  1. To w przypadku 7 osób zużycie masz jak najbardziej prawidłowe, ponieważ przyjmuje się 3-4 m3 na osobę. W takim wypadku tak jak pisałem powyżej Dla zużycia 15 m3 przy tej twardości zmiękczacz z butlą 30 litrów Dla zużycia 30 m3 zmiękczacz dwulementowy z butlą 50 lub 60 litrów Pozdrawiam
  2. Zużycie wody masz niestandardowo wysokie patrząc na 30m3. Upewnij się że nie jest to informacja z dwóch miesięcy. Dla zużycia 15 m3 przy tej twardości zmiękczacz z butlą 30 litrów Dla zużycia 30 m3 zmiękczacz dwulementowy z butlą 50 lub 60 litrów, Napisz jeszcze ile masz osób w domu? Głowica BNT jak najbardziej OK, aczkolwiek zawór BNT jest chiński. Pozdrawiam
  3. Montaż na przyłączu elastycznym, jest szybszy, tańszy i bezpieczny. Nie widzę przeciwwskazań. Pozdrawiam
  4. Witam Za te pieniądze bardzo dobre urządzenie. Głowica ok, złoże bardzo dobre, butla jedna z najlepszych i obudowa również. Pozdrawiam
  5. Dokładnie tak, sterowniki o których piszemy powyżej z palcem poradzą sobie z obsługą domu. PREFORMA 278 jest w twoim przypadku przerostem formy nad treścią. Ale jak to mówią kto bogatemu zabroni . Pozdrawiam
  6. Ale ty potrzebujesz urządzenia do zastosowań "pół przemysłowych" ? Bo preforma 278 do domu to raczej zbyt duża będzie. Poszukaj na sterowniku Autotrol 255/760 lub LOGIQ 269. To są wielkości dla domowej instalacji.
  7. Dzień dobry W tym przypadku rekomenduje zmiekczacz z butlą 30 - 35 litrów. Urządzenie z hydro premium, zmam tą głowicę i mogę zapewnić że jak na chiński produkt bardzo porządna. Złoże w tym zmiękczaczu raczej wybrał bym to markowe Lewatit. Cena przystępna. Hybryda z węglem jeśli niewygodna w serwisie, żywica będzie żyć około 10 lat lub dłużej a węgiel maks 2lata. Wymian tego kompletnie bez sensu lepiej poszukaj zmiekczacz z węglową filtracją narurową. Pozdrawiam
  8. Czesc W suprem softach deklarowaną twardość jaką wprowadzasz to twardość wody surowej, np. 15,20, 23 st niemieckie lub francuskie. Te urządzenia mają możliwość wprowadzania jeśli się nie mylę w tych dwóch jednostkach. Na podstawie tej twardości urządzene obliczy zdolność jonowymienną i ustawi interwał objętościowy po którym nastąpi regeneracja. I teraz: Jeśli zadeklarowałeś, że twoja twardość wody surowej to 3 st niemieckie to zmiękczacz będzie wchodził w regenerację objętościową co około 35 m3. Musisz to zmienić ponieważ co prawda tam jest tryb nadpisania regeneracji czasowej, ale jeśli wodę masz twardą lub bardzo twardą to pomiędzy cyklami możesz mieć twardość wody ponieważ zdolność jonowymienna złoża się skończy, a urządzenie nie zregeneruje żywicy. Twoja twardość resztkowa jest zapewne zbiegiem okoliczności, ponieważ jeśli ty nie odkręcałeś zaworu to być może on już był lekko odkręcony, stąd ta twardość resztkowa po zmiękczaczu. Podsumowując: Aby zmiękczacz działa poprawnie na początek wpisz w sterownik faktyczną twardość wody jaka u Ciebie występuje, a nie twardość wody jaką chciałbyś uzyskać po urządzeniu. Napisz też jaka jest twoja twardość wody to wówczas powiem Ci jaką powinieneś twardość wody wpisać w sterownik, pamiętaj również żę tą twardość musisz wyregulować na zaworze by-pass. Pozdrawiam
  9. nie tak, twardość ustawiasz na zaworze i w sterowniku, z tego co wiem erie a obecnie pentair nie posiadają możliwości wpisywania twardości resztkowej w urządzenie. Z tego jak dobrze się orientuje taką możliwość posiada zawór clack, czy to CK lub CI. W przypadku erie/pentair wpisujesz twardość wody skorygowaną o twardość resztkową. tak przynajmniej postępujesz w przypadku produktów supreme, ale podaj proszę jaki masz model tego zmiękczacza wówczas, sprawdzę w instrukcji czy w twoim modelu jest możliwość wpisania twardości resztkowej w sterownik aby urządzenie samo wyliczyło interwał, co ni zwalnia cię z obowiązku ustawienia twardości na śrubie miksującej.
  10. Oprócz ustawienia twardości na zaworze, należy również ustawić poprawny interwał wynikający z twardości wody i twardości resztkowej lub wpisać twardość wody po którym ma nastąpić regeneracja. Tak jak masz np. w głowicy Clack CI lub CK, gdzie jednym z parametrów deklarujesz twardość wody wyjściowej z urządzenia w głowicy, a następnie regulujesz ten parametr na zaworze miksing. Akurat Clack robi to "automatycznie za użytkownika" w przypadku zaworów, które nie posiadają takiej funkcji winno się ten interwał/twardość uwzględnić.
  11. moim zdaniem powyżej 10 st niemieckich, już będzie twardość zauważalna. Jeśli chcesz poznać przepływy na głowicach to musisz uderzyć bezpośrednio do dystrybutorów o współczynniki Cv. Z samej zasady działania, zmiękczacz wody nie będzie ograniczać i powodować spadków ciśnienia wody i jest w stanie obsłużyć dom.
  12. W Pani przypadku: 1. nie powinna mieć Pani wątpliwości do tego co podają Pani wodociągi, jest to ujęcie miejski wobec powyższego badanie jest przeprowadzane kilka razy w roku i nie ma podstaw do tego aby im nie wierzyć. Oczywiście może Pani potwierdzić ten parametr dokupując kropelkowy tester twardości wody. Proszę wystrzegać się testerów lakmusowych, paski są niedokładne i jeśli ma Pani przystąpić do badania to właśnie wspomnianym przeze mnie testerem kropelkowym. 2. Osobą, która pochlebnie wypowiadała się o głowicy BNT to byłem ja, ponieważ moje doświadczenia z tą głowicą są bardzo pozytywne. Mimo iż faktycznie głowica jest chińska to w moim przekonaniu jest absolutnie bezawaryjna i bardzo łatwa w konfigurowaniu. 3. Co do zmiękczacz wody, to w Pani przypadku rekomendował bym zmiękczacz z butlą 25 litrów. 4. Co do jakości urządzeń to musi Pani sama się zastanowić ponieważ, zmiękczacz na głowicy BNT nie jest złym zmiękczaczem, trzeba mieć tylko świadomość również, że taka głowica jest w szerokiej dystrybucji co oznacza że zmiękczacze montowane na tym podzespole mogą się różnić między sobą producentem butli i złożem. Tak więc może Pani trafić na zmiękczacz z głowicą BNT zasypany jakimś złożem niskiej jakości, ale może Pani również trafić na zmiękczacz zasypany markową żywicą dobrego producenta i tutaj moim zdaniem warto już wziąć pod uwagę taki zmiękczacz na takiej głowicuy. Zmiękczacze supreme lub supreme logiq to urządzenia jedne z lepszych na rynku, z markowymi żywicami, sprawdzonymi rozwiązaniami technicznymi, oszczędnymi. Będą oczywiście odpowiednio droższe ale oby dwa systemy produkowane są albo bazują na komponentach amerykańskiej firmy Pentair. 5. Przyjmuje się że żywotność żywicy w zmiękczaczach określana jest na około 10 lat, aczkolwiek z mojego doświadczenia wynika że żywica potrafi pracować jeszcze dłużej nie wykazując oznak zużycia. Nie spotkałem się z usterkowością głowic BNT, LOGIX lub tych montowanych w supremie. Warto raz w roku wykonać serwis takiego urządzenia, który będzie polegał na czyszczeniu podzespołów głowicy, sprawdzeniu szczelności i poprawności działa systemu, wymianie filtrów wstępnych oraz higienizacji układu. Takie czynności może wykonać dowolna firma na rynku (chyba że sprzedający zastrzegł że to on ma dokonywać serwisu), koszt nie powinien być większy niż 150 - 200 zł.
  13. Generalnie każdy z tych systemów będzie porządny i dobry. 1. W twoim przypadku nie ma konieczności i sensu zakładać urządzenia z butlą 35 litrów skoro 20 spokojnie sobie poradzi z twoją twardością, która nie jest duża. 2. logix 255/760 i 269 różnią się systemem regeneracji, ten pierwszy działa w systemie DOWN-FLOW, logiq 269 ma już ten "nowocześniejszy tryb" UP-FLOW" ma również funkcję suchego zbiornika , regenerację proporcjonalną i system DFLR, czyli deflektor przy dolnym koszu, oczywiście jedna i druga głowica jest produkcji amerykańskiej, Pentair. Co do systemów SUPREME-SOFT są również bardzo dobre, posiadają 5 cyklowe głowice. Regeneracja w trybie w UP-FLOW, posiadają funkcję suchego zbiornika , jako że jest to pentair to oczywiste, że posiadają butlę Structural, system DFLR i regeneracją proporcjonalną. jako że ty potrzebujesz urządzenia z butlą 20 litrów, to najlepszym wyborem będzie zmiękczacz z głowicą logix 255/760 albo 20 litrowy supreme.
  14. Kamil Uwzględniając twoją twardość wody 270 mg (woda średnio twarda) i szacowane zużycie przy trzech osobach 10 m3/miesiąc spokojnie wystarczy zmiekczacz z butlą 20 litrów. Regenerację będziesz mieć co około 3,5 m3 więc w twoim przypadku 2,5 miesięcznie. Co do urządzeń to godne polecenia są amerykańskie głowice LOGIX lub te instalowane w systemach SUPREME SOFT., żywica marki LEWATIT, PUROLITE butle np. marki STRUCTURAL lub BWG. Poszukaj po sklepach internetowych lub allegro , jestem pewny że wiele tych produktów znajdziesz w cenach, które nie przekraczają twojego budżetu. Serdecznie pozdrawiam i mam nadzieje że pomogłem.
  15. Hej, podaj proszę jakie masz zużycie wody i jaka jest twoja twardość wody. Jeśli jest to wodociąg to tyle na początek wystarczy. Na tej podstawię obliczę i potwierdzę czy w twoim przypadku 30 stka jest adekwatna czy może spokojnie wyrobisz się zmniejszą butlą. Budżet 1500-2000 to będzie raczej średni zmiękczacz. Aczkolwiek zawór BNT jest dość prosty, trwały i niezawodny i co najważniejsze łatwy w konfigurowaniu. Moje doświadczenie z tą głowicą jest bardzo pozytywne. Natomiast dokładając niewiele więcej możesz naprawdę kupić fajny i porządny sprzęt na markowej głowicy i z markowym złożem. Pozdrawiam
  16. niczego innego po sprzęcie Supreme się nie spodziewałem. A tak poważnie to jeśli masz instalację miedzianą to musisz ustawić taka twardość wody. Z tego co się orientuję Supreme softy mają miksing w by-pasie. Upewnij się że: 1. masz instalację miedzianą 2. masz by- pass przy urządzeniu (tam jest miksing) Korekty twardości dokonujesz przekręcając zawór właśnie wbudowany w by-pass Jeśli nie masz miedzi w instalacji to teoretycznie nie musisz ustawiać twardości resztkowej, ustawa mówi że zakres twardości wody zaczyna się od 60 mg czyli około 3,5 st niemieckiego. Ja osobiście zmiękczam wodę do 0. Każdy powinien ustawić ten parametry względem własnych potrzeb. 3 Stopnie raczej nie zauważysz dolegliwości w postaci kamienia. Bardzo się ciesze że mogłem Ci pomóc.
  17. Tak jak pisałem wcześniej, rozmawiałem z kilkoma hurtowniami instalacyjnymi oraz hydraulikami. Koledzy twierdzili że z tym zaworem nie ma na chwilę obecną absolutnie żadnego problemu. Zawór jest na rynku od około 3 lat. Osobiście myślę, że jeśli był by awaryjny, to któryś już by mi o tym powiedział.
  18. Wydajność zmiękczacza oraz wielkość butli przy ciśnieniu 3 bar nie będzie powodowała u Ciebie spadków ciśnienia których byś odczuwał. Dodam tylko że ciśnienie około 3 bar występuje w większości instalacji wodociągowych z ujęcia miejskiego. Wkłady mechaniczne 10 calowe, według producentów nie będą powodować znacznych spadków ciśnienia, według kart, które swojego czasu opublikował Aquafilter, spadki ciśnień na tych wkładach były podawane w mikrobarach. jeśli chodzi korpus z wkładem węglowym - jeśli jest to wkład typu blok spiekany a nie GAC, to również nie powinien stawiać większych oporów. Co do korpusu z wkładem węglowym jeśli zastosujesz go: - przed zmiękczaczem - to będzie pełnił funkcję osłonową zbijając chlor - za zmiękczaczem - będzie poprawiał smak wody, klarował wodę.
  19. Sterownik jest dość nowy na rynku. Clack i Logix są profesjonalnymi głowicami. Oby dwie są amerykańskie i prezentują wysoką jakość. Zawór Hydro premium, jestem właśnie po rozmowie telefonicznej z kilkoma instalatorami. Ich opinia jest pozytywna, z głowica nie ma problemów, zawór zadebiutował na rynku około 3 lat temu. To co udało mi się jeszcze ustalić to, że z poziomu użytkownika, masz dostęp do większości funkcji głowicy w tym do czasów cykli, więc możesz ustawić głowicę w sposób taki aby oddawała jak najmniej wody.
  20. Dokładnie to co napisał Qbal, systemy z tą głowicą znajdziesz pod nazwami Hydro technic i hydro pure. Obie firmy oferują dokładnie takie same zmiękczacze z tą samą głowicą oraz podobnym osprzętem i warunkami gwarancyjnymi w dużo niższych pieniądzach. Co do głowicy, osobiście jej nie widziałem, ale wielu kolegów z branży, instalatorów mówi o niej dość dobrze. Nie będzie to poziom Logixa czy Clacka, ale wielu instalatorów ją chwaliło, miedzy innymi za system regeneracji up-flow, regenerację proporcjonalną, język polski, możliwość instalacji chloratora, możliwość podłączenia sygnałów zewnętrznych oraz pomp dozujących chemie. Do mnie osobiście dochodziły pozytywne sygnały, ale zaznaczam ja z tą głowicą nie pracowałem.
  21. Dziękuje. Faktycznie nie usuwa, sprawdziłem w karcie.
  22. Dla Ciebie być może nie, ale osoba która płaci określoną stawkę za dobrej jakości produkt oczekuje że takich "usterek" nie będzie. Dlatego nawet taka "pierdoła" powoduje ze jako odpowiedzialny sprzedawca musisz wysłać serwis do takiej głowicy, co jest kosztowne.
  23. nie jestem pewny, nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia tego, ale może kolega Qbek17 podpowie, ponieważ wydaje mi się ze ECOMIX usuwa siarkowodór. Zaznaczam ze w chwili obecnie nie mam przed sobą karty technicznej złoża i mogę się mylić.
  24. A powiedz mi jedno, jeśli już wchodzisz z menu logixa i zaczyna migać cyfra godzi a obok na wyświetlaczu jest piktogram godziny, to o jakim ty zapominaniu parametrów mówisz. Nie wiem ale tak jak napisałem wcześniej podejrzewam że albo nie masz doświadczenia dużego z logixem. Moim zdaniem instrukcja do Logixa wcale jest niepotrzebna, programowanie jest tak czytelne, że o bardziej prosty sterownik naprawdę trudno. O instrukcji wspomniałem bo napisałeś że masz dużo znajomych inteligentnych, którzy nie wiedzą ja go ustawiać, więc wskazuje że jest od tego instrukcja. Nigdy nie spotkałem się z sytuacją żeby trzeba było na nowo programować urządzenie wyposażone w głowicę LOGIX. Natomiast oprócz ustawienia godziny i godziny regeneracji do sterownika wpisujesz jeszcze twardość wody wyrażoną w mg/l. Naprawdę nie znajduje w tym wszystkim trudności z zapamiętywaniem. Najczęstsze usterki w sterownikach Clack z tamtego roku, to uszkadzające się trafo w kilku przypadkach oraz rozładowane baterie, które nie podtrzymywały ustawień.
  25. Kompletnie się nie zgadzam. Qbek17 czy ty miałeś kontakt z najprostszą głowicą logixa 255/760, 255/740?. Bo z twoich wywodów wychodzi, że nie. Ja osobiście nie znam chyba łatwiejszej "profesjonalnej" głowicy w ustawieniu. Chcesz mi powiedzieć że nie jesteś w stanie odczytać po ikonie zegara, że chodzi o ustawienie godziny, a po kalendarzyku, że chodzi o dzień tygodnia. No to jeśli sprawia Ci to trudność albo użytkownikowi, to chciałem Cię zapewnić że do każdego zaworu, dokładana jest instrukcja. Tak, aby każdy użytkownik nie miał problemu z rozczytaniem tych hieroglifów i aby mógł dokładnie ustawić głowicę. Notabene podnosisz kolejny mało istotny argument. Robisz tak wielkie halo jak by ustawienie głowicy zmiękczającej było nie wiadomo jakim wyczynem. Nawet jeśli klient nie zrozumie instrukcji do głowicy Clacka czy Logixa, to zawsze może zadzwonić do sklepu w którym zakupił urządzenie, tam na pewno mu pomogą. Może również wrzucić post na forum i również najdzie odpowiedz. Jestem jednak przekonany że do tego nie będzie dochodzić bo sorry ale prostszej głowicy w konfiguracji niiż logix to ja osobiście nie znam.
×
×