  1. U mnie przy 3-5oC ładnie dogrzewał do 20,5, a dzisiaj już przy 1,5oC na zewnątrz nie dogrzewa o 0,1oC- szukam dalej. Coś czuję że będzie mi nie dogrzewać w temp niższych niż 2,5-3, a wyższych niż 5 może lekko przegrzewać. Chyba trzeba podnieść krzywą z 65 na 66/67 a lekko obniżyć podst. temp. zasil. z 22oC na 21/20. Zaś co do strategii Cz.zew. to dąży ona do jednej temperatury. U mnie 20,5oC. I pomimo ustawienia rano na 20 i tak będzie dążył do 20,5 . Ale zybie nie o to mi w pytaniu chodziło- a bardziej, czy lepiej jak ustawię krzywą jak będzie dążyła do 20oC(standardowo przyjętych), czy do 20,5 (tylu ile mam ustawionych przez większość dnia na regulatorze). Rozwiązaniem problemu nocnej, zbędnej pracy kotła było przestawienie z cz.zew na strategię C.z.dz./z.p.n (czujnik zewnętrzny w dzień i pokojowy w nocy). Spalanie po rozwiązaniu tegoż problemu (nocnej pracy) spadło o blisko 3,5m3, z 16,5m3 do 13m3. No i teraz jest podobne jak w tamtym roku (na miernie ustawionej krzywej, oraz mniej komfortowym programie godzinowym), a jeszcze chyba zejdzie jak do 8:00 nie będzie dążył uparcie do 20,5 (po zmianie strategii). Teraz tylko jeszcze lepiej dostroić krzywą, sprawdzić czy obniżenie parametru P19 (obniżenie minimalnej mocy) coś da i można zmieniać na cz.zew+cz.pok. iroman Z tego co myślę to ma grzać nawet jak osiągnie temperaturę, ważne żeby nie przegrzewał, ani nie nie dogrzewał. Ustawienie krzywej ma na celu "wpompowanie" do pomieszczeń tyle energii cieplnej ile w danym czasie jest wypromieniowywane poprzez ściany, dach i posadzkę na zewnątrz. U mnie nie wyłączało się przedwczoraj przez bite 24 godziny i w pomieszczeniach była prawie idealna zadana temperatura. A nawet czasami jak zaświeciło słońce miałem realnie cieplej w domu niż pokazywał wyświetlacz iSense, a mimo to grzał nadal. Nawet w tej koślawo napisanej instrukcji jest, że "Zmierzona temperatura wewnątrz pomieszczenia nie ma wpływu na sterowanie kotłem." przy strategii cz.zew..
  2. Jest jeszcze strategia "C.z.dz./z.p.n.: Z funkcją kompensacji pogodowej i funkcją komfortową" i ona wg. instrukcji zapobiega podgrzewaniu ponad zadaną w nocy. Dzisiaj przestawię i zobaczę czy w nocy będzie słuchał. A tak poza tym piec nie wyłączał się przez bite 24 godziny i spalanie (20 rano, 20,5 dzień, 18 w nocy--- z tym że realnie tylko trzymało 20,5 resztę było zawyżonych o 0,3, a w nocy o całe 1,5oC) nie jest za ciekawe - w granicach 16,5m3 (tyle to w poprzednim roku miałem na -10 a nie +3, no ale w nocy nie chodziło i był trochę inny program godzinowy). EDIT: Minimalne spalanie przy pracy ciągłej kotła De Dietrich MCR3 24T przy gazie ziemnym to 0,59m3/h -- daje to 14,2 m3 na dobę. Wczoraj przy pracy ciągłej miałem 16,5 (C.O i jakieś 1,5m3 CWU), a więc jest jeszcze z czego zbić , a kociołek mimo wpadki w nocy zaskakująco poprawnie pracuje (jak na tak nieocieplony budynek). Czy dało by radę ograniczyć moc minimalną kotła, czy niezbyt (parametr P19) i czy miało by to jakiś pozytywny skutek? Maksymalną można, ale nie wiem czy coś to da bo i tak sterowanie modulacją odbywa się przez iSense.
  3. - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 22 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 65 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 1 - strategia Czujnik zewnętrzny W dzień jest prawie dobrze, tj. zadane 20,5oC jest utrzymywane (temperatura 2 do 3,5oC na zewnątrz), jednak w nocy (tj. u mnie od 23:00 do 4:40) kompletnie nie słucha- ciągle podgrzewa do 19,5oC pomimo, że ustawiona temp. nocna jest na 18oC. Czy ustawienie krzywej "idealnej" ma na celu zapewnienie w pomieszczeniu temperatury zadanej w sterowniku czy też ma trzymać się standardowych 20oC? Późniejsze ustawienie pieca po ustawieniu takiej krzywej "idealnej" na cz. zew. polegało by na przestawieniu strategii na cz.zew+cz.pok i dostrojeniu parametrem wpływ pomieszczenia (już po to by trzymało zadane temperatury a nie tylko 20oC). Czy ta teoria ma sens? Bo jak na razie nie widzę innej możliwości aby nie rozjeżdżało mi zaprogramowanych różnych temperatur (tj 20 wcześnie rano, 20,5 w dzień i 18 w nocy). Powinna być możliwość zaprogramowania rożnych krzywych w zależności od danych godzin.
  4. Temperatura zewnętrzna wskazywana przez iSense pokazywała 2oC, w rzeczywistości jest 4. Możliwe, że dlatego na strategii cz.zew+cz.pok. (a obecnie na cz.zew.) piec spalał więcej niż na strategii cz.pok+gran.. Dokonałem korekty kalibracji cz. zewnętrznego i zobaczymy czy to coś da. Że też wcześniej nie sprawdziłem (dokonałem korekty czujnika wewnętrznego, a o zewnętrznym nie pomyślałem). EDIT: Po małych testach, na ustawieniach - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 65 - nachylenie ogrz. Podłogówka - wpływ temp. pom. 1 - strategia Czujnik zewnętrzny pomimo ustawionego programu na 20,5oC nie chce dogrzać mi pomieszczenia. Utrzymuje temperaturę 20-20,1 (w południe było to 20,3), cały czas grzeje (temp. żądana przez regulator to między 38 a 41oC; temp. na zewnątrz 2oC rano, przez 4oC w południe i po południu, do 3 wieczorem i 1 w nocy). Rozumiem, że muszę podnieść krzywą. W poprzednim sezonie mimo niższej krzywej (klima. temp. zasil. 50) i wpływie pomieszczenia (13) oraz strategii cz.pok+cz.zew. trzymało temp i dogrzewało do zadanych (no ale spalanie było ciut wysokie-chyba przez szybkie dogrzewanie do żądanych w programie temperatur, a w większe mrozy trzeba było podnieść temp zasilania).
  5. Kolego zybie- jak ustawić wpływ czujnika na 0 przy samym czujniku zewnętrznym - można ustawić wyłącznie od 1 do 20.
  6. W teorii czujnik zewnętrzny powinien powodować spadek zużycia gazu poprzez efektywniejszą prace pieca. W praktyce też ( ). Natomiast u mnie jest zjawisko odwrotne, ale myślę, że po ustawieniu poprawnie krzywej powinno się uzyskać jakieś korzyści- dlatego cały czas próbuję ustawić krzywą wg strategii cz.zew+cz.pok. W tamtym roku połowę sezonu grzewczego przepracował piec na ustawieniach strategia Cz.zew. + cz.pok. - podst. zewn 16 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 50 - nachylenie ogrz. Grzejniki/ogrz. podłogowe (zamiennie) - wpływ temp. pom. 13 - korekta komfortu Wył - kalibracja czujnika wewnętrznego +0,5oC i było w miarę dobrze. Spalanie minimalne wyższe niż na strategii bez czujnika zewnętrznego w temperaturach do -5oC na zewnątrz. W temperaturach niższych niestety czasami było zimniej w domu i trzeba było na to kilka dni podnieść temp. zasilania, a zużycie gazu było już bardziej widoczne. Nie podam dokładnych danych zużycia za poprzedni rok bo gdzieś zagubiłem zeszycik. Od października 2015 do października 2016 miałem zużycie w granicach 3300m3 (za c.o, c.w.u., kuchnie gazowe.) co dało kwotę prawie 7000zł za chałupę z postu #183. Liczę że 5tysi poszło na samo C.O.- sporo, ale nie jakoś tragicznie, jak na nieocieplony dom. Czujnik zewnętrzny to raptem 150zł, a inne strategie grzania też z niego korzystają. EDIT: NO to teraz klops, na ustawieniach z postu #199 (te ostatnie) teraz mi nie chce dogrzać pomieszczenia- ustawione na 20,5oC a realnie 20,2oC i trzyma się tak kilka godzin, cały czas grzeje. Jak żyć koledzy.
  7. Kolego barbik. Też mam wersję 28 i mam wszystkie wymieniane opcje. Menu > Nastawy > System > Regulacja pogod. i więcej opcij w Krzywa grzania. Hasło instalatora 0012 - wszystko jest w instrukcji obsługi regulatora. Kolego zybie, dziękuję za cenną wskazówkę. Po małych testach na ustawieniach: - strategia Cz.pok. + gran. - podst. zewn 18 - podst. temp. zasil. 35 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 50 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 3 - pręd. chłodzenia Wolniejszy - korekta komfortu Wył reszta domyślna (oprócz korekcji czujnika wewnętrznego +1) spalanie 10m3. Po modyfikacjach wg. zaleceń zybie tj. - strategia Cz.zew. + cz.pok. - podst. zewn 15 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 65 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 3 - korekta komfortu Wył reszta domyślna (oprócz korekcji czujnika wewnętrznego +1) spalanie 12,5m3. Pogoda taka sama, tj w dzień 4-5oC w nocy -1-0oC. Brak wiatru i deszczu. Program godzinowy ten sam. Już kompletnie spalanie polecało do góry mimo, że na obu ustawieniach komfort cieplny ten sam i przegrzewanie temperatury w granicach (0,1oC). Również mi się wydawało, że podst.temp.zasil. ustawiona na 35 (wg. programu iromana) i 30 jest sporo za duża i piec przez to się nie będzie wyłączał, ale widać u mnie jest lepiej jak jest wyższa. W instrukcji i przykładowych krzywych jest ustawiony ten parametr na 50 przy konwektorach, i 20 przy grzejnikach i podłogówce. Czyżby zwykłe grzejniki aluminiowe miały bliżej do konwektorów ? Niby budowa trochę inna niż grzejnika płytowego(jedna powierzchnia) i żeliwnego, ale też inna niż konwektora (radiator). Teraz testuję (pogoda na zewnątrz identyczna, z tym że więcej słońca i może zafałszować zużycie): - strategia Cz.zew. + cz.pok. - podst. zewn 7 (zmiana z 15) - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 65 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 4 (zmiana z 3) - korekta komfortu Wył reszta domyślna (oprócz korekcji czujnika wewnętrznego +1). Nowy program godzinowy tj. od 4:40 do 8:00 20oC od 8:00 do 23:00 20,5oC od 23:00 18oC
  8. Temp na ustawieniach z postu @193 pokrywa się z zaprogramowaną temperaturą tj. nie przegrzewa w temperaturach poniżej 20,5oC i leciutko przegrzewa w temperaturze 21oC (o 0,1 lub 0,2*C). Jednak ze względu, że piec się wczoraj nie wyłączał (emitował prawie tyle samo energii cieplnej co wychodziło przez nieocieplone ściany) pożarło realnie około 11,5m3 gazu (samo CO), dużo. A tak zachwalali, że czujnik zewnętrzny (cz.ew+cz.pok) pomoże w ograniczeniu spalania. Swoją drogą cz.pok.+gran. również korzysta z czujnika zewnętrznego i to chyba była najlepsza strategia u mnie (mimo lekkiego przegrzewania). Jeszcze popracuję nad zmianą programu czasowego (bo najwięcej gazu u mnie poszło na temperaturę 21oC), ale cudów się nie spodziewam. Temperatura na zewnątrz też jest różna, co nie sprzyja testom.
  9. Tak jak myślałem, realne spalanie 10,3m3 (C.O.) na ustawieniach z postu #189. Obecni testuję ustawienia: - strategia Cz.zew. + cz.pok (zmiana z .Cz.pok. + gran.) - podst. zewn 18 - podst. temp. zasil. 30 (zmiana z 35) - klima zewn. -20 - klima t. zasil 50 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 13 (zmiana z 3) - gran. ogrz. dz. 18 - gran. ogrz. noc 10 - pręd. podgrz. Normalny (zmiana z Extra powoli) - pręd. chłodzenia Wolniejszy - start optym. 180 - min. temp kotła 6 - czyli na fabryczną (zmiana z 35) - max temp kotła 90 - czyli na fabryczną (zmiana z 53) - korekta komfortu Wył -kalibracja czujnika wewnętrznego +1oC (u mnie właśnie o około tyle przekłamywał temperaturę wewnętrzną- pokazywał mniej niż było w rzeczywistości) Ustawienia "min. temp kotła" i "max temp kotła" zostawiam na domyślnych (odpowiednio 6 i 90) bo z obserwacji wnioskuję że nie grzeje wyższą temperaturą niż ustawiona w klima t. zasil. (przynajmniej w dodatnich temperaturach na zewnątrz, a sądzę dodatkowo że dopiero podnosi temperaturę czynnika po przekroczeniu w dół temperatury z "klima zewn.", a takich ziąbów nie widziałem już z 10 lat.). Obserwacje na nowych ustawieniach: -trzyma się sztywno zaprogramowanych temperatur- zaprogramowane 20oC nie jest przegrzewane nawet o dziesiętną; jedynie jak grzeje CWU to następuje tymczasowy spadek temperatury o -0,1oC (ale to zrozumiałe bo jak grzeje CWU to nie grzeje CO), zobaczymy po południu bo na poprzedniej krzywej potrafiło przegrzać o 0,5oC -cały czas grzeje (kaloryfery letnie, temp. w pokojach utrzymana wg. programu, temp. żądana przez sterownik to coś koło 38oC), wniosek taki że ucieczka ciepła na zewnątrz jest bardzo zbliżona do ilości ciepła wypromieniowanego przez grzejniki) -komfort cieplny podobny jak na ustawianiach iromana lub moich (tych z kilma. t. zasil. 50oC); oba ustawiania w poście #183. Obawiam się tylko, że spalanie będzie wyższe niż na ustawianiach z postu #183 (pogoda podobna może ciut zimniej) ze względu na ciągłe grzanie. Energii elektrycznej też pompka więcej pociągnie (w październiku miałem coś koło 40kWh, ale przez 1/3 czasu piec się nie załączał). Oszczędność powinna być za to na większej sprawności pieca (efektywniejsza kondensacja). ja niestety nie mam takiej możliwości, chyba że chodziło o żądaną temperaturę przez regulator. Czy potrzebny by był do tego celu osobny czujnik, czy jest to standardowo w elektronice pieca? A może mam starszą wersję iSense (wersja oprogramowania "28"), która nie posiada możliwości sprawdzenia temp wody grzewczej?
  10. Kondensacja zachodzi w jak najniższej temperaturze i z tego co zaobserwowałem (na kilku przerabianych już programach i krzywych) wystarczy ustawić parametr w krzywej klima t. zasil na odpowiednio niski (teraz jest to 50oC), żeby piec się tego trzymał, a nawet jak miałem domyślne 90 to woda grzewcza rzadko kiedy osiągała 60oC,przekraczała bardziej tylko w mrozy -15, -20 tamtej zimy (5-6 dni maksymalnie). Kamień kotłowy może się tworzyć też tylko przez to kilka dni, ale niekoniecznie, piec czasami lekko drży (taki metaliczny dźwięk; ma to na celu ograniczenie odkładania się kamienia w piecu). Jeżeli woda jest miękka to nie będzie się miało co odkładać, nawet przy max temperaturze. To nie jest piec na paliwo stałe. Co do poprzedniego mojego postu- jednak piec przegrzewa o ponad 0,5oC (ale rano do 12 było stabilnie i przegrzewał w granicach błędu)- ma to może związek z prędkością podgrzewania (jednak extra powoli się nie sprawdza na dłuższy okres). A i szacunkowe spalanie do jutra będzie coś koło 10-11 a więc więcej (piec się nie wyłączał długi czas bo pomimo temp na zewnątrz 7oC, jest chłodno i trochę wieje, a więc i nieszczelności domu dają o sobie znać). Tzn. w domu jest ciepło i prawie stabilne 20oC (nie licząc przegrzewania), na zewnątrz wieje i jest odczuwalnie zimniej.
  11. u mnie również pokazuje temp CWU z opóźnieniem i zazwyczaj zawyżoną. Dzisiaj zaobserwowałem, że i również C.O. jest mierzone przez iSense z opóźnieniem. Dokonałem zmiany kalibracji czujnika wewnętznego o +1oC i dopiero po kilku minutach uwzględnił ten stopień w pokazywanej temperaturze. Dokonałem pewnych zmian w programie iromana z postu #179 i teraz mam coś takiego: - strategia Cz.pok. + gran. - podst. zewn 18 - podst. temp. zasil. 35 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 50 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 3 - gran. ogrz. dz. 18 - gran. ogrz. noc 10 - pręd. podgrz. Extra powoli (zmiana z Normalny) - pręd. chłodzenia Wolniejszy - start optym. 180 - min. temp kotła 6 - czyli na fabryczną (zmiana z 35) - max temp kotła 90 - czyli na fabryczną (zmiana z 53) - korekta komfortu Wył -kalibracja czujnika wewnętrznego +1oC (u mnie właśnie o około tyle przekłamywał temperaturę wewnętrzną- pokazywał mniej niż było w rzeczywistości) Zaobserwowałem, że przy powyższych ustawieniach przegrzewa mi od 0,2 do 0,3oC (czyli jest OK) oraz pokazuje temperaturę na iSense już poprawną (szkoda że iSense nie pokazuje dziesiętnych, a jedynie ma dokładność do każdej połówki stopnia). Ze spalam jeszcze nie wiem bo dopiero dzisiaj przestawione na nowe wartości. Na podobnych (bez kalibracji czujnika) wczoraj miałem 7m3 realnie bez CWU (no ale wczoraj niby zimniej a piec się nie chodził jak w szybę słońce świeciło. Dzisiaj warunki takie jak kilka dni temu (6-7oC) (a więc spalanie powinno być podobne jak pisałem w poście #183). Intryguje mnie jeszcze opcja "korekcja komfortu". W instrukcji sterownika jest napisane: "Rozgrzane kaloryfery zwiększają komfort osób przebywających w domu (Między 50°C i 90°C). Odczuwalna temperatura jest wyższa niż rzeczywista temperatura ze względu na promieniujące ciepło. Dzięki funkcji korekcji komfortu układ centralnego ogrzewania nie osiąga temperatury wyższej niż żądana, odczuwalna temperatura. na przykład: Żądana temperatura wynosi 21℃. Promieniujące od kaloryferów ciepło sprawia, że 20,7℃ jest odczuwana jak 21℃. Dzięki funkcji korekcji komfortu układ centralnego ogrzewania nie kontynuuje ogrzewania, gdy temperatura osiągnie wartość 20,7℃." A nie tak jak niektórzy mówią, że przy włączonej grzeje kaloryfery cały czas. Czy w takim razie nie jest sensowne włączenie tej opcji, aby nie przegrzewało? (aktualnie u mnie właśnie przegrzewa o to 0,2-0,3oC). Co do mierzenia temperatury w CWU to nie mam pojęcia jak to ustawić, aby było dobrze (zawsze przegrzewa w sezonie grzewczym, w lato jest w miarę dobrze- może ma to związek z tym że MCR3 24T jest kotłem jednofunkcyjnym, a tylko te z literkami "Mi" potrafią osobno ogrzewać wodę grzewczą i użytkową. EDIT: Od czego są parametry nieopisane w instrukcji pieca tj. od P6 do P16 oraz P22? Wszystkie mają przypisaną wartość sterowniku na 255.
  12. Po pierwsze WItam. Wg. ustawień użytkownika iroman z postu #179 tj. (jedynie minimalna temp kotła 10 stopni- czyli ustawienia fabryczne) wychodzi mi zużycie (nie licząc wody z CWU) ok. 7,5m3 (zczytane z iSense) lub realne około 20% większe (na liczniku), zużycie CWU to około 1,2 m3 (realnie 1,5m3)- no ale dziennie idzie sporo ciepłej wody ------ razem 8,7m3 (realnie 10,5). Pogoda 5-7oC w dzień i 1-3o w nocy. Dom z lat 80, piętrowy "klocek", ściana 3 warstwowa od zewnątrz (cegła pełna 12, pustka powietrzna, suporeks z betonu komórkowego 24, ściany działowe z cegły) piwnica częściowo w gruncie z jednej strony a z drugiej na gruncie z nieużytkowym strychem, strop nad piwnicą ( i podłoga) z 5cm styro, a nad strychem można powiedzieć że nieizolowany (popularne trociny z wapnem ), ściany również czekają na izolację, dach też nie ocieplony z pełnym deskowaniem, okna plastiki dwuszybowe (jedynie na piętrach, w piwnicy strychu i klatce schodowej jeszcze stare drewniane), 5 lub 6 komorowe, do ogrzania 2x po 85m2 plus piwnica 35m2 (łącznie około 200m2), instalacja c.o. nowa (cienkie rurki stalowe zaciskane+ 15 grzejników aluminiowych po 10 żeberek średnio, brak podlogówki), piec MCR3 24T+ zasobnik 100l+ regulator iSense+ czujnik zew. Filtr do odkamieniania wody (czyli w instalacji i w kranach jest woda bez kamienia co chyba też ma znaczenie). Pogram czasowy ust na: 4:40 19oC 7:00 19,5oC 8:00 20oC 17:30 20,5oC 19:00 21oC 23:00 17oC+ brak podgrzewania wody CWU CWU na 40oC (ale i tak przegrzewa w sezonie grzewczym ) i raz w tygodniu 65oC, histereza przestawiona z defaultowych 6oC na 5oC- częściej podgrzewa bo brakowało ciepłej wody czasami). Ogólnie to w domu ciepło (przegrzewa od 0,2 do 1oC w zależności od piętra. Testowałem jeszcze ustawienia: - strategia Cz.zew. + cz.pok. - podst. zewn 16 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 50 - nachylenie ogrz. Grzejniki/ogrz. podłogowe (zamiennie) - wpływ temp. pom. 13 - korekta komfortu Wył - kalibracja czujnika wewnętrznego +0,5oC reszta default na powyższym programie czasowym zużycie wyszło o okolo 0,5 wyższe, było czasami trochę zimno) i ust. (zużycie ok. 0,6m3 wyższe, komfort cieplny porównywalny z ustawieniami iromana): - strategia Cz.zew. + cz.pok. - podst. zewn 20 - podst. temp. zasil. 20 - klima zewn. -20 - klima t. zasil 90 - nachylenie ogrz. Grzejniki - wpływ temp. pom. 17 - pręd. podgrz. Extra powoli - korekta komfortu Wył - kalibracja czujnika wewnętrznego +1oC Z obserwacji wynika jeszcze to, że czujnik wewnętrzny w iSense przekłamuje temperaturę o 1oC (podaje niższą niż jest w rzeczywistości). No piec nie słucha za bardzo zaprogramowanej temperatury. Często grzeje mimo osiągnięcia zadanych progów. Na ustawieniu strategii na czujnik wewnętrzny (zrezygnowanie z czujnika zewnętrznego) temperatura w pomieszczeniach jest lekko niższa ale spalanie jest niższe o średnio 1m3. Jeżeli mam ustawną krzywą fabryczną (+czujnik zewnętrzny) z moim programem czasowym to również podobne spalanie (od 0,5 do 1oC z reguły wyższe) mam jeżeli na sztywno pokrętłem przestawię piec na temperaturę czynnik a grzewczego z 90 na 50-55). Zdaję sobie sprawę że bez ocieplenia ścian i stropów nie uzyskam wiele. Piec i instalacja są po jednym pełnym sezonie grzewczym i przetrawiłem wiele ustawień jednak zawsze jest coś ie tak jak powinno. Mam do Szanownych forumowiczów pytania: - jak ustawić żeby iSense nie przekłamywał temperatury (kalibracja ino tylko podnosi lub obniża krzywą grzania)? - jak ustawić krzywa i ustawienia programów czasowych, aby było jak najbardziej ekonomicznie i komfortowo (wymagania to grzanie od 4:30 do 23 i temp średnia 20,5 oC lub zbliżona).
×
×