  1. Dzieki..dzisiaj załacze harmonogram:-)
  2. Ma Pan racje ...Przedstawiciel dobierał mi pompke do -20 i do tego chciał dołozyc jeszcze 9kw grzałek dobrze ze kazałem mu dołozyc tylko 6kw grzałki
  3. A jak mam to sprawdzić czy wszystkie obiegi podłogokwi grzeją jednakowo? Wszystkie rotanometry w rozdzielaczach mam otwarte na max i na każdym rotanometrze jest taki sam przepływ .Jak wchodze w ustawienia pompy i z chwila kiedy agregat sie wylaczy to widze szybki spadek wody zasilania z okolo 30c do około 23,5 c spadek temperatury trwa 3-5min i agregat znowu startuje i tak w kolo...woda na powrocie ma tem 23,5c .Przy minusowych tem pompa wylaczy się 1-2raz na godz.
  4. Pierwsze co zrobie to zmienie krzywa tak jak Pan napisał na osi pionowej 40 i 29 a w osi poziomej daj -15 i 5 i zaobserwuje przez pare dni zobacze jaki bedzie komfort w domu jak bedzie zle to zrobie tak jak kolega wyzej napisał ..wg harmonogramu...w ciepłe dni ustawie tak aby sie na noc pompa wyłanczała a w dzien kiedy jest wieksza sprawnosc niech pracuje ... a jak i to nie pomoze to zakupie termostat madoka kable pod sterownik mam wyciagniete wiec tylko zakup sterownika i serwisanta sciagnac do podłaczenia.. ida własnie ciepłe dni bedzie na plusie to zaobserwuje i napisze .Jak ktos ma jeszcze jakis pomysł to prosze pisac..
  5. Dziękuję za odp jak będę w domu to poszukam gdzie ta delta się znajduje .. i napisze jaki mam parametr na pompie. . .a może termostat pokojowy Daikina Madoka załatwi sprawę? Nie znam się na tym ale może taki termostat by zmniejszył ilość startów agregatu ..i w ciepłe dni nie było by takiego taktowania ..ustawił bym temperaturę na termostacie 23-24 stopnie i do tego histeryza. .jak by temperatura w pokoju spadła to taki termostat by dopiero załanczal agregat ?
  6. Witam Prosze o pomoc Posiadam Pompe ciepła Daikin Altherma 3 -8kw , brak bufora(sprzegiełka) , 100% podłogowka co 10cm ,wylewka 7cm grubosci Dom 150m2 po podłodze 180m2 , Parter z poddaszem uzytkowym 2rozdzielacze ,Dom nowy ma 1.5roku ,pompa od 6tyg chodzi na krzywej... Prosze Podpowiedziec jak ustawic altherme 3 aby w plusowych tem. tyle razy w ciagu godz sie niezałanczała... Tarfa G11 na wiosne 9kw fotowoltaiki W domu mam ciepło ale martwi mnie to ze pompa załancza sie w plusowych tem. tak czesto ...to znaczy w plusowych tem. pompa załancza sie co 5min woda zasilajaca dochodzi do tem. około 29,6c 5min ma przerwy jak spadnie do tem 23.5c i znowu sie załancza na 5min i osiaga tem około 29.6c wyłancza sie i tak w koło.... Zbyt duza ilosc startu agregatu w ciagu godziny... Przy minusowych temperaturach chyba jest dobrze w ciagu godziny sprezarka odpoczywa około 10min a przez reszte czasu pracuje ..Agregat załaczy sie 1-2razy na godzine Krzywa ustawiona jest tak: na osi pionowej mam gorny parametr mam 36 a dolny 25 bo nizej sie juz nie da przy daikinie ..na poziomej osi mam -16 i 13 Czy Pompa jest przewymiarowana ? Jak tak co w takim przypadku mozna zrobic aby w plusowych tem nie było tyle startow ? Bardzo prosze o odpowiedz.. Projekt Domu KAMINERO zaprojektowany jako energooszczedny 150m2 po podłodze 180m2 Dom został zbudowany : -Bloczek fundamentowy 2komorowy z keramzytu- Czamaninek -Ocieplenie Fundamentu 12cm Lambda 0,31 -Pustak o przenikalnosci kl.550 -Strop z Keramzytu 10komorowy -okna na profilu Veka 7komorowe ,3szyby ,ciepły montaz tasmy od wew i zew oraz w warstwie styropianu -Rolety zew -Rekuperacja thessla green air pack 4 -ocieplenie scian 20cm grafit /frez Lambda 0.31 -ocieplenie posadzki parteru 16cm styropianu -ocieplenie posadzki pietra 8cm styropianu -ocieplenie strychu wełna 28cm lambda 0.31 - Brak kominów
  7. areczekk83

    Altherma DAIKIN

    Altherma 3pompa się ustabilizowała..agregat teraz załancza się Raz na Godz , powodem była tem. zew. Przy plusowych temperaturach daikin załanczal mi się kilka razy na godzinę a teraz jak się ochlodzilo to się zalaczy i agregat kręci się około 50min później przestaje się kręcić i odpoczywa przez około 15min i znowu się załancza. ..
  8. areczekk83

    Altherma DAIKIN

    Mam ustawioną krzywą grzewczą, może tak częste zalanczanie się althermy 3 w ciągu godziny 5-7razy było spowodowane tymi temperaturami dodatnimi ...zobaczymy w minusowych temperaturach...
  9. areczekk83

    Altherma DAIKIN

    Witam , wprowadziłem sie do domu ktorego stawiałem 1.5roku od miesiaca w nim mieszkamy i uzytkujemy Altherme -8kw dom po podłodze ma 180m2 100% podłogowka , brak bufora ,dom bardzo dobrze ocieplony...wszystko fajnie grzeje itp martwie sie tylko tym ze agregat w ciagu godziny załancza sie 5-7razy na kilka min czym to jest spowodowane? czy tym ze dom sie jeszcze wygrzewa? czy tak czeste załanczanie sie agregatu jest zdrowe dla sprezarki?
  10. Witam , czy można już montować sterownik Madoka do Pomp ciepła Daikin Altherma III ? Jedni pisza ze tak drudzy ze nie .Ma ktoś już zamontowany taki sterownik ? jak to się sprawuje?
  11. Tak dokładnie 30,300 zł robiłem kilka wycen i wybrałem najtańszą wycene ,do tego firma jest w moim mieście od kilkunastu lat a podłączenie pompy i tak bedziie przez instalatora Daikina .Na altherme 3 dostane 3lata gwar i tak jak wspomniałem wczęściej wersje ze zbiornikiem 180l i chlodzeniem.
  12. Ja tak samo mam zamiar kupic DAIKIN Altherma 3 na R32 , jest to mocna jednostka o wysokim COP ,wszystko ma juz wbudowane w sobie i bedzie bardzo ładnie sie reprezentowała w kotłowni .Mam zamiar kupic z wbudowanym zasobnikiem 180l, jedno fazowa z mozliwoscia chlodzenia.Dostałem juz pierwsza wycene na 30tys zł wraz z montazem przez instalatora Daikina.Moim zdaniem jednostka ta z wbudowanym zasobnikiem wody uzytkowej jest jak do tej pory najładniejszym modelem na rynku z bardzo dobrymi parametrami.
  13. Witam

    Sporo czytam na forum Pana postów i chciałem zakupić u Pana pompę ciepła wraz z montażem

    Mam nowo pobudowany dom

    Interesuje mnie pompa Daikin 3 na R32 8kw z chłodzeniem jaki był by Koszt wraz z montażem? Jestem z Włocławka

  14. Witam z chwilą kiedy wszedł program Czyste Powietrze zastanawiam się nad zakupem gruntowej pompy ciepła .Większość kupuje powietrze pompy ciepła Panasonic ,Daikin itp w zakupie są tańsze ale mniej stabilne niż gruntowe ..zastanawiam się nad gruntów pompom firmy Thermia czy ktoś z was coś słyszał o tej firmie lub posiada taki model pompy?
  15. areczekk83

    Altherma DAIKIN

    Daikin Altherma 3 8kw ma nominalnie 7.5kw czy taka moc ci wystarczy? Daikin jest juz na czynniku R32 .., dzwoniłem ostatnio do instalatora Daikina i mówił ze do nowej jednostki Daikin Altherma 3 nietrzeba montować żadnego bufora/sprzęgła hydrualicznego ze spokojnie sobie poradzi w domu energooszczędnym 180m2 dwa poziomy i to sprzęgło jest zbędne ..Ja narazie czekam z wyborem pompy ciepła tak samo się zastanawiam nad Daikinem 3 albo Panasoniciem. Może w końcu Panas wprowadzi na rynek pompę na R32
  16. Czy ktoś coś więcej napisze o tej pompę? Warto się nad tym modelem zastanowić? Czy to prawda że w monoblok zamarza czynnik?czy łeb szym rozwiązaniem będzie Split?
  17. Witam Czy ktos juz słyszał o tej pompie ciepła ? LG THERMA V R32 Monobloc To nowy model LG na R32 czy działa w dwie strony? Latem chłodzi? Jaki ma COP? ile kosztuje razem z montazem? Daikin i LG pochwalili sie pierwszymi modelami na R32 ciekawe kiedy Panasonic sie pochwali? Moze CNC coś bedzie wiecej wiedział na temat nowego modelu LG
  18. Pewnie Daikin 8kw by wystarczy ale CNC pisze ze Panasonic ma lepszą sprawność ..sam juz nie wiem na jaki model postawić. Panasonic chyba daje 5lat GW na sprężarke a to duży +
  19. To może inaczej zapytam która z tych pomp będzie bardziej oszczędna? Czy faktycznie Daikin z czynnikiem R32 będzie oszczedniejszy? Czy daikin altherma 3 o mocy 8kw poradzi sobie w domu energooszczędnym gdzie po podłodze wychodzi 180m2 ?
  20. Ktora z tych pomp bedzie lepsza? i ile by kosztował z podłaczeniem Daikin Altherma 3?
×
×