  1. Nawet te "stare" na R410A - Fokus oraz Fly, Eco zarówno o mocy 2,6 kW jak i 3,5 kW. U mnie w domu są Fokus, Eco oraz Fly.
  2. Zużycie prądu10 kWh na dobę to raczej razem na grzanie wody oraz ogrzewanie domu przy temperaturze zewnętrznej 6-8 st. C.
  3. @remol187 Kaisai 3,5 kW pracuje już od 100 W i jest tani. Spora grupa użytkowników go sobie chwali. Jeśli się sprawdzi a będzie gdzieś trochę chłodniej możesz dokupić kolejny.
  4. Mając PV "na starych zasadach" lepiej przejść na pompę ciepła. Przy 120 m2 powierzchni grzania domu i ewentualnie wzmocnieniu ocieplenia (są tacy co wyznają .ze "piątka" wystarczy) do 20-25 cm dobrego styropianu koszt PC może zamknąć się w kwocie do 20 000 zł. , nie licząc że 3 razy mniej potrzeba energii elektrycznej do ogrzania wody. Co więcej - przez kilkanaście lat masz szansę płacić za energię elektryczną tylko opłaty stałe (przy dopasowanej wielkości PV do swoich potrzeb). Przemyśl, czy nie pójść w tym kierunku.
  5. Daikin ma w ofercie pompy z dwoma wyjściami: - jedno dedykowane na podłogówkę - jedno na grzejniki
  6. Kolega @sito nie chce kolejnego agregatu za domem. Ale pomysł z wykorzystaniem jednostki zewnętrznej taniego klimatyzatora ma dużą przewagę nad różnego rodzaju "dropsów" lub innych tego typu wynalazków z rurami wlotowymi i wylotowymi między innymi z tego powodu, że takie coś może skutecznie grzać wodę przez cały rok, nawet przy dużym mrozie.
  7. W układzie c.w.u. mam naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa. Gdyby nie była zaworu zwrotnego to przy zmianie ciśnienia w sieci wodociągowej (spadkach ciśnienia) ciepła woda mogła by się cofać, czyli dodatkowo wychładzać. Tak to mam zmontowane "od zawsze", czyli tak jak przy bojlerach elektrycznych. Instrukcje serwisowe PC Daikina są z reguł po kilkaset stron i nie czytałem ich "od deski do deski".
  8. vr5

    Altherma DAIKIN

    @Marco36 Miałem przez prawie 2 lata jednostkę ERLQ006CAV3 wyprodukowaną w 2018 roku. Pracowała zarówno z hydroboxem starego typu (produkowanym do 2012 roku) jak z dedykowanym do Altermy LT. Jednostka zewnętrzna z serii CA jest bardzo elastyczna jeśli chodzi o modulację mocy i nie powinno mieć znaczenia że jest przewymiarowana - czy 8 kW, czy 6 kW bez problemu powinna spadać do podobnych wartości. Teraz mam 8 kW na R32 i w ciepłe dni jej moc (pobór EE) potrafi spaść poniżej 400 W. Wyższa moc (8 kW zamiast 6 kW) jest przydatna w zimne dni.
  9. Masz rację - nie grzeje, ale jak napisałem wyżej: na czas defrostu zatrzymuje się tylko wentylator w jednostce wewnętrznej.
  10. W czasie defrostów klimatyzator się nie zatrzymuje. Zatrzymuje się wentylator w jednostce wewnętrznej a freon przepływa w drugą stronę tak samo jak w PC PW. (może to być również pompa ciepła przerobiona z klimatyzatora) ale w domu ciepło jest oddawane (grzanie) oraz pobierane (defrost) przez wymiennik płytowy zastępujący rurki miedziane grzane lub chodzone powietrzem...
  11. Koledzy! Myślę że kolega @Brunaciak40 przez te dwa lata sobie poradził z utylizacją tego węgla. W 2022 roku to podobno nie wypadało palić oponami...
  12. Mam zbiornik tej firmy - 200 litrów z dwiema wężownicami. Jest wmontowany w instalację c.o. lecz obecnie w związku założeniem P.C. "lodówki" nie wykorzystywany. Mój zbiornik miał fabrycznie podłączenie dla czujnika "od góry" przy pomocy cienkiej rurki długości około 40 cm. Jest jeszcze jedna rurka, ale mniejsza. Nie wiem dlaczego tak to było zrobione, wg mnie za wysoko. Na potrzeby P.C zbiornik trochę zmodyfikowałem. Odkręciłem trzy nogi stanowiące podstawę a sam zbiornik odwróciłem "do góry nogami" i postawiłem na feldze aluminiowej 16 cali. To nie wszystko: - anodę magnezową wywaliłem i zastąpiłem anodą tytanową. Święty spokój na 10 lat. - dołożyłem grzałkę z zabezpieczeniami przed przegrzaniem i czujnikiem umieszczonym w tej mniejszej długości rurce - przez zmianę położenia zbiornika czujnik znalazł się około 40 centymetrów "od dołu". Tu jest wmontowany czujnik informujący P.C. o temperaturze wody. Jeśli u ciebie również są dwa otwory na czujniki to sprawdź czy przypadkiem nie masz czujnika w tym krótszym.
  13. @Maciej Loret Jak na grudzień jest dość ciepło. Ja bym zrobił tak: Wieczorem nagrzał wodę w zbiorniku (odnotował temperaturę zbiornika). odłączył zasilanie pompy ciepła (z prądu). Rano załączył zasilanie pompy ciepła i odczytał jaka jest temperatura wody w zbiorniku.
  14. Dzisiaj obserwowałem jak przebiega grzanie wody. Od temperatury 44 st. C. do temperatury 49 st. C. zajęło to jej 29 minut przy czym pierwsze 8-10 minut temperatura "stała" w zasadzie w miejscu. Potem szła w górę az zatrzymała się na 49 st. C. Moc pobierana przez sprężarkę rosła też stopniowo dochodząc do około 3500W. Jestem pewien że zbiornik nagrzał się cały, na dole trochę mniej ale znacząco w stosunku do wody czerpanej z wodociągu. Kolego @Maciej Loret kiedy ostatnio była serwisowana P.C.? Przez ubytek fereonu pompa traci moc. Może jeszcze nie jest to odczuwalne przy grzaniu domu, ale przy grzaniu wody już tak... Wody zimnej przybywa stopniowo od dołu. Może tak się zdarzyć że duży spadek temperatury wynika z dojścia w miejsce czujnika wody zimnej (zbiornik tylko częściowo nagrzany). Zbiornik jest ze stali więc zimna woda przez stal też zyskuje ciepło z warstwy nad nią. Po czterech latach może trochę ubyło freonu i pompa zwłaszcza w czasie grzania wody nie pracuje pełną mocą.
  15. @Marco36 Nie śledziłem tego, ale obstawiał bym p. 2). Mam teraz taką sytuację że mam podłączone 2 pompy ciepła - jedną "lodówkę" a drugą zwykłą na R410A. Ta pierwsza grzeje tylko c.w.u. a druga ogrzewa dom. "Lodówka" ma odcięty przepływ do c.o. i nie ma możliwości "posilać się" z zasobów wody ze zładu w obiegu grzejników. Obie pompy pracują niezależnie od siebie i wszystko działa prawidłowo.
  16. Kolego @MiG25 było pytanie, więc na nie odpowiedziałem bez "gdybania". @Maciej Loret: Po nagrzaniu się wody do temperatury zadanej (u mnie 49 st.) pompa pracuje na grzanie c.o. - nie po 3 godzinach, ale po zakończeniu cyklu grzania wody. Jak to działa opisał Kolega @Marco36 Moja P.C. to składak gdzie jednostka zewnętrzna jest z czerwca 2020 roku, a jednostka wewnętrzna jest z października 2021 roku. J. wewnętrzna w żargonie pompiarzy nazywana jest "lodówką", gdyż łudząco przypomina lodówkę. Nigdy nie korzystałem z autoryzowanego serwisanta firmy Daikin. Trochę znam się na elektryce, a to wystarczy by sprzęt działał bezpiecznie i w miarę dobrze. Przy uruchomieniu pomagał mi jedynie f-gazowiec przy połączeniu rur z freonem.
  17. To jest zdanie wyrwane przez Ciebie z kontekstu. Kolega @Maciej Loret zastanawia się czy: tu cytat: "A może nie domyka się zawór trój/cztero-drogowy i ciepła woda ze zbiornika płynie do c.o. ?" Woda ze zbiornika nie ma możliwości mieszania się z wodą w obiegu c.o. oraz z wodą w wężownicy zbiornika! Gdzieś około 10 lat temu pojawiły się pompy ciepła do grzania wody (nie chcę podawać nazwy) gdzie zbiornik oraz wężownica (lub 2 wężownice) były wykonane ze stali nierdzewnej. Trudno powiedzieć dlaczego, ale czasem na połączeniach spawanych "puszczało". Wężownice miały wspomagać nagrzewanie wody bądź to z obiegu z kopciucha bądź to z solarów. Jeśli następował przeciek to właściwie taka P.C. stawała się bezużyteczna.
  18. U mnie też jest zbiornik 230 litrów. W lecie czas grzania wody to około 30-40 minut, a w zimie bywa różnie, czasem przekracza 1 godzinę. Nagrzewanie do 49 st.C. Grzanie "rusza" od godziny 12-tej. Nie pamiętam, ale chyba w harmonogramie mam ustawione do dwóch lub trzech godzin. Czas nagrzewania - 50 minut to chyba za mało. Warto zmienić na 2 godziny, gdyż po osiągnięciu temperatury zadanej grzanie c.w.u. w lecie się wyłączy, a w zimie przełączy na grzanie c.o. Zauważyłem że jeśli większy pobór wody to po spadku do 38 stopni załącza się ponowne grzanie wody. Pytasz: A może nie domyka się zawór trój/cztero-drogowy i ciepła woda ze zbiornika płynie do c.o. ? Odpowiem - nie ma takiej możliwości. To są dwa osobne obwody.
  19. Kupiłem w "dobrej" cenie hydrobox od PC firmy Carrier XPower. Zainstalowany w nim sterownik jest połączony z płytą elektroniki czterema kabelkami w kolorach jak napisałem. Nie mam zamiaru rozpracowywać co jak działa. Nie jest mi do niczego potrzebne. Hydrobox będzie wykorzystany do zmontowania pompy ciepła zrobionej z klimatyzatora (bez elektroniki XPower).
  20. To jest kabelek 4 żyłowy na czwartej fotce. A litery l oznaczają kolory poszczególnych kabelków: cyjan, biały, szary i żółty...
  21. Raczej nie znajdziesz odpowiedzi bo większość osób wymienia klimatyzatory na nowsze przed ich zużyciem. W 2003 roku założyłem klimatyzator (chyba Ravanson) na R407C i wymieniłem go w 2017 roku na Kaisai Fokus na czynniku R410A gdyż ten drugi ma lepsze parametry. Kolejne klimatyzatory są na czynniku R32. Ten pierwszy klimatyzator to był zwykły on/off. Miałem pompę ciepła używaną wyprodukowaną w 2008 roku która cały czas pracuje (nie u mnie).
  22. Dyskusja rozkręca się na dobre... Wrzucę linka do oferty z jednego z portali: https://www.olx.pl/d/oferta/pompa-ciepla-buderus-cw-do-ogrzewania-cieplej-wody-CID628-IDVZKId.html?reason=ip%7Ccf Może to trochę rupieciowate, ale podgrzewa wodę już od -10 st. C na dworze (większość z tej firmy jest od +5 st. C.). Tania i jeśli jest sprawna to zapracuje na siebie po paru miesiącach. Wielu posiadaczy pomp do c.w.u. w ostatnim czasie wymieniają je na "prawdziwe" P.C. więc spory "wysyp" ofert sprzedaży.
  23. Ja mam P.C. składaną z dwóch części wykonanych przez jednego producenta. Kupione były osobno, lecz z tej samej serii. Jednostka zewnętrzna 8 kW i wewnętrzna 8 kW obie dedykowane do pracy z R32. Z klimatyzatora ma być zrobiona P.C. dla osoby "trzeciej". Ta P.C. ma poprawić komfort cieplny w małym domku, gdzie od kryzysu węglowego 2022 r. pracują 3 klimatyzatory. Praktycznie rzecz biorąc kopciuch jest wygaszony... Chłodnawo jest w łazience, na korytarzu oraz w kuchni. Jest wysoce prawdopodobne że Kaisai 3,5 kW przez większą część sezonu grzewczego wystarczy. Klimy będą włączane jeśli będzie taka potrzeba - nie wykluczone że główni w lecie. Jest kupiony nowy hydrobox w którym jest wszystko co ma być w P.C. powietrze woda, między innymi pompa obiegowa, wymiennik płytowy, naczynie przeponowe oraz czujnik przepływu wody. Sezon na klimatyzatory się skończył i nie trudno było kupić Kaisai w cenie z ubiegłego roku
  24. Pompa ciepła od wiosny do jesieni, a uściślając przy temperaturach zewnętrznych od + 10 st. C. ma dużą sprawność i to zarówno na grzanie c.o. jak i c.w.u. Pomijając c.o. jeśli zainwestuje się w P.C. tylko do grzanie wody na pewno odczujesz to w rachunkach. Chyba jeszcze wiosną ubiegłego roku firma (jak w mojej "stopce") z Warszawy proponowała za około 10 000 zł P.C z bezciśnieniowym zbiornikiem 300 litrów i agregatem na zewnątrz. Taki zestaw miał grzać wodę bez wspomagania grzałkami do - 15 st. C. Jak jeden z Kolegów radził - może "na już" warto spróbować kupić P.C do grzania wody z drugiej ręki, ale z agregatem na zewnątrz. Chyba Buderus ma niektóre modele pracujące do -10 st. C. Powinno być: firma z Warszawy miała w sprzedaży pompy do grzania wody produkowane przez: (patrz jak w stopce)
×
×