  1. Witam serdecznie, Mam podobny problem z Brink Renovent Excellent 300. Nie mogę osiągnąć maksymalnego wydatku powietrza, maks to 225m3/h. Przy powietrzu 150 m3/h spręż powietrza wynosi przy nawiewie 146 Pa, przy wywiewie 117 Pa. Ktoś wie jaka może być tego przyczyną. Komuś udało się cokolwiek ustalić.
  2. Witam serdecznie, To jest mój pierwszy post i proszę o wyrozumiałość. Szukałem odpowiedzi na mój problem u wujka google i nic nie znalazłem, dlatego kieruję się tutaj. Mam wykonaną instalację rekuperacji. Dom parterowy, poddasze nieużytkowe, rekuperator (Brink Excellent 300 - nie plus) jest umieszczony w kotłowni (temp. ok. 19-20 stopni). Dom jest na płaszczyźnie prostokąta (10 metrów szeroki) i pośrodku strychu idzie podłoga z OSB szerokość ok. 3 metrów. Kanały umieszczone są na sufitem i po bokach przykryte wełną ok. 15-30 cm. (0,33 lambda w zależności od miejsca), kanały idące pod podłogą osb są w otulinie polietylenowej i przykryte 10 cm wełną. Czerpnia jest oddalona od rekuperatora ok. 6 metrów w płaszczyźnie (umieszczona na ścianie budynku, wyrzutnia (dachowa) oddalona jest ok. 3 metrów od rekuperatora. I teraz mam pytania dot. przepływu 100 m3/h: 1. w odczycie (wg instrukcji "bieżący spręż w przewodzie nawiewnym") wychodzi ok. 240 Pa 2. w odczycie (wg instrukcji "bieżący spręż w przewodzie wywiewnym ok. 50 Pa. 3) temp. która wchodzi do reku z domu (-12 stopni na zewnątrz) to ok. 15 stopni 4) temp. wpadająca do mieszkania (mierzone czujnikiem przy anemostacie) ok. 12 stopni. Pytania: czy pkt 1-2 są prawidłowe, czy też mam gdzieś straty ciśnienia. co do pkt 3-4 to jak najlepiej ocieplić przewody, jakie otuliny zastosować, aby nie było takich strat. Jednocześnie wydaje mi się, że aktualnie (zimą) strasznie głośno chodzi. Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za odpowiedź.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...