Witam wszystkich serdecznie:-) Właśnie uzbierałem roczne doświadczenie w temacie więc pozwoliłem sobie na małą prezentację. Mija rok użytkowania mojej pompy Daikin Altherma ERLQ008CV3 (jedn. wew EHVH08S26CB9W) typu Split. Budynek: ("Na południe"-M157) parterowy, bez piwnicy, poddasze nieużytkowe, beton komórkowy 24cm, powierzchnia - 100m2 (ogrzewane) + 30 m2 garaż z kotłownią (nieogrzewane, w bryle). Ocieplenie (wszędzie biały styropian): na gruncie 20cm, elewacja 18cm, strop 20cm. Bez reku i bez kominka. Na całości położona podłogówka, pętle bez żadnej automatyki (jedynie rotametry, wszystkie otwarte). W całym domu płytki. Temperatura w domu 21-22 stopnie. Zbiornik CWU zintegrowany 260 litrów (2 dorosłych i 2 dzieci) - utrzymywane 43 stopnie. Taryfa G11. Pompa zużyła 3700 kWh (założyłem podliczniki w TE) - wytworzyła 10600kWh. Sprężarka pracowała 3231 godz., BUH 1: 133 godz., a BUH 2: 4 godz. Niektóre ustawienia pompy: ogrzew. zależne od pogody (oś.X -20 i 15; oś Y 25 i 30), delta T: 5 stopni, pkt. równowagi: -10. Wygląda to chyba optymistycznie - jestem bardzo zadowolony. Jednak troszkę się zmartwiłem gdy zauważyłem że przez ten okres liczba uruchomień wyniosła blisko 9000 !? Za sam ten październik (tylko 20 dni) uruchomiła się 1620 razy. I faktycznie gdy przy niej postałem to potrafi się uruchomić co 6-10 minut na 1-2 minuty. Czy to normalne? Czy jest się czym martwić? Na ile uruchomień/roboczogodzin przewidziana jest żywotność takiej sprężarki?