  1. Ma ktoś może instrukcję ustawień serwisowych dla najnowszej wersji sterownika LG?
  2. Wczoraj dostałem oficjalną odpowiedź od LG na to samo pytanie , które zadałem na forum. Treść odpowiedzi poniżej: "Jestem po konsultacjach z szefem działu technicznego, nie trzeba sztucznie wydłużać długość instalacji freonowej. Nie rzutuje to na działanie pompy ciepła. Dla pompy nie musi. Ze względu na istotę działania czynnika w wymienniku płytowym nie trzeba zachowywać tej minimalnej długości. Dla 2 gen nie było to wymagane a dla trzeciej zostało skopiowane z RAC-ów . Tak więc jeśli ma krótszą to nic nie szkodzi. " P.S. U mnie jednostki już zainstalowane, długość przewodów freonowych wyszła 2,9 m. Pozdrawiam
  3. Jeśli chodzi o LG to dane odnośnie minimalnej długości 3 metrów wyczytałem w starej (z 2009 roku) instrukcji montażowej. Teraz czytam te aktualne, dostępne na stronie producenta (strefaklimatyzacji.pl) i w nich podana jest już tylko standardowa długość wynosząca 7,5 metra i maksymalna 50 m. O minimalnej nie ma już mowy.
  4. Niedługo montują mi pompę LG, w instrukcji instalatora wyczytałem, że minimalna odległość pomiędzy jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną wynosi 3 metry. Czy należy "sztucznie wydłużać długość instalacji freonowej jeśli ta odległość jest mniejsza niż podaje producent?
  5. Dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie techniczne. W jakim celu podawana jest minimalna odległość pomiędzy jednostkami wewnętrzną i zewnętrzną? Czy należy "sztucznie wydłużać długość instalacji freonowej jeśli ta odległość jest mniejsza niż podaje producent?
  6. Witam, czy ktoś wie (nie mogę znaleźć) jaki nominalny przepływ ma pompa LGHU091/HN1616? Znalazłem tylko przepływ minimalny wynoszący 15l/min.
  7. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    [quote=Andrzej5101;7587176 Jakie temperatury zasilania na grzejniki były przy kotle węglowym? W największe mrozy około 60 stopni ale nie jest to miarodajne ponieważ na wiosnę będę przeprowadzał termomodernizację (dach, okna, elewacja), Planuję też założyć dwa klimakonwektory i wymienić grzejniki na większe. Wcześniejsze dane budynku podawałem już po tych zmianach.
  8. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Pompa z 2014 roku za cenę 9000 zł z umową kupna-sprzedazy i paragrafem umożliwiającym jej zwrot w przypadku gdyby nie działała. Ryzyko zawsze jest w przypadku takiego zakupu.
  9. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Właśnie tego nie wiem. Czy konieczny jest bufor, żeby ta PC szybko się nie zużyła i działała bardziej ekonomicznie? Odpuścić sobie tą pompę i szukać innej słabszej, która utrzymuje moc nominalną przy niskich temperaturach i będzie znacznie droższa w zakupie? Decyzja nie jest łatwa niestety.
  10. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Powiem szczerze, że najbardziej do mnie przemawia to rozwiązanie, które zaproponował Andrzej5101 (schemat 2 jeśli dobrze zrozumiałem). Tam zasilanie nie miesza się z powrotem a wyczytałem w którymś z tematów, że jest to bardziej ekonomiczne.Tylko rzeczywiście hałas może być uciążliwy skoro bobrow pisze że przy 1500l/godz był problem to co dopiero przy 2400. Andrzej5101, jeśli pompa będzie przewymiarowana tak jak piszesz to jaki będzie to miało wpływ na nią i na sprawność całej instalacji. Jakie znaczenie będzie miała zmiana miejsca instalacji zbiornika przepływowego z powrotu na zasilanie?
  11. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Czyli właściwie dokładnie tak jak to pokazałem na pierwszym rysunku?
  12. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Panowie, bardzo dziękuję za wszystkie rady. Pratchawiec, faktycznie nie zajarzyłem jaki zawór miałeś na myśli. Co do głowic to mógłbym zdjąć ze dwie/trzy na małych grzejnikach bez utraty możliwości regulacji. Bobrow, jeśli moja instalacja wyglądała by tak jak to teraz pokazałem i faktycznie głośno by pracowała to gdzie powinienem wpiąć pompę wtórną, między pompą ciepłą a zaworem różnicy ciśnień?
  13. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Pompa WH-MDF14C6E5, przepływ 40l/min. Jeśli np tylko jeden grzejnik będzie pracował to zbiornik przepływowy chyba nie pomoże, dlatego myślałem o sprzęgle bo tam przepływ będzie cały czas odpowiedni.
  14. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    A co się będzie działo jak np. głowice zamkną przepływ powiedzmy w połowie grzejników jednocześnie i zmniejszą nagle pojemność "pracującej" instalacji?
  15. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Dom znajduje się koło Gliwic. Faktycznie muszę poczytać jeszcze. Jeśli komuś jeszcze jakiś pomysł kompromisowy (koszt wykonania/sprawność działania) przyjdzie do głowy to proszę o sugestie.
  16. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Dzięki za odpowiedź. Co do akumulacji to wiem, że przy grzejnikach nie jest to możliwe dlatego zakładam, że wszystko będzie na taryfie G11. O sprzęgle pomyślałem tylko dlatego żeby zapewnić pompie odpowiedni przepływ a co za tym idzie wykorzystać pełną moc pompy, która dla temperatury zewnętrznej -20 jest zbliżona do zapotrzebowania budynku. Pompa jest inwektorowa więc czy bufor faktycznie jest konieczny?
  17. mirageg3

    Panasonic Aquarea

    Bardzo proszę o opinię na temat czy instalacja jaką pokazałem na załączniku będzie działała poprawnie. Pompę chcę kupić używaną i zamontować ją samodzielnie. Forum przeglądałem ale jest tak wiele informacji i opinii, że ciężko wyciągnąć jednoznaczne wnioski dlatego bardzo proszę o pomoc. Instalacja ma być jak najmniej skomplikowana ale też nie chcę szybko wykończyć pompy. CWU jest poza układem i grzana ma być grzałką. Całą instalację chcę zalać glikolem. Odnośnie sprzęgła to myślałem o czymś takim: https://www.google.pl/search?q=sprz%C4%99g%C5%82o+hydrauliczne&client=firefox-b&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiiu53RxbnYAhUJ5KQKHT1uC6oQ_AUICigB&biw=1252&bih=576#imgrc=wY23qd-lsEsYyM: Proszę o wyrozumiałość dla laika.
  18. Niestety podłogówka nie wchodzi w grę, w budynku już mieszkam i nie wymaga on remontu generalnego. Martwi mnie tylko ten przepływ, dala tej pompy katalog podaje 2400l/godzinę. Czy bez bufora/sprzęgła jest on w ogóle możliwy do osiągnięcia.
  19. To mój pierwszy post na forum więc witam wszystkich serdecznie. Pierwszy post pierwsze pytania i prośba o radę. Chcę zmienić kocią węglowy na powietrzną pompę ciepła. NA wiosnę będę ocieplał dom (bliźniak) i wymieniał okna na trzyszybowe. Po modernizacji dom będzie wyglądał mniej więcej tak: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/33ne Instalacja jest w całości na grzejnikach, każdy grzejnik podłączony jest rurkami alupex do rozdzielacza w piwnicy. Temperaturę w domu reguluję na głowicach termostatycznych przy grzejnikach. Grzejniki w części pomieszczeń będą większe o około 100% a w salonie i łazience będą klimakonwektory. Pojemność instalacji szacuję na około 80 litrów. Zastanawiam się nad zakupem pompy aquarea high performance monoblok 14kw (przy -15 pompa ma moc około 8W więc myślę, że powinna wystarczyć). Pompę chciałbym zamontować sam a całą instalację łącznie z grzejnikami zalać glikolem. Pompa ma chodzić w taryfie G11. Jest to pompa inwektorowa więc zakładam, że bufor nie jest konieczny ale jak to będzie przy takim montażu z odladzaniem i przepływem? Obecnie mam dwa układy, kocioł chodzi w układzie otwartym a reszta instalacji w układzie zamkniętym ciepło pobiera przez wymiennik płytowy. Może lepiej będzie podłączyć pompę przez ten wymiennik płytowy? Wtedy będzie ciągły przepływ przez wymiennik? Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi doświadczonych użytkowników pomp. Czy moje myślenie idzie w odpowiednim kierunku? Kocioł węglowy chcę całkowicie zlikwidować. Na razie aby maksymalnie uprościć instalację i zredukować koszty planowałem CWU grzać obecnie zainstalowanym bojlerem z grzałką elektryczną a w przyszłości może zastosować drugą pompę tylko do CWU. W tej chwili mam też wpięty w instalację kocioł elektryczny Kospel 8kw, używany jako rezerwa i w przypadku dłuższej nieobecności domowników.
×
×