kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
jonj987 z tego co piszesz wnioskuję że nie czytasz uważnie, pisałem że siłownik masz, druga sprawa, kocioł nie może grzać jednocześnie c.o. i c.w.u podczas grzania c.o dostaje sygnał że jest potrzeba dogrzać c.w.u. i tak robi, wyłączając grzanie c.o. a że grzeje temp. 70 st taki masz ustawiony parametr grzania c.w.u u mnie jest to PO-2 u siebie musisz sprawdzić w instrukcji , co do kabelka nie mam pojęcia do czego jest, mam inny model kotła -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
o matko to mistrzostwo świata, mnie na samą cwu idzie ok. 2m3 na dobę co daje w skali roku ok.700m3. szacun:o a tak z innej beczki , panowie, czy ten czujnik samoróbka może zaniżać wskazania temperatury?? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
i to jest dla mnie konkretna odp. szkoda że panowie tak ostro pograli pytam, słucham, uczę się zwracam honor teres -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Do wiadomości Panów którzy twierdzą że filtry na powrotach do kotła powinny być montowane główką do dołu, jesteście w błędzie, poprostu na filtrze jest strzałka w którą stronę ma płynąć woda, jeżeli twierdzicie że jest inaczej, proszę o konkretne uzasadnienie tak czy siak Pan Teres się myli -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
jeżeli nie masz sondy to jak kocioł ma ocenić co i kiedy grzać. moim zdaniem to jest problemem , -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
-
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
no przecież zawór trójdrożny masz zamontowany w kotle:confused: -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
zmień też temp. żądaną w projekcie budynku i no problem ale moim zdaniem dane projektowe powinny zostać bez zmian i tylko na ich podstawie plus ustawienie kotła dobieramy krzywą, potem oczywiście korekta, bo nie ma siły żeby trafić w dychę -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
nawet przy 56 m2 to mistrzostwo -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
ja tyle dziennie zużywam na c.w.u...... mistrzostwo świata:jawdrop: -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
ja czujkę zewn. zamontowałem na kominie a kabelek szybem wentylacji prosto do kociołka, działa:D -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
S5 ustawiłem na 30 st.C, przy obecnych temp, ładnie dogrzewa do zadanych 22 st. C. w dzień praktycznie się nie odpala , za to w nocy potrafi spalić 6m3, minus oczywiście c.w.u /4 pełne wanny/ ok.1,2m3 , myślisz że można coś jeszcze próbować oszczędzić? dzisiaj dobowe zużycie spadło do 4,2m3 -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
wystarczy, nie musisz dawać dodatkowej pompy -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
czyli na początek podnieść S5 ok. a czy S6 obniżyć czy ma to mniejsze znaczenie? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
niestety nie mam wiedzy jaką temp. grzał mój poprzedni kocioł, był nastawiony na"1" od jesieni do wiosny, w większe mrozy na "3" /nie mylić z nr. krzywych/ i tak szesnaście lat płaciłem rachunki jak za " zboże", więc nie mam konkretnego punktu zaczepienia, S5-20 S6-60 tak ustawił serwisant ja sam podłączyłem czujnik temp. zewn.nie posiadam CAR-a tylko zwykły termostat on/off -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
mój dom to projekt z lat 90-tych i tu cytat z projektu "ogrzewanie bez przerwy lecz z osłabieniem w nocy , 3 strefa klimatyczna t2= -20 st.C, zaprojektowano ogrzewanie wodne , pompowe dwu rurowe z własnej kotłowni, parametry czynnika grzejnego 90/70 st.C, obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła Q = 11030 W i jak z tego mam obliczyć swoją krzywą, mieszkam już 16 lat i " czynnik grzewczy" nigdy nie zbliżył się nawet do 70 st.C w największe mrozy a temp. w pomieszczeniu 22 st.C /poprzedni kocioł Ariston t2/ -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
wszystko zależy jakie posadzki, jeśli anhydrytowe, szczególnie zalecane do podłogówki ze względu na szybsze i efektywniejsze rozprowadzenie ciepła, to proces wiązania i schnięcia jest o połowę krótszy niż posadzek betonowych, których samo "wiązanie betonu" szacuje się na ok. 30 dni plus czas wyschnięcia zależny od temp. otoczenia i wilgotności. -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Wielkie dzięki, tak jak napisałeś , działa:D -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
przed podłączeniem czujnika miałem od 20 do 60 teraz jest od 0 do 9 czyli nr krzywych ale c.w.u. jest nadal od 10 do 60, próbowałem z tym stand-by brak jakiejkolwiek reakcji kotła -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
U mnie pokazuje cwu od 10 do 60 a co od 20 do 60, teraz podpiąłem czujnik temp. zewn, własnej roboty/instr, z tego forum/ więc jest od 0 do 9. Serwisant jak ustawiał na bank było 6 i 9 ale na moje pytanie jak to zrobił odp. tu pan nie musi wchodzić,,, -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
pomoże ktoś?????? -
Immergas Victrix X 2 v.2011-ustawienia,opinie,porady
kumorow odpowiedział adam998 → na topic → Ogrzewanie
Witam. Mój kocioł to victrix exa 24 x 1 erp+zasobnik 160l+termostat pokojowy on/off ogrzewanie kaloryfery 100%. Temat przeczytałem prawie w całości i czy jestem odrobinę mądrzejszy??? moje pytanie to wyjaśni i proszę o wyrozumiałość, jak do cholerci dostać się do ustawień, w instr. jest , lewe na 6 prawe na 9 reset i lato/zima i jesteśmy, a u mnie jest lewy na 10 a prawy 20 i za Boga niżej nie da rady..