Witam, Patrząc na to jak to zostało wykonane woła o pomstę do nieba. Fachowiec nie miał chyba pojęcia o ogrzewaniu podłogowym. Jeżeli widzę, układ ogrzewania podłogowego z pompą w rozdzielaczu i kocioł kondensacyjny to z całym szacunkiem, ale fachowiec mający pojęcie o ogrzewaniu podłogowym tak nie zrobi. Pominę tutaj fakt taki, ze taki układ ma dużo mniejszą sprawność jak osobna grupa pompowa. Powodów braku efektywności ogrzewania podłogwego w Pana przypadku może być wiele. Zaczałbym od tego, ze wykonawca powinień dokładnie odpowietrzyć każdy obwód z osobna. Po drugie-jakiej długości sa obwody? Po trzecie. Przy układzie mieszanym z grzejnikami na poddaszu i niskim parametrze grzewczym zawsze podłogówka w pierwszej kolejności będzie zabierała czynnik grzewczy. Natomiast nadmiar jezeli oczywiście bedzie zostanie przekazany na grzejniki. Czy jest to błąd w wykonastwie? Napewno jest to brak wiedzy dotyczący wykonawcy, chyba, ze inwestor chciał tanio i na skróty. Aby wszystko działało jednocześnie grzejniki i ogrzewanie podlogowe nalezałoby zastosować np rozdzielacz główny na dwie grupy pompowe zintegrowane np ze sprzegłem hydraulicznym . Efekt jest taki, ze jednoczesnie uzyskujemy parametr grzewczy dla podłogówki i do ukladu Co. Oczywiście ogrzewanie podlogowe posiadac powinno swoją grupę pompowa z zaworem trójdrogowym z siłownikiem, bądz zaworem trójdrogowym termostatycznym. Takie rozwiazanie jednak jest droższe od tego co u Pana wykonali jednakże ma to teraz swoje konsekwencje. W wiekszości to jest tak, ze ma być dobrze i tanio......ale niestety tak sie nie da. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 59 odpowiedzi
-
- długie
- kaloryfery.
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Podłogówka, ogrzewanie podłogowe a drewno, podłoga drewniana, deski, parkiet
cd odpowiedział MM1719499045 → na topic → Ogrzewanie
Witam, O podłogówkach można napisać kilka tomów książek......Prawidłowo dobrana i wykonana podłogówka bedzie instalacją na całe zycie. Jest to najbardziej ekonomiczne ogrzewanie. Do podłogówki jednak trzeba sie przyzwyczaić. Dla niektórych podloga musi być zawsze ciepła a wrecz bardzo ciepła, to błąd. Ogrzewanie podłogowe to ogrzewanie niskotemperaturowe. Koszty związane z eksploatacją ogrzewania podlogowego są różne a mianowicie dlatego, że każdy dom jest inny. Cały problem polega na tym iż za wszelką cenę chcemy jak najtaniej wybudować i zaizolować nasz dom. Jezeli juz na etapie elewacji i ocieplenia poddasza oszczedzamy to pózniej bedziemy bardzo zdziwieni kosztami eksploatacji ogrzewania. Ja zawsze polecam swom inwestorą 100% podłogówki do tego mądrze dobrana automatyka i oczywiście kocioł kondensacyjny, bądz pompe ciepła. Dla przykladu podam mój dom ma powierzchnię 200m2-100%ogrzewania podlogowego. Dom bardzo ciepły w technologi HBE. Koszty eksloatacyjne średnio 400-430 zł/miesiecznie za gaz. Kociol kondensacyjny Vaillant Ecocompakt, automatyka ogrzeania podlogowego Salus. Jak widac mozna. Pozdrawiam Tomasz Sulej- 1 281 odpowiedzi
-
Witam, Problem jest banalny i dziwię sie nie którym wypowiedzią. Problem polega na tym, iż regulator znajduje sie w zlym pomieszczeniu. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zastosowanie regulatora bezprzewodowego. Regulator powiniem znajdować sie w najchlodniejszym pomieszczeniu w całym domu. Jezeli podlogowka jest na dole w pomieszczeniach tj: salon, jadalnia, kuchnia, wiatrołap to nie widze sensu dawania automatyki tj sterowniki i siłowniki. Druga kwestia to odpowiedni dobór grzejnikow. Jezeli grzejniki będą zle dobrane a w dodatku duże straty ciepła z pomieszczenia to nawet wysoki parametr mie pomoże. Jest jeszcze jedna wazna sprawa a mianowicie sama grupa mieszająca do podłogówki. Ciężko jest tak za pomocą postu rozwiązać problem, ponieważ czynników może być wiele. ' ' Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 627 odpowiedzi
-
- +grzejniki
- części
-
(i 42 więcej)
Oznaczone tagami:
- +grzejniki
- części
- domu.
- drabinkowe
- ganku
- grzejnik
- grzejnika
- grzejnikami
- grzejniki
- holu
- instalacja co
- instalacji
- jednej
- jednym
- kanałowe
- kuchni
- obwodzie
- ogrzewanie
- ogrzewanie podłogowe
- poddaszu
- podłgowe
- podłogowe
- podłogówka
- podłogówka+grzejniki?
- podłowgówka
- pomoc.
- pompa
- połaczenie
- problem
- prosze
- przedpokoju
- przedsionku?
- rozdzielaczach
- różne
- siłowniki
- spiżarni
- sterować?
- sypialni
- temperatura
- tylko
- wiatrołapie
- wydoli
- łazienkach
- łazienkowy
-
Witam, Projektant ma podpisaną umowe z uponorem na projektowanie instalacji z ich produktów. Rura17 jest bardzo nietypową rurą. Proponuję także zerknąć na sam projekt często projektanci są tylko teoretykami zaś w praktyce to wygląda nieco inaczej. Niech zerknie na to doświadczony instalator który temat podłogówek ma w jednym palcu i wypowie się. Nie sugeruję oczywiście , ze projekt jest zly nie widziałem wiec nie będę sie wypowiadał. Z doświadczenia wiem, ze z projektantami jest różnie. Tak jak kolega wcześniej napisał brać rurę 16..... Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam, Od kurka głównego znajdującego się w skrzynce gazomierzowej (zazwyczaj na terenie posesji w ogrodzeniu) jest to instalacja wewnętrzna. Taką instalacją zajmuje sie firma wykonawcza, która posiada upawnienia gazowe. W zachodniopomorskim osba taka musi posiadac uprawnienia gazowe dozorowe. Po ułożeniu instalacji i wykonaniu próby szczelności wykonawca sporządza protokół szczelności instalacji gazowej wewnetrznej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden do gazowni, drugi zaś dla inwestora. Często projektanci mylą przepis Prawa gazowniczego, który mówi: jeżeli odleglość od kurka głównego jest większa niż 10 m należy na budynku zamontować dodatkowy kurek gazowy.....i własnie tu pojawia sie często problem. Odległośc ta jest mierzona do budynku a nie dlugością rury, która może mieć nawet 50 m. Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. To najwidoczniej żle zna Pani firmę Pol-skone. Dla nas to najgorsze dziadostwo jakie jest na rynku........a przedstawiciele z nich firmy jezdzący na gwarancje to bez mózgi. Dwa lata temu zakupilismy drzwi wewnetrzne Pol-skone. Po 3 miesiacach zaczela odleajać sie okleina z drzwi. Złozylismy reklamacje. Na odpowiedz czekalismy trzy miesiace po czym odpisano nam, ze drzwi musiały być zalane. Wczesniej jednak był przedsytawiciel i stwierdził ze napewno reklamacja zostanie uwzgledniona. Mało tego napisali nam jeszcze że w pomieszcseniu jest za duza wilgotność przekraczajaca 60%. Zlozylismy kolejne pismo. Po jakimś czasie niespodziewanie pojawił sie człowiek z Pol Skone aby zbadac wilgotnośc w pomieszczeniach okazalo sie że w zadnym z nich wilgotnośc powietrza nie przekraczała 50% i stwierdził że jest dobrze. Walczymy z ta firma juz rok czasu każda para drzwi wygląda obecnie tragicznie nie mówiąc tez o okleinie na oscieznicach-tragedia. Sprawe oddalismy do śądy w środe 01.02.2012 rozprawa. Tak wiec drodzy formułowicze odradzam Wam produkty jak i samą firme POL SKONE dziadostwo.
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
cd odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Witam. Jezeli jest to mala podłogowka np lazienka mozna wykonac ją na Rtl-u. Jezeli zas jest wiecej podłogowki bez rozdzielacza nie obędzie się. Pozdrawiam Tom asz Sulej- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
cd odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Witam. Tak moja pomyłka Szczecin to 1-sza strefa klimatyczna. Pozdrawiam Tomasz Sulej- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
cd odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Witam. Audytor to jedno podobnie jak projekt. W praktyce bywa zazwyczaj inaczej jak ekipa budowlańców postawi mury na szt to wszystkie obliczenia idą do smieci. Wszystkie inwestycje, które realizowalismy zgodnie z projektem chodzi mi głownie o sam dobór grzejnikow (dla Szczecina to 3-cia strefa klimatyczna ) okazywały sie zdecydowanie za małe. Przy podłogówce i rozstawie rur co 15 cm (zakładając że na posadzce bedzie terakota, bądz panel ) i strefie brzegowej przy scianach zewnetrznych i czynniku grzewczym 36 stopni podlogówka zdecydowanie zapeni nam 100% zapotrzebowanie na cieplo danego pomieszczenia. To jest sprawdzone w praktyce. Nigdy jeszcze nie spotkalem sie z opinią na swoich budowach, aby ktoś sie skarżył na brak komfortu cieplego.......rocznie zas realizujemu ponad 30 budów w których jest wiekszość ogrzewania podłogowego. Pozdrawiam Tomasz Sulej- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
Witam. Przy Vaillancie mamy do dyspozyji dwa rodzaje sterownikow bezprzewodowych: Calor Matic 430 F-pogodowy sterownik bezprzewodowy i Calor Matic 360F-sterownik pokojowy bezprzewodowy. Do kondensata polecałbym 430 F. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 29 odpowiedzi
-
PODŁOGÓWKA samemu - jak uniknąć błędów?
cd odpowiedział RadziejS → na topic → FORUM EKSPERCKIE: Eksperci firmy KAN czekają na pytania!
Witam. Napewno najwiekszymi błędami będą: 1. łączenie rur w posadzce 2.zbyt długie obwody 3.gotowe rozdzielacze z pompami (dotyczy kotłow kondensacyjnych) 4.rozstaw rur miedzy sobą To są podstawowe błędy, które popełniają wykonawcy. Pozdrawiam Tomasz Sulej- 7 508 odpowiedzi
-
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
-
Witam. Najprostrzy i najbardziej sprawdzony uklad to redulatory pokojowe+silowniki-prostota i funkcjonalność. Proponuje zapoznać sie z ofertą wiodących producentów. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 20 odpowiedzi
-
- opinie
- podłogówki
-
(i 2 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Temat ogrzewania podlogowego był juz poruszany kilkakrotnie. Napisał Pan zawory RTL a ile jest tych RTL-ów i jakie dlugie sa odcinki ogrzewania podłogowego? Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 4 odpowiedzi
-
- ogrzewanie
- podłogowe
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Ja wziąłbym na Twoim miejscu podwykonawce . Tak to jest piekarz moze zostac instalatorem, inwestor sie cieszy, ze tanio.........szkoda gadac. Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. Tak czy inaczej jedna jak i druga posiada aprobaty. W Szczecinie dużo instalacji wykonuje sie na Wavinie jak i Kaczmarku. Co do róznicy miedzy tymi rurami nie wypowiadam się...... Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. Jeżeli będzie wykonywal Pan przylacze kanalizacyjne to w warunkach bedzie mial Pan dokladnie napisane jakiej klasy rury trzeba zastosować. Napewno bedą to rury lite o sciance 4.0 lub 4.7. Jeżeli zas chodzi o to czy Wavin czy Kaczmarek to przy tej klasie rur nie ma to praktycznie zadnego znaczenia. Przyłącza wykonywalismy zarówno i na Wavinie i na Kaczmarku. Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. Standard jaki obowiązuje najczęściej to wysokoci podejscia kanalizacyjnego dla zlewozmywaka to 45 cm cm od gotowej posadzki, podejscie kanalizacyjne pod umywalkę 55 cm. Jeżeli zas chodzi o sam brodzik to Pan decyduje w stanardzie robimy 120 cm od gotowej posadzki. Jezeli zas chodzi o amegme podejcia wodne z PP to jak najbardziej powinny one byc zagipsowane na sztywno. Nastepny ważny element proponuje instalacje kanalizacyjna wykonywać na kolanach 45 stopni a nie jak w Pana przypadku 90 stopni. Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. Schematy są mało poprawne. Bedzie mial Pan nową instalacje proponuje zrobić to na wymienniku ciepła. Kociol pracuje w układzie otwartym zas instalacja w układzie zamknietym do tego zywotnośc instalacji bedzie zdecydowanie dluższa. Jezeli zas chodzi o sam schemat to zasilenie i powrót z kotla powinny być min fi28. Jezeli kociol bedzie posiadal automatyke to zapewne bedzie mial podłaczenie pompy ładujacej sam zasobnik wody. Na powrocie podłogówki przed zaworem kulowym powiniem wstawiony być zawór zwrotny w takim celu, aby podmieszanie z powrotu było tylko podłogowki a nie calego ukladu. Jezeli bedzie miec taki układ jak na rysunku powinien na zasilaniu zasobnika zamontowany być odpowietrznik (inaczej bedziemy mieli poduszke powietrza). Dół naczynia powinien być podpiety do powrotu do kotla zas z zasilenia (od kotla) powinna byc poprowadzona rura bezpieczeństwa do naczynia. Naczynie powinno posiadac przelew. Na trwałość kotła wpływ ma również temperatura jego pracy. Zalecane jest, aby kocioł pracował zawsze powyżej 60°C, szczególnie dotyczy to kotłów opalanych drewnem. Jeżeli nie jest konieczne utrzymywanie na instalacji tak wysokiej temperatury, zaleca się zamontowanie na kotle zaworu czterodrogowego (lub trójdrogowego). W przypadku gdy jest on zainstalowany, kocioł może pracować na wyższej temperaturze, np. 60°C, a na instalację można puścić niższą temperaturę np. 40°C. Montaż zaworu czterodrogowego przyczynia się do mniejszego osadzania się sadzy w kotle, równocześnie nie obniżając jego sprawności. Proponuje zlecić to instalatorowi......podlaczenie kotłów na paliwo stałe wymaga sporej wiedzy....w przypadku zle wykonanego podłaczenia możemy mieć bombę. Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. Zrobiło sie nerwowo........sytuacja wrocila do normy. Takie forum to duuuuza wymiana doswiadczeń. Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. To fakt gdyby bylo 100% podłogówki poza drabinkami w lazienkach to faktycznie nie potrzebujemy mieszaczy. Sprawa nam sie bardzo upraszcza. Mało jednak kto decyduje sie na 100% podłogówki przy kotlowniach gazowych. Co innego przy PC. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 16 odpowiedzi
-
- ogrzewania
- oszczędny
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
"Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C, mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju występującej w nich wentylacji , pod warunkiem zastosowania koncentrycznych przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175." Ponadto sam kominiarz robiąc odbiór bedzie robił problemy. Druga sprawa to taka, ze w pomieszczeniu w którym znajduje sie kociol zawsze jest instalacja gazowa a wiec wentylacja musi być. Jeżeli zas chodzi o Twoja wypowiedz to zastanow sie nastepnym razem dwa razy nim cos napiszesz. Ludzie korzystajacy z forum zadaja pytania i oczekuja odpowiedzi natomiast kazdy chyba chciałby byc wszechwiedzący ja niestety nim nie jestem Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. Wg prawa budowlanego drogi kolego kotłownia musi posiadać wentylację W przypadku kotłów z zamkniętą komora spalania wentylacja wywiewna o powierzchni 200cm2. Proponuje nie wprowadzać ludzi w błąd. Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Nie ja jestem tylko instalatorem......100% kotłów jakie polecam swoim inwestorom to Vaillanty dlaczego? Dlatego, ze nie mialem nigdy z nimi problemów. Ci co je maja to sobie chwala. Mój kolega kupil dwa lata temu mercedesa Ml 350 piekne auto z salonu. Samochód był dwa razy odholowywany do serwisu....Tak wiec mercedes tez sie psuje. W zeszłym roku moja firma wykonała instalację w 26 domkach czyli bylo też 26 kotlowni. 24 kotly to Vaillanty i z zadnym z nich nie było problemów. Moze mam szczeście? Tak wiec drogi Panie ja tylko proponuję. Nie oznacza to jednak oczywiście , że wszytko co nie Vaillant to beee. Ja preferuję Vaillanta a Pan zaś może Viessmana, lub Buderusa. Jezeli zas chodzi o Vaillanta to nie osiadł na laurach Vaillant jako jeden z pierwszych jak nie pierwszy wprowadzil kociol z zasobnikiem warstwowym, nie mówiąc juz o sterownikach bezprzewodowych... Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 16 odpowiedzi
-
- ogrzewania
- oszczędny
-
(i 3 więcej)
Oznaczone tagami:
-
Witam. Podejrzewam, że nie...... Pozdrawiam Tomasz Sulej
-
Witam. Gotowe rozdzielacze z grupami pompowymi do podłogówek nie są najlepszym rozwiazaniem. Mialem kiedys taki rozdzielacz dobrej firmy x ....sytuacje była taka, ze woda zasilajaca np o temperaturze 40 stopni wchodząca do rozdzielacza przed głowicą ograniczająca temperaturę byla zabierana przez pompe , ale w miedzy czasie sciągal mnostwo zimnej wody z powrotu....i co sie dzialo termometr pokazywal max 25 stopni. Dzialo sie tak dlatego, że wiekszość zimnej wody bylo pobieranej z powrotu przez pompe tlocząca wode w zasilenie. Przy temeraturze na zasilaniu z kotla 60 stopni bylo ok czyli temeratura wody na termometrze za pompa pokazywala 38-40 stopni. Byl tak kociol kondebsacyjny wiec to jest jedno wielkie nie porozumienie. Przerobilem ten uklad calkowicie. Obecnie stosujemy najczesciej zawór trójdrożny termostatyczny z nastawą 20-43 przystosowany do ogrzewania podłogowego. Najlepiej jest przed uruchomieniem każdy obwód odpowietrzyć indywidualnie. Druga sprawa jest taka, ze wszystko uzaleznione jest takze od tego w jakim pomieszczeniu znajduje sie sterownik. Jezeli bedzie to najcieplejsze pomieszczenie w calym domu i kociol bedzie załaczał sie bardzo rzadko to automatycznie nie bedzie czynnika grzewczego do samej podlogowki. Dlatego jestem zwolennikiem sterownikow bezprzewodowych. Pozdrawiam Tomasz Sulej
- 7 odpowiedzi
-
- ogrzewaniem
- podłogowym
-
(i 1 więcej)
Oznaczone tagami: