  1. Luty CO i CWU 479 kwh PV 398 kwh pozdrawiam
  2. Złożyłem wniosek 14.01.20. W statusie na stronie Mój Prąd : WNIOSEK NIE ZOSTAŁ JESZCZE ZAREJESTROWANY LUB WPROWADZONO NIEPOPRAWNE DANE. Pisać? Czekać? Co robić?? pozdrawiam
  3. Witam. Mam bardzo podobny dom do Twojego. Też z Archonu. Technologia ta sama. Po podłogach tyle samo metrów tylko ja nie grzeje garażu 36m2. Ozc dla - 24 8.1 bez rekuperacji. Roczne zapotrzebowanie wyliczone było na 16000kwh. Teraz widzę na liczniku Tcapa że produkcja roczna za CO i CWU nie przekrocza 12000kwh. Mam pompę 9 kw i grzejąc tylko w 2 taryfie mieściłem się zawsze w 8 godzin( mam grube wylewki.) Teraz założyłem fotowoltaikę i wiem że popełniłem duży błąd biorąc 9 kw. Wystarczyłaby pompa 5kw i ciągłe grzanie. Z drugiej strony 12000kwh x 0,3zł??? Po co ta pompa? Przeglądy, żywotność itp Rodzą się w mojej głowie pytania czy to wszystko miało ekonomiczny sens? Czas pokaże. Moje zdanie: Jeżeli chcesz w mieć PV i pompę to tylko mała powietrzna 5-7 kw.
  4. olszan

    Panasonic Aquarea

    Reset trzeba zrobić u mnie to samo.
  5. Witam. Pytanie do osób które składały wnioski. Czy długo czekaliście na zaświadczenie od OSD? Czekam już 2 tygodnie a PGE Dystrybucja nic ne wystawia. Czy konieczne jest zaświadczenie? Czy można zastosować protokół z wymiany licznika? Pozdrawiam
  6. Rząd najprawdopodobniej zrekompensuje podwyżki cen prądu z 2020 r. Będziesz się starał o rekompensatę? Żarcik:) Gratuluję wyniku !!
  7. Od 01.09.2018 do 02.01.2020 (16 miesięcy) bez PV Zużycie i koszt (G12as) CO i CWU 5473 kWh : 1T 663 kWh 2T 4810 kWh koszt 1285,18 zł (koszt bez opłat stałych miesięcznych) Łącznie CO, CWU, BYTOWE - 11756,80 kWh , 1T 5961,80 , 2T 5795 Koszt całkowity dla PGE Obrót i Dystrybucja za 16 miesięcy 4703,00 zł (G12AS), średnio 293 zł/ miesiąc Wszystko na prąd: suszarka, oczyszczalnia, klima itd Od dzisiaj licznik dwukierunkowy i nowy rozdział. Zmiana na G11 Pozdrawiam
  8. olszan

    Panasonic Aquarea

    U mnie na Cwu pompa robi sprawniej defrost niż na obiegu CO.
  9. 240 m2 to duży dom:) Domyślam się że te 90 m2 też jest ogrzewane bo chyba super izolacji nad piętrem nie robiłeś. Moje wnioski. Duży dom (kiedyś by poszło 15 ton ... wiesz czego) Słaba izolacja ścian. Grzanie grawitacyjne poddasza ( może się mylę) Wilgoć technologiczna - u mnie po pierwszym roku spadło zużycie o ok 20% (chociaż zima jest słabsza jak ubiegła więc z tym różnie) Ogólnie nie bierz do głowy. Nie przekroczysz 5 tys zł za prąd (oczywiście za ogrzewanie) . No chyba że stawki pójdą w górę...... pozdrawiam
  10. U mnie najdroższy był Foton.... 56 Columbus 52 Hymon 45 Huampol 42 I cała reszta regionalnych i mniejszych żuczków aż do 36. Ogólnie na prowizje PH trzeba słono płacić. A wynagrodzenia dyrektorów i całych struktur też nie są małe. A i tak osprzęt w 90% u wszystkich to CHINA. Instalatorzy i jakość montażu to TOTO LOTEK. Pozdrawiam
  11. olszan

    Panasonic Aquarea

    Witam. Czy jest możliwość żeby w Tcap wersja H pompa przy defroscie nie przechodziła w tryb 2 tylko w trybie 1 wspomogła się grzałką? Oczywiście jeżeli temp. będzie poniżej 26 st. PS. Irytują mnie defrosty w 2 trybie. Czasami niewiele brakuje żeby zmieścić się w 1 trybie. Grzałka by trochę wspomogła i po problemie. A tak stop start sprężarki i czas...
  12. olszan

    Panasonic Aquarea

    Witam. Od wczoraj nie mam danych w Smart Cloud. Ogólny problem? Czy tylko u mnie?
  13. Październik (podlicznik) 223 kWh. CO 142 CWU 81 Jeszcze G12as więc tylko 68 zł. Dane Smart Cloud 191 kWh Od grudnia PV 9,9 pozdrawiam
  14. olszan

    Panasonic Aquarea

    Od 1.10 do 12.10 na CO 54 kwh, CWU 27 kwh
  15. olszan

    Panasonic Aquarea

    Jeżeli chodzi o COP. U mnie od 1.09 do 31.01. Dla CO 3.36. CWU 2.65. Średni 3.2 Produkcja według licznika pompy. Pobór z podlicznika. Zapewne COP będzie jeszcze wyższy bo przed nami ciepłe miesiące. A i luty jak na razie bardzo ciepły. Przekłamanie co do COP w liczniku pompy aż 28%.
  16. olszan

    Panasonic Aquarea

    Minimalny pobór jaki zauważyłem u siebie to 1 kw.
  17. olszan

    Dobór pompy wg OZC

    SDC przy - 15 dla 35 stopni ma moc 8,3kw. Tcap ma 9kw. Przy -20 tcap ma 8,9kw a w SDC nie wiem ale dalej spada. Pewnie ok 7-7,5. Tcap pracuje do -28 a SDC do -20( tak jest w tabelce)
  18. olszan

    Dobór pompy wg OZC

    A i jeszcze jedna ważna informacja. Moje OZC 8.1 jest dla -24 ( V strefa)
  19. olszan

    Dobór pompy wg OZC

    U mnie piętro to samo co u Ciebie. Parter od 10 do nawet 14 miejscami (nierówności chudziaka)
  20. olszan

    Dobór pompy wg OZC

    Mam OZC 8.1 i Tcapa 9 kw. Przy -16 pracowała 11h. Praktycznie w każdych warunkach zewnętrznych mieszczę się w 2 taryfie. Musi być naprawdę długotrwale mroźno na zewnątrz żeby pompa zahaczyła o 1T. Jak nie masz grubych wylewek i grzanie w 2T odpada to Tcap jest za mocny. Chyba że kilka tys zł nie robi Tobie różnicy, a za to będziesz miał stałą moc (8,9kw) do - 20 w trybie pompy.
  21. olszan

    Dobór pompy wg OZC

    U mnie przy 4 osobowej rodzinie: 3 wanny + 1 prysznic wychodzi ok 0,5kw na 4 osoby. Założenie 0,25kw na osobę jest ok i to z zapasem. Pozdrawiam
×
×