    Panasonic Aquarea

    Czy wszystkie pana 127 postów ma taką samą wartość merytoryczną jak ten ostatni?
  2. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    A na pozostałe sześć pytań potrafi pan odpowiedzieć?
  3. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    W którym momencie napisałem, że chcę to zrobić z szamba? Jaki transport ścieków? O czym pan pisze?
  4. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Przykład z domem i rekuperacją był tylko dla pokazania, że takie coś działa. Nie to jest tematem mojego pytania. Pompa ciepła pobiera powietrze i wyrzuca je. Z tego co wiem, to pompa jest bardziej efektywna im cieplejsze jest powietrze na wejściu, osiąga wtedy większy parametr COP. Jeśli na wejściu pompy będzie powietrze o temperaturze 7 stopni, to wtedy COP pompy powinien być zawsze 5.08 ( w przypadku mojej pompy Panasonic mononlok 5kW generacja J ).
  5. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Myślę, że tu wszystko rozbija się o koszty ogrzewania. Grzałkę można dać wszędzie, ale to traci sens. Ciepłe powietrze z gruntu jest za darmo, grzałka zużywa prąd.
  6. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    W rekuperatorze jest filtr. W normalnej rekuperacji rury też mogą zarosnąć pleśnią. Po to są filtry. Ogólnie to nie o tym mowa. Mowa o podaniu ogrzanego wstępnie powietrza do pompy ciepła a nie do domu. Przykład z domem był tylko po to, żeby pokazać że coś takiego działa już. Proszę nie rozwijać już tematu z domem, chodzi mi o pompę ciepła, gdyż taki jest wątek tematu.
  7. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Wątpię, to byłyby ogromne koszta. Takie szambo musiałoby być z bardzo grubych ścian, musiałoby mieć solidny fundament i pewnie musiałby być też zrobione ściany nośne. Kolega hydraulik robi klientom takie coś, że montuje rury od kanalizacji na głębokości około metra w ogrodzie, i te rury idą aż do domu gdzie powietrze jest wtłaczane do domu rekuperatorem ( lub czymś na wzór ). Dzięki temu musimy ogrzać powietrze w domu nie z -3 stopni C, tylko z +7 stopni C. Na jednym końcu rury robiona jest czerpnia ( czyli rura wychodzi na powierzchnię i ma taki daszek ), biegnie przez ogród i powietrze jest ogrzewane przez grunt i do domu trafia już ogrzane wstępnie powietrze. Także brawo za pomysł, ale chyba koszty byłyby ogromne.
  8. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Witam ponownie. Mam pompę Panasonic monoblok 5kW seria J uruchomioną już 2 tygodnie i mam kilka pytań: 1: W związku z tym, że pompa zaczyna grzać wcześniej nie ogrzewany budynek, to czy można jakoś włączyć w pompię taką opcję, żeby chodziła i sprężarka i grzałka jednocześnie? Tzn. żeby pobór mocy był 4kW ( 1kW pompa i 3kW grzałka ). Zawsze jak wejdę w pobór mocy na kontrolerze to pokazuje mi 1,2kW, czyli chodzi sama sprężarka. 2: W Menu dla Instalatora mogę włączyć grzałkę oraz ustawić od jakiej temperatury ma się włączać. Są dwa zapisy, których nie rozumiem: Grzałka WŁ/WYŁ Włączona temperatura wody dla grzałki [ON] Ustawienie temperatury wody do włączenia ustawionej temperatury. Zakres od -10 do -2 stopnia C Grzałka WŁ/WYŁ Wyłączona temperatura wody dla grzałki [OFF] Ustawienie temperatury wody do wyłączenia ustawionej temperatury. Zakres od -8 do 0 stopnia C Nie wiem co to oznacza i do czego służy 3: Mam pompę monoblok z kontrolerem. Na kontrolerze mam po lewej stronie widoczne czy jest grzana woda w podłogówce lub czy jest odszranianie, na środku wybieram temperaturę wody w podłogówce a po prawej stronie mam pokazaną temperaturę chyba na zewnątrz, poniżej jest taki domek i obok niego termometr ale nie pokazuje żadnej temperatury. Czy ten kontroler może pokazywać temperaturę w środku domu czy też trzeba coś dokupić do niego? 4: Do czego służy sygnał odszraniania? 5: Zauważyłem, że gdy padał śnieg, to cała działka była pokryta śniegiem, oprócz pokrywy szamba. Czyli widocznie jest tam cieplej niż na zewnątrz. Czy można wykopać dół w okolicy pompy a następnie doprowadzić z tego dołu rury w okolice pompy, żeby pompa dostawała na wejściu powietrze o temperaturze 6-7 stopni C ? Załączyłem obrazek, żeby było wiadomo o co mi chodzi. 6: Miałem wcześniej w mieszkaniu piec gazowy z kontrolerem i potrafiłem bez problemu ustawić harmonogram tygodniowy na nim. W tym Panasonicu nie za bardzo rozumiem w jaki sposób ma działać ten harmonogram. Załóżmy że wybieram Sobotę, następnie wybieram godzinę 0:00 i Włącz. I co wtedy? Czy od godziny 0:00 pompa będzie cały czas chodzić? Czy wystarczy, że w każdym dniu o godzinie 0:00 uaktywnię opcję Włącz i to wystarczy? 7: Gdy dzwoniłem w listopadzie do instalatorów z uprawnieniami Panasonica, to mieli terminy na pierwsze uruchomienie na luty, więc pompę mi zainstalował kolega hydraulik, który na codzień montuje pompy Viessmann. W związku z tym nie mam żadnych dokumentów podbitych przez instalatora. Czy przy zakupie pompy są jakieś dokumenty, które musi podpisać instalator? Niczego takiego jak Dokument Gwarancji nie znalazłem w zestawie tych książeczek. Gdzie się musi wpisać instalator? Dziękuję, jeśli ktoś się pochyli nad odpowiedziami na moje pytania.
  9. Przepraszam, źle napisałem. Jestem na etapie suszenia betonu. Z fotowoltaiki uzbierałem 7000kW, więc może to wystarczy. Dziwna jest ta pompa. Zacząłem teraz od nowa suszenie i otworzyłem tylko 3 obiegi, gdyż widocznie na wszystkich nie dawała rady. Podgrzała je do 25 stopni. Włączyłem czwarty obieg. Temperatura spadła do 21 stopni i po czasie nagrzała je znowu do 25 stopni. Włączyłem delikatnie piąty obieg. Gdy temperatura spadała do 22 stopni, zamykałem go. Gdy wzrosła do 25 znowu otwierałem i tak przez 10 minut robiłem. W pewnym momencie temperatura zatrzymała się na 22 stopniach i tak sobie stała. Poszedłem zobaczyć pompę i wentylator stoi. Czyli mam otwarte 5 obiegów, temperatura 22 stopnie na 25 docelowe i wiatrak nie chodzi. Nie ma żadnego błędu, nic nie piszczy. Czy te pompy tak się włączają kiedy chcą, czy o co tu chodzi? Instrukcja milczy na yen temat. Żeby chociaż był jakiś komunikat typu "Zbyt niska temperatura zewnętrzna" czy coś takiego. A tu nic. Po prostu na kontrolerze wybrany jest program suszenie betonu i tyle.
  10. Witam. Też jestem obecnie na wygrzewaniu domu. Dom jeszcze nieocieplony. Ustawiłem sobie temperaturę w programie Suszenie betonu na 25 stopni na starcie i 50 stopni w szczycie oraz na koniec znowu 25 stopnu, wszystko w ciągu 14 dni. Dzisiaj już jest drugi dzień, na wyświetlaczu ( pompa monoblok ) temperatura zadana 30 stopni a rzeczywista 14 stopni. Czy to dlatego, że jest zimno i pompa nie daje rady nagrzać wody w podłogówce? Czy podczas programu Suszenie betonu, brane są w ogóle pod uwagę wartości, które ustawione są w poprzednich menu, czy ona po swojemu wszystko robi nie patrząc na to co było zadane ( czy np. jest krzywa grzewcza czy też prosta )?
  11. Hej. Mam już zrobione posadzki, chłopacy mi zarobili szczeliny dylatacyjne między przejściem z różnych pokoi i oddzielające aneks kuchenny od salonu ( salon to kwadrat około 5x5 metrów ). Mam ogrzewanie podłogowe. Wiedziałem, że te szczeliny są po to, żeby posadzka sobie sama pękła w tym miejscu gdy będzie schnąć. Za parę dni uruchomię pompę ciepła i będę wygrzewać posadzkę. Po tym zacznę kłaść płytki. I teraz mam pytanie o te szczeliny dylatacyjne. Ostatni post jest z 2013 roku, więc przez te 10 lat mogło się trochę zmienić. Czy te tzw. maty kompensacyjne sprawdzą się zamiast cięcia gresu pod szczelinę dylatacyjną? Mam gres imitujący drewno, dosyć długi ale wąski ( 20x120cm ) i będzie to kiepsko wyglądało z taką szczeliną-fugą. Np. gdy wypadnie mi ta fuga np. w 3/4 długości płytki to będzie to brzydko wyglądać.
  12. Czyli taką żyrafą nie zjadę tego, tak? Generalnie to nie jest jakaś tragedia, tynk gipsowy.
  13. Dobrze. W sobotę pojadę do domu i sprawdzę Pitagorasem czy jest kąt prosty, aczkolwiek sprawdzałem już to przyrządem przy odbiorze tynków.
  14. Witam. Mam szerokość kuchni 310cm i do takiego wymiaru zaplanowałem sobie zabudowę kuchenną (kształt litery L). Wyszło mi 308cm w zabudowie, czyli powinno zostać 2cm luzu. Niestety, nie uwzględniłem tynku w obliczeniach. Obecnie mam szerokość kuchni 306cm gdyż po obu stronach mam po 2cm tynku. Już chciałem na nowo planować kuchnię, ale wpadłem na pomysł, żeby po jednej stronie pozbyć się tych 2cm tynku ( tylko na dolnych partiach, do wysokości 80cm tak jak wysokie są szafki ). Zaznaczyłem to na rysunku czerwonym kolorem. Gdybym usunął ten tynk to meble po prawej stronie mógłbym głębiej wsunąć i zyskałbym te 2cm aby wstawić lodówkę ( tam i tak pójdzie na to blat, więc nie będzie nic widać ). I teraz pytanie. Czym zebrać ten tynk? Obecnie zamówiłem tzw. żyrafę, żeby wygładzić tynki. Czy ona podoła też zebraniu tynku o grubości 2cm? Tynk gipsowy,
  15. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Rozpakowałem swoją pompę Panasonic WH-MDC05J3E5. Na pompie były naklejone instrukcje w worku, ale nie widziałem nigdzie kontrolera (tego pilota do zmiany ustawień). Czy on jest gdzieś w pompie w środku, czy też ktoś go nie spakował? Gdzie był wasz pilot? Pompy nie zdjąłem jeszcze z palety.
  16. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Nie mam jeszcze zbiornika kupionego.
  17. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    On mówił, że zamontować może każdy, tylko pierwsze uruchomienie musi być przez serwisanta Panasonic. Czy jest pan pewien, że montaż też powinien być robiony przez serwisanta? A czy wie pan jak ma być grzana ciepła woda użytkowa?
  18. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Hejka. Mam kupioną pompę Panasonic WH-MDC05J3E5 ( monoblok, 5kW, seria J ). Jak to jest z tym grzaniem wody użytkowej? Rozpakowałem pompę i widzę takie dwa wielkie przyłącza IN i OUT. Czy ciepła woda do podłogówki oraz do zbiornika z ciepłą wodą użytkową idzie z tego samego przyłącza? Jak to się odbywa? Że do podłogówki pompa grzeje do 35 stopni a przecież ciepła woda w kranie ma mieć 45-55 stopni. Czy trzeba montować jakiś zawór, którym będzie sterować pompa? Np. grzeje 35 stopni i włącza zawór żeby to szło na bufor od podłogówki, później grzeje wodę do 45 stopni i przełącza zawór żeby to szło do zbiornika ciepłej wody użytkowej? Będzie mi to montować hydraulik, który montował już pompy typu split, ale jeszcze nie monobloki i on coś mówi, że trzeba grzałki dokupić do zbiornika ciepłej wody, ale mi się wydawało, że to pompa ma grzać ciepłą wodę a nie jakieś dodatkowe grzałki.
  19. Nie pytałem, gdyż nawet nie znalazłem firmy, która przyjedzie, zrobi wykop i zamontuje szambo, więc nie ma sensu pytać o to na tym etapie. Najazdy są niby przystowane nawet do 20 ton, więc chyba na takim najeździe można postawić równomiernie 20 ton. Tak to rozumiem.
  20. A to nie wiedziałem, że tak można. Jak można dać 5x2,5mm2 zamiast 2x 3x2,5mm2 to tak zrobię. Lepiej pytać zanim się coś zrobi
  21. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Dzięki. Rezygnuję wtedy z 5x2,5 i dam 2x 3x2,5.
  22. Dzięki wszystkim za odpowiedzi. Dam 2x 3x2,5mm2. To mała pompa, bierze chyba mniej mocy od czajnika elektrycznego.
  23. Witam. Wszędzie radzą mi, żebym do pompy ciepła dał przewody 5x4mm2. Jednakże w specyfikacji mojej konkretnej pompy Panasonic WH-MDC05J3E5 ( 5kW ) jest napisane, że zalecają 3x1,5mm2. Jak to jest z tymi przewodami? Oczywiście gdyby pieniądze nie grały roli to można i dać 5x4mm2, ale że jestem biedny to chciałbym wiedzieć, czy jak dam 5x2,5mm2 ( taki przewód już mam ) to czy będzie to coś złego?
  24. vwrafi

    Panasonic Aquarea

    Teraz zobaczyłem, że do tego mojego modelu pompy są takie przewody rekomendowane przez producenta: Recommended cable size, supply 1 mm² 3 x 1,5 Recommended cable size, supply 2 mm² 3 x 1,5 Prądy jakie tam są to: Running and starting current (Heat) A 4,7 Running and starting current (Cool) A 7,0 Current 1 A 12,0 Current 2 A 13 Indoor recommended fuse A 30 / 15 Chodzi o to, że przewodu 5x2,5 mam sporo, a 5x4 musiałbym specjalnie dokupić. Jest sens dawać aż 4mm2 do takiej słabej pompy? Ona w trybie grzania pobiera 1kW a w trybie chłodzenia 1,5kW. Prąd rozruchowy to 7A, nie wiem czy to jest tak dużo.
×
×