Miesięcznik Murator ONLINE

Skocz do zawartości

Konto zawieszone

Użytkownicy
  • Liczba zawartości

    32
  • Rejestracja

Zawartość dodana przez Konto zawieszone

  1. Zgodnie z Polską Normą PN-B-03264:2002 strop może uginać się do 30mm. Jeżeli ma Pan obawy co do zarysowań skurczowych można zastosować dozbrojenie stropu włóknem stalowym który zredukuje spękania skurczowe. 12kg/m3 włókna HE +1/60 powinno stanowić odpowiednie wsparcie stropu. Wydatek rzędu około 50,00 PLN netto / m3. Pozdrawiam!
  2. Koszt wykonania izolacji dwustronnej dysperbitem: 20,00 PLN netto za m2. Koszt dodatku do betonu dzięki któremu uzyskuje współczynnik W-12: 15,00 PLN netto / 4 = 3,75 PLN netto. Uważamy, że przy tak niskim koszcie dodatku do metra kwadratowego ściany jest to wydatek godny uwagi, jak również można stosować wymiennie z dysperbitem.
  3. Maksymalnie do wysokości płyty XPS - czyli 1,20 metra. Prostszym rozwiązaniem (i dość atrakcyjnym pod względem finansowym) wykonania ściany żelbetowej wodoszczelnej jest wylanie betonu klasy C25/30 W-12 w szalunku traconym, np. Izodom 2000. Ściana o bardzo dobrym parametrze termicznym i bez konieczności wykonywania izolacji przeciw wodnych. Rozwiązanie sprawdzone przy wykonywaniu ścian fundamentowych piwnic.
  4. Dzień dobry, Wykonujemy montaż XPS na kilka sposobów, i jest to uzależnione głównie od woli kierownika budowy. 1) Kołki przymocowane do zbrojenia obwodowego przed betonowaniem. Przez ściankę płyty styroduru przepuszczamy łącznik termoizolacyjny (taki sam jak do montażu płyt styropianu do elewacji) długości 220 milimetrów. Aby nie wypadł podczas betonowania wiąże się go drutem 1,2 milimetra do prętów zbrojenia obwodowego. Beton wiąże łącznik wraz z całą konstrukcją zbrojenia. Unikamy tego rozwiązania ze względu na brak pewności czy po kołku izolacyjnym nie występuje migracja wody w głąb rdzenia płyty betonowej. 2) Montaż kołków termoizolacyjnych po betonowaniu. Czasochłonne i niewygodne rozwiązanie, poza tym, nigdy nie wiadomo czy nie trafi się na pręt zbrojeniowy. Odradzamy. 3) Klejenie XPS pianą poliuretanową po betonowaniu. Uważamy, że jest to najprostsza metoda. W wielu przypadkach po betonowaniu styrodur jest związany z betonem, jeżeli jednak występują miejsca gdzie mamy obawy co do jakości łączenia można przykleić płytę (odchylając ją od ścianki betonu) klejem poliuretanowym. Wykonanie bardzo szybkie i tanie. W większości przypadków nie zużywamy więcej jak 1-2 puszki piany na płytę o obwodzie 50 metrów bieżących, a praca zajmuje do godziny czasu. Oczywiście, przed betonowaniem w dalszym ciągu należy wyprzeć szalunek. 4) XPS w gruncie. Wykonywaliśmy płyty których punkt "0" znajdował się minimalnie nad poziomem gruntu. Napór ziemi na płytę XPS był na tyle duży, że dodatkowe klejenie bądź łączenie nie było wymagane. Na sprawę proponuję spojrzeć w następujący sposób: Jeżeli ma Pan zamiar docieplić płytę fundamentową w przyszłości i będzie musiał Pan wykonać wykop pod osadzenie płyty styroduru, to równie dobrze od razu można ją wyprzeć drewnem szalunkowym bądź obsypać ziemią. Drewno później można zdemontować, docieplenie pozostaje. Jeżeli nie wyrówna Pan krawędzi betonu, to - jak słusznie Pan zauważył - ciężko będzie przykleić do tego płytę XPS.
  5. Dobry wieczór, Realizowaliśmy ten projekt w Strzelinie w ubiegłym roku. Stan surowy zamknięty kosztował 290.000,00 PLN netto. Budynek został posadowiony na płycie fundamentowej wraz z instalacją ogrzewania podłogowego. Jest to kolejny z linii projektów "Praktyczny" które mieliśmy przyjemność zrealizować.
  6. Dzień dobry Państwu, Poprawne wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej sprawiało trudności nawet bardzo doświadczonym pracownikom budowlanym, ponieważ ilość miejsc i sytuacji umożliwiających wystąpienie błędu jest bardzo duża. Jednym z takich przykładów jest rozwarstwienie się zaizolowanego bloczka fundamentowego podczas zbyt wczesnej wibracji piasku kopanego w zasypywanym wykopie fundamentowym. Uważamy, że jedną z najprostszych metod na zachowanie ciągłości izolacji jest wykonanie monolitycznej, szczelnej ściany żelbetowej w odpowiednim szalunku traconym. Jedną z firm udostępniających takie rozwiązanie jest firma Izodom 2000 która produkuje styropianowe bloczki szalunkowe. Po rozłożeniu szalunku następuje jego uzupełnienie betonem (stosujemy w większości przypadków odmianę C25/30 W-12) z włóknem stalowym jako zbrojeniem rozproszonym, w efekcie czego po przeprowadzeniu wibracji betonu ściana jest wodoszczelna. W zaledwie dwa dni rozwiązujemy kwestię wzniesienia ściany fundamentowej bądź piwnicznej, hydroizolacji oraz ocieplenia ściany (ścianki bloczka szalunkowego mają minimum po 5cm grubości). Gorąco polecamy rozwiązanie jako szybką i konkurencyjną cenowo metodę wykonania stanu "0". Natomiast jeżeli ktoś już wzniósł ściany fundamentu, to jedną z najtańszych i najskuteczniejszych form wykonania izolacji z jakimi dotychczas się spotkaliśmy jest wykonanie natrysku pianą zamknięto komorową. Przy stosunkowo niskiej cenie uzyskujemy bardzo dobre parametry termiczne oraz szczelną powłokę izolacji przeciwwilgociowej ściany. Ponadto, występuje mniejsze ryzyko przerwania izolacji w przypadku uszkodzenia mechanicznego w trakcie prowadzenia innych prac budowlanych, natomiast gdy takowe wystąpi, koszt naprawy jest znośny dla portfela klienta. Pozdrawiam.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...