temperatura wody jest ustawiona na 20-22 a maksymalna na 38 to pompa załącza się kilka razy na dobę i w sumie pracuje ok 6-8h w ciągu całej doby. To wszystko przy temperaturze zewnętrznej 4-6 stopni. Wtedy w domu utrzymuje się temperatura 21,5 a na buforze oscyluje między 22-24 Gdy ustawię minimalną temperaturę wody na 30 a maksymalną na 38 pompa zaczyna pracować w bardzo krótkich cyklach tj. 9-10 min pracy i ok 3-4 min przerwy i tak całą dobę bez wyjątków. W tym przypadku obserwuję bardzo szybki spadek temperatury wody w buforze. Wystarczy kilka minut by ta temperatura spadła z 30-31 na 26-27 i to powoduje ponowne uruchomienie pompy - 1. czy tak częste uruchamianie się pompy jest poprawne? 2. Czy tak szybki spadek temperatury w buforze jest czymś normalny? Podobne objawy obserwuję przy każdej wyższej od 30 stopni temperaturze. Oczywiście pompa osiąga te temperatury bez problemów i błyskawicznie tylko wpada w takie cykle pracy (10min pracy, 3-4 min przerwy). Dodam, że ustawiłem wyższą temperaturę bo zależy mi na odparowaniu wilgoci z tynków - położone w sierpniu tego roku (grzanie, wietrzenie, grzanie, wietrzenie) - ale tu nie o tym. Piszę o tym tylko dlatego, gdyby ktoś chciał zapytać po co mi taka temperatura na podłogówce jak na zewnątrz tak ciepło. Proszę powiedzcie czy zachowanie mojej pompy jest poprawne (tak częste i krótkie uruchomienia). Jeżeli nie to jak sądzicie co może być przyczyną i jak sobie z tym poradzić?
  8. Dzięki za odpowiedź Jak to wyliczyć lub gdzie takie info uzyskać?
  9. A jak to wyliczyłeś? W tabeli to jest parametr q l/s? (litry na sekundę?) Chodzi o pompę 38AW090H7 bo jeżeli tak to mi wychodzi 12,96l/min do 45 C przy -15 C
  10. Hej! Od producenta dostałem coś takiego: https://drive.google.com/open?id=0B74UIMlbb6fSMDc2MGl1OFFuaWs Tylko kompletnie nie wiem czy to dobrze czytam... z tabeli wynika, że przy -15 to 2,32kW? Wydaje się trochę mało. Czy mając te dane jesteście wstanie odpowiedzieć na moje pytania z pierwszego posta? Dokładnie będzie to model bo wykonawca jednak poleca ten do opisywanego domu 38AWH 090H7
  11. Witam! Mój generalny wykonawca poleca mi do zamontowania powietrzną pompę ciepła Carrier 38AW065H7 Inverter. Dodam, że daje dobre warunki finansowe. Podał mi taki link: http://www.kelvintech.pl/prodView,1022,155,sprezarkowy-agregat-zewnetrzny-carrier-38aw065h7-inverter-56-kw-pompy-ciepla-inverter,PL#a Zastanawiam się nad jej efektywnością a co za tym idzie dalszymi kosztami eksportacji. Podobno moc pompy będzie dobierana odpowiednio do domu. Jakie mam wątpliwości: 1. Czy wystarczy do efektywnego ogrzania domu? Zależy mi aby utrzymać temperaturę 22 stopnie w pomieszczeniach dzień i 19,5 noc 2. Wykonawca rekomenduje tylko ogrzewanie podłogowe - czy to będzie ok aby uzyskać takie temperatury? Czy może jednak iść w tradycyjne grzejniki? 3. Z informacji jakie podał mi generalny wykonawca pompa pozwala na: uzyskanie temperatury wody bez grzałki od +35 do +50. Do tego podaję informację, ze bez grzałki można uzyskać temperaturę wody +28 przy zewnętrznej temperaturze -20. Czy to będzie wystarczające by ogrzać dom? 4. Jaką temperaturę wody powinienem uzyskiwać by ogrzewaniem podłogowym ogrzać dom do +21,5 - 22? taka informacja może pozwoli mi na określenie kiedy dodatkowa grzałka będzie musiała wspomagać pompę. 5. Jaka powinna być moc samej pompy ciepła dla domu, którego parametry podaje poniżej? 6. O co powinienem jeszcze zapytać generalnego wykonawcę w kwestiach rekomendowanej przez niego pompy ciepła? Do toj pory pytałem o: 1. Rodzaj ogrzewania - będzie podłogowe. 2. Rodzaj pompy ciepła - powietrzna. 3. Temperatury uzyskiwane przez pompę bez załączania dodatkowej grzałki - podałem wyżej Jaki będzie dom, bo to może ułatwi udzielenie odpowiedzi: - 118m z mieszkalnym poddaszem - Ocieplenie styropian grafitowany 20 cm z lambdą 0,033 w tym ocieplony strop. - Standardowe okna 5 komorowe z szybami 1,0 - Bez piwnicy. Z góry dziękuję za informację.
×
×