piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witajcie.testuje teraz ustawienia krzyw 03 przesunięcie 12.na zewnątrz 1 na plusie.moc ograniczona do 18procent.w ciągu doby było 50 startów.zostawie takie ustawienia dziś spisze licznik zobaczę zużycie gazu.w domu 23 stopnie dom 200m podłogowa.zobacze jak będzie gdy będzie cieplej.zobacze ile w ciągu doby pracuje piec.rachunek za dwa miesiące tj 4 .10-4.12 1060zl za ogrzewanie i ciepła wodę.w sezonie letnim wychodziło ok 300 zł za ciepło wodę na 2 miesiące.zobacze jak beDzie teraz gdy pięć nie będzie(mam nadzieję)traktował.pozdeawiam -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witajcie Przed wczoraj ograniczylem moc pieca do 30procent i odpalilem termostaty pokojowe.od 5 dziś rano do 18 było 38 startów...a więc spoko całkiem...wcześniej było po 120 w tych godzinach.obecnie mam krzywa ustawiona na 04 a przesunięcie 7 na zewnątrz 3 stopnie w domu 23.dzis obnizylem przesunięcie o 1 ...zobaczę co będzie na 3 doby tak zostawię...będę spisywał zużycie gazu -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
witam, dawno nie było mnie tu bo juz mi brak sił z tym moim piecem..ciagle taktuje...najlepiej jak jest na minusie wtedy piec przyzwoicie pracuje a jak jest cieplej tu juz du...vissmann mowi ze to normalne..szlak mnie trafia bo ciagle starty to strata paliwa...jestem bezsilny...moze ktos z was tez ma vitodensa 200?wtedy bym wiedzial czy walczyc z nim czy nie.Bo Panowie którzy mają inne piece to inna automtyka i charakterystyka pracy..np w niektorych piecach mozna ustawiać histereze a tu automat to robi...no jakis dramat normalnie.dzis znowu zrobilem czasy pracy 3n3h.....jak by zawsze byla jednakowa temperatura na zewnatrz to moze bym wtedy ustawil najbardziej optymalnie ale jesli sie cigla zmienie temp to te moje nastawy sa tez niemiarodajne bo jak wczesniej powiedzialem ze jak jest na minusie jest duzo lepiej..... -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
[przesuniecie stosuje aby przy no 10 stopniach było cieplo.... krzywa bardziej stroma powoduje że temperatura zasilania rośnie w większym stopniu.... zobaczymy jak to będzie .....może faktycznie obniżenie ptSuniecie a podwyższenie krzywa..... na chwilę obecną testuje te krzywe... ale trzeba czekać ok 2 dob a sprawdzić czy jest ok..... jak miałem niższe przesunięcie to jak było ok 10 stopni to było w domu zimno.... ale może nie czekałem na 2 doby aby sprawdzic..... wiem że pogodowka oblicza z 21 h srednia temperaturę zasilania(poziom kodowania drugiego) plus dobra izolacja domu..... zobaczymy jak będzie teraz -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
wczoraj ok 22 pozmniejszałem przepływy na rotometrach od 0,7 do 1.krzywa 02 a przesuniecie na 12 tzn ze temp. zasilania przy 10 zasilenie na 38 a przy minus 20 zasilenie 45.Super komfort cieplny podłoga i grzejniki cieple cały czas.Wczoraj było na dworze 1 piec zasilal na 41 stopni .a teraz dane 0d 21 do 7 30 tzn 10,5 piec właczał sie 34 razy:):):):):)8h pracy..jest spoko.rano troche było za cieplo wiec przesuniecie obnizyłem o 2 stopnie.Odczekam 2 doby i zobacze czy jest ok czy zimno czy nadal za cieplo...... Myśle jeszcze CWU na noc wylaczac albo conajmniej cyrkulacje.szkoda ze licznika gazu nie spisałem....ale dzis juz spisze.bede informował trzymajcie kciuki: ) -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
jasne przepraszam..pisałem na telefonie i nie przywiązywałem uwagi....postaram się lepiej pisać. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Dziś pozmniejszalem przepływy na petlach na 0,7 i na 1 najdalsze pętle i zarówno największe....piec chodzi ladnie zasila na 42 a powinien ok 40 wg krzywej.... może tak sie dzieje bo na zewnątrz jest 1 stopien.w domu na dole 23 płytki a na górze 23... jest super.... ale zobaczymy jak się zwiększy temperatura.... krzywa 02 nachylenie 12 yzn prz 10stopniach 28a przy minus 20 45 zasilenie....jak by tak ladnie chodził to bym musial ibniYc nachylenie krzywej bo by przegrzewal... zobaczymy.narazie jest bardzo przyjemnie QUOTE=piotrektorun;7355380]witajcie.... jestem bezsilny..ustawianie trybów czasowych powoduje ze podłoga staje sie ciepla i zimna.....wkurza mnie to....nie ma komfoeru cieplnego........ jak ustawilem program czasowy spalanie było takie same jak w jednym trybie ok 10m3 NA DOBE OGRZANIE 200 M2 STYROPIAN 20 OKNA 0,5...teraz sie cos dziwnego stało ze zrezygnowałem z czasowego ustawienia i sie na wyswietlaczy swieci ksiezyc..jak by piec chodzil z temperatura zredukowana.....ale ustawilem temp.zredukowan ai normalna na 23....resetowałem go i nadal sie swieci ksiezyc...szlak mnie trafia....obecnie mam ustawione krzywa na 0.2 i przesuniecie 12. temperatura zasilania na -20 45 a na 10 stopni 38.....startów kupa ale chociaz pdłoga jest jednakowo ciepła..no oczywiscie jak na zewnatrze temperatura spada to i podłoga sie cieplejsz robi...szkoda ze w tyym vitodensie nie mozna histerzy ustawic...zastanawiam sie czy moze regulator pokojowy by załatwi sprawe chociaz w ta wątpie...poprostu chyba mam przewymiarowany piec...jak myslicie moze mozna domagać siie wymiuany pieca od osoby która wskazała na ten model...niech wymienia na mniejszy i niech zwroca roznice w cenie...głupieje juz z tym piecem..moze ktos w oklicy torunia ma takiego vitodens 200????????? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
witajcie.... jestem bezsilny..ustawianie trybów czasowych powoduje ze podłoga staje sie ciepla i zimna.....wkurza mnie to....nie ma komfoeru cieplnego........ jak ustawilem program czasowy spalanie było takie same jak w jednym trybie ok 10m3 NA DOBE OGRZANIE 200 M2 STYROPIAN 20 OKNA 0,5...teraz sie cos dziwnego stało ze zrezygnowałem z czasowego ustawienia i sie na wyswietlaczy swieci ksiezyc..jak by piec chodzil z temperatura zredukowana.....ale ustawilem temp.zredukowan ai normalna na 23....resetowałem go i nadal sie swieci ksiezyc...szlak mnie trafia....obecnie mam ustawione krzywa na 0.2 i przesuniecie 12. temperatura zasilania na -20 45 a na 10 stopni 38.....startów kupa ale chociaz pdłoga jest jednakowo ciepła..no oczywiscie jak na zewnatrze temperatura spada to i podłoga sie cieplejsz robi...szkoda ze w tyym vitodensie nie mozna histerzy ustawic...zastanawiam sie czy moze regulator pokojowy by załatwi sprawe chociaz w ta wątpie...poprostu chyba mam przewymiarowany piec...jak myslicie moze mozna domagać siie wymiuany pieca od osoby która wskazała na ten model...niech wymienia na mniejszy i niech zwroca roznice w cenie...głupieje juz z tym piecem..moze ktos w oklicy torunia ma takiego vitodens 200????????? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panowie obniżenie krzywej nic nie dało...temperatura w obiegu spadła do 25 i piec znowu zalacza na chwilę i gaśnie....mam przewymiarowany pięć....nerwy już mam...jedyne co mi jeszcze przychodzi na myśl to mam pralnie i graciarni ok40m2 której nie odgrzewalem.... odkręce te 2 pętle też na te pomieszczenia...wtedy będzie więcej wody w obiegu... I wtedy pobawię się czasami pracy i obniżeniem temperatury zasilenia...aby grzał na małej mocy a dłużej...mam nadzieję że coś pomoże...a jak nie to chyba pójdę do sprzedawcy który mi wcisnął pięć niech wymienia na mniejszy.... -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panowie jak pisałem rano ustawiłem tryb czasowy....3 godziny 23 i 3 godziny 21 .wróciłem do domu teraz i spalanie z 12 godzin to 3 m3.liczba startów 80 z 12 h....dziś obnizylem Krzywcza na 03 i przesunięcie 2 i na ciągłą pracę.....sprawdze dobę.....wcześniej krzywa 4 na 7.....zobaczymy.....jak się nie poprawi to będę się bawił z tymi czasami pracy -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Jeszcze przychodzi mi na myśl ustawić przesunięcie i krzywa aby zasilenie było np 33stopnie to może szybko będzie się woda wychladzala i powrót bedIe na tyle zimny aby pięć chodził ciągle lub prawie ciagle...myślę że jak zasilenie będzie małe to woda szybciej się wychodzi niż przy zasilaniu 41 wtedy nie zdąży obieg wychodzić wody.....jestem dobrej myśli że 1 lub 2 sposób sprawi że problem taktowania zniknie...dzis rano ustawiłem tryb czasowy 3 godziny pracyv3 przerwy zasilenie 36 stopni.....jutro obnizam krzywa i przesunięcie aby zasilenie miało 33 w trybie standardowym bez przerwy....czuję że jestem bliski rozwiązania....wolałbym aby pięć grzał ciągle np 33 ponieważ komfort cieplny byłby lepszy.... -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Aby musz sprawdzić ile czasu mija wystudzenie wody w układzie dla temperatury 21 w domku oraz ile potrzeba na podgrzanie wody w ukladIe na 23.....powinno pomóc.....co myślicie -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witam Panów.faktycznie pięc nadal traktuje ale startów jest 160na dobę a nie 250 ale i tak dużo.... krzywa grzewcza 04 przesunięcie 10 w domu 23 stopnie.....na zewnątrz 10....jutro opuszczam przesunięcie o 2....spisze też licznik gazu ile zuzuywa....może jak przesunięcie opuszczę to coś poprawi....mam jeszcze pomysł aby 2tempertury ustawiać np 23 i Zredukowana na 21co powinno obniżyć liczbę startów....bo jak bedzie 23 to jak będzie schodzić do 21 to pięć bedzie nie startował.....potem jak z 21 będzie wchodIl na 23 to wtedy będzie grzał dłużej abyblodgrzac do 23 i tak w koło....co myślicie o tym sposobie????to moim skromnym zdaniem powinno obniżyć zarówno starty jak użycie gazu bo mniej startów z duzO mocą a dłuższą praca modulowana niższa moca -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panowie cos w końcu się poprawiło.....wyskoczył błąd eb.zrobilem reset i piec hula normalnie czyli po chwili od startu się nie wyłącza moduluje moc.... -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Szkoda że nie można tu ustawić histerezy..... -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Panowie ale mój powrót nie jest podgrzewany ża sprzeglem.powrot przed sprzęgłem jak i za sprzęgłem ma jednakowo temperaturę....może jest problem z modelowaniem palnika?mam ustawiona tem maksymalna na 45 a on podgrzewa do 53....i się wyłącza....może palnik nie moduluje ?już nie mam siły z tym piecem....infolinia mówi że to niby norma....przegląd miesiąc temu i serwisant mówi że wszystko ok....myślę jednak że 250 to zdecydowanie za dużo..... -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Dzięki Panowie za pomoc.u mnie jest tak że pompa w piecu chodzi 12 minut po przestaniu grzania...obiegowa pompa podlogowki chodzi cały czas.....może warto wrzucić na 1 bieg pompę obiegowa zamiast 2 biegu lub program auto....może jak będzie woda wolniej wracała to będzie lepiej ciepło oddawać podłodze i powrót będzie chłodniejszy i piec będzie chodził dłużej...co wy na to?a może po prostu przewymiarowany pięc....24 kw na dom 200 m2 20 styropian ocieplenia plus ciepłe okna? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Nie mam termistatow na petlach....dziś sprawdze ustawienie krzywej oraz przesuniecie. Napiszę z jaką temperatura zasila obieg oraz przy jakiej temperaturze zalacza ponownie piec....super by było żeby np pięć grzał np 36 stopni z 2 i potem jakaś dłuższy przestój.czy temperatura ustawiona z krzywej grzewczej powinna się zawsze pokrywać z temperaturą zasilania pokazywanej w czasie grzania co?może coś trzeba przestawić w kodowaniu? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Uważasz że sprzęgło podgrzewa mi powrót?Temperatura powrotu za sprzęgłem i przed sprzęgłem jest taka sama. -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
piotrektorun odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
Witam:) więc może zaczne od początku. dom - 200 metrów -ocieplenie 20cm -okna wspolczynnik 0,7 -2 sezon Ogrzewanie -kondesat vitodens 200 z pogodówka bez regilatora domowego -podłogówka -sprzęgło -jedna pompa obiegowa. -krzywa 0,3 przesuniecie 12 -moc pieca na 40% Cwu ustawione na 43 z cyrkul;acja 200L pojemnosc Problem tkwi w taktowaniu ponad 250 startów na dobe. Jak jest chłodniej ok -5 to startów jest ok 100. Czy jest możłiwosc ustawienia roznicy temperatór pomiedzy zasilaniem a powortem??????? czy w ustawieniach poziom kodowania1 lub poziom kodowania 2 mozna coś ustawic aby było mniej tych startów podczas morzo ok -5 spalanie gazu 12m3 ok 6st spalanie 8m3. Moim zdanie to chyba sporo Jakie macie ustawienie krzywych i ich przesuniec? czy w poziomie kodowania 1 lub 2 cos trzeba postawić aby zmniejszyło sie taktowanie? za cholere nie moge ustawic np zasilania na 36 zeby chodzilo np 4h a potem przerwa a nie pochodzi minute na 43 i sie wyłacza prosze pomózcie:) Pozdrawiam