  1. kszechu

    Altherma DAIKIN

    pagu, kalibracja odczytu temperatury: Ust. instalatora>Dla pomieszczeń>termostat w pomieszczeniu>przesunięcie
  2. kszechu

    Altherma DAIKIN

    -temp. równowagi: -10 -termostat możesz wykalibrować (przesunąć odczyt o ileś w dół lub w górę) w ustawieniach -przy temp.zasilania 26-28 u mnie w domu temperatura się podnosi o 1 stopień po około 3 godzinach
  3. kszechu

    Altherma DAIKIN

    MarcinKoc, ja mam w tablicy rozdzielczej elektrycznej dodatkowy modułowy licznik energii na obwodzie zasilania pompy. Więc pompa mnie nigdy nie oszuka (choć dane z tymi co podaje pompa są zbieżne). Ładnie widać jak licznik zasuwa gdy pompa śmiga na maxa, a gdy pracuje na minumum licznik bardzo powoli nabija (z 4-5 razy wolniej). Ale jakie to są wartości to nie wiem. -------------------------- pagu, temat ten zgłębiałem wiele razy (możesz sprawdzić moje wcześniejsze wpisy). Też miałem 1500, 1900 załączeń na miesiąc. Przeszedłem na sterowanie kontrolerem (termostatem) w salonie i teraz mam np. w lutym 464 załączenia (sprężarka pracowała 174 godz., pobrała 422 kwh). Też sporo chyba ale znacznie lepiej. Z moich obserwacji wychodzi że 90 % tych załączeń to odszronienia (co 20-30 minut jedno odszronienie czyli 2 starty). I faktycznie gdy zaczyna odszraniać to wszystkie lamele są pokryte szronem więc chyba słusznie robi. Możliwe że tak często się zaszrania gdy pracuje na maxa, a tak pracuje gdy jest na termostacie i w II taryfie (wielogodzinna przerwa wychładza podłogę i pompa nadrabia pełną parą ( u mnie jest prawie nie odczuwalny spadek temp. w domu max o 1 stopień po 7 godz. przerwy, tylko podłoga mocno zimna )). Z kolei gdy pracuje na sterowaniu pogodowym to na minimalnej mocy, Możliwe że się bardzo rzadko zaszrania, ale za to mocno taktuje bo nie ma odbioru ciepła a ona nie może zejść niżej. Nie wiem co lepsze - chyba termostat bo jednak załączeń 4 razy mniej.
  4. Styczeń 520 kWh - 200zł 95% w taniej 100m2, 22 stopnie w domu, 2+3 dzieci brak kominków, rekuperatorów, wietrzone codziennie
  5. kszechu

    Altherma DAIKIN

    pagu, u mnie wygrzewanie trwało krótko i nie odnotowałem jakichś większych odchyłów pracy pompy lub dużego poboru prądu. Jeśli tynki dawno wyschnęły, posadzka ma przynajmniej miesiąc to wygrzewanie trwa kilka dni. U mnie po tygodniu (w październiku) wszedłem na tryb zwykłego grzania...i tak leci już trzeci rok.
  6. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Obudowałem tą kratką by dzieciaki się lamelami za bardzo nie zainteresowały.U mnie to by była kwestia czasu.Wygląda ok. CNC byś pochwalił...
  7. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Zrobiłem małą obserwację i wygląda to u mnie tak. Przy temp. około 1-2 stopnie pompa odszraniała się co 40 minut. Proces odszraniania trwał 2-3 minuty. Dodaje to po 2 starty. Jednak nie było mnie 4 dni, pompa przez ten czas pracowała 28 godzin, a startów przybyło 90 więc wychodzi średnio co 20 minut. Ustawienie bardziej stromej krzywej jednak nie wpłynęło na ilość załączeń. Tak wymiennik wyglądał po 15 minutach Tak po 25 minutach A tak po 35 minutach, krótko przed odszronieniem. Ogólnie piękna zebra. I czy to jest nieprawidłowe? Może ktoś podpowie.
  8. kszechu

    Altherma DAIKIN

    MarcinKoc, spróbuj ustawić krzywą grzewczą -20/37 15/27 i zobacz jak się zmieni.Ja swoją krzywą ustawiłem tak i obserwuję. Bardziej stroma może coś zmieni. W ogóle nie przypuszczałem że w trybie termostatu pokojowego nadal pompa korzysta z krzywej (marek 1233 dzięki za info).
  9. kszechu

    Altherma DAIKIN

    CNC_POMPY_CIEPLA, imrahil, instalację mam zrobioną prawidłowo. Zład wody taki jaki powinien być dla 13 pętli. Bez termostatów itp. (otwartych cały czas). Nie jadę na krzywej grzewczej bo przeszedłem na sterowanie temperaturą z salonu. Pompie pozwalam teraz grzać 13-15 i 22-6. Pobór energii jest też dobry: za grudzień na dziś 105kWh. W domu 22 stopnie. Sprężarka pracowała 50 godzin - załączeń 138. Więc nie wiem czy po prostu Daikin mnie nie okłamuje z tym COP i załączeniami. Poniżej moja instalacja.
  10. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Marek1233, nie wiem jak często się odszrania.Może ktoś wie? W temperaturach 0-3 wydaje mi się że pewnie z raz na godzinę/dwie? nie wiem nie obserwowałem. Ale jeśli dodaje +2 do startów to trochę może nabić. U mnie grudzień wygląda tak: 7 godzin pompa, 5 godzin sprężarka, 14kWh, 23 starty.
  11. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Clarnet, bobrow chyba nie krytykuje tylko ja zrozumiałem że oczekuje by niekwestionowany Daikin jako czołówka branży był trochę łatwieszy w obejściu a niestety nie zawsze jest, jak widać na forum. Przecież kupując drogi samochód każdy z nas oczekuje że go ogarnie bez problemu i będzie po prostu jeździł, a nie siedział w instrukcjach obsługi i serwisowej godzinami. A chłopaki tu raczej ogarnięci są sądząc po postach.
  12. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Ja mam 6-00 i 6-01 ->2. Dawno mnie nie było, człowiek zalatany.Co do tych załączeń to temat męczyłem rok temu (z 20 stron wstecz). Miałem nawet 2000 załączen na miesiąc. Instalator i serwisant Daikina powiedział że wg centrali Daikina w Polsce pojawiać się może błąd oprogramowania który każdą zmianę częstotliwości (obrotów) sprężarki czyta jako start... nie wiem Fakt jest taki że przeszedłem na regulację termostatem w salonie i mam załączeń w pażdzierniku 117 a w listopadzie 327. Ktoś pytał o ten termostat. Jest on wbudowany w ten biały kontroler. Wszystko gotowe do tej opcji. Wystarczy go wyjąć z pompy (odkręcić 2 śrubki i odłączyć 2 kabelki) i przeciągnąć do salonu.Właściwie to nie wiem czy to termostat czy po prostu termometr który na bieżąco sprawdza temperature otoczenia i podaje na płytę główną. Przeszedłem na G 12. Za cały rok od października do października pompa zużyła 4000kWh.Całkiem fajnie. Ale SCOP - szału nie ma. Ogólnie od początku przez 2 lata zjadla 7892kWh a dała 21432kWh. Sprężarka pracowała 5907 godzin i załączeń ma ponad 15 tyś. Co do tych "błędów oprogramowania" też może coś być. Otóż mi (jak i komuś tu na forum) pokazuje pompa (już 3 mój przypadek) dane zużycia pomieszane z innym miesiącem. Np: JAk widać pomieszane są kwiecień luty i marzec.
  13. kszechu

    Altherma DAIKIN

    a konkretnie cóż to jest? i ile zainwestowałeś? moje rozwiązanie było prowizoryczne i darmowe... nie chciało mi się spać przy wentylatorze...
  14. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Witajcie, nie odpuszczam i podzielę się z wami moim rozkminianiem tematu ilości załączeń pompy. Wygląda na to że chyba mnie pompa oszukuje. Clarnet pisał coś że były jakieś błędy w sofcie starszych modeli ale że ja mam nowszy to nie powinno to mieć miejsca. Zamontowałem super szpiegowsko-inżynierski czujnik na pompę: włącznik krańcowy z klapką która się odchyla w momencie nadmuchu z wentylatora a moment załączenia czujnika i czas rejestruje Arduino i zapisuje na kartę minisd do excela. Niestety najsłabszym ogniwem jest tutaj włącznik z klapką który rejestruje również przypadkowe podmuchy wiatru (częściowo udało mi się je wyeliminować). Wyniki są takie: pompa pokazuje że przez ostatnie 34 godziny załączyła się 35 razy i pracowała 11 godzin, a arduino że 10 razy i pracowała 4 godziny. Tu muszę przyznać że arduino pokazało mi w sumie 80 załączeń jednak 70 z nich miało długość 10-40 sekund więc zakładam chyba słusznie że to przypadkowy wiatr (załączenia trwające poniżej10 sekund wyeliminowałem wcześniej programowo). Co o tym sądzą znawcy tematu? Clarnet? (nawet patrząc na ostatnie 4 miesiące jest coś nie tak: grudzień 1333 startów, styczeń 1925, luty 600, marzec 300). Kolejna dziwna sprawa to że w momencie przejścia kalendarza z luty na marzec soft coś poknocił i załączenia oraz czas pracy przerzucił na marzec a dane ze stycznia przyporządkował na luty. Więc to co mi teraz pokazuje za marzec to tak naprawdę luty i marzec.
  15. Cały dom w styczniu w G11 pobrał 930 kWh z czego na ogrzewanie poszło 797 (560 zł z czego ogrzew. to ok. 480zł). W lutym przeszedłem na G12 i cały dom pobrał 760kWh: 228 kWh w I taryfie; 532 w II taryfie. Ogrzewanie to ok. 580kWh (ponad 90 % w taniej). Cały rachunek za luty za prąd to 387zł z czego ogrzew.ok.280zł. Opłaca się bardzo. Mimo to zauważyłem że COP spada gdy pompie każesz nadganiać tylko w okienkach (pracuje wtedy krótko ale intensywnie) i u mnie jest w okolicach 2,8-2,9.
  16. Dla konsumenta ma znaczenie. ..ech chyba trochę nie wierzę w takie tłumaczenie. Czyli "nadprodukcja" jest w okresie zimowym 13-15? wtedy jest prawie zawsze największy pobór prądu. Z kolei w okresie letnim najniższy pobór prądu w ciągu dnia jest w okolicach 17-19 czyli tu mamy nadprodukcję z punktu widzenia dystrybutora. http://www.pse.pl/index.php?dzid=77
  17. Moim zdaniem dziwna sprawa że II taryfę ma część z was przesuniętą w czasie letnim (ENERGA ma 13-15 cały rok). Bo co ma czas letni do przygotowania obiadu (piekarnik,płyta itp), a to właśnie okienko chyba głównie jest do gotowania aby obiad był na czas (+oczywiście pralka,zmywarka itp ale którym pora włączenia nie robi).
  18. Styczeń 2017 - 797 kWh w tym CWU 151 kWh (czas pracy sprężarki 486 godz., liczba startów 1925) to było w G11, w lutym przeszedłem już na G12 Pytanie: jak sprawdzić ile pompa zje w taryfie I a ile w II? Licznik ENERGI 2-u taryfowy liczy mi cały dom, a w TE mam podliczniki modułowe (1 na sprężarkę i 1 3-faz na grzałki) które liczą samą pompę jednak bez rozgraniczeń na I i II taryfę.
  19. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Postanowiłem sprawdzić jak będzie pompa pracowała z kontrolerem/sterownikiem umieszczonym w domu w salonie (głównie chodzi o ilość załączeń). Sterowanie będzie odbywać się poprzez termostat umieszczony w kontrolerze. Na tą chwilę kontroler znajduje się na jednostce wewnętrznej w kotłowni, a sterownie jest poprzez T zasilania. Po zdjęciu przedniego panelu pompy okazuje się że kontrolera nie mogę sobie ot tak wyjąć ponieważ jest on przykręcony dwoma wkrętami, a żeby się dostać do tych wkrętów musiałbym zdjąć przednią plastykową obudowę kontrolera. Ta z kolei jest założona zapewne na jakieś boczne zatrzaski których nie widać. Nie chciałbym nic wyłamać więc pytanie czy też tak macie? Jak to zrobić?
  20. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Grudzień - zjadła 613 kWh (w tym CWU 118 kWh). 650 godz. pracy sprężarki - startów 1333. BUH1- 26 godz., BUH2- 1 godz. Delta 6 stopni.
  21. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Czyli nie zmieniać. Interesującą rzecz dot. załączeń sprężarki dzisiaj przekazał mi serwisant (pierwszy roczny serwis). Podobno dzwonili do Daikina i pytali jak to jest z tymi załączeniami, a oni na to, że to nie do końca są rzeczywiste załączenia sprężarki. Podobno licznik traktuje każdą zmianę częstotliwości z falownika jako załączenia (uruchomienia). Także jak sprężarka przykładowo pracuje sobie na 100Hz i nagle dostaje 200Hz i przyśpiesza (bo jest większy odbiór ciepła) to to jest podobno zliczone przez program jako "uruchomienie" i stąd takie kosmiczne wyniki... ??? hmmm...
  22. kszechu

    Altherma DAIKIN

    Clarnet tutaj pewna rzecz nie do końca jest jasna (podejrzewam że doktorantowi również). Poczytałem o tym na twoim blogu również że T.zasil musi być powyżej 25. I że w zakresie T.zasil 18-25 agregat się uruchomi pod warunkiem że zadamy powyżej 25. Doktorant zapewne żąda T.zasil. np 23 (pisał że ma za ciepło w domu) i wtedy mu pracuje na BUHu stąd tak dużo pracy BUH. U mnie w tamtym roku również miałem ten problem (dużo pracy na BUH) bo dom był w budowie, nie trzeba było w domu temp. powyżej 20 więc ustawiałem np Tzasil 22, jechałem do mieszkania wracałem na drugi dzień a tu grzałki zasuwają aż furczy. Jednak ostatnio zauważyłem że gdy zgodnie z krzywą pompa powinna dać Tzasil np 26, a ja ją po prostu obniżę o 2 w dół (bo ciepło) to BUH się nie załącza (agregat pracuje) pomimo że Tzasil jest wtedy przecież poniżej 25. Zakres temp grzania mam 18 - 40. Co jeśli pozwolimy na tzw. zimne starty i ustawimy ten parametr [1.03] na 24 stopnie?
×
×