  1. Dzień dobry, Jestem posiadaczem oczyszczalni Delfin MBBR 6. Ostatnia kontrola osadu czynnego wykazała ok 60% po 30-40 minutach. Robi się go już za dużo. Czy macie jakiś sposób na jego redukcję/kontrolę? Wiem, że jest odpompowanie do osadnika wstępnego, ale jeśli będę zwiększał ilość odprowadzanego osadu, to obawiam się, że osadnik szybko się napełni (jego pojemność to 1200 L). Obecna częstotliwość wywozu to 1/rok.
  2. Witam. Mam problem z gryzoniami. Rok w rok dostają się szczeliną między styropianem a styrodurem i wędrują na strych. Wykonawca spaprał robotę, bo nie dał listwy. Teraz wsunąć listwę jest bardzo trudno, bo elewacja jest skończona i krawędzie łączeniia warstw nie są równe. Czy jest jakaś piana, którą można wypełnić przestrzeń między warstwami, taka której te paskudy nie zjedzą?
  3. Dach ma okap, opaska przylega bezpośrednio do elewacji.
  4. Witam. Mam położoną opaskę z kostki brukowej wokół domu. Dom ma 7 lat. Na początku było ok, ale ok 3 lata temu w piwnicach zaczęły podmakać ściany. Dziś ściany już nawet nie schną. Przypuszczam, że spadki wokół domu, wraz z osiadaniem gruntu mogły się pochrzanić. Będę rozbierał tę opaskę i robił nachylenie od nowa. Co mogę dać pod tą kostkę i czym ją zafugować, aby zapewnić odprowadzenie wody opadowej od domu? Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam.
  5. Witam. Kolejny rok borykam się z problemem myszy jesienią. Włażą pod elewacją na strych. Wykonawca izolacji zew. spartolił robotę, nie dał listwy cokołowej. Styrodur (dom z piwnicą) łączy się ze styropianem ok 10-30 cm pod powierzchnią gruntu. Przypuszczam, że właśnie tym łączeniem znajdują drogę pod elewację. Wokół domu mam już opaskę z kostki brukowej. Czy macie jakieś pomysły jak zamknąć drogę tym małym draniom?
  6. Dzień dobry, Zwracam się do Was o pomoc, bo jestem bezsilny wobec mojego kierownika budowy. Inwestycja fizycznie zakończona (a tym samym przekazane wszystkie dokumenty do kierownika) ponad 5 lat temu. Od tej pory, możecie wierzyć, lub nie, wydzwaniam do niego i pytam o stan rzeczy. Telefon odbiera średnio jeden na 40. W odpowiedzi słyszę, że już za chwilę, już za tydzień, bo jeszcze coś wypadło. 5 lat!!!!!!! Oczywiście nowe koszty z tytułu świadectwa energetycznego, czy przedawnienia oświadczeń. Najchętniej opisałbym go z imienia i nazwiska, aby przestrzec przed tym człowiekiem innych inwestorów. Do rzeczy. Czy zmiana kierownika budowy na tym etapie, tj samego odbioru jest możliwa? Chyba nie pozostaje mi nic innego. Pozdrawiam.
  7. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Powinno to działać następująco: 1. Odpalenie dmuchawy 2. Włączenie recyrkulacji do komory napowietrzania 3. Włączenie recyrkulacji do osadnika wstępnego.
  8. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Koledzy, sterownik w tym szajsie jest tyle wart, co zawartość, która znajduje się w osadniku. Podczas napowietrzania powietrze idzie zaworami recyrkulacyjnymi. Jak to tanim kosztem naprawić? Wystarczy zamówić elektrozawory, czy lepiej cały sterownik? Bardzo proszę o link do gotowych aukcji. Pozdrawiam.
  9. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Daj sobie spokój z tymi naciągaczami. Zrób dozowanie, wymień dmuchawę na 60tke i zacznie działać.
  10. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Jestem "we wrażeniu" Profeska relacja. To, co jest, w stosunku do tego co było - nie ma słów. Tylko spójrzcie teraz wszyscy - Delfin nas oszukał. Sprzedał coś, co nie ma prawa funkcjonować. Udowodniliśmy oszustom, że popełnili błąd konstrukcyjny. Gratuluję.
  11. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Dzięki Czysteśrodowisko chyba poprawiłem sytuację mocniejszym przedmuchem z kompresora tłokowego. Dziękuję za jak zwykle cenną radę. L.zablotny pokaż jak to wygląda u Ciebie. Bardzo jestem ciekaw
  12. Witam. Czy macie jakiś pomysł na zabezpieczenie wnęk w opasce na okna piwniczne? Nad szachtami są okna i parapety, z których podczas deszczu kapie woda. Przez to w piwnicy bardzo często podczas deszczu podmakają ściany.
  13. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Witam po długiej przerwie. Zwracam się z prośbą o poradę. Od kilku tygodni powietrze podczas nadmuchu dystrybuowane jest na pozostałe mamuty, odpowiedzialne za dozowanie i recyrkulację. Oczywiście lipne elektrozawory, które te łachy zainstalowali w delfinie. Mam 2 wyjścia: 1. wymienić dyfuzor (6ty rok funkcjonowania). Czyściłem membranę, ale być może przez zabrudzenie, zaklejenie - zwiększa opór powietrza, stąd idzie na pozostałe mamuty. 2. wymienić elektrozawory. Tego bym nie chciał robić, bo pewnie sam sobie nie poradzę. Ale jak mus to mus. Co Panowie radzicie? Pozdrawiam,
  14. kaszpir007 rozumiem irytację, ale czy pisząc, że to bzdury rozumiem, że wiesz jak przebiegają procesy w miejskiej oczyszczalni? Mnie tłumaczono to tak samo jak mówi qbek17. Szambo to jednak w znacznej mierze brudna woda, oczyszczalnia to gęsty osad. Biorąc pod uwagę większą skalę może to mieć znaczenie dla technologii oczyszczania. Tak, czy inaczej przy jedym wywozie w roku nie ma porównania dla kosztów względem szamba.
  15. Właśnie to zrobiłem w kuchni. Miałem rację, pod parapetem wyżarte i mysie bobki. Ale na strych ścieżki nie ma szans znaleźć. Tylko obwodowo listwę wciskać chyba zostaje.
  16. Mnie chodzi o to, żeby im drogę zamknąć. Na miejscu mam trutki, łapki, itd. Wiem, że wchodzą od dołu, bo wchodzą zarówno do kuchni pod oknem (za wysoko osadzone) jak i na strych. Dom nowy, rekuperacja, więc okna zamknięte. W kuchni sobie poradzę, zdejmę parapet i siatkę założę. Ale tu się kończy pomysł. Jedyne, co mi na myśl przychodzi, to odkopać poniżej płytek na elewacji i wciskać listwę.
  17. Panowie, proszę o pomoc! Kolejny sezon myszy pchają się na strych. Co roku próbuję temu zaradzić i wszystko na nic. Wykonawca partacz nie dał mi listwy cokołowej. Uszczelniam każdą szparke wokół opaski z kostki brukowej, ale te małe mendy i tak gdzieś znajdują drogę. Jestem bliski szaleństwa, bo drapią mi tuż nad głową. Co robić???
  18. W takim razie podsumowując, co najlepiej zneutralizuje chemiczny skład smogu? Zbliża się sezon grzewczy, a ja mieszkam w małopolsce, w miejscu, gdzie normy przekraczane są kilkunastokrotnie. Pyły zostaną na filtrach rekuperatora. Koniec końcem ten smogbox się nada? Dość mam wyłączania wentylacji 5/7 dni w tygodniu.
  19. Witam. Po doświadczeniach z ubiegłych sezonów grzewczych, gdzie trzeba było wyłączać wentylację z uwagi na zacofanie sąsiadów, w tym sezonie postanowiłem temu zaradzić. Smog! O ile pyły zostaną na matach filtrujących, o tyle smród i chemiczne zanieczyszczenie przejdzie elegancko. Na to działa chyba tylko węgiel aktywowany. Czy macie jakieś doświadczenia z tego typu urządzeniami? http://www.bodim.com.pl/filtr-weglowy-do-rekuperatora-adsr/ https://www.smogbox.pl/
  20. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Flisak przerabiał w ten sposób delfina. Moim zdaniem nie ma potrzeby aż tak kłopotliwej modyfikacji. Po moich (znacznie prostszych) przeróbkach ta oczyszczalnia działa bardzo dobrze. Co do Haby, kot mógł faktycznie napić się tej wody, ale ciekawe jakiej sraki po niej dostał
  21. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Nie pamiętam dokładnie. Przedłużałem je o kilka cm, nie więcej niż o 10. Przy kompresorze 60 i tak będzie dobrze.
  22. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Dozowanie zrobiłem. Dlatego mam osobny kompresor, bo na tym sterowniku nie dało rady kolejnego mamuta podłączyć. Ustawienia fabryczne to 50 minut napowietrzania i nie pamiętam ile przerwy, ale gdzieś o tym było w tym wątku. Flotowanie osadu zniknęło po wprowadzeniu obecnych wartości. Niby tylko 15 minut zjechałem z czasem napowietrzania, ale to było na tyle istotne, że rozwiązało problem. Teraz osad flotuje tylko po wywiezieniu osadnika, czyli raz w roku. Oczyszczalnia drugi rok pracuje stabilnie. Zimą miała wahania, gdy poszły 2 wanny wody kilka razy w tygodniu i bufor po dozowaniu okazał się za mały. Szybko wracało do normy.
  23. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    U mnie właśnie w takiej konfiguracji zaczęło to działać.
  24. gorog85

    Oczyszczalnia MBBR

    Niestety w kwestii zaworów się nie wypowiem, nie znam się. Faktycznie te firmowe przy większym ciśnieniu nie trzymają szczelnie. U mnie recyrkulacja idzie z osobnego kompresora, dlatego nie mam z tym problemu.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...