Bardzo prawdopodobne jest, że przy dużym spadku ciśnienia podczas pracy masz zapchany filtr.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Styczeń. OZC 8.1 tcap 9 kw, V strefa klimatyczna. G12as CO 652 kwh 2T, 59 kwh 1T CWU 111kwh (ok 50/50) Koszt 200zł
-
Mój t cap jest: 1 głośny 2 przewymiarowany Ale grzeje praktycznie cały czas w G12as za 0,19zł kWh i to jest dla mnie najważniejsze. Czy pompa taktuje? Według instrukcji Panasa jeżeli stosunek wł/wył do H(czasu pracy) jest równy lub mniejszy od 4 jest wszystko w normie. Grzejąc w 2 T tzw taktowanie występuje tylko we wrześniu i październiku (wyższe temperatury na zewnątrz), pewnie w marcu i kwietniu też ale tego jeszcze nie wiem. Nie wiem też, czy można to nazwać taktowaniem. Są to max 3-4 wł/wył na 8h pracy w tych ciepłych miesiącach. Bardziej irytujące i zdecydowanie częstsze są załączenia sprężarki gdy temperatura powrotu jest niższa od 27stopni i pompa wchodzi w 2 tryb defrostu. Myślę że kolega jeżeli chce grzać ciągle to nie 9kw. A jak chce kombinować z taryfami może pokusić się o 9 tkę Pozdrawiam
-
Cześć. Mam podobne OZC bo 8.1 + CWU. V strefa klimatyczna. Mam Tcapa 9kw i grzeje tylko w 2 T. W taryfie drogiej od 1.09 zużyłem ok 100kwh więc całe nic. Ale mam grube wylewki i mogę Sobie na to pozwolić. Jeżeli miałbym grzać ciągle widzę że zakup Tcapa 9kw nie miałby sensu. To za mocna pompa(chyba że przyjdą zimy stulecia). Ale z drugiej strony czy taka 7 kw SDC jest dużo tańsza(4-5 tys)? Kupując Tcapa masz pewność mocy do -20 (8,9kw w trybie pompy bez grzałki) Sam zdecyduj. Powodzenia w szukaniu.
-
Mam Tcapa i faktycznie. Do cichych on nie należy
-
W styczniu do dzisiaj na CO i CWU mam 608 kWh z licznika pompy. Z podlicznika 706kwh. CO T1 46kwh CO T2 562kwh. CWU 98kwh ( ok 50/50). Mam G12as. T2 0.19zł. Od 1 września do dzisiaj za CO i CWU 790zł. Sąsiad ekogroszkowiec mówi że to nie możliwe. Ma podobny dom i już 2,5 t ekośmiecia spalił. Jeżeli chodzi o przekłamanie licznika pompy jest największe przy dobrych warunkach zewnętrznych(nawet do 26%) Jak jest duży mróz licznik pompy pokazuje zbliżone wartości(ok 3% różnicy). Nie mam żadnych okienek. Pompa zawsze startuje o 22 i musi dobić do 22,5. Jeżeli nad ranem tego nie zrobi wchodzi w 1T. Np dzisiaj pracowała do 7.00 i pobrała w 1T 1.6.kwh. Pracowała już na niskiej modulacji i góra wyłączyła się o 6.00.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Nie wiem czy Tobie pomogę ale w pierwszej kolejności sprawdziłbym ile produkujesz energii od 22 do 6. Czy maksymalnie wykorzystujesz 2T. U mnie wychodzi średnio od 60 kWh do nawet 75 kWh. Zależy od warunków zewnętrznych (wilgotność, defrost 2 stopnia, temperatura otoczenia itp). Np dzisiaj przy -9 na zewnątrz w nocy produkcja wyniosła 73kwh przez 8h. Mimo że mam Tcapa 9kw momentami daje nawet 10 - 11 kw. Jeżeli produkcja jest mała może być coś z przepływem, krzywą? Moje OZC to 8,1, V strefa. Grzeje od 1.09.18, dom świeży, wszystko robione w pośpiechu. Od 1.09 do dzisiaj zużyłem w 1 T 97 kWh. W domu mam 21,5 -23 stopnia. Pozdrawiam
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Osobiście nie wybrałem all in one ze względu na 185l CWU. Przy 4 osobach może być mało.... Mam 300l. Teraz chyba bym wziął 400l.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hahaha. Kto ma Tcapa ręką w górę.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Kolega piszę o SDC a nie tcap. To 2 różne pompy. Każda jest 1 lub 3 fazowa. SDC 1 faza ma jeden wentylator a reszta to już 2 wentylatory.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U mnie sprężarka robi stop na samym początku defrostu w 2 trybie. Później załącza się i wchodzi na wysoką częstotliwość. Jak skończy defrost powoli schodzi na ok 38 Hz. Wtedy załącza went. i obiegówkę i podnosi znowu Hz i zaczyna produkować kw.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Przy -20 to nie wiem(nie miałem jak na razie takiej temperatury). Ale np przy - 8 pompa pobierała przez dłuższy czas 5,2 kw a produkowała 14,4 kw. I tak sobie myślę przecież mam pompę 9 kw:) Hz 79.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Grzejąc w 2 taryfie wychodzi mniejsza produkcja energii. Średnio o 1,5 kw na godzinę mniej. Przez 8 h wychodzi ok 60 kw a nie 70 kw. Słabszy COP i do tego start stop sprężarki.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W nocy przez 8 h - 8 defrostów. Wszystko w trybie 2. Dzięki za pocieszenie... Pozdrawiam z Mazur V strefa.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ok, spróbuję zrobić jak piszesz. Mam jednak chyba kolejny problem. Zauważyłem że jak na zewnątrz jest poniżej ok -10 stopni to pompa odszrania się tylko w trybie drugim. Wyłącza sprężarkę po chwili włącza i odrazu zaczyna defrost gorącą parą. Nie robi defrostu w trybie 1 mimo że temperatura powrotu to 32 stopnie. Czy w niskich temperaturach zewnętrznych tak ma to wyglądać? Mam wersję H. 9 kw.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Tak. Wiem. Problemem są falujące obroty sprężarki.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Galmet maxi 300l, 3,8m2. Czujnik temperatury CWU jest na dole i przekłamuje pokazując np 15 stopni gdzie u góry jest 40. Grzanie mam ustawioną na 5.00 rano i wtedy dochodzi do takiej pracy. Grzeje też wodę o 17.30 i wtedy ani razu się nie zdażyła taka sytuacja. Może jak widzi czujnik tak niską temperaturę to zaczyna mocno grzać lecz nie ma odbioru bo w rzeczywistości u góry jest dużo ciepłej? Zauważyłem też że delta strasznie się rozjeżdża. Nawet do 11 stopni. Np zasilanie 51 a powrót 40.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Ponawiam pytanie odnośnie falowania Hz przy grzaniu CWU. Nagrałem film. Może ktoś coś wie. Czy to normalna praca ? Pozdrawiam https://m.youtube.com/watch?v=-O1dmA2dHig
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Grzeje w G12as w 2T. Temperatura podłogi rano o godzinie 7.00 ma 25,9. Wieczorem o 22.00 ma 24.3. Uwież mi nie czuje dyskomfortu. Ale nie mówię że dla kogoś byłby to problem. Jeden woli w domu 25 a inny 19 (jak np mój dobry kolega i jeszcze mówi że mu za ciepło). Dlatego spieranie się co komu jest lepsze nie ma sensu. Niech każdy sam dostosuje tryb grzania do Swoich potrzeb. Pozdrowienia
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
U mnie Tcap zjadł najwięcej 36 kWh, ale było w nocy -16 a w dzień -10. COP 2.6.
- 20 544 odpowiedzi
-
- aquarea
- czujnik pokojowy panasonic
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Krzywa grzewcza dla 100% taniej taryfy w G12w
olszan odpowiedział KromaXXL → na topic → Pompy ciepła
Garaż u Ciebie to prawie 1/4 budynku. Nic dziwnego że u mnie nie grzejąc garażu mieszczę się w 2 taryfie. 9 kw x 8 h to widocznie za mało na warunki panujące na zewnątrz przy Twojej powierzchni. Pozdrawiam -
Krzywa grzewcza dla 100% taniej taryfy w G12w
olszan odpowiedział KromaXXL → na topic → Pompy ciepła
U mnie dzisiaj 10,5 stopnia -
Krzywa grzewcza dla 100% taniej taryfy w G12w
olszan odpowiedział KromaXXL → na topic → Pompy ciepła
Mam bardzo podobny budynek do Twojego bo Dom Jabłonkach G2. Jedyna różnica to taka że nie grzeje garażu. Wylewki na dole 12cm góra 7cm. Mieszkam od 1 września. Grzeje tylko w taniej taryfie G12as. Temperatura od 6 rano do 22 spada max o 1 stopień (mam termostaty z dokładnością do 0,5) przy ok -5 na zewnątrz. Na górze jest rano 23 a na dole 22,5. -
Krzywa grzewcza dla 100% taniej taryfy w G12w
olszan odpowiedział KromaXXL → na topic → Pompy ciepła
Miałem ten sam problem. Ustawiłem krzywą 31/36 i jest ok. -
Tcap 9kw, OZC 8,1. 165m2 grzanych podłóg. V strefa klimatyczna. G12as Grudzień: CO. 577kwh. ( 559kwh- 2 T 18kwh-1T) CWU 117kwh