Prawny problem (projekt zakłądał gazowe a jest ekogroszek)
rafasta odpowiedział sruba014 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie. Rysunków z instalacją jak grzejniki czy podłogówka niech nie rusza. Jak zauważysz ten schemat jest taki ideowy, nie napisane gdzie co i którędy. To że masz symbol grzejnika nie oznacza grzejnika tylko urządzenie grzewcze. Istotne jest aby w miejscu gdzie jest piec gazowy przekreślił i napisał że zastąpiono piecem na ekogroszek typu ...... i stwierdza że jest to zmiana nieistotna. -
Prawny problem (projekt zakłądał gazowe a jest ekogroszek)
rafasta odpowiedział sruba014 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Mam dokładnie taką samą sytuację. Jeszcze nie zgłosiłem do odbioru, ale kierownik budowy poinstruował mnie że nie ma żadnego problemu. Jedyne co musisz zrobić aby nikt się nie przyczepił w starostwie to musisz dorwać projektanta branży sanitarnej, który potwierdzi że zmiana sposobu ogrzewania z pieca gazowego na ekogroszek jest zmianą nieistotną, a z punktu widzenia prawa tak jest. Dołączasz takie oświadczenie wraz z wrysowaną zmianą na kartce gdzie jest pokazana dotychczasowa instalacja >> pieczątka projektanta i tyle. Co do linii zalicznikowej gazu to skoro nie wykonana, nie pokazujesz jej na geodezji powykonawczej. -
dbh Dalej za duży nadmuch. Pali Ci się w środku palnika, za nisko. Zmniejsz nadmuch albo zwiększ podawanie węgla. U mnie przy Wesołej mam katulanie ustawiony najmniejszy możliwy nadmuch tj. 1% i praktycznie przysłączniętą cała kapę od wentylatora a i tak za mocno mi dmucha.
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak czy inaczej ja mam palnik 35kW więc odpada, ale dzięki za próbę pomocy. Nie wiem są jeszcze jakieś możliwości na zmniejszenie powierzchni tego palnika bo to głównie mój problem, że pali się w sumie tylko od strony wlotu powietrza, a po drugiej stronie tylko się żarzy.
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
renata palisz sporą mocą, pewnie czopuch masz dosyć ciepły pod koniec trybu pracy. Dużo ciepła idzie w komin. Dodatkowo wydaje mi się że w podtrzymaniu podawanie aż 10s opału co 10min to też strata. To i tak się tylko wytli bez powietrza. U mnie wystarczy, że w podtrzymaniu podam 5s na 40min. I tak przeważnie wcześniej załącza się praca. Co do pracy, to nie wiem jak lubisz palić. Ale ja doszedłem do wniosku że lepiej utrzymywać małą moc. W takim przypadku w zależności od węgla czas podawania do czasu przerwy powinno być około 1:11, i zmniejszyć wtedy nadmuch na tyle, żeby kopczyk utrzymywał się nad paleniskiem.
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
pawelo_pl A co oznacza stara energia. Ja mam z okolic 2014 r. więc tam już są te wzdłużne nadmuchy chyba.. Ale pewności nie mam, dopiero po tym sezonie będę czyścił palnik Poza tym minertu ma to na energie 25KW tą nakładkę chyba.
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
renata Myślę że mając piec 16KW i ocieplony dom, myślę że możesz mieć lepszy wynik. Możesz podać swoje aktualne nastawy ? I jaki ekogroszek ?
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Co do mocy palnika to łatwo to sprawdzić. Jeśli długość retorty jest dłuższa niż dłuższa krawędź kartki A4 tj. ma więcej niż 297mm to na pewno jest 35KW. Jeśli jest mniejszy to ma 25 KW. Jedynym mniejszym jest już 10KW ale on jest zupełnie krótki z Twojego filmu widziałem że to na pewno nie 10 KW
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie chcę podważać Suspensera gdyż widzę że jest porządnym i pomocnym forumowiczem. Chciałem Ci po prostu powiedzieć jak to u mnie wygląda, gdzie odnajduję swój przypadek. Jesli interesuje Cię dłuższe odstawianie to u mnie działało to tak. Temperatura ustawiona na 70 stopni, histereza 13 stopni, stosunek podawanie do przerwa około 1:5, w zależności od ekogroszku - jak spieka to częściej poruszać. Niestety w tym przypadku może to być nieuniknione z Wesołą, że pojawią się spieki. Wesoła lubi być "dopalona" na małej mocy pieca. W przypadku odstawki trzeba mocniej dmuchnąć. Piec przy takich nastawach też pracował dosyć długo bo około 15 min. Jak na taką moc to długo, ale temperatura rosła od 57 do 70. Wtedy dmuchawa stawała a temperatura rosła jeszcze do 76 stopni. Czyli miałem bufor na prawie 20 stopni. Zanim temperatura spadła do 57 to mijało jakieś 1,5 h jak były mrozy. Minusem tego rozwiązania był bardziej zabrudzony piec ( przez te 1,5h reszta węgla się tliła i dawała sadzę) oraz mała stabilność układu( raz były cieplejsze raz zimniejsze grzejniki). Oczywiście do działania tego musisz mieć zawory na podłogówkę i na grzejniki bo jak byś chciał tak wysoką temperaturę puścić choćby na grzejniki to można się nawet poparzyć, w szczególności dzieci. Ale mając zawór i termostat jesteś w stanie to ogarnąć. Co do zużycia to w sumie porównując (mając w domu temperaturę 23 stopnie) wychodziło podobnie jak teraz tyle że wtedy paliłem czymś słabszym chyba czarną albo słońcem (ruski). Jak było cieplej to piec odstawiał się naprawdę na długo więc musisz mieć jakoś ustawione podtrzymanie. Tyle że wtedy jeszcze miałem inne temperatury ustawione na noc, nieco mniejsze przez co w nocy też rzadko się załączał. Teraz dążąc do stabilnego układu mam w nocy takie same temperatury, stąd też może spalanie wydawać się wtedy nieco mniejsze. Poza tym, aktualnym "stylem" próbuję walczyć od około miesiąca, ale wydaje mi się bardziej rozsądny. Jednak przez przewymiarowany palnik nie osiągnę tego co chcę. No cóż trzeba się pogodzić z faktem. Żałuję że za późno zacząłem czytać to forum tj. przed kupnem pieca, wtedy wielkość dobrał mi oczywiście sprzedawca .......
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
dbh Napisz mi jeszcze proszę jakiej mocy masz wsadzony palnik do pieca 25KW. Ja mam identyczą sytuację. Przewymiarowany piec 25Kw na 140 m ocieplonego domu. W dodatku teraz zorientowałem się że Palnik mam mocy 35KW ekoenergii włożony. Będziesz miał podobną sytuację do mnie. Wesoła którą ja teraz kupuję z Bartexu ma duże uziarnienie, przez co powietrze łatwo przelatuje i mocno wieje. Ja nastawiłem się ostatecznie na wolniejsze dochodzenie pieca w odstawkę, ale i tak nie osiągniesz tego co inni tutaj piszą bo masz za duży piec (nie wiem jaki palnik). U mnie wygląda to tak że podaje 5s przerwy 55s a nadmuch mam na 1%, dodatkowo wiatrak przysłonięty na 80% a przy użyciu Wesołej i tak mocno dmucha (jak wspominałem duże uziarnienie, mało drobnicy). Co dziwne na EKO-MIX który był o wiele mniej kaloryczny mogłem pozwolić sobie na ustawienie 9s podawania i 2min przerwy czyli proporcjonalnie mniejsze podawanie a nadmuch miałem podobny ale na otwartej przesłonie wiatraka. Po prostu EKO MIX miał więcej drobnicy, żeby to przedmuchać trzeba było więcej powietrza. Na Wesołej mam teraz problem, bo już nie za bardzo mogę zejść z podawaniem powietrza a chciałbym wydłużyć czas przerwy bo grzeję z za dużą mocą, ale chyba się to nie uda - musiałbym dorzucić jakiejś drobnicy. Płomień z wesołej jest przez to większy i cieplejszy a co za tym idzie, piec szybciej się odstawia, no ale mówię już chyba nie powalczę. Podejrzewam że kolejnym razem spróbuję popalić miałem wysokokalorycznym. Problem to za duży palnik i piec. Przez co mogę pomarzyć o spalaniu jak tutaj niektórzy 10kg. Na wesołej jak był mroźniejszy luty tj. -10 w dzień a odczuwalna -17 spalałem praktycznie 25 kg dziennie. Teraz słonecznie i cieplej więc trochę się to unormowało. Mi dużo energii zużywa jeszcze 300 litrowy bojler. A że żona lubi długie prysznice, a dwoje dzieci kąpiele to niestety...... Jeśli masz problemy z małą mocą, zawsze możesz iść w drugim kierunku. Jest to prostrze rozwiązanie. Podawanie/ przerwa stosunek około 1:5 na wesołej i nadmuch pewnie w okolicach 40%. Wtedy szybko piec dojdzie do temperatury zadanej ale będzie bardziej zabrudzony przez przestoje. Ja miałem tak przez 2 miesiące w zeszłym sezonie. Jest to alternatywa dla przewymiarowanych pieców. Miałem wtedy histerezę ustawioną na 13 stopni, i się to sprawdzało. Robiłem tzw bufor z pieca
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
dbh Musisz się zdecydować czy chcesz grzać na dużej mocy i żeby piec się odstawiał, wtedy musisz zwiększyć podawanie. Jeśli chcesz aby piec pracował dłużej czyli mniej się odstawiał to ustawienia czas podawania/przerwa może być ok. Ale nadmuch jest zdecydowanie za duży dla obydwu opcji. Przy takim podawaniu jak masz teraz czyli nastawiając się na małą moc, nadmuch powinien być w okolicach 5% przy niezasłoniętej klapce. Na Twoim filmie widać że płomień jest za nisko. Powietrzem chłodzisz cały kocioł.
- 1 452 odpowiedzi
-
- ekogroszek
- sterownika
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Myślicie że na bieżące zużycie ekogroszku ma temperatura realna czy odczuwalna ? Ogólnie na straty ciepła w domu ? Zauważyłem że pomimo podobnej temperatury przez ostatnie kilka dni ( około -7) gdzie temperatura odczuwalna była na poziomie -15, miałem większe spalanie niż przy podobnej temperaturze w styczniu gdzie w okolicach -7, odczuwalna była na poziomie -9. Czy u Was jest podobnie czy tylko mi się wydaje....
- 5 477 odpowiedzi
-
- bieżące
- ekogroszku
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U mnie przy 140 m użytkowej domu (parter podłogówka + góra grzejniki) spala aktualnie 25 kg EKO-MIXA. Czeski 75% i Rubin 25%. Ale już wiem że mam przewymiarowany piec 25KW i już nic z tym nie zrobię......
- 5 477 odpowiedzi
-
- bieżące
- ekogroszku
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Miałem taki problem ale przy nieco wyższej temperaturze, do tej pory tak czasami się dzieje. Zauważyłem że trzeba uzupełnić ilość wody w kotle. Po prostu przy wyższej temperaturze zmienia się objętość i pompka nie pompuje do wymiennika. Czasami pomaga ponowne "odpalenie" pompki ale przy większy braku już musisz wpuścić więcej wody.
- 5 477 odpowiedzi
-
- bieżące
- ekogroszku
-
(i 6 więcej)
Oznaczone tagami: