  1. Bo ja podaję tyle ile licznik zliczył, a nie ile bym chciał żeby było , ważne że kasa się zgadza .
  2. Na prośbę kol. Bobrow zamieszczam moje dane za rok 2019. Tylko ogrzewanie, taryfa G13 Tauron. Energia cieplna/elektryczna/cena: total: 13696 kWh/ 5417 kWh / 1634 PLN tanie godziny: 12394 / 4861 / 1299 średnie: 818 / 364 / 182 drogie: 484 / 192 / 153 Średni COP na ogrzewanie wyszedł 2.52. Przy czym podczas przeglądu 12.12.2019 okazało się, że w instalacji brakuje 0.8kg czynnika z 2.2kg i sądząc po pomiarach było tak od początku. Podczas uruchamiania maszyny nie zważyliśmy czynnika i było jak było, teoretycznie maszyna była napełniona przez producenta. Przegląd kazałem zrobić, bo niepokoiły mnie nieco za słabe osiągi pompy, teraz wiem dlaczego. Po uzupełnieniu czynnika maszyna dostała nowe życie. COP w podobnych warunkach pracy zwiększył się o 0.5-0.7 zależnie od warunków. Myślę, że ten sezon dopiero będzie w pełni miarodajny.
  3. Ja mam taki system typu "nie po kolei w głowie". Przewymiarowana pompa, bufor 1000l, grzejniki wspomagane wentylatorami. Dom rocznik 2007, zbudowany zgodnie z ówczesnymi standardami. Rachunek za miniony sezon grzewczy 1700PLN od 3.10.2018-30.04.2019. Za węgiel wychodziło 2600-3000. W taniej taryfie G13 kupiłem 5150kWh energii,w średniej 380, w drogiej 180. Cóż, wiem że mam system niezgodny ze "sztuką", ale mam to w nosie bo liczby się zgadzają. Jak kupowałem auto elektryczne, też mi wszyscy mówili że trzeba mieć "nie po kolei...", dziś myślę o kupnie kolejnego elektryka .
  4. Odrobinę Panowie przesadzacie. Bez najmniejszego problemu i bez bufora można się ogarnąć w taniej taryfie w okresie ze średniodobową temperaturą powyżej 5 stopni bez utraty komfortu cieplnego. A to jest co najmniej połowa sezonu. W drugiej połowie sezonu oczywiście pompa musi pracować dłużej, co finalnie skończy się proporcją ok. 60% w taniej 40% w drogiej taryfie.
  5. Tu i na kolejnej stronie jest mój przepis na wentylatorki do kaloryferów. Koszt wykonania ok. 50-60 zeta za zestaw. U mnie takie zestawy są na wszystkich kaloryferach, rok temu przesiadłem się z kopciucha na PC, kaloryfery zostały stare, temperatura w obiegu grzewczym w minionym sezonie nie przekroczyła 35 stopni. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?352987-POMPA-CIEPŁA-i-grzejniki-zużycie-energii/page2
  6. Największym problemem w chłodzeniu podłogą czy kaloryferami nie jest rozkład temperatury tylko kondensacja pary wodnej. O ile przy kaloryferach jeszcze jakoś od biedy da się to ogarnąć za pomocą przysłowiowej miski , to nie wyobrażam sobie że cała podłoga jest pokryta skroplinami .
  7. Ja już to dawno policzyłem, klimakonwektory się nie opłacają. W cenie jednego masz klimatyzator 2.5kW, który znacznie lepiej zrobi swoją robotę.Chłodzenie podłogą czy grzejnikami coś tam daje, ale do klimatyzacji porównania nie ma.
  8. Jesteś pewien tej wartości? Bo to wychodzi ok.85W ciągłej mocy elektrycznej, czyli tyle ile ma wiatrak biurkowy.
  9. Przy wentylatorkach w moich "turbokaloryferach" zasilanych z 5 V udało się zatrzymać przyrost temperatury i ustabilizować dom na poziomie 24.5. Dziś 2 zestawy zasiliłem 8V, jeden z 12 i od razu czuć różnicę. Niewykluczone, że będę musiał mieć 2 poziomy zasilania na zimę i lato, ale popracuję nad tym żeby znaleźć uniwersalne napięcie zasilania wiatraków. Pożyczyłem z pracy kamerę termowizyjną na której od razu widać różnicę w pracy zestawu zasilanego 5V i 8V. Temperatura wody w rurach teraz 16 stopni, na granicy punktu rosy. Docelowo chcę zwiększyć temperaturę wody i przepływ powietrza przez grzejniki, co pozwoli na uzyskanie sensownej mocy chłodniczej przy wyższej temperaturze wody w obiegu. Dla niezorientowanych mam kaloryfery płytowe wspomagana wentylatorami w celu zwiększenia konwekcji.
  10. Właśnie robię takie porównanie. Wczoraj i dziś, te same warunki pogodowe z tym że wczoraj system uruchomiłem o 16 i PC pracowała do 20, dziś PC pracuje od 11. Wieczorem będę miał porównanie krzywych temperaturowych dla dwóch pomieszczeń w domu. Nie chłodzę podłogówką! P.S. Trochę się rozjeżdża faktyczny czas napisania posta z informacja o jego publikacji, dokładnie o 2 godziny
  11. Zrobiłem wczoraj test chłodzenia w moim systemie ze "turbokaloryferami" . Temperaturze wody w obiegu 18 stopni, temperatura w domu 25, wilgotność 55%. Przy tych parametrach brak kondensacji pary na grzejnikach, moc chłodnicza całego systemu kaloryferowego ok. 1200W . Przy takich parametrach od godziny 16 do 20 udało się obniżyć temperaturę w domu o ok. 1 stopień . Cóż, szału nie ma , pokombinuję trochę jeszcze z większym przepływem powietrza przez kaloryfery i poszukam dolnej granicy dla temperatury wody żeby jeszcze nie było wykraplania. Zobaczymy jakie będą efekty.
  12. Zawsze mi się zapala czerwona lampka w głowie jak słyszę od przedstawiciela korporacji, że zmiana warunków jest dla mnie niezwykle korzystna i że właściwie to oni do interesu dopłacają żeby mi zrobić dobrze.
  13. Ponieważ zostałem przywołany do tablicy, napiszę jak, miniony już prawie, sezon grzewczy wyglądał energetycznie i kosztowo. Stan na dziś, start ogrzewania 8.10.2018. Taryfa G13 Tauron. Zużycie energii elektrycznej CO= 5316 kWh, taryfa tania=4811 kWh, średnia = 355, droga=150 Koszt energii el. na CO = 1583 PLN, odpowiednio 1286 w taniej, 178 w średniej, 119 w drogiej. W tym czasie wg. mojego ciepłomierza pompa wyprodukowała na CO 12700 kWh energii cieplnej, co daje średni COP=2.39. P.S. Ta pompa z linku powyżej jest tego samego producenta co moja, z tym że jak za monoblok to trochę drogo
  14. A od kiedy to napis "Made in Norway" jest synonimem jakości, trwałości czy czego tam sobie jeszcze wymyślicie??? Przecież tam nie ma żadnego przyzwoitego przemysłu pomijając wątpliwej jakości produkty rolno-spożywcze i wydobycie ropy i gazu.
  15. U mnie za luty: CO: 925kWh, 882 tania taryfa, 42 średnia, 1 droga Koszt: 257PLN, 234 w taniej taryfie CWU: 120kWh, 107 tania taryfa, 11.5 średnia, 1.5 droga Koszt: 36PLN, 29 tania taryfa
  16. Moje zużycie za styczeń: CO+CWU = 1637kWh, koszt za całość: 555PLN CO=1466, koszt: 497 PLN CWU=171, koszt: 58 PLN Taryfa G13, średni koszt 1kWh = 0,34 PLN
  17. Można przyjąć w uproszczeniu, że poziom hałasu zmniejsza się proporcjonalnie do kwadratu odległości od źródła dźwięku. W odległości 10m od źródła dźwięku poziom hałasu jest o 20dB mniejszy niż w odległości 1m.
  18. Normy emisji hałasu do otoczenia w miejscach zabudowy zagrodowej to 55dB w dzień i 45dB w nocy, mierzone w granicy działki. Są to wartości uśrednione długookresowe dla pierwszej wartości średnia z 8 godzin, dla drugiej średnia z 1 godziny. Naprawdę nie jest trudno spełnić te wymagania.
  19. Uszkodzić uzwojenie silnika można na wiele sposobów. Zakładam, że to nie był inverter więc uszkodzenie mogło powstać wskutek nieprawidłowego działania układu rozruchowego (soft start), uszkodzenia albo nieprawidłowej pracy któregoś z kondensatorów, czy też po prostu silnik sprężarki był wadliwy, mógł też się zwyczajnie przegrzać. Takie gdybanie. Z doświadczenia wiem, że silnik indukcyjny ze zwartym uzwojeniem wirnika jest niezwykle trwałym urządzeniem, które jest praktycznie niezniszczalne jeśli pracuje we właściwych warunkach.
  20. Właśnie dobiłem do 1000PLN za ogrzewanie domu, liczone od 5.10.2018. Z czego 744 w taniej taryfie, 140 w średniej i 116 w drogiej. Taryfa G13.
  21. Na suficie garażu 12 cm, plus jeszcze 5 pod wylewką w pokoju nad garażem, 10cm na ścianie. Zużycie energii elektrycznej za wczoraj skończyło się na : 62,5kWh.
  22. Mega mostek termiczny to brama garażowa. Teraz mnie nie dziwi Twoje ogromne zużycie energii . Ja garażu nie grzeję i mam ocieplony sufit i ścianę garażu od wewnątrz.
  23. W tej chwili 21,9. Krzywa grzewcza jest tak doregulowana, że utrzymuje temperaturę w domu w zakresie 21,5-22 w zależności od warunków zewnętrznych.
  24. Moje zużycia za ostatnie kilka dni: niedziela - 47,5kWh, poniedziałek - 58,6, dzisiaj do tej chwili - 51,5. Minionej nocy było -17, teraz jest -10, w nocy pewnie też w okolicy -17 będzie .
  25. Widzę, że kolega ma Mitsubishi Ecodan. Czy byłbyś tak miły i wstawił tu zdjęcie kondensatorów na inverterze Twojej pompy?
×
×