  1. Witam. Ja zas jestem odmiennego zdania......wszystkie uzbrojenia budynków wykonuję zawsze z rury fi 160.....wszystkie kolana jakie stosujemy to 45 stopni dotyczy to także trójników. Same podejścia pod przybory w pionie(piach-chudy beton) robimy z rur 110. Rury zakończone sa korkami ok 5-10 cm poniżej chudego betonu w osłonie z rury fi 160. Z tak uzbrojonym budynkiem nigdy nie ma problemow. Generalnie to zawsze budowlańcy uzbrajają budynek i nie zawsze robia to dobrze.....na skróty kolana 90 stopni rury 110 jakaś masakra. Na co nalezy jeszcze zwrocic uwagę: RURY KANALIZACYJNE PODPOSADZKOWE POWINNY BYĆ LITE O SCIANCE MIN 4.OA ....czesto bywa , że uzbrajacy budynej stosuja rury 160 spienione o sciance 3.2.......one sa zdecydowanie za słabe. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  2. cd

    Odbiór gazu co i jak ???

    Witam. Próbę szczelności wykonuje osoba, ktora wykonywała instalacje gazową. W tym wypadku instalator. Tak było, jest i będzie. Najlepiej byloby, gdyby instalator posiadal uprawnienia gazowe dozorowe. W Szczecinie tego akurat wymagają.
  3. Rok temu Pani projektant zaprojektowała instalacje od kurka głównego na zawnątrz budynku do domu (12m) z rury czarnej bez szwu fi 40 owinietej taśmą Denso..........oczywiście zrobilem inaczej........tak czy inaczej 3/4 wystarczy. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  4. Witam. Ja proponuję dwie opcje: 1. Vaillant Vc 126 + VIH 120 +regulator Calor Matic 430F (pogodowy bezprzewodowy) 2.Vaillant Ecocompakt VSC 126 (zasobnik warstwowy max wydatek ciepłej wody użytkowej)+Calor Matic 430F+modul Vr40(sterownaie pracą pompy cyrkulacyjnej) Pozdrawiam Tomasz Sulej
  5. Witam. Jezeli chcemy zaoszczedzić i nie montowac rozdzielacza do podlogowki na poddaszu to jak najbardziej możemy zastosowac dwa Rtl-e na rozdzielaczu od C.o. Pamietajmy jednak, aby dlugośc rur obiegu grzewczego lepiej nie przekraczala 50-60 mb. Kiedyś miałem dwie sytuacje na budowach gdzie to zamontowałem Rtla Herza z głowicą cieczową. Calośc była w szafce rozdzielaczowej jednak podlogowka nie zawsze chciała działać. Po zmianie głowicy na glowicę z kapilarą przylgową (którą przymocowałem do rury powrotnej podlogówki)wszystko ładnie ruszyło. Od tamtej pory stosuje tylko takie głowice. Napewno jednen zawór Rtl nie zalatwi nam sprawy jezeli chodzi o dwa pomieszczenia. Jezeli zas bedzie chciał Pan zastosować rozdzielacze to na poddaszu napewno bedziemy mieć dwa obwody. Rozdzielacz górny i dolny (do podlogówki) muszą być połaczone. Wg mojego doswiadczenia z podlogowkami proponuje Panu kupić zawór trójdrogowy termostatyczny ESBE 3/4 o parametrach 20-43 stopnia do tego pompa w zalezności od ilości podlogowki najcześciej stosowana 25-40, zawory kulowe zawory zwrotne itp to juz przy samym spieciu kotłowni. Ciezko jest tak w kilku slowach opisac gdzie i jak to podpiąć. Najlepszy bylby schemat. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  6. Witam. Najlepszym rozwiazaniem byłby sterownik do kotła bezprzewodowy. Jezeli to Vaillant to mamy: Calor Matic 430F-bezprzewodowy pogodowy sterownik i Calor Matic 360F bezprzewodowy tygodniowy. Grzejniki posiadają swoje głowice termostatyczne wiec z regulaja nie ma problemu. Jedno o czym nalezy pamietać to to, ze w pomieszczeniu w ktorym znajduje sie regulator glowice przy grzejnikach powinny byc zdjęte badz odkecone na maxa. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  7. Witam. Kocioł z zasobnikiem i obowiązkowo cyrkulacja. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  8. Witam. Mamy dwa wyjścia. Pierwsze to oczywiście dwa obiegi grzewcze na podlogówkę z osobną grypą pompową, drugi obieg to C.o. Jezeli jest podlogówka tylko w łazience u góry i nie będzie więcej niż 50-60- mb rury to spokojnie mozna zastosowac RTL. Mamy dwie opcje......Rtl mozna zamontować w rozdzielaczu na powrocie (i teraz mamy dwa rodzaje głowic podobne jak przy grzejnikach głowice termostatyczne (cieczowe) lub zdecydowanie lepsze rozwiązanie głowice z kapilarą przylgową. Kapilarę mocujemy do rury, przy powrocie na Rtl-a. Druga opcja to zastosowanie tzw Multibox jest to Rtl schowany podtynkowy. Ja na wiekszej czesci swoich budów, gdzie jest wlasnie taka sytuacja (jedna lazienka u góry) z powodzeniem stosuje Rtl-a i wszystko ładnie dziala. Jezeli jest to jeden mały obwód na górze to ja zdecydowanie jestem za Rtl-m. Jezeli mamy dwa obwody grzewcze to nalezałoby zastosować dwuobwodowy rozdzielacz . Możliwości jest kilka. Jezeli zaś chodzi zabezpieczenie podłogówki czyli zestawy mieszające to jest takze dużo mozliwości......... Pozdrawiam Tomasz Sulej
  9. Witam. Jak najbardziej 3/4" wystarczy w zupelności. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  10. Witam. I tez tak myślałem........ale miałem podobna sytuację. Było dwóch serwisantów Vaillanta i nikt nie był w stanie tego stwierdzić. Okazało się jednak, ze to było to naczynie. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  11. Witam. Jednym słowem mały bufor gazowy . Jezeli jest to nowa instalacja gazowa i bedzie przebiegala przez garaż to musi być spawana gazowo a nie skręcana. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  12. Witam. Jak najbardziej potrzebny jest projekt instalacji gazowej zewnetrznej (od kurka głownego) i instalacji wewnetrznej. Projektanci czesto projektują dodatkową skrzynke na zawór gazowy na budynku , zle interpretując przepisy o gazownictwie. Ponadto sama wzmianka w prawie budowlanym jest zle skonstuowana. Mam tutaj na mysli.w prawie budowlanym-Jezeli odległość od kurka głównego jest wieksza niz 10 m nalezy zamontować zawór odcinający na budynku w szafce. Przepisy o gazownictwie mówią-Jezeli odległość od kurka głównego DO BUDYNKU jest wieksza niz 10 m nalezy zamontować zawór odcinający na budynku w szafce. Zabrakło wiec jednego słowa DO BUDYNKU-wiec projektanci interpretują to jako wieksza niz 10 m ale rury.............a nie do budynku. Jeżeli zas chodzi o gazownię (Szczecin) to potrzebujemy. 1.Protokól z przeprowadzenia prob szczelności instalacji gazowej....2.opinia kominiarska....Akt własności domu. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  13. cd

    Przyłącze gazowe samemu???

    Witam. To jest czysta partyzantka i brak odpowiedzialności to po pierwsze. Po drugie kierownik budowy w tym przypadku ma mało co do powiedzenia, gdyż nie posiada uprawnień budowlanych z zakresu instalacji nie mówiąc juz o uprawnieniach gazowych dozorowych. Po trzecie gazownia bedzie żądała protokolu odbioru i szczelnosci instalacji gazowej, ktorej kierownik nie wystawi. Róbmy to co mozemy, ale bez przesady. Skrajny brak odpowiedzialności. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  14. Witam. Widziałem już bardzo wiele lutów, jedne były książkowe -cieknące, zaś drugie tzw brzydkie-jednak te brzydactwa trzymaly sie juz kilka dobrych lat. Faktycznie na 4 zdjeciu gdyby nie cyna pomyslałbym, ze hydraulik lutowal na twardo. Nie pozostaje nic innego jak próba szczelności najlepiej na gorąco- jednak to tez nie zapewni nam 100% gwarancji, ze za rok czy dwa nic sie nie stanie. Pozdrawiam Tomasz Sulej Ps i tutaj widać dokladnie przewage instalacji z tworzyw.....
  15. Witam. Jak najbardziej można ukladać rury na chudziaku. Oczywiście należy pamiętać o izolacji . Pozdrawiam Tomasz Sulej
  16. Witam. Jak wolisz pózniej myslec czy nie powstało jakies mikropekniecie przez np upadajacy młotek?? Ja nigdy nie wykonuje instalacji przed tynkami.... Pozdrawiam Tomasz Sulej
  17. Oszczędny dom parterowy......Kocioł jednofunkcyjny z zasobnikiem 120-150 litrów, badz jezeli jest bardzo duży rozbiór wody użytkowej to proponowałbym zasobnik warstwowy np Vaillant Ecocompakt do tego sterownik bezprzewodowy pogodowy Calor Matic 430 F +modul Vr-40 do sterowania poprzez sterownik pracą pompy cyrkulacyjnej. Podlogówka..rozstaw rur uzalezniony jest od tego co bedziemy mieć na podłodze. C.o -grzejniki-najpewniejszy i najbardziej bezpieczny system rozdzielaczowy (brak połączeń w posadzce). Instalacja wodna.....tutaj jest kilka mozliwości ja osobiście polecam swoim inwestorom PP-zgrzewany, ale bardzo dobrej jakości PP. Gwarancja.....ja udzielam 10-lat, ale to wszystko uzależnione jest od jakości materiałów. Cena jest miernikiem jakości oczywiście mam na mysli tutaj materiały. Grzejniki......odpowiedni dobór grzejników ma kolosalne znaczenie dla calości systemu. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  18. Witam. Styropian systemowy jest grubości 3- 5 cm. 3 cm w zupełności wystarczy, aby spinki trzymały pewnie rury. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  19. Witam. Proponuję sprawdzić naczynie przeponowe w kotle. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  20. cd

    Jaki to typ zaworu?

    Witam. Jak najbardziej zawor termostatyczny RTL mozna z niego zrobić zakladając glowicę termostatyczną z kapilarą zanyrzeniową, badz cieczówkę. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  21. Waitam. Dla bezpieczenstwa i wygody tynkarzy pierwsze tynki. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  22. Witam. Z dużym zapasem wystarczy rura Cu 22. Pozdrawiam Tomasz Sulej
  23. Witam. Mamy do dyspozycji, peszel, izolacje. Tak wiec rury możemy ułozyc np w izolacji na chudziaku, bądz izolacji na warstwie styropiany (ale w taki sposób, aby można było je zauchwytowac do podłoża) badż styropian i peszel. Pozdrawiam Tomasz Sulej
×
×