Od początku sezonu (10.10.2021) na CO bez CWU 884h pracy pompy, czyii około 1100-1300kWh marzec - 96h czyli około 120-140kWh Brak podlicznika, mierzony czas pracy pompy
-
Po 8h (w tym kwadrans cwu pośrodku) 3.3/-1.4
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po 6.5h 3.3/-1.3 (są to najniższe zanotowane temperatury w tym sezonie) Jak do tej pory (w tym sezonie) pompa najdłużej "chodziła" non-stop przez 11h
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa ruszyła 10.10.2021 nad ranem. Drugi start - 11.10.2021 o 4. Czas pracy 2h. Temperatury po 10 minutach We 11.1 Wy 6.5 po 2 h We 7.0 Wy 2.2 Wygląda na to, że sezon grzewczy 2021/22 rozpoczęty.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Już grzejecie?
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po 10h w tym ok. 30 minut na cwu 2.5/-2.2
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja zaczynam od CWU i potem CO. Czyli nie zastanawiam się ile czasu będzie potrzebne na CWU, ile na CO, czy wykorzystam okienko. CWU idzie u mnie szybko, a potem płynne przejście na CO i do oporu...
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
Po 1h (w tym 12 minut cwu) 4.8/0.1 Przerwa w pracy pompy 11.5h
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Zaczynam wątpić... Przy aktualnych mrozach grzejecie jedną czy cztery godziny dziennie?
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Minus na wyjściu to u mnie normalka. Po nocnym grzaniu (8h) 3.30/-1.30
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Myślę, że przy moim budynku (spójrz na stopkę) do taktowania nie dojdzie/by nie doszło. No może gdybym miał zamiast wylewki same rurki od podłogówki i pompę kilkukrotnie potężniejszą... Nie dogrzewam "na szybko" domu, bo w moim przypadku nie da rady. Podniesienie o stopien-dwa zabiera półtora dnia ciągłej pracy.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Nie wiem czy naciągane. Przedstawiłem swoje rozumienie tematu. Pompa ma za zadanie utrzymać zadaną temperaturę przy -20. Możesz mieć w domu i 30 jak lubisz. Do takiej temperatury dobierasz sobie urządzenie. Natomiast nie każdy chce mieć spadki temperatur. Po to kupiłem pompę a nie trzy kufajki. Nie każdy także robi / instaluje alternatywne źródło ciepła. Ja nie mam PV i mieć nie będę. Nie widzę też związku pomiędzy dylematem wyboru pompy na styk lub przewymiarowanej - o co pytałeś - a PV. Chwalisz swoją instalacę? Czy zamierzasz kogoś obrażać? Poza tym lubienie czy nie betonu nie ma tu nic do rzeczy. Żaden problem. Nie zapytałeś o pompę inwertorową a o przewymiarowanie pompy. Zresztą w Twoim przypadku (nawiązuję do Twojej stopki) post w tym dziale zaczyna wyglądać dziwnie. Zaczyna być off-topic.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
W moim potrzebowałbym jakieś dwa razy więcej mocy niż mam. Oraz dwa razy więcej odwiertów... Niestety w 500 bym się nie zamknął
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pozwolę sobie odpowiedzieć, ale znawcą nie jestem. Pompa ma zapewnić Ci (w zasadzie Twojemu domowi) utrzymanie temperatury wewnętrznej +20 przy -20 na zewnątrz. Jak masz pompę na styk i Twój dom jest idealny względem OZC, to przewymiarowanie może Ci się przydać przy spadku temperatur zewnętrzych poniżej -20. Drugim argumentem jest czas potrzebny na rozgrzanie/dostarczenie energii do domu. Pompa dobrana na styk, przy 0 na zewnątrz bedzie pracować około 12 h. A taniej energii masz 10h dziennie (zakładam, że masz okienka taniej energii). Wieć już przy 0 zaczynasz wchodzić w drogą energię, Pomijam sprawę minięcia jednego okienka, bo właśnie dom Ci się nagrzał... Argument trzeci - ciepło właściewe betonu. On potrzebuje czasu na rozgrzanie. Przy przewymiarowanej pompie potrzebuje go odpowiednio mniej. Krótszy czas pracy pompy daje Ci lepsze warunki jej pracy (mniej wychłodzone DZ). Pozostaje czysty rachunek zysków i zwiększonych nakładów inwestycyjnych. Nauczony własnym doświadczeniem wolałbym pompę przewymiarowaną (przy uzasadnieniu ekonomicznym). A mam prawie na styk.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Hmmm. Twoja pompa była dobrana do średnich temperatur sezonu grzewczego w Twoim regionie. Te - 20 przez parę dni nie wpłynie na wydolność Twojej pompy. Po prostu będzie pracować 24h/dobę - teoretycznie. W tym czasie - DZ - Ci się wychłodzi (bo musi). Mniej lub więcej - zależy od warunków gruntu. Nie sądzę, że możnaowic o stabilizacji temperatury GZ. Dla jakich temperatur? Wrast że spadkiem temperatury zewnętrznej twoje GZ będzie potrzebować wyższej temperatury zasilania, co spowoduje spadek DZ. Nie ma stabilizacji. Jest nieustanny zjazd w dół.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wiem, że to Cię nie uspokoi, ale ja już jadę na ujemnych na wyjściu...
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ciężko powiedzieć, czy to taki urok mojego DZ, czy jest zbyt małe. Wierzę w instalatora, bo w swoje doświadczenie nie mogę. Mam nadzieję, że da radę - w tą zimę i w następne.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Po ok 12h grzania, rozbitego na trzy etapy (zadana temperatura/okienka taniej energii): - etap 1 - 1 godzina - 6.60/2.00 (5:00 rano) - etap 2 - 2 godziny - 5.90/1.20 (13:00) - etap 3 - 9 godzin - 4.50/-0.10 (22:25, zaraz po cwu) W międzyczasie 2 grzania cwu w odstępie 25h 8.6/4.4 (22min) 8.5/4.3 (25 min) W celu wyjasnienia: grzanie rozpoczęło się 13.11.2020 o ok. 5 rano, etap 2 i 3 tego samego dnia. Do teraz (15/11/2020 17:00) pompa nie zaczęła kolejnego grzania (i prawdopodobnie nie ruszy w nocy). Średnia delta temperatur wew/zew od początku grzania do teraz ok 13.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Liczyłem z powodu zboczenia zawodowego Przeszkody? Dziura na poddasze to schody. Tutaj ciężko zatkać (jak pisałem wcześniej majster zrobił sobie po swojemu, żebym był zadowolony ). Zatkanie czegokolwiek jest ciężkie również z tego powodu, że do domu mam hmmm... kawałek... Pozamykane miało być. A nie jest przez pandemię.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Ja właśnie szukam innych osądów. Bo mój niekoniecznie musi być poprawny. Przedstawiłem mój tok rozumowania. Uważamy chyba tak samo - że to nie powierzchnia czy kubatura - a powierzchnia wymiany jest kluczowa. Ta się zwiększyła, bo zamiast płąskiego stropu mam skosy (ukłony dla Pitagorasa). Do tego dochodzi gorsza izolacja (wełna kontra styropian), a ciepłe powietrze wędruje sobie, cholera, do góry... Ale policzyłem straty (wiem, wiem, to nie ozc) i różnica w moim przypadku (i w moich obliczeniach ) nie jest dramatyczna. Ale jest. Do tego brak drzwi wewnętrznych i swobodny przepływ powietrza z garażu. To wszystko bije w szybsze wychładzanie budynku. Bez dwóch zdań. I pompa musi działać dłużej, żeby to nadgonić. Wg. obliczeń (moich) da radę (oby). Przy obecnych temperaturach powinna - obliczeniowo, dla mocy 5kW (liczyłem tylko ściany) - pracować 5 godzin i trochę. Obliczenia obarczone błędem, bo nie odjęte większe straty na okna i - duże - na garaż. Ale pompa mniej więcej tak pracuje... Natomiast zastanawiam się (mój absolutny brak doświadczenia i wiedzy), czy pompa jest wystarczająca do szybkiego podniesienia temperatury podłogi. Rozgrzanie płyty z wylewką zabiera jej kupę czasu. A niestety dochodzi do sytuacji, że pompa sobie pracuje na rzecz co, a zostaje wymuszona praca na rzecz cwu (priorytet). W środku pracy, kiedy jeszcze nie nagrzała co do temperatury docelowej, ale już jest ponad graniczną dolną. Niestety, po podgrzaniu cwu nie ruszy z grzaniem co dalej. Drugi przypadek - startuje w środku taniej taryfy i nie daje rady dogrzać do docelowej. A delty temperatury docelowej bardziej zmniejszyć nie mogę...
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Pompa dobrana do ozc. Natomiast boję się, że instalatorowi umknęło to, że będzie grzane kupa betonu... I pompa nabija ułamki stopnia godzinami... Co do tych nieszczęsnych metrow... Chyba nie jest tak do końca, że mają one aż takie znaczenie. Raczej straty ciepła przez dom. Bo przecież dwa budynki o wymiarach 1x100 i 10x10 wykonane w tej samej technologii nie będą tracić ciepła tak samo. W moim przypadku straty ciepła przez skosy (wełna) są większe od strat przez strop ocieplony styropianem. Bez dwóch zdań. Natomiast nie są to wielkości porażające. Gorsze straty idą przez garaż... Chyba. Tak na mój niedoświadczony rozum. A najgorsze to toż że nie bardzo mam jak wstawić drzwi wewnętrzne, co powinno zaradzić.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Oj... Sytuacja jest skomplikowana... - dom parterowy, strop typu teriva, ocieplony 20 cm styro - skosy ocieplone wełną Poddasze z braku piwnicy miało i ma być magazynkiem dóbr wszelakich (na przykład wina ). Pierwotnie miało być odcięte drzwiami szczelnymi na parterze. Niestety, ze względu na odmienną wizję wykonawcy podczas nieobecności na budowie (sławetne "będzie Pan zadowolony" ) nasz plan został zmodyfikowany na korzyść wygody majstra (stąd wełna w skosach, a dokładniej więcej wełny niż zamierzaliśmy). W rezultacie pompa będzie musiała ogrzać schody + jakieś 10 mkw poddasza. Obecnie, ze względu na brak jakichkolwiek drzwi wewnętrznych grzeje "ciut" więcej (jakieś dodatkowe 80 mkw). * Dopisek Zresztą chyba należało by powiedzieć - uzupełniam straty. Te będą większe, ale raczej nie jest to zależność liniowa, i nie należy za mocno wiązać obecnej sytuacji z mkw czy kubaturą (tak mi się wydaje). Straty energii będą (i są) wieksze. Natomiast 7h pracy pompy, czyli jakieś 42kW na utrzymanie temperatury przez 35 h (pompa jednak ruszyła o 23) daje jakieś 29kWh na dobę. Czyli 4.5-5 h pracy pompy.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Niestety dane ze stopki się zgadzają i praca pompy też... Co mnie zresztą ciut martwi, bo myślałem, że będzie pracować mniej... Ale: 1) w domu nie mieszkam, więc zysków bytowych brak 2) brak drzwi wewnętrznych i ciepło wędruje sobie do chłodniejszego garażu a także na poddasze (które nie powinno być ogrzewane, a przez naturalny przepyw ciepłego powietrza - jest. Może nie mocno, ale zawsze. 3) temperatura zadana na pompie - 20 - czujnik umieszczony w silikacie. Termometry umieszczone w innych materiałach pokazuję inne wartości. Obecnie: - pompa - 19.8 - silikat garaż - 19.1 - porotherm (ścianka wewnętrzna) - 19.6 - poddasze, ścianka wewnętrzna gazobeton - wewnątrz skrzynki elektrotechnicznej - 19.6 Termometry DS18/DHT22 w ścianach, a więc zaniżają temperaturę (chyba). Pompa w ciągu 7 godzin podnosi temperaturę zadaną o 0.2 (albo i nie, zależy o której wystaruje i czy wejście w drogą energię nie przerwie jej pracy). Temperatury GZ dochodzą do 30 i trochę (jednoktrotnie do 31.3) z deltą 3.9-3.7. Ostatni raz pompa pracowała 2020-11-07 od 11:52 do 19:12, czyli 7h20m. W ciągu ostatnich 6 dni przepracowała na co około 26h, co daje (znów około) 4.5 h/d (bez cwu).
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Wczoraj, po 7 godzinach CO: 4.9/0.1 25 min CW: 7.9/3.6 Dzisiaj pompa chyba będzie miałą wolne.
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Znalazłem opinię, że im mniejsza tym lepiej, ale przestaje mieć ekonomiczne uzasadnienie (straty na zwiększenie przepływu nie pokrywają zysków z mniejszej delty). Co do instalacji - długości i rozstawy różne, w zależności od pomieszczenia. Rozstawy od 10 co 20 cm. Co do delty - była większa przed wizytą instalatora w piątek. O jeden stopień. Wydaje mi się, że jest OK tak długo jak następuje odbiór energii przez płytę (do tej pory max zasilanie GZ 31.3, powrót 27.6 i spowodowane chyba odrabianiem tygodniowej przerwy w pracy), Delta nie ulega zmianie w czasie pracy (poza kosmetycznymi wahnięciami o 0.1), Pewno mógłbym zmienić bieg pompki na niższy dla zwiększenia różnicy zasilania i powrotu GZ (bo raczej muszę zmniejszyć a nie zwiększyć)...
- 6 400 odpowiedzi
-
- dolnego
- temperatury
-
(i 1 więcej)