  1. Z c-mixem nie miałem do czynienia więc nie pomogę. Ja tu jestem tylko żuczkiem od niedawna na forum... pomagam tylko z wiadomości uzyskanych z tego forum.
  2. Zadaj sobie pytanie czy przy -20 temp zas 55 da radę ogrzac pomieszczenie do 21oC. to że zmienisz wartość klima zewn z -20 na -10 to tylko bardziej poziomuje krzywa. Tak mi się wydaje. A co do włączenia przy 18 oC podnieś wpływ tem wew
  3. Rasti zmiejsz klima zewn -10 klima temp zasil na 50 wplyw temp na 5 i strategia cz zew+wew
  4. Nei znam sie na tym za bardzo ale po wszystkich wątkach zmieniłbym Klima t. Zasil na 50. A i na kotle ustaw 60. Co do exela to przwczytaj ten wątek. Tam jest odpowiedz. Trochę chęci i znajdziesz
  5. To dlaczego nawet nasz sterownik isense ma zadanie oscylowanie wokół zadanej temp regulujac modulacja pieca a nie wl/wyl? I nie pisz prosze o komforcie... masz do tego osobny program. Przy czestym wl/wyl zuzywaja sie czesci. Tak samo jak w aucie. Dlaczego auta nie gasisz jak stoisz na swiatłach?
  6. lepiej jest jak kocioł pracuje małą mocą a dłużej. Częste włączania i wyłączania kotła nie służą mu dobrze i może prowadzić do awarii. Wszystko zależy na ile czasu się kocioł wlącza i ile pracuje. Jak włącza sie 5razy/doba to ok ale jak 25 to lipa U mnie kocioł pracuje około 20h /doba te 4h są na obniżenie temp zadanej nocnej o 1oC Dom 200m a spalanie w granicach 10m3 CO+CWU
  7. I jak tam walka z kotłem?? Pomogło?
  8. Na konsoli kotla ustawiasz max temp. ( takie zabezpieczenie) a sterownik sobie reszte ustawi
  9. Pompka w w pozycji od maks szybko do najwolniejszej była sprawdzana To zupelnie inny parametr. Ty pisze o predkości podgrzewania a nie o predkosci pompy CO
  10. A i modulacja nie moze byc wyłączona. To jest kocioł modulujący wiec z isesnem sam moduluje mocą palnika
  11. Parametry znajdziesz w MENU>NASTAWY>INSTALATOR (KOD 0012)>NASTAWY KOTŁA>PARAMETRY>wtedy pokretlem w prawo lub lewo do nr żądanego.potem wciskasz kólko i ustawiasz odpowiedni, i znowu kólko Czyli min mocy pracy pompy też nie zmieniałeś skoro nie wiesz gdzie tą zmiane zrobic. A to wlaśnie parametr P28.Ale na początku masz isense AD289 tak? Co do modulacji to mozesz zobaczyć jaka ma modulacje MENU>INFORMACJE tam na pozycji 8 masz info na jakiej modulacji pracuje kocioł
  12. Ja akurat żadnym wygą nie jestem. Tez dopiero startuje z piecem dietrycha ale troche innym. Staram sie pomóc jak potrfie i czego zdązyłem sie nauczyc o tych piecach. Wyciagnij sobie na wyświetlacz temp żądaną przez sterownik od kotła. Bedziesz widział na jaką temp jest zapotrzebowanie od kotła Ten sterownik nie jest taki prosty jak sie wydaje. moze rtl masz za mocno odkręcony i pompa nie daje rady pchnąć wody do ostatnich żeberek. Może masz nastawe wstępna w grzejniku za mocno skręconą. Jaką temp podaje piec? Sprawdź te ustawienia co podałem wyżej
  13. Sprawdz czy strategia grzania jest na cz.pok Podnies wartosc P28 jest na 3 podnies na 5 Jak masz ustawione pokretło na piecu od CO daj na 60 Sprawdz parametr P23 ustaw na 55 Na jakiej modulacji pracuje kocioł?
  14. przeoczenie. tzn brak polskich znaków mój błąd.. żądana i zadana
  15. no właśnie manometr z termometrem mam zaraz za kotłem dołączony do zestawu z kotłem. w instalacji mam jeszcze termometr do śmieciucha (jeszcze go mam w razie w) jest on na zasileniu w odległości około 2,5-3 m od kotła gazowego i tam jest o dziwo o średnio 10oC mniej niż na term przy kotle. od początku zauważyłem różnice ale wmawiałem sobie że tamten stary może być nie miarodajny.. termometr na powrocie wstawiłem sam tuż przed wejściem do kotła. parametr p28 mam ustawiony na 5. na początku chodził na3 i też dawał rade. na 7 jest trochę głośniej i jak zejdę do kotłowni to mnie wkur.. (głupie mniemanie że jak głośniej chodzi to na wyższej modulacji i więcej gazu pali)wiem głupie ale jednak... jeśli chodzi o zakłócanie temp przez CWU to raczej odpada z tego względu że przy odczytywaniu temp na termometrze CWU nie jest pobierane więc nie podgrzewa..może to moje fanaberie... z kotłem jestem od 20. XI . z kotłem i isensem od 29.XI... może tak ma być a co to za parametr i jak go czytać (rozumieć) P1 : temperatura zasilania T set P32 zwiększenie wartości zadanych kotła
  16. Jaki piec jaki isense jakie ocieplenie.jaka przestrzen do ogrzania Stanowczo za malo danych Jak to zadna regulacja temp nie jest mozliwa?? Na sterowniku?? Nie bardzo rozumiem. A nie mozesz wlaczyc opcji obce cialo bo nie masz tej opcji w sterowniku??
  17. Temp zadana 40.2oC zasilana to 46oC odczytywana w odleglpsci ok 10cm od pieca.a powrotu 36oC na wejsciu do pieca. Moze to i srednia...
  18. Dlaczego piec ma minimalna temp 46-48 oC?? Nawet jak isense zada od kotla wody o temp 30oC to piec daje 46. Ponizej piec sie wyłacza.
  19. Ja mam podobnie min co 6 max 25 cwu min 6 max 27 usrednilem dane z instrukcji obslugi (str12-13) min i max. nominalne moce co i cwu sa rozne w moim piecu 24/28mi cwu ma nawet przy HI 28,2 a na HS nawet 31,3. Niby orientacyjne dane ale po przeliczeniu na m3gazu zgadza sie to z licznikiem ( orientacyjnie. ) zaraz wyzeruje liczniki w isensie i spisze licznik gazu. Jutro bedzie widac czy sie zgadza dokładnie..
  20. Bede obserwowal jak sie piec zachowuje i poeksperymenruje jeszcze z tym parametrem
  21. No i mam dobowe zuzycia gazu wedlug isensa (jutro sprawdze czy dane z isensa pokrywaja sie z licznikiem gazu) Cwu 3,44 kWh czyli 0,31m3/doba CO 113,21 kWh czyli 10,2 m3/doba razem 116,65kWh czyli 10,51m3/doba. Wydaje mi sie ze cos jeszcze urwe z CO z tego wzgledu ze isense jest w przedpokoju (salon+przedpokój+jadalnia wszystko czesciowo otwarte) okazalo sie ze troszke oszukiwal temp. Zanim cieplo doszlo do sterownika to w salonie i jadalni bylo ponad 21oC a sterownik ustawiony na 20oC. Skalibrowalem temp o pol stopnia i juz jest lepiej. Teraz wysokosc temp zadanej jest na poziomie 30-38 oC (wczesniej bylo 45-55oC) tylko ze jeszcze mam problem z wlaczaniem pieca... przy 31oC zapotrzebowania wedle sterownika piec zalacza sie tylko na chwile... z obserwacji wynika ze 36 to jego minimalna temp do stalej pracy. Kurcze chata 200m2 stara instalacja (czyt. Duze srednice rur) a pieca min to 36? To co bedzie w okresie przejsciowym??Minimalna temp pieca ustawiona na 6oC Przedkosc podgrzewania zwykly predkosc chlodzenia wolniejszy. da sie cos z tym zrobic? Strategia cz.pok
  22. Na miesiac6,2m3/m
  23. A no widzicie u mnie de dietrich dwufunkcyjny (bez zasobnika) mcr3plus 24/28mi zuzycie gazu na cwu wedlug wskazan isensa wynosi 2.25kWk czyli okolo 0.20m3 gazu. Jedna lazienka osób 3+1. I zaznacze ze od pieca do lazienki jest jakies 16m rury. Po co wam te zasobniki? Woda ustawiona na 49oC uwierzcie mi ze po kapieli jak zona wychodzi z wanny to az jej slabo w takiej wodzie sie kompie...ja wole prysznic. Nie zdazylo sie aby zabraklo cieplej wody nawet przy kilku pobran ( umywalka w wc i kuchnia)
  24. Ok. Uspokoiles mnie. Dzieki za szybkie odpowiedzi zostaje na cz.pok. program od 6.00 / 20.30 - 20oC od 20.30/6.00-19,5 Zobaczymy co bedzie. Ale z tego co wyczytalem to min gazu jakie moj kociolek wezmie to 0,57-0,60 m3/h Jesli pali okolo 10m3/doba . cwu 3+1 wiec gdybam okolo 0,7-0,9 wychodzi ze okolo 9.1m3na 15h wiec na najnizszej modulacji. Przed chwila wyzerowałem liczniki kWh dla co i cwu. Jutro wieczorem bedzie widac ile potrzebuje kWh CO I CWU. Spokojnej nocy i ciepelka z pieca;)
  25. Jestem laikiem ale z instrukcji i info z neta wnioskuje ze tu sa dwie rozne wezownice. Cwu ogrzewane tylko gazem i co ogrzewane gazem i wezownica na powrocie do odrzewania Co ze spalin tzw kondensat. To co ma za zadanie zawór trojdrogowy w wypadku grzania tylko cwu? Nie kumam... ku...cenzura... wa czy to az takie ciezkie czy ja jestem az tak tepy?? Zawór trojdrogowy moze mieszac tylko CO tak?
×
×