Dzieki..dzisiaj załacze harmonogram:-)
-
Ma Pan racje ...Przedstawiciel dobierał mi pompke do -20 i do tego chciał dołozyc jeszcze 9kw grzałek dobrze ze kazałem mu dołozyc tylko 6kw grzałki
-
A jak mam to sprawdzić czy wszystkie obiegi podłogokwi grzeją jednakowo? Wszystkie rotanometry w rozdzielaczach mam otwarte na max i na każdym rotanometrze jest taki sam przepływ .Jak wchodze w ustawienia pompy i z chwila kiedy agregat sie wylaczy to widze szybki spadek wody zasilania z okolo 30c do około 23,5 c spadek temperatury trwa 3-5min i agregat znowu startuje i tak w kolo...woda na powrocie ma tem 23,5c .Przy minusowych tem pompa wylaczy się 1-2raz na godz.
-
Pierwsze co zrobie to zmienie krzywa tak jak Pan napisał na osi pionowej 40 i 29 a w osi poziomej daj -15 i 5 i zaobserwuje przez pare dni zobacze jaki bedzie komfort w domu jak bedzie zle to zrobie tak jak kolega wyzej napisał ..wg harmonogramu...w ciepłe dni ustawie tak aby sie na noc pompa wyłanczała a w dzien kiedy jest wieksza sprawnosc niech pracuje ... a jak i to nie pomoze to zakupie termostat madoka kable pod sterownik mam wyciagniete wiec tylko zakup sterownika i serwisanta sciagnac do podłaczenia.. ida własnie ciepłe dni bedzie na plusie to zaobserwuje i napisze .Jak ktos ma jeszcze jakis pomysł to prosze pisac..
-
Dziękuję za odp jak będę w domu to poszukam gdzie ta delta się znajduje .. i napisze jaki mam parametr na pompie. . .a może termostat pokojowy Daikina Madoka załatwi sprawę? Nie znam się na tym ale może taki termostat by zmniejszył ilość startów agregatu ..i w ciepłe dni nie było by takiego taktowania ..ustawił bym temperaturę na termostacie 23-24 stopnie i do tego histeryza. .jak by temperatura w pokoju spadła to taki termostat by dopiero załanczal agregat ?
-
Witam Prosze o pomoc Posiadam Pompe ciepła Daikin Altherma 3 -8kw , brak bufora(sprzegiełka) , 100% podłogowka co 10cm ,wylewka 7cm grubosci Dom 150m2 po podłodze 180m2 , Parter z poddaszem uzytkowym 2rozdzielacze ,Dom nowy ma 1.5roku ,pompa od 6tyg chodzi na krzywej... Prosze Podpowiedziec jak ustawic altherme 3 aby w plusowych tem. tyle razy w ciagu godz sie niezałanczała... Tarfa G11 na wiosne 9kw fotowoltaiki W domu mam ciepło ale martwi mnie to ze pompa załancza sie w plusowych tem. tak czesto ...to znaczy w plusowych tem. pompa załancza sie co 5min woda zasilajaca dochodzi do tem. około 29,6c 5min ma przerwy jak spadnie do tem 23.5c i znowu sie załancza na 5min i osiaga tem około 29.6c wyłancza sie i tak w koło.... Zbyt duza ilosc startu agregatu w ciagu godziny... Przy minusowych temperaturach chyba jest dobrze w ciagu godziny sprezarka odpoczywa około 10min a przez reszte czasu pracuje ..Agregat załaczy sie 1-2razy na godzine Krzywa ustawiona jest tak: na osi pionowej mam gorny parametr mam 36 a dolny 25 bo nizej sie juz nie da przy daikinie ..na poziomej osi mam -16 i 13 Czy Pompa jest przewymiarowana ? Jak tak co w takim przypadku mozna zrobic aby w plusowych tem nie było tyle startow ? Bardzo prosze o odpowiedz.. Projekt Domu KAMINERO zaprojektowany jako energooszczedny 150m2 po podłodze 180m2 Dom został zbudowany : -Bloczek fundamentowy 2komorowy z keramzytu- Czamaninek -Ocieplenie Fundamentu 12cm Lambda 0,31 -Pustak o przenikalnosci kl.550 -Strop z Keramzytu 10komorowy -okna na profilu Veka 7komorowe ,3szyby ,ciepły montaz tasmy od wew i zew oraz w warstwie styropianu -Rolety zew -Rekuperacja thessla green air pack 4 -ocieplenie scian 20cm grafit /frez Lambda 0.31 -ocieplenie posadzki parteru 16cm styropianu -ocieplenie posadzki pietra 8cm styropianu -ocieplenie strychu wełna 28cm lambda 0.31 - Brak kominów
-
Altherma 3pompa się ustabilizowała..agregat teraz załancza się Raz na Godz , powodem była tem. zew. Przy plusowych temperaturach daikin załanczal mi się kilka razy na godzinę a teraz jak się ochlodzilo to się zalaczy i agregat kręci się około 50min później przestaje się kręcić i odpoczywa przez około 15min i znowu się załancza. ..
-
Mam ustawioną krzywą grzewczą, może tak częste zalanczanie się althermy 3 w ciągu godziny 5-7razy było spowodowane tymi temperaturami dodatnimi ...zobaczymy w minusowych temperaturach...
-
Witam , wprowadziłem sie do domu ktorego stawiałem 1.5roku od miesiaca w nim mieszkamy i uzytkujemy Altherme -8kw dom po podłodze ma 180m2 100% podłogowka , brak bufora ,dom bardzo dobrze ocieplony...wszystko fajnie grzeje itp martwie sie tylko tym ze agregat w ciagu godziny załancza sie 5-7razy na kilka min czym to jest spowodowane? czy tym ze dom sie jeszcze wygrzewa? czy tak czeste załanczanie sie agregatu jest zdrowe dla sprezarki?
-
Witam , czy można już montować sterownik Madoka do Pomp ciepła Daikin Altherma III ? Jedni pisza ze tak drudzy ze nie .Ma ktoś już zamontowany taki sterownik ? jak to się sprawuje?
-
Tak dokładnie 30,300 zł robiłem kilka wycen i wybrałem najtańszą wycene ,do tego firma jest w moim mieście od kilkunastu lat a podłączenie pompy i tak bedziie przez instalatora Daikina .Na altherme 3 dostane 3lata gwar i tak jak wspomniałem wczęściej wersje ze zbiornikiem 180l i chlodzeniem.
-
Ja tak samo mam zamiar kupic DAIKIN Altherma 3 na R32 , jest to mocna jednostka o wysokim COP ,wszystko ma juz wbudowane w sobie i bedzie bardzo ładnie sie reprezentowała w kotłowni .Mam zamiar kupic z wbudowanym zasobnikiem 180l, jedno fazowa z mozliwoscia chlodzenia.Dostałem juz pierwsza wycene na 30tys zł wraz z montazem przez instalatora Daikina.Moim zdaniem jednostka ta z wbudowanym zasobnikiem wody uzytkowej jest jak do tej pory najładniejszym modelem na rynku z bardzo dobrymi parametrami.
-
Witam
Sporo czytam na forum Pana postów i chciałem zakupić u Pana pompę ciepła wraz z montażem
Mam nowo pobudowany dom
Interesuje mnie pompa Daikin 3 na R32 8kw z chłodzeniem jaki był by Koszt wraz z montażem? Jestem z Włocławka
-
Czy ta firma godna jest polecenia?
-
Witam z chwilą kiedy wszedł program Czyste Powietrze zastanawiam się nad zakupem gruntowej pompy ciepła .Większość kupuje powietrze pompy ciepła Panasonic ,Daikin itp w zakupie są tańsze ale mniej stabilne niż gruntowe ..zastanawiam się nad gruntów pompom firmy Thermia czy ktoś z was coś słyszał o tej firmie lub posiada taki model pompy?
-
Karoka65 faktycznie nowego Daikina montuje się bez sprzęgła hydraulicznego?
-
Daikin Altherma 3 8kw ma nominalnie 7.5kw czy taka moc ci wystarczy? Daikin jest juz na czynniku R32 .., dzwoniłem ostatnio do instalatora Daikina i mówił ze do nowej jednostki Daikin Altherma 3 nietrzeba montować żadnego bufora/sprzęgła hydrualicznego ze spokojnie sobie poradzi w domu energooszczędnym 180m2 dwa poziomy i to sprzęgło jest zbędne ..Ja narazie czekam z wyborem pompy ciepła tak samo się zastanawiam nad Daikinem 3 albo Panasoniciem. Może w końcu Panas wprowadzi na rynek pompę na R32
-
Jak narazie to R32 moze pochwalic sie tylko Daikin w tym najmocniejsza pompa tylko 8kw i LG monoblokiem , ciekawe czy Panasonic w 2019 wypusci cos na R32
- 30 391 odpowiedzi
-
- abc instalacji
- alarmy
-
(i 88 więcej)
Oznaczone tagami:
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- audyt
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bursztyn
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekogroszek
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- marzenie
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- nowoczesne
- ogrodzenia
- ogrzewanie
- ogłoszenia drobne
- okna
- oświetlenie
- panasonic
- pilawa
- piwnica
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projekt
- projektant
- projekty
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- śląsk
- solary
- stropy
- taras
- wentylacja
- więźba
- wiśniowski
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- zużycie prądu
- ławy
-
LG THERMA V R32 Monobloc -25 Sprężarka Spiralna
areczekk83 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Czy ktoś coś więcej napisze o tej pompę? Warto się nad tym modelem zastanowić? Czy to prawda że w monoblok zamarza czynnik?czy łeb szym rozwiązaniem będzie Split? -
Witam Czy ktos juz słyszał o tej pompie ciepła ? LG THERMA V R32 Monobloc To nowy model LG na R32 czy działa w dwie strony? Latem chłodzi? Jaki ma COP? ile kosztuje razem z montazem? Daikin i LG pochwalili sie pierwszymi modelami na R32 ciekawe kiedy Panasonic sie pochwali? Moze CNC coś bedzie wiecej wiedział na temat nowego modelu LG
-
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
areczekk83 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Ciekawe kiedy Panasonic wypusci pompę na czynniki R32 ? -
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
areczekk83 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Pewnie Daikin 8kw by wystarczy ale CNC pisze ze Panasonic ma lepszą sprawność ..sam juz nie wiem na jaki model postawić. Panasonic chyba daje 5lat GW na sprężarke a to duży + -
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
areczekk83 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
To może inaczej zapytam która z tych pomp będzie bardziej oszczędna? Czy faktycznie Daikin z czynnikiem R32 będzie oszczedniejszy? Czy daikin altherma 3 o mocy 8kw poradzi sobie w domu energooszczędnym gdzie po podłodze wychodzi 180m2 ? -
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
areczekk83 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Ktora z tych pomp bedzie lepsza? i ile by kosztował z podłaczeniem Daikin Altherma 3? -
Panasonic TCAP 9kW Seria H czy Daikin Altherma III 8kW
areczekk83 odpowiedział areczekk83 → na topic → Pompy ciepła
Dziekuje za odp .. a ktora z tych pomp bedzie lepsza?