@doktorant Znalazłem wytłumaczenie w instrukcji instalatora: A.3.1.1.5 Leaving water temperature modulation 1 (Yes): Enabled. The leaving water temperature is calculated according to the difference between desired and actual room temperature. This allows better matching of heat pump capacity to actual required capacity and results in less start/stop cycles of the hear pump and more economin operations. To jest to ustawienie o którym było wspomniane na blogu.
-
@doktorant Ja tez właśnie przełączyłem się na sterowanie termostatem, ale u mnie w kotłowni jest 3C więcej niż w salonie, więc będzie trochę zabawy. Jest to na razie test, czy skutecznie obniży ilość włączeń/wyłaczeń i ustabilizuje COP. Jaką masz wartość parametru "Modulacja temperatury zasilania" (w menu A3.1.1)?
-
Dziękuję za link. W artykule piszesz: "Ale najważniejszy jest parametr modulacji." Sprawdziłem ustawienia i jedyne które mówi o modulacji to "Modulacja temperatury zasilania" (w A3.1.1). Mam ustawione na "Nie". Czy to jest ten parametr o którym piszesz?
-
Ja niestety nie interesowałem się tematem za bardzo na etapie instalacji i teraz za to płacę..
-
Może to rozwinąć? Pompa ma możliwość sterowania temperaturą otoczenia sterownika, ale to nie to samo, co termostat pokojowy - pompa nie stoi przecież w salonie. Może wyjaśnić (lub odesłać do sensownej dokumentacji) dlaczego uważasz, ze dT na poziomie 7 spowoduje mniej załączeń sprężarki niż na poziomie 3-4?
-
Garść informacji (eksperymentalnych) na temat algorytmu On/Off w przypadku sterowania temperaturą zasilania. Wyłączyłem pompę na 1 dzień, co spowodowało, że temperatura na powrocie spadła do ~19C. Następnie pompę załączyłem z ustawieniami: dT 4C, temperatura nastawy (z krzywej pogodowej) 26C W efekcie pompa zaczęła pracować, ale temperatura wyjścia z PHE nie skoczyła od razu do 26 tak jak pierwotnie myślałem, ale ustabilizował sie na poziomie ~24C, czyli na poziomie "temperatura na powrocie + dT". Wraz z podnoszeniem się temperatury na powrocie, podnosiła się temperatura wyjścia z PHE. Pompa w takim trybie przepracowała prawie 24h, miała tylko 3 wyłączenia i osiągnęła COP 5,3. Pompa nie wyłączała się jednak natychmiast po osiągnięciu temperatury wyjścia 26C. Obserwowałem sytuację w której temperatura wyjścia z PHE była 27,1C, temperatura na powrocie w okolicach 23C i pompa nadal spokojnie pracowała. Tutaj brakuje jasności co do parametrów używanych w decyzji o wyłączeniu. W piątek wieczorem załączyła się dezynfekcja która przerwała pracę CO i niestety od tego momentu pompa zaczęła ponownie taktować. Związane to jest według mnie z faktem, że temperatura na powrocie jest na poziomie 23C, czyli dodając dT wartość była na/powyżej temperatury nastawy. Dom być może rzeczywiście nie odbiera ciepła i temperatura na powrocie jest za wysoka. Takiej sytuacji nie powinno być zimą, bo pompa wydaje się raczej niedowymiarowana niż przewymiarowana (pompa 8kW, dom 120 m2). Natomiast uważam, że można było sensownie rozwiązać algorytm próbkowania przy sygnale On. Z tego co czytałem, próbkowanie jest co 5 minut, co gwarantuje wysokie taktowanie pompy gdy "dom nie odbiera ciepła". Możliwe rozwiązania: - odebrać ciepło -> otworzyć okna - podnieść wartość minimalną na krzywej -> w domu będzie cieplej, ale też może kosztować więcej - zmniejszyć wartość dT -> ten same efekt co powyżej - włączyć tryb ciągły sprężarki zamiast próbkowania -> nie testowane, nie wiem jakie są tego efekty - użyć sterowania temperaturą otoczenia pompy -> nie testowane, nie wiem jakie są tego efekty - użyć sterowanie zewnętrznym termostatem -> najpierw trzeba go zamontować i oczywiście przetestować Obecnie zastanawiam się nad dalszym testem przy zmniejszeniu dT, aby potwierdzić obserwacje, a następnie test ze sterowaniem temperaturą otoczenia. Czy ktoś wie w jaki sposób zmienić częstotliwość próbkowania dla decyzji On? Myślę, że zmiana tego z 5 minut na wyższą wartość przyniosłaby wymiernę efekty (przez pozwolenie na lepsze wychłodzenie wody na powrocie)
-
Czy masz może więcej informacji na temat jakie są warunki wyłączenia w tym algorytmie? Nie może to być tylko zrównanie temperatury zadanej z temperaturą na wyjść, bo w obecny warunkach pogodowych temperatury rzędu 27-29 stopni na wyjściu pompa osiąga prawie natychmiast. Dawało by to tryb: załącz, popracuj ~5 minut, temperatura osiągnięta - wyłącz, po 5 minutach próbka temperatury wyjścia (która zdążyła już spaść) załącza ponownie pompe Pytam się, ponieważ zaobserwowałem u siebie takie zachowanie - zarówno przy temperaturze wyjścia 25 jaki i 27. Czy w decyzji "off" używane jest dT (mam teraz ustawione na 4C) Zastanawiam się nad zmianą na ten sposób biorąc po uwagę co opisałem powyżej. Powinno to spowodować spadek częstotliwości sygnałów On/Off.
-
Hej, Wiadomości z frontu: Dwa dni temu dokonałem następujących zmian: - podniosłem minimalną temperaturę z 25 na 26 - wyłączyłem dogrzewanie CWU (teraz jest tylko harmonogram) Wyniki: [table=width: 500, class: grid] [tr] [td][/td] [td]24 X[/td] [td]26 X[/td] [td]27 X[/td] [/tr] [tr] [td]CO pobrane[/td] [td]27 kWh[/td] [td]11 kWh[/td] [td]9 kWh[/td] [/tr] [tr] [td]CO wytworzone[/td] [td]52 kWh[/td] [td]42 kWh[/td] [td]43 kWh[/td] [/tr] [tr] [td]COP[/td] [td]1.9[/td] [td]3.8[/td] [td]4.8[/td] [/tr] [tr] [td]Sprężarka On/Off[/td] [td]51[/td] [td]43[/td] [td]6[/td] [/tr] [/table] Bardzo ciekawe, jak ilość włączeń wpływa na wynik COP. Pompie udało się wejść w tryb w którym pracuje ciągle na niskich obrotach i ma dobre COP. Nie wiem jednak jak ten tryb został osiągnięty. Oceniam, że wyłączenie dogrzewania które przerywało pracę CO coś tutaj daje. Na razie zostawię na takich ustawieniach i będę obserwował.
-
Trochę poczytałem instrukcję instalatora i dochodzę do następujących wniosków które prosiłbym o zweryfikowanie: Zadana temperatura w przypadku CO to temperatura wody na wyjściu wymiennika którą pompa będzie się starała wygenerować. Mam ustawioną pompę w tryb próbkowania, czyli po wyłączeniu, co 5 minut będzie sprawdzać, czy się ponownie włączyć. Cykl wygląda tak: 1. Pompa się uruchamia, bez problemu generuje 25C na wyjściu. 2. Pompa osiąga wymaganą temperaturę, wyłącza się. Temperatura na wyjściu natychmiast spada to temperatury na powrocie (bo jest przepływ). 3. Po 5 minutach pompa sprawdza i widzi, że temperatura to nie 25C, więc idź do punktu 1 W takim wypadku, przy ustawieniu sterowania temperaturą wyjścia oraz próbkowaniu niemal gwarantowane jest, że jeśli pompa jest w stanie osiągnąć temperaturę wyjścia, to będzie się włączała i wyłączała kilka razy na godzinę. Albo trzeba ustawić sterowanie termostatem z pokoju albo zmienić próbkowanie na tryb ciągły :/ Czy to ma sens?
-
Możesz wyjaśnić trochę bardziej dla laika? Mam na pompie ustawioną temperaturę 25C i a czujnik jest na powrocie i daje 22C. Czy pompa będzie starała się utrzymać temperaturę powrotu na 25C - deltaT (4C), czy będzie na przykład starała się utrzymać temperaturę wody z wymiennika na 25C ciągle? W tej chwili pompa nie robi ani jednego ani drugiego. :/ Filtr byl czyszczony 2 tygodnie temu (i rzeczywiscie był brudny). Muszę poszukać jak sprawdzić histerezę CWU - w menu ustawien nie ma takiej pozycji.
-
Pomyliłem się w odczycie. Pomiedzy 8:00 a 16:00 oraz 21:00 a 5:30 mam buforowanie wstrzymane a nie eko. Mialem natomiast ustawiony tryb Dogranie + Harmonogram oraz T dogrzewania na 47 co skutkowało tym, że nadal przez całą dobę miałem właściwie "ustawione" 47C. Wyłączyłem dogrzewanie i zobacze jak to będzie się sprawowało.
-
Dobra wiadomość jest taka, że wczoraj po zmianie min z 22C na 25C, dzisiaj COP dla CO jest 3.1!!! COP dla CWU nadal 2.0. (ale tu nie liczyłem na zmianę, bo nic z tym nie zrobiliśmy) @Doktorant Zbiornik 180L (EHVH08S18CD3V), 2 osoby. Jak masz ustawione harmonogramy? Masz okresy dnia kiedy nie ma ani komfort ani eko?
-
Tak, dokładnie. Z tym, że od wczoraj wszystkie są odkręcone, czyli non stop powinien być przepływ. To jednak nic nie pomogło - od wczoraj 50 włączeń sprężarki. Dzisiaj spisując licznik byłem świadkiem włączenia się sprężarki "na 2 minuty" (pokazała się ikonka strzałek dookoła ikonki słoneczka). Wyglądało to następująco: Woda na powrocie: 22,4 Woda z PHE: 23,2. Załącza się sprężarka, Woda z PHE idzie do 25 25C osiąnięte, sprężarka się wyłącza, przepływ się zatrzymuje, woda z PHE spada na 23,4 Uruchamia się przepływ, temperatura wody z PHE wyrównuje się z powrotem Temperatura nastawy w danym momencie to było 25C, delta T 4C. Dlaczego wogóle uruchomiła się pompa skoro różnica pomiędzy powrotem a nastawą była 3C? Jeśli tak to działa, to takie "dogrzewania na 2 minuty" mogą rzeczywiście dziać się "co chwilę".
-
Dzięki za odpowiedź. Poniżej ustawienia: CWU Tryb: Dogrzewanie + Harmonogram Nastawa max: 60C Nastawy: Komfort: 47C Eko: 40C Dogrzewanie: 47C Harmonogram: 5:30-8:00 Komfort 8:00-16:00 Eko 16:00-21:00 Komfort 21:00-5:30 Eko CO Tryb: Regulacja pogodowa + Harmonogram Zakres: 22C-37C Regulacja pogodowa: 22C/30C 15C/-5C Delta T emiterow: 5C Nastawy: Komfort: 0 Eko: -2 Harmonogram: 7:00-9:00 Komfort 9:00-17:00 Eko 17:00-23:00 Komfort 23:00-7:00 Eko Inne: Grzalka BUH Tryb: Aktywny Awarayjny: Reczny Temperatura równowagi: -10C Czas uśredniania: Brak Pomiary za październik (ilość godzin) Pompa: 313 Sprężarka ogrzewanie: 102 Sprężarka cwu: 35 BUH ogrzewanie: 41 BUH cwu: 3 Ilość włączeń sprężarki: 519 Po przeczytaniu wątku wprowadziłem już wczoraj następujące zmiany w CO: Zakres: 25C-37C Regulacja pogodowa: 25C/32C 13C/-20C Delta T emiterow: 4C Rozumiem, że to mogło mieć wpływ na COP CO (za często włączająca się grzałka), natomiast nie mam pojęcia dlaczego COP CWU jest tak słaby. Dodatkowo ilość włączeń sprężarki jest jak rozumiem (z tego wątku) za duża. Co z tym zrobić? (mam termostaty w pokojach które otwierają/zamykają pętle - ustawiłem je wczoraj na razie na 25C aby były ciągle otwarte).
-
Witam, Od dwóch lat jestem użytkownikiem pompy ERLQ008CV3 i ostatnio zacząłem się przyglądać dokładniej jej "osiągą". Patrząc na statystyki dostępne w urządzeniu mam: CO -> pobrane 10172 kWh, wytworzone 24980 kWh CWU -> pobrane 2819 kWh, wytworzone 5490 kWh Wychodzi z tego COP 2.4 na ogrzewaniu i 2.0 na CWU. Moje pierwsze pytanie to czy te wartości nie są za małe? Dodatkowo dzisiejszy odczyt (przy temperaturze 10C) pokazuje COP na ogrzewaniu na poziomie 2.0. Spodziewałbym się lepszych wyników przy dodatniej temperaturze. Będę wdzięczny za każdą pomoc PS. Zdaje sobie sprawę, iż nie podałem szczegółów - proszę o informację które dokładnie ustawienia/odczyty informacyjne mają znaczenie.