  1. Boże widzisz i nie mówisz o co koledze chodzi Ok. Postaram się zrobić projekt mojej rozdzielnicy (trochę to potrwa ale myślę że jutro podeśle). I powiesz mi czy czegoś się nauczyłem z pomocą twoich uwag.
  2. - mój dom nie ma takich urządzeń. Jedynie co chce zrobić to lodówkę na osobny zasilaniu. Gdy wyjadę wyłączam korki ale lodówkę zostawiam. - hmm łazienka na dole raczej nic takiego nie będzie. A na poddaszu inny temat. Jak pisałem wcześniej będzie dodatkowa rozdzielnica to wtedy będę się martwił - z tym może być problem. Chyba że w kotłowni dam rozdzielnice. Ale i tak będzie to zasilanie na jednym przewodzie - czyli jeżeli chodzi o salon to telewizor , wieża , konsola są stałymi połączeniami i nie wymagają jak dobrze rozumiem ? - czytałem o tym GSW. Czy uziemienie od fundamentu zakonczone listwa to jest to ? Od tej listwy idzie przewód 10mm w miedzi do skrzynki rozdzielczej. - ok - Czyli wyłącznik główny 1 fazowy? Trochę bez sensu. Wyłącznik ma odcinać całą rozdzielnice od prądu za jednym ruchem.
  3. Nie do kursu. Tylko ładnie pytam i proszę. Aby zrozumieć język elektryka trzeba mieć odpowiednie szkoły. No niestety ja inna szkolę kończyłem. Więc dlatego pytam. Ok wskazałeś mi stronę i poczytałem ale czy mógłbyś mi w prosty sposób odpowiedzieć na moje powyższe pytania. Bardzo proszę jeżeli możesz.
  4. A czy teraz jak już wiesz jaka sieć. To czy muszę przerabiać instalacje ? A jeżeli tak to co najważniejsze ? Jakie urządzenia w kuchni muszą mieć osobne zasilanie ? Czy czy oświetlenie na parterze na jeden b10 wystarczy ? czy rozbić to na kilka ? . Do kuchni jak i do oświetlenia mogę dodatkowo przewody puścić. Musze tylko skrzynkę wymienić na większa. Ale to nie jest aż taki wielki problem. Obwód na łazienkę poza RCD ? A co z kuchnią indukcyjną mam ją na tym samym przewodzie co siła w kotłowni tez przez RCD ? Skoro to sieć TN-C to rozdział przewodu PEN robię w skrzynce rozdzielczej na listwie PE ? I ostatnie bardzo dla mnie pytanie. Jaka grubość przewodów w skrzynce rozdzielczej po wyjściu z bezpiecznika głównego? A co z własnym uziemieniem musi być czy nie ? Proszę Cię o pomoc.
  5. A no się przygotował. Tylko pytasz mnie o rzeczy o których akurat nie wiem. Firma wykonując przyłączę nie dostarczyła odpowiednich dokumentów. I skąd ja to miałem wiedzieć. Ale dzisiaj dzwoniłem do firmy i otrzymałem informacje że mój układ sieci to TN-C. I poprosiłem ładnie o wysłanie owej dokumentacji.
  6. Dziękuje wszystkim za uwagę. Można zamknąć temat.
  7. Bo jak pisałem , Ci którzy zakładali skrzynkę mówili że to przewód N. Ale skoro są 4 przewody 3 czarne i jeden niebieski to chyba logika mówi że niebieski przewód Neutralny. Przewód PEN ma inny kolor , a PE też inny. Zgadza się moja wiedza na temat elektryki jest nie wielka. Jeżeli chodzi o teorie. W praktyce to inaczej wygląda. Może ekspertem nie jestem , ale swoje wiem. A jeszcze dodam że jestem podłączony do słupa, gdzie są podpięte mój obecny dom w którym mieszkam i tutaj nawet nie ma uziemienia. Jak również sąsiad ta sama sytuacja.
  8. No w skrzynce mam 4 przewody 3 fazowe i 4 N . Pamiętam jak zakładali skrzynkę to mówili aby uziemienie sobie sam zrobił. Lub podciągnął od uziemienia skrzynki.
  9. Jedyny wpis jaki znalazłem to coś takiego: Rodzaj przyłacza YAKXS 4x120mm Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy : instalacji 3 fazowa (tzw. siłowa), rodzaj przewodu ochronno - neutralnego PEN na PE i N należy lokalizować poza złaczem - w instalacji odbiorcy (nie dotyczy sieci w układzie TT) Uziemienie robocze instalacji o rezystancji 30
  10. No niestety nie mam takiej informacji. A możesz powiedzieć jak to rozpoznać jeżeli nie ma wpisu ? Czy w skrzynce da się to sprawdzić ?
  11. To ja wiem. Ale nie mam nic takiego. a powiedz jak mniej więcej dokument się powinien nazywac
  12. no jakoś mam takową dokumentacje i nie widzę nic takiego
  13. A mniej ważne są ? elpapiotr Nie wiem jaką mam sieć. Nie mogę znaleźć w dokumentacji. Ze skrzynki energetyki idą do domu przewody 4x10mm. Uziemienie jest zrobione we własnym zakresie. Idzie od fundamentu domu. Zabezpieczenie w skrzynce energetyki jest to : MCN 340E C40 firmy hager. A tak na serio co w końcu pod ta RCD się podpina: Gniazdka w salonie , w pokoju, w kuchni oprócz lodówki. A oświetlenie ? . A co z siła też ma być róznicówka ? A co z kotłownią ?
  14. Rozdzielnie będę zmieniał. Bo jest za mała. Napiszę później co mam i co chce mieć.
  15. Dobra siedziałem trochę czasu na budowie i stwierdziłem że jednak muszę wykonać instalacje według obowiązujących przepisów. Chociaż uważam to za marnowanie pieniędzy ale prawo to prawo. Tego nie przeskoczę. Będę musiał wykonać trochę prac z tynkiem i dodać dodatkowe przewody. Więc mam trochę pytań w związku z tymi pracami. 1. Jakie urządzenia muszą być w skrzynce rozdzielczej. Bo muszę wymienić skrzynkę i chce wiedzieć. 2. Czy tak jak gniazdka tak i oświetlenie muszą być zrobione każdy pokój na osobny wyłączniku ? 3. Jaki wyłącznik nad na gniazdka a jaki na oświetlanie ? 4. Jak powinna być zrobiona kuchnia. Ile obwodów. Bo na pewno jeden obwód na wszystkie gniazdka nie starczy. 5. Jakie urządzenie nie łączy się z RCD. 6. Jaki powinien być wyłącznik główny? 7. Zastosować RCD jednofazowy czy 3 fazowy. Jeżeli ktoś ma ochotę proszę o pomoc.
  16. A czy ja mówię tutaj o bezpiecznikach topikowych ? .
  17. To prawo budowlane jest dla ludzi z grubym portfelem. Ludzie żyją i mieszkają w domach gdzie nie ma i nie będzie takich wydziwień. Zgadzam się że może i swoja role spełniają. Żyje trochę na tym świecie i nie widziałem takich wynalazków jakie montuje się teraz. A zapotrzebowanie na energie takie same jak w nowym domu. Takie same urządzenia. Ok bo może kogoś prąd nie popieści , bo może piorun trafi w linie energetyczną. Ok może. Wiadomo jak myślisz i uważasz to prąd nie ma Cię praw tknąć. Jeżeli chodzi o inne zjawiska i klopsy to moim zadaniem to ruletka. Zgadzam się że ok duże zakłady pracy itp muszą inwestować. Ale w domu takie wynalazki ? Mój obecny dom jest z lat 60 i ma 3 bezpieczniki i stoi. Nikt nie zginął od porażenia prądem w dom nie uderzył piorun ani w linie energetyczną.Żadne urządzenie się nie spaliło od przepięć itp. W łazience mam normalne gniazdka a nie bryzgowe jak podaje teraz norma. Zgadzam się że bezpieczeństwo najważniejsze , ale co parę lat temu nie było takie ważne ? Wszystko chodziło i wszystko działa. Teraz powstała epoka budujesz dom płać krocie, coraz to nowe pomysły wymyślają jak tutaj z ludzi zgarnąć kasę . I nie tylko w budownictwie jest to zauważalne. Ale w każdej dziedzinie życia. Ja staram się zrobić instalacje funkcjonalna i prostą w obsłudze. Taka która zapewni mi światło i energie do zasilania moich urządzeń domowych. To są tylko moje spostrzeżenia i nie chce nikogo urazić.
  18. 1. TN-C-S a tak jest ? 2. Jutro podam bo dzisiaj nic nie zobaczę. 3. Ochronników nie będę stosował. Mogą być ale nie muszą. Nie w domach jednorodzinnych. 4. Musi tak zostać. 5. Poczytam 6. Normalny sposób. Wszystko działa.
  19. 1. TNC-S 2. 40A 3. Wytłumacz co to jest SPD 4. Na tą chwile tak musi być na poddaszu jest tylko gniazdko i 2 żarówki. Poddaszem się na razie nie zajmuje. 5. To co musi być podłączone pod RCD a co nie ? A po drugie jeden przewód na kuchnie + siła 6. Nie fotki. Nic tam ciekawego nie ma.
  20. Na jakie pytania nie odpowiedziałem ?
  21. Panowie ..... . Dzięki elpapiotr za wszystkie uwagi i pomoc w ustaleniu co zrobiłem źle. Już tego nie da się naprawić więc podłączyłem według twoich uwag i innych blogów jakie znalazłem w sieci. Wiem że to co zrobiłem nie zgadza się z normami jakie panują w Polsce. Sprawdzałem na razie wszystko OK. A czy będzie OK czas pokaże. Ale instalacji nie będę zrywał bo jak napisałem mam już tynki i powoli biorę się za dalsze prace wykończeniowe. Chyba że masz jeszcze jakieś pomysły jak się to da naprawić bez konieczności zrywania kabli ze ścian to napisz.
  22. Dobra z innej beczki pytanie. Chodzi o przewód N i PE oba przewody łączy się na listwie przed RCD ? Bo mam tak: Do listwy PE (do tej listwy jest podciągnięte uziemienie z fundamentu domu) dochodzi przewód N (ze skrzynki głównej na dworze) . Czyli Robi się z tego przewód PEN. I ten przewód PEN idzie do RCD na złącze N. Z RCD wychodzi przewód ze złącza N i idzie do listwy N.
  23. Kurna to ja już nie wiem o czym mówimy. Zgadza się do listwy PE dochodzi Uziemienie i przewód N. Ale do RCD już dochodzi raczej przewód PEN. Skoro na jednej listwie połączyłem przewód N i PE tak to rozumuję. Nie. Niebieska kreska to przewód N ze skrzynki energetyki. A przewód PE (zółty) idzie z uziemienia z fundamentu mieszkania. A ta niebieska strzałka nie patrz na nią. Mój błąd.
  24. Nie bardzo rozumiem. Przewód N idzie najpierw do szyny PE , z szyny PE do RCD , z RCD do Listwy N
×
×